Interpretation von ebusd Werten (Ochsner/TEM)

Begonnen von akia, 12 Februar 2025, 20:55:34

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

geoker

Hallo akia,

falls du noch eine Grundlage für die CSV-Dateien suchst: Ich habe meine Konfiguration für eine Ochsner GMWW 10 (OTE3, SW 5.98, TEM-ID 24849) in den letzten Wochen komplett gegen das Bedienteil geprüft und die Ergebnisse veröffentlicht:

https://github.com/jodler80/ebusd-guide-Ochsner-GMWW-with-Home-Assistant/tree/fix/hkstatus-hkr2-sw0605
(Konfiguration unter configuration/ochsner/, Beschreibung unter docs/ochsner_tem_protocol.md)

Für deine GWSM 12+ (ID 19469, SW 3.59) wichtig: Die Adressen 7d85...7d8c sind je nach Modell/Firmware unterschiedlich belegt. Die Rohantwort aus deinem ersten Beitrag

31150621047d850002 / 0a47800d02e80300006a00
lässt sich selbst dekodieren: Die ersten zwei Nutzbytes (47 80) sind die Parameternummer, Little Endian 0x8047 = 0x8000 + Gruppe·128 + Nummer → 00-071 (TQE), Typ 0d (eine Nachkommastelle), Wert 0x006a = 106 → 10,6 °C. Auf dieser Adresse liegt bei dir also die Quelleneintrittstemperatur, nicht die Schaltzyklen — daher die Fehlermeldung.

So prüfst du jede Nachricht selbst:
# ebusd vorübergehend mit --enablehex starten (danach wieder entfernen)
ebusctl hex 15062104<Bus-ID>     # z. B. ebusctl hex 1506210402d00042
Antwort: Byte 0–1 = Parameternummer (0x8000 + Gruppe·128 + Nummer), Byte 2 = Typ, Byte 3 = Einheit, Byte 4–7 = max/min, Rest = Wert. "ff 9f" = Parameter existiert unter dieser Adresse nicht. Zwischen den Abfragen 1–2 s Pause lassen, sonst antwortet die WP nicht mehr.

Zuverlässiger als die 7d8x-Adressen sind die Schema-Adressen: [Gruppe][0x80 + Nummer] 00 [Modul], z. B.
02-080 Schaltzyklen     -> 02d00042
02-081 Betriebsstunden  -> 02d10042
23-001 Heizenergie kWh  -> 17810042
(bei mir liefern sie identische Werte wie die 7d8x-Aliase; das Modul-Byte ggf. anpassen, bei mir 42 = Wärmepumpe)

Zur Anbindung an FHEM: ebusd mit MQTT, in FHEM ein MQTT2_DEVICE (feste Client-ID per --mqttclientid=... setzen, sonst entsteht bei jedem Neustart ein neues Device).

Vorsicht beim Schreiben: Der eBUS hat keinerlei Prüfung – ein falsch formatierter Wert landet nach meiner kenntniss ungefiltert in der Steuerung. Erst alles lesend verifizieren. Ich habe bisher nichts geschrieben. .... aber bald ;)

Viele Grüße

alhob

#16
Hallo geoker, stehe gerade selbst vor demselben Thema mit Schreiben.  ;)  Lesen funktioniert soweit ganz gut, Danke für die Anleitung insbesondere für die Konfiguration! War doch ganz schön Arbeit und Zeit und Geduld notwendig.  :))
Bei mir Ochsner AQUA 11 HSTA, OTE3 (MF=TEM;ID=27964;SW=0643;HW=0102)
Vielleicht kannst du ja mal wieder was posten, solltest ud mit dem Schreiben weiterkommmen.
Bei mir kommen immer nur Fehler
ERR: end of input reached oder
ERR: invalid numeric argument Komme einfach nicht dahinter, an was das bei mir scheitert. Vielleicht gibts ja Ideen hier im Forum :-\
Liebe Grüße und Danke, Alex

geoker

Zu deinen beiden Fehlern (ohne deine Konfiguration zu kennen):
  • ERR: end of input reached — die w-Zeile erwartet mehr Werte, als du übergibst. Häufige Ursachen: der Wert fehlt (z. B. leere Nachricht bei MQTT .../set), oder die Schreibzeile enthält noch das param-Feld (8 Byte Header, IGN:8) aus der Lesezeile. Beim Schreiben gibt es keinen Header — nur ID + Wert:
    w,ochsner,Warmwassertemp.SOLL.05.051,,,10,0623,05b3004e,,m,SIN,10,,°C,
    w,ochsner,Betriebswahl.Warmwasser.05.050,,,10,0623,05b2004e,,m,UIN,0=Keine_Ladung;1=Automatik;2=Normaltemperatur,,,
    Ziel 10 (nicht 15!), Befehl 0623 (nicht 0621), Feldteil "m". Meine komplette geschützte Schreibdatei als Vorlage: https://github.com/jodler80/ebusd-guide-Ochsner-GMWW-with-Home-Assistant/blob/fix/hkstatus-hkr2-sw0605/configuration/ochsner_write/gmww11plus_write.csv
  • ERR: invalid numeric argument — der Wert passt nicht zum Typ: Komma statt Punkt (22,5 statt 22.5), oder bei einem Feld mit Werteliste ein Name, der nicht exakt in der Liste steht (Groß-/Kleinschreibung, Unterstrich). Eine Zahl statt des Namens ergibt dagegen "element not found".
  • Definition ansehen (gefahrlos):
    ebusctl find -w -F type,circuit,name,zz,pbsb,id,fields <Name> Kodierung prüfen ohne Senden:
    ebusctl encode -m "SIN,10" 43    -> ae01 (nur mit gültigen Typen — siehe Falle oben).
  • Am sichersten:
    ebusctl grab laufen lassen und am Bedienteil einen Wert ändern — das Bedienteil schreibt selbst über den Bus, im Mitschnitt siehst du ID und Wert genau so, wie deine Steuerung sie erwartet (bei mir 01 10 0623 06 05b3004e ae01 für 43 °C).
  • Deine SW 6.43 ist neuer als meine 5.98; die Bus-IDs nach Schema [Gruppe][0x80+Nummer]00[Modul] sollten passen, aber vor dem ersten Schreiben den Header der Lesezeile prüfen (Byte 0–1 = Parameternummer) und mit einem harmlosen Wert ±1 testen, am Display kontrollieren und zurückstellen.

----------
Iinzwischen hab ich auch bei mir einige kleinere fehler bereinig. Es läuft bei mir (Ochsner GMWW 10, OTE3 SW 5.98, ebusd 26.1) seit gestern auch der Schreibzugriff, und FHEM ist komplett angebunden. 
Alles im Repo (Branch): https://github.com/jodler80/ebusd-guide-Ochsner-GMWW-with-Home-Assistant/tree/fix/hkstatus-hkr2-sw0605

Schreiben auf die WP bitte nur mit eigener Prüfung der Werte — ohne Gewähr.

Viele Grüße