Eltako FFTSB bzw FFT60B Batteriestatus

Begonnen von prenzela, 11 Februar 2026, 14:49:10

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

prenzela

Ich habe zwei Eltako Sensoren über Autocreate an FHEM angelernt. Alles funktioniert, jedoch wird der Batteriestatus der eingebauten Stützbatterie als low angezeigt. Die Batterien sind aber definitiv noch voll geladen.
Wenn das Reading "Voltage" die Batteriespannung sein soll, wäre das definitiv falsch. Habt ihr solche Sensoren ebenfalls im Einsatz und die gleichen "Probleme" ? Gibt es eine Lösung ?

define TF_KG_Entf_Au EnOcean 05A83D32
attr TF_KG_Entf_Au userattr mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long
attr TF_KG_Entf_Au IODev TCM_ESP3_0
attr TF_KG_Entf_Au comment Eltako FFT60B
attr TF_KG_Entf_Au creator autocreate
attr TF_KG_Entf_Au eep A5-04-02
attr TF_KG_Entf_Au manufID 00D
attr TF_KG_Entf_Au mqttPublish temperature|humidity|dewpoint|absoluteHumidity:topic={"$base/$device/$name"} *:retain=1
attr TF_KG_Entf_Au mqttSubscribe state:stopic={"$base/$device"}
attr TF_KG_Entf_Au room Entfeuchtung,EnOcean,HASS,MQTT
attr TF_KG_Entf_Au stateFormat T: temperature°C RH: humidity% AH: absoluteHumidity g/m3 TP: dewpoint°C
attr TF_KG_Entf_Au subType tempHumiSensor.02
attr TF_KG_Entf_Au teachMethod 4BS
#   DEF        05A83D32
#   FUUID      6978afcf-f33f-c6d8-18a7-e55669fb014621ad
#   IODev      TCM_ESP3_0
#   LASTInputDev TCM_ESP3_0
#   MSGCNT     1399
#   NAME       TF_KG_Entf_Au
#   NR         252
#   NTFY_ORDER 50-TF_KG_Entf_Au
#   STATE      T: 7.5°C RH: 76% AH: 6.1 g/m3 TP: 3.5°C
#   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
#   TCM_ESP3_0_MSGCNT 1399
#   TCM_ESP3_0_PacketType 1
#   TCM_ESP3_0_RSSI -45
#   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
#   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
#   TCM_ESP3_0_SubTelNum 12
#   TCM_ESP3_0_TIME 2026-02-11 14:42:10
#   TYPE       EnOcean
#   eventCount 1399
#   READINGS:
#     2026-02-03 13:03:16   IODev           TCM_ESP3_0
#     2026-02-11 14:42:10   absoluteHumidity 6.1
#     2026-02-04 11:41:15   battery         low
#     2026-02-11 14:42:10   dewpoint        3.5
#     2026-02-04 11:41:15   energyStorage   empty
#     2026-02-11 14:42:10   humidity        76
#     2026-02-11 14:42:10   state           T: 7.5 H: 76 B: unknown
#     2026-01-27 13:32:19   teach           4BS teach-in accepted EEP A5-04-02 Manufacturer: Eltako
#     2026-02-11 14:42:10   temperature     7.5
#     2026-02-04 11:41:15   voltage         0.1
#   helper:
#     battery    low
#
setstate TF_KG_Entf_Au T: 7.5°C RH: 76% AH: 6.1 g/m3 TP: 3.5°C
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-03 13:03:16 IODev TCM_ESP3_0
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-11 14:42:10 absoluteHumidity 6.1
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-04 11:41:15 battery low
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-11 14:42:10 dewpoint 3.5
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-04 11:41:15 energyStorage empty
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-11 14:42:10 humidity 76
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-11 14:42:10 state T: 7.5 H: 76 B: unknown
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-01-27 13:32:19 teach 4BS teach-in accepted EEP A5-04-02 Manufacturer: Eltako
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-11 14:42:10 temperature 7.5
setstate TF_KG_Entf_Au 2026-02-04 11:41:15 voltage 0.1


klaus.schauer

lt Eltako Funktelegramm-Beschreibung https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Technische_Daten/Inhalte_der_Eltako-Funktelegramme.pdf senden die Sensoren keine Daten zum Ladezustand:
FFT65B, FFTF65B, FFT55B, FFT55EB, FTFB, FTFSB, FFT60SB
(EEP A5-04-02 ODER A5-04-03)
EEP A5-04-02
Data_byte2 = rel. Luftfeuchtigkeit 0..100% (0..250)
Data_byte1 = Temperatur -20..+60°C (0..250)
Lerntelegramm: 0x10100D87
EEP A5-04-03
Data_byte3 = rel. Luftfeuchtigkeit 0..100% (0..255)
Data_byte2 und 1 = Temperatur -20..+60°C (0..1023)
Lerntelegramm: 0x10180D80
Das wundert mich etwas, da die Spannungdaten bei den Vorgängermodellen übertragen wurden:
Internals:
 
   NAME       Klima_Aussen
   STATE      T: 10.7 H: 90 B: ok
   TYPE       EnOcean
   READINGS:
     2026-02-11 10:25:44   IODev           TCM_ESP3_0
     2026-02-11 10:26:37   battery         ok
     2026-02-11 16:20:49   dewpoint        9.1
     2026-02-11 16:20:49   energyStorage   charged
     2026-02-11 16:20:49   humidity        90
     2026-02-11 16:20:49   humidity_avg_day 89.4
     2026-02-11 16:20:49   humidity_avg_month 85.2
     2026-02-11 16:20:49   humidity_cum_day 5258506
     2026-02-11 16:20:49   humidity_cum_month 85969470
     2026-02-11 07:11:07   humidity_max_day 90.0
     2026-02-07 05:23:24   humidity_max_month 90.0
     2026-02-11 00:04:59   humidity_min_day 88.0
     2026-02-07 09:54:36   humidity_min_month 13.0
     2026-02-11 16:20:49   state           T: 10.7 H: 90 B: ok
     2026-02-11 16:20:49   temperature     10.7
     2026-02-11 16:20:49   temperature_avg_day 9.0
     2026-02-11 16:20:49   temperature_avg_month 5.1
     2026-02-11 16:20:49   temperature_cum_day 532062.5
     2026-02-11 16:20:49   temperature_cum_month 5111404.19999999
     2026-02-11 14:34:00   temperature_max_day 11.7
     2026-02-07 14:53:41   temperature_max_month 13.0
     2026-02-11 00:04:59   temperature_min_day 7.5
     2026-02-07 09:54:36   temperature_min_month -13.3
     2026-02-11 16:20:49   voltage         4.4
Attributes:
   IODev      TCM_ESP3_0
   eep        A5-04-02
   manufID    00D
   subType    tempHumiSensor.02
   teachMethod 4BS