KNX Gateway connected nicht nach Raspy neustart

Begonnen von petervereecke, 21 Februar 2026, 14:04:09

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

petervereecke

Hallo...

hatte vor einiger Zeit schon einmal mit Erwin über das Thema gesprochen
seinerzeit war der Raspy über WLAN angebunden (um hier Timing Problemen
aus den Füßen zu gehen habe ich diesen nun per Lan angebunden).

Das KNX Gateway wechselt nach dem harten Reset / Neustart nicht
von der Initialisierung in den connected Modus - im Logfile steht
2026.02.21 13:20:13 3: myKNXGW: port 3671 opened
2026.02.21 13:20:13 2: myKNXGW [KNXIO_openDev 828]: MC add failed: myKNXGW: could not set IP_ADD_MEMBERSHIP socket option: No such device

Definiert ist es als: define myKNXGW KNXIO M 224.0.23.12:3671 1.1.40

mache ich danach einen shutdown restart ist das Gateway direkt connected

Habe nach Recherche bei KNXD

hier Punkt:
sudo nano /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
"1" durch "0" ersetzen

da sich die virtuelle Datei nicht direkt ändern lässt hat KI-Goggle
für eine dauerhafte Änderung vorgeschlagen:

sudo nano /etc/sysctl.d/99-custom.conf
mit dem Eintrag
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1

Das funktionierte und ich konnte mit
sudo sysctl --system
den jeweiligen Status 0 oder 1 abfragen.

Hat aber nicht weitergeholfen.

Hatte aus damaliger Antwort noch im Hinterkopf einen Sleep einzubauen:

define KNXReconnect DOIF myKNXGW:INITIALIZED ;; sleep 10 ;; Set myKNXGW connect

das hilft aber auch nicht weiter.

Benutze einen Siemens N146-02 mit den entsprechend benannten Tunnel Adressen 1.1.41 für den virtuellen FHEM
und zum Beispiel 1.1.39 für den Homeserver und 1.1.40 für den FHEM auf Raspy.

Wenn ich die beiden anderen Tunnel nicht mit benutze sprich Homeserver und virtuellen FHEM ausschalte
und nur den Raspy starte bleibt das Problem auch vorhanden

wie gesagt nach einem set myKNXGW connect oder einem shutdown restart funktioniert alles einwandfrei...

Hätte noch einer eine weitere Idee....bzw. kann mir meinen Fehler aufzeigen
ansonsten müsste ich es einmal mit einem anderen Router versuchen.
Der Router hängt direkt an Fritzbox.

Otto123

#1
Hi,

ich habe keine Ahnung von KNX aber eine Idee: der fhem.service startet ev. vor dem Netzwerk?
Zitat von: petervereecke am 21 Februar 2026, 14:04:09wie gesagt nach einem set myKNXGW connect oder einem shutdown restart funktioniert alles einwandfrei...

Du kannst versuchen, die hier beschriebene Abhängigkeit zu ändern.

Damit wäre sichergestellt, dass das Netzwerk wirklich aktiv ist wenn FHEM startet.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle

aktives Mitglied des FHEM e.V. (Technik)