ORNO-WE-529 Stromzähler mit RS485 in FHEM

Begonnen von StephanSelve, 03 März 2026, 11:50:07

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

StephanSelve

Hallo zusammen,

ich bekomme es einfach nicht hin.

Den neuen Stromzähler ORNO-WE-529 kann ich einfach nicht auslesen.
Bei dem Vorgänger ORNO-WE-516 war alles schnell erledigt.

Hier der komplette Code für ein ORNO-WE-516 mit RS485-USB-Dongle
define zaehler_orno516 ModbusAttr 1 60
attr zaehler_orno516 dev-h-defLen 4
attr zaehler_orno516 dev-h-defPoll 1
attr zaehler_orno516 disable 0
attr zaehler_orno516 enableControlSet 1
attr zaehler_orno516 event-min-interval .*:900
attr zaehler_orno516 event-on-change-reading .*
attr zaehler_orno516 obj-h0-reading Serialnbr
attr zaehler_orno516 obj-h13-len 1
attr zaehler_orno516 obj-h13-reading CycleTime
attr zaehler_orno516 obj-h14-format %.1f
attr zaehler_orno516 obj-h14-reading Volt_L1
attr zaehler_orno516 obj-h14-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h16-format %.1f
attr zaehler_orno516 obj-h16-reading Volt_L2
attr zaehler_orno516 obj-h16-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h18-format %.1f
attr zaehler_orno516 obj-h18-reading Volt_L3
attr zaehler_orno516 obj-h18-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h20-format %.1f
attr zaehler_orno516 obj-h20-reading Frequenz_Hz
attr zaehler_orno516 obj-h20-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h22-format %.2f
attr zaehler_orno516 obj-h22-reading Leistung_L1
attr zaehler_orno516 obj-h22-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h24-format %.2f
attr zaehler_orno516 obj-h24-reading Leistung_L2
attr zaehler_orno516 obj-h24-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h256-format %.2f
attr zaehler_orno516 obj-h256-reading kWh_Gesamt
attr zaehler_orno516 obj-h256-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h258-format %.2f
attr zaehler_orno516 obj-h258-reading kWh_L1
attr zaehler_orno516 obj-h258-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h26-format %.2f
attr zaehler_orno516 obj-h26-reading Leistung_L3
attr zaehler_orno516 obj-h26-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h260-format %.2f
attr zaehler_orno516 obj-h260-reading kWh_L2
attr zaehler_orno516 obj-h260-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h262-format %.2f
attr zaehler_orno516 obj-h262-reading kWh_L3
attr zaehler_orno516 obj-h262-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h28-format %.3f
attr zaehler_orno516 obj-h28-reading kW_Gesamt
attr zaehler_orno516 obj-h28-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h30-format %.3f
attr zaehler_orno516 obj-h30-reading kW_L1
attr zaehler_orno516 obj-h30-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h32-format %.3f
attr zaehler_orno516 obj-h32-reading kW_L2
attr zaehler_orno516 obj-h32-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h34-format %.3f
attr zaehler_orno516 obj-h34-reading kW_L3
attr zaehler_orno516 obj-h34-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h54-format %.3f
attr zaehler_orno516 obj-h54-reading Faktor_L1
attr zaehler_orno516 obj-h54-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h56-format %.3f
attr zaehler_orno516 obj-h56-reading Faktor_L2
attr zaehler_orno516 obj-h56-unpack f>
attr zaehler_orno516 obj-h58-format %.3f
attr zaehler_orno516 obj-h58-reading Faktor_L3
attr zaehler_orno516 obj-h58-unpack f>
attr zaehler_orno516 room ORNO

define filelog_watt FileLog ./Watt-%Y-%W.log zaehler_orno516
attr filelog_watt logtype text
attr filelog_watt room ORNO


define modbus_line Modbus /dev/ttyUSB0@9600,8,E,1
attr modbus_line room ORNO

Es wäre schön, wenn mir jemand helfen kann.
Ich benötige die Vorgaben zum Auslesen.

Herzliche Grüße
Stephan

Hermann

Hallo Stephan
Bin nur durch zufall auf diesen Beitrag gestoßen darum sehr spät.
Warscheinlich hast du es schon gelöst, wenn nicht stellen ich mal einen Link zu verfügung
dort kann man die PC software runterladen um den Zähler direkt auszulesen und eine
Excel Tabelle mit den Modbus adressen.
https://www.orno.pl/en/energy-meters-with-mid/2489-3-phase-energy-meter-100a-rs-485-port-mid-4-modules-installation-rail-din-th-35mm-pv-ready-5908254846557.html

Vielleicht hilft es ja weiter.

mfg. Hermann

Schöne Grüße aus dem Münsterland
PI3+ Fritzbox , Homematic , FS20 , 1Wire , Shelly , EspXXXX , Duofern , Modbus