Hallo.
Habe hier problem mit timer eines wasserventiles.
ein DOIF das ein Ventil öffnen soll
([04:45] or [05:30] or [06:15] or [07:00] or [07:05] or [07:10]) (set MQTT2_zigbee_WasserVentil open) das funktioniert auch,
weiters habe ich einen wasserverteiler der 6 ausgänge hat, der weiterdreht, durch schliessen des ventils. dies geschieht , wenn regen vorhanden, 1 min. später, oder eben wie angegeben nach ablauf der zeit
DOELSEIF ((([Vorhersage:fc0_rain] >6 or [Regenmenge_gestern] >6) and ([04:46] or [05:31] or [06:16] or [07:01] or [07:06] or [07:11])) or\
 (([Vorhersage:fc0_rain] <6 or [Regenmenge_gestern] <6) and ([05:00] or [06:00] or [06:45] or [07:01] or [07:06] or [07:11]))) (set MQTT2_zigbee_WasserVentil close)

timer 1 -6 schlugen perfekt zu, aber statt 15 - 18 schlug 9 - 12 zu. warum?
2026-06-29_04:45:00 DI_Giessen cmd_nr: 1
2026-06-29_04:45:00 DI_Giessen cmd: 1
2026-06-29_04:45:00 DI_Giessen cmd_event: timer_1
2026-06-29_05:00:00 DI_Giessen cmd_nr: 2
2026-06-29_05:00:00 DI_Giessen cmd: 2
2026-06-29_05:00:00 DI_Giessen cmd_event: timer_13
2026-06-29_05:30:00 DI_Giessen cmd_nr: 1
2026-06-29_05:30:00 DI_Giessen cmd: 1
2026-06-29_05:30:00 DI_Giessen cmd_event: timer_2
2026-06-29_06:00:00 DI_Giessen cmd_nr: 2
2026-06-29_06:00:00 DI_Giessen cmd: 2
2026-06-29_06:00:00 DI_Giessen cmd_event: timer_14
2026-06-29_06:15:00 DI_Giessen cmd_nr: 1
2026-06-29_06:15:00 DI_Giessen cmd: 1
2026-06-29_06:15:00 DI_Giessen cmd_event: timer_3
2026-06-29_06:16:00 DI_Giessen cmd_nr: 2
2026-06-29_06:16:00 DI_Giessen cmd: 2
2026-06-29_06:16:00 DI_Giessen cmd_event: timer_9
2026-06-29_07:00:00 DI_Giessen cmd_nr: 1
2026-06-29_07:00:00 DI_Giessen cmd: 1
2026-06-29_07:00:00 DI_Giessen cmd_event: timer_4
2026-06-29_07:01:00 DI_Giessen cmd_nr: 2
2026-06-29_07:01:00 DI_Giessen cmd: 2
2026-06-29_07:01:00 DI_Giessen cmd_event: timer_10
2026-06-29_07:05:00 DI_Giessen cmd_nr: 1
2026-06-29_07:05:00 DI_Giessen cmd: 1
2026-06-29_07:05:00 DI_Giessen cmd_event: timer_5
2026-06-29_07:06:00 DI_Giessen cmd_nr: 2
2026-06-29_07:06:00 DI_Giessen cmd: 2
2026-06-29_07:06:00 DI_Giessen cmd_event: timer_11
2026-06-29_07:10:00 DI_Giessen cmd_nr: 1
2026-06-29_07:10:00 DI_Giessen cmd: 1
2026-06-29_07:10:00 DI_Giessen cmd_event: timer_6
2026-06-29_07:11:00 DI_Giessen cmd_nr: 2
2026-06-29_07:11:00 DI_Giessen cmd: 2
2026-06-29_07:11:00 DI_Giessen cmd_event: timer_12