Anschaltung/Verhalten Enwitec Umschaltbox und Fronius Symo Gen 10.0 ?

Begonnen von Samson_68, 08 November 2026, 12:24:23

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Samson_68

Hallo zusammen,
es gibt zwar einige Erklärvideos im Netz, aber manches ist mir bei der Verschaltung noch unklar.
Mich interessieren besonders die Anschlüsse -X2 (Load) und -X3 (Backup Load).
Mir geht darum, dass Hausnetz komplett mit Notstrom zu versorgen. Batterieanschluss ist auch geplant.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist -X2 die permanente Netzstromversorgung über das Smartmeter direkt vom Netzbetreiber.
An -X3 sollen im Falle eines Netzausfalls bzw. einer Trennung nur die wichtigsten Verbraucher mit einer geringeren Last betrieben werden ?
Ich würde aber schon gern das ganze Haus anschließen und die entsprechenden, notwendigen Verbraucher nach Bedarf nutzen wollen.
Prinzipiell hätte ich jetzt nur einen Ausgang, entweder -X2 oder -X3 erwartet, der "intern" in der Umschaltbox auf Normal- oder Notbetrieb geschaltet wird.
Um das zu realisieren zu können, müsste ich dann generell nur den Ausgang -X3 beschalten und den -X2 frei lassen ? Geht das oder habe ich dann ein Lastproblem und muss generell die Stromkreise für -X3 neu aufteilen ?
Ohne, dass die normaler Funktionalität verloren geht. Gibt es mit den vorhandenen Komponenten bessere Möglichkeiten ?
Die Enwitec Box ist die 10015613.

Danke schon mal im voraus.

 

dieter114

Hallo Samson68,
ich habe hier lange nicht gelesen daher erst jetzt die Antwort.
Solange Dein Haus die maximale Leistung des Wechselrichters im "Normallfall" nicht überschreitet, kannst Du porblemlos alles an die X3 Schnittstelle anschließen.
Das läuft bei mir seit 2,5 Jahren so.
Intern ist die Box mit 16 Qmm Kabel zu den K1/K2 Relais verkabelt.
Da mein ganzer (neuer) Zählerschrank für 63A ausgerüstet ist, habe auch diese Anschlusskabel in der Stärke gewählt.
Damit kann rein Theoretisch eine Hauslast von max 63A durch die Box fließen.
Ich habe am Haus eine 22Kw Wallbox die bei Vollast auch 32A benötigt.
Diese solltest Du an den Anschluss X2, ebenso ggf. eine Wärmepumpe anschließen.
Entscheide selbst wie Du es machst, bei mir läuft auch die Wallbox über die EwitecBox problemlos.
Die würde im Noststromfall (gesteuert über fhem) dann eben nicht mehr laufen.

Fazit: Leistungsmäßig kann auch der Pfad durch X3 in voller Höhe belastet werden.
        Die verbauten Schütze halten diese Leistungen jedenfalls aus.

Liebe Grüße WDS

RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage