[patch] OWNet: Netzwerk-Timeout 3000 s statt 3 s (ms/s-Verwechslung bei select)

Begonnen von krueuw, 29 November 2026, 13:54:16

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

krueuw

Hallo Boris,

in allen drei mitgelieferten OWNet-Versionen (OWNet-2.8p17.pm, -3.1p5.pm, -3.2p4.pm) steht

    my $MAX_WAIT = 3000 ; # Network timeout in ms

Der Wert geht aber unverändert in das 4-Argument-select() von Perl, und das erwartet Sekunden
(perldoc -f select: Timeout in Sekunden, auch gebrochen). Der Lese-Timeout ist damit faktisch
3000 s = 50 min statt 3 s. Außerdem hat IO::Socket::INET->new() keinen Timeout, connect()
wartet also so lange, wie das Betriebssystem es vorgibt.

Folge: Nimmt ein owserver die Verbindung an, antwortet aber nicht, blockiert FHEM bis zu 50 Minuten.
Vermutlich gehört dazu auch der Satz unter BUGS in der POD ("select ... seems broken in perl"):
select funktioniert, es bekommt nur die falsche Einheit.

Der Patch (Anhang, gegen trunk r30629, -p1 aus fhem/):
- select(..., $MAX_WAIT/1000) mit kurzem Kommentar
- Timeout => $MAX_WAIT/1000 an beiden IO::Socket::INET->new()
- gleiche Änderung in allen drei Dateien, sonst nichts

Test: ein lokaler TCP-Server, der annimmt und nie antwortet, dazu
OWNet->read("/10.67C6697351FF/temperature"):
- ungepatcht: nach 15 s immer noch blockiert (Test abgebrochen)
- gepatcht: read liefert undef nach 3,0 s, in allen drei Versionen

Bei mir läuft die Änderung seit 28.11. produktiv mit zwei owservern ohne Auffälligkeiten.
Das Testskript kann ich gern nachreichen.

Die Tabs im Diff habe ich gelassen, weil die Datei durchgehend mit Tabs eingerückt ist.

Zum Hintergrund: Ich bin darauf gestoßen, weil mein FHEM beim Abfragen der 1-Wire-Sensoren
immer wieder kurz hing. Der Timeout war dabei nur ein Teil. Den größeren Anteil hat bei mir
OWServer mit nonblocking 1: Der Elternprozess wartet nach dem Fork bis zu 4 s auf das Kind und
blockiert so trotzdem. Ich weiß, dass das 2013 bewusst als Absicherung so gelöst wurde. Ich
möchte das nicht schlechtreden, sondern würde dir dazu später gern einen eigenen Vorschlag
machen (Antwort über die selectlist statt Warten). Vorher teste ich ihn aber gründlich in
einer Testinstanz und melde mich dann mit Messwerten in einem eigenen Thread. Dieser Patch hier
ist davon unabhängig und kann für sich stehen.

Viele Grüße
Uwe

Dr. Boris Neubert

Danke, Uwe, für die Verbesserung.

Ein Patch hing nicht an.

Du patchst OWNet? Das ist die Variante aus CPAN, die aus Komfortgründen bei FHEM mitgeliefert wird. Die Dateien sind im Original bei CPAN.

Ich wende die Patches gerne an, bitte füge sie dem Post bei. Besonders nachhaltig wäre es, wenn du die Patches dem Autor von OWNet zur Verfügung stellt.
FHEM-Developer seit 2007, Mitgründer und Förder-Mitglied des FHEM e.V.