Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen

Begonnen von Tiedi, 19 Mai 2014, 18:54:03

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Mannaz

Attributes CUL_HM
hmId 2244AB
hmProtocolEvents 2_dumpFull
rfmode HomeMatic
verbose 5

Der HomeMatic Unterputz-Rolladen-/Jalousieaktor 1-fach HM-LC-BI1PBU-FM ist bisher der einzige Aktor, welchen ich versuchte anzulernen.

Ich bin schon einiges durch, bisher aber mit immer dem gleichen Resultat. Nichts passiert.

Am CUL kann es ja scheinbar nicht liegen, da dieser mir ja die aktuelle Version ausgibt und auch in FHEM angezeigt wird.

Der Rollladenschalter funktioniert im manuellen Betrieb einwandfrei oder hat das damit nichts zu tun?

Bennemannc

Hallo,

das Funktionieren bei manueller Betätigung sagt nur, das die Elektronik (nicht das Funkmodul) funktioniert. Wenn man den Schalter auseinander baut (ich habe mittlerweile 3 Bausätze zusammengebaut) besteht der Schalter im groben aus drei Baugruppen. Die hintere Platine mit den Anschlüssen, Relais und der Spannungsversorgung - der vorderen Platine mit den Prozessor und den Tastern sowie dem aufgelöteten Funkmodul.

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

Mannaz

Hallo Christoph,

also ist in deinen Augen das Funkmodul des Aktors defekt? Kann man das irgendwie überprüfen?

Kann man demnach ein Softwareproblem ausschließen oder gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen?

Danke vorab für eure Hilfe.

Gruß
Philipp


frank

der name deines cul scheint "CUL_HM" zu sein. vielleicht etwas unglücklich gewählt, so dass das ärger macht. versuche mal eine umbenennung mit zb:

rename CUL_HM CUL1
danach
attr CUL1 verbose 4
attr global verbose 1
attr global mseclog 1

dann save config und nochmal pairen versuchen. anschliessend aus dem fhem.log die entsprechenden zeilen posten.

gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Bennemannc

Hallo,

was hast Du für Hardware zur Verfügung ? Irgendeine Fernbedienung ? Dann könnte man den Actor resetten und die Fernbedienung direkt an den Actor anlernen. Dazu dürfen aber beide Geräte nicht mit fhem oder einer anderen Zentrale gepairt sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Funkmodul Probleme macht - aber ausschließen kann ich das auch nicht. Ich habe auch keinen CUL sondern einen HMLAN, von daher weiß ich nicht, was für Einstellungen für den CUL erforderlich sind. Kann man den CUL auslesen? Was passiert wenn Du mit dem Taster schaltest ? Bekommt der CUL das mit? Empfängt der CUL überhaupt irgendetwas?

Gruß Christoph

Ups: das hatte ich nicht gesehen - man sollte Devices grundsätzlich nicht einen "Modulnamen" geben. Das kann eigentlich nur schief gehen bzw. hatte unerwünschte Nebeneffekte. Irgendwer hat mal ein Device "fhem" genannt und bekam einen Haufen Fehlermeldungen.
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

Mannaz

Als ich es gestern Abend versuchte stand das im Logfile:

2014.06.08 22:27:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.25:9535 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM%22,%22hmPairForSec%22,%22%22)}&XHR=1
2014.06.08 22:27:56 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM%22,%22hmPairForSec%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/
2014.06.08 22:28:03 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.25:9528
2014.06.08 22:28:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.25:9535 GET /fhem&detail=CUL_HM&detail=CUL_HM&dev.setCUL_HM=CUL_HM&cmd.setCUL_HM=set&arg.setCUL_HM=hmPairForSec&val.setCUL_HM=600
2014.06.08 22:28:03 4: eventTypes: CUL CUL_HM hmPairForSec 600 -> hmPairForSec .*
2014.06.08 22:28:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.25:9535 GET /fhem?detail=CUL_HM
2014.06.08 22:28:03 4: /fhem?detail=CUL_HM / RL:2427 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip


Nachdem ich den CUL wie beschrieben umbenannt habe steht gar nichts mehr im Logfile.

Pairen lässt sich der Aktor nach wie vor nicht.

Habe keine andere Hardware.

Bin mit dem CUL und dem Jalousieaktor gestartet.

So wie ich das sehe empfängt der CUL nichts auch wenn ich den Taster manuell schalte.

Gruß
Philipp

frank

#21
dann mach jetzt mal
list CUL1
in die eingabezeile und poste.

edit: verbose des cul auf 5 erhöhen und sicherheitshalber noch version in die eingabezeile und ebenfals posten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Mannaz

Internals:
   CMDS       BCFiAZEGMKURTVWXefmltux
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         10
   FHTID      1034
   NAME       CUL1
   NR         21
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.58 CUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2014-06-09 13:46:58   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2014-06-09 13:47:15   cmds             B C F i A Z E G M K U R T V W X e f m l t u x
     2014-06-09 13:47:23   credit10ms      900
     2014-06-09 13:47:33   fhtbuf          AE
     2014-06-09 13:47:08   raw             C35 = 0D / 13
     2014-06-09 13:37:37   state           Initialized
     2014-06-09 13:36:44   uptime          0 01:03:24
     2014-06-09 13:47:41   version         V 1.58 CUL868
Attributes:
   hmId       2244AB
   hmProtocolEvents 2_dumpFull
   rfmode     HomeMatic
   verbose    5

frank

mit version meinte ich, direkt in die eingabezeile nur das wort version eingeben.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Mannaz

Hier noch die Version



# $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 5487 2014-04-08 11:29:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6062 2014-06-04 20:11:45Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 5956 2014-05-24 13:04:04Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 6081 2014-06-07 16:31:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 6055 2014-06-04 09:45:24Z rudolfkoenig $   

frank

das sieht meiner meinung nach alles soweit gut aus.
dir fehlt zwar 10_CUL_HM. da du aber noch kein homematic hast, wohl auch ok.

ist autocreate in deiner config definiert und aktiv?

hast du inzwischen einträge in fhem.log? welche?

dann zum schalter.
sind phase und null richtig angeschlossen?
hast du den config-taster gedrückt?
leuchtet der config-taster beim resetten oder betätigen?
wie ist die funkstrecke zwischen cul und schalter? (abstand nicht zu klein und nicht zu gross, am besten 2-3 meter)
auch mal strom an und abschalten.

nachdem du dann den schalter gequält hast, sollten irgendwelche logs zu finden sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Mannaz

Autocreate habe ich so übernommen

define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /opt/fhem/log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots



Das steht nach dem restart der Fritzbox im Log, da ändert sich auch nichts wenn ich paire.

2014.06.09 17:27:59.397 4: CUL_send:  CUL1X0 0     
2014.06.09 17:27:59.505 1: Including fhem.cfg
2014.06.09 17:27:59.883 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.09 17:43:03.235 1: Including fhem.cfg
2014.06.09 17:43:08.134 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.09 17:43:08.178 1: usb create starting
2014.06.09 17:43:09.633 1: usb create end
2014.06.09 17:43:09.653 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 1910)


Zitatsind phase und null richtig angeschlossen?

Habe den Strom abgestellt und den Schalter nochmal ausgebaut und alles überprüft. Ist alles korrekt angeschlossen.

Zitathast du den config-taster gedrückt?
Zum pairen drücke ich den config-taster kurz daraufhin blinkt er und nach ca. 20 sek erlischt er.
Auch bei längerem drücken passiert das gleiche er blinkt und erlischt nach ca. 20 sek

Zitatleuchtet der config-taster beim resetten oder betätigen?
beim resetten blinkt er wie beim anlernen, bei erneutem drücken wie in der anleitung beschrieben blinkt er schneller und erlischt dann.
beim manuellen betätigen leuchtet er dauerhaft.

Zitatwie ist die funkstrecke zwischen cul und schalter? (abstand nicht zu klein und nicht zu gross, am besten 2-3 meter)
die Funkstrecke beträgt ca. 3 m


frank

da fällt mir auch nichts mehr ein, ausser: hast du "set CUL1 hmPairForSec 600" eingegeben? das sollte irgendwie im log auftauchen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Bennemannc

Hallo,

irgendwie schon kurios - wo hast Du die Geräte her ? Gebrauchte aus der Bucht oder neue vom Händler ? Wenn neu von welchem Händler ?
Es wird schwierig werden die Geräte oder eines der Geräte zu reklamieren:
1) weißt Du nicht welches Gerät die Probleme macht.
2) im Falle von Homematic werden die sagen ... Ja CUL der wird ja nicht von uns unterstützt. Nutzen Sie unsere Geräte (HMLAN, HMUSB oder CCU).

Aus welcher Ecke von Deutschland kommst Du denn ? Vielleicht gibt es ja jemanden in der Nähe, der weiterhelfen könnte.
Wie wolltest Du weiter machen - also welche Geräte standen als nächstes an ? Dann könntest Du das Ordern und damit testen welches deiner beiden Geräte Probleme verursacht.

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

frank

#29
Dann gibt es noch die moeglichkeit, dass du vielleicht eine abgespeckte culfw hast, die eventuell kein homematic mode kann.

Edit: probiere mal ein debug modus fuer die cul.

zb. set CUL1 raw X67
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html