Im ChangeLog sind die Parameter 10000, 10001 und 10002 erwähnt. Kann sein, dass Du die spezielle Variante nicht hast, weil sie für Gerätefamilie 59 ist. Hast Du eine Weishaupt WTU? Wenn ja, dann einfach auch da anwenden, denn es ist ja auch eine der Parameter 10000 Varianten. Wenn nicht, dann verstehe ich die Frage nicht.

Aber freut mich, dass dann jetzt alles funktioniert.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

Glenbeulah

Brötje BBK EVO 22 + BSB-LAN + Home Assistant — Heizkurve, Taktung & Verbrauchskalibrierung

Hallo zusammen,

erstmal vielen Dank nochmal an Frederik&Co für dieses tolle Projekt und die Unterstützung bei der Realisierung.
Der Einbau und das Setup haben tadellos funktioniert und BSB-Lan läuft bei mir seit Anfang des Jahres ohne Probleme.

ich möchte kurz mein Projekt vorstellen und habe ein paar Fragen an die erfahrenen BSB-LAN-Nutzer.

Mein Setup

  • Therme: Brötje BBK EVO 22i (2,9–20 kW Heizung, 2,9–22 kW WW, 95L Speicher) LMS15.003A100
  • BSB-LAN: Angebunden über ESP32 (Olimex ESP32-EVB), Zugriff auf alle Parameter
  • Home Assistant: Komplettes Heizungsmanagement:
      - Raumtemperatur-Aufschaltung (BSB 10000) aus gewichtetem Durchschnitt von 6 Räumen (Tado + SwitchBot Sensoren)
      - Geofencing → Away-Absenkung mit BSB Komforttemperatur-Anpassung
      - Fenster-auf-Erkennung → Frostschutz pro Raum
      - Energiemonitoring über Heizgradstunden + Therme-Verbrauchszähler (BSB 8381/8382)
      - Taktungs-Erkennung über BSB 8331 (Brennerstarts)
      - Korrekturfaktor-Kalibrierung (Prog. 2551) gegen echten Gaszähler
Haus: Baujahr 1960, teilsaniert (neues Dach 2025), ~138 m² beheizt, 3 Etagen, 5 Personen

Aktuelle BSB-Parameter:
720 Steilheit:            1,10
721 Parallelverschiebung: 0,0°C
726 Adaption:             Ein
750 Raumeinfluss:         20%
760 Schaltdifferenz:      0,5°C
741 VL-Maximum:           52°C

Heizlast-Abschätzung

Aus den bisherigen Verbrauchsdaten (Therme-Zähler vs. Heizgradstunden) ergibt sich ein Gebäudekoeffizient von ca. 0,038 kWh/GTZ/m²:

Außentemp.   Heizlast   Therme-Min (2,9 kW)
−12°C        ~6,6 kW    46% Auslastung
  0°C        ~3,9 kW    20% Auslastung
 +5°C        ~2,8 kW    unter Mindestmodulation!
+10°C        ~1,7 kW    weit unter Minimum

Die Therme ist ca. 3× überdimensioniert für die reine Heizlast — die 22 kW werden wegen WW-Bereitung (5 Personen, 95L Speicher) benötigt.

---

Frage 1: Taktung — was ist normal?

Bei mildem Wetter (+5°C) beobachte ich eine sehr spiky Modulation (0–100% statt stabiler 20–40%). Die Therme taktet ca. 2–3 Starts/Stunde.

  • Ab welcher Rate spricht man von problematischer Taktung? Ich habe >3 Starts/h als Schwelle definiert — realistisch?
  • Hat jemand Erfahrungen mit der BBK EVO bei milder Witterung? Bei meiner Überdimensionierung scheint Taktung ab ca. +5°C unvermeidlich, da die Heizlast unter die Mindestmodulation fällt.

Frage 2: Heizkurven-Optimierung bei Überdimensionierung

Mein Plan: Parallelverschiebung (721) und Steilheit (720) optimieren, um den Vorlauf bei mildem Wetter zu reduzieren. Die Adaption (726) gleicht Abweichungen automatisch aus.

  • Hat jemand Erfahrung mit dem Zusammenspiel von Adaption (726) und manueller Kurvenoptimierung? Arbeitet die Adaption gegen manuelle Korrekturen, oder ergänzt sie sich?
  • Steilheit (720): Zuerst die Verschiebung oder die Steilheit anpassen?

Frage 3: Raumtemperatur-Aufschaltung (BSB 10000) — welcher Raum?

Ich sende aktuell einen gewichteten Durchschnitt aus 6 Räumen an BSB 10000 (alle 7 Minuten). Die Gewichtung berücksichtigt Raumgröße und Trägheit.

  • Ist ein gewichteter Durchschnitt sinnvoll, oder wäre ein einzelner Referenzraum besser? Falls ja — welche Eigenschaften sollte dieser Raum haben (Innenwand, keine Sonneneinstrahlung, mittlere Etage)?

Frage 4: Verbrauchszähler (BSB 8381/8382) — Genauigkeit

Die Therme schätzt den Gasverbrauch über die Gebläsedrehzahl. Ich kalibriere den Korrekturfaktor (Prog. 2551) gegen meinen echten abgelesenen Gaszähler.

  • Welche Abweichungen sind bei euch typisch? Muss man den Faktor saisonal anpassen (unterschiedliche Brennerlaufzeiten Sommer vs. Winter)?
  • Wie oft sollte man den Faktor 2551 kalibrieren?

Danke für euren Input! Bin gespannt auf eure Erfahrungswerte.

Gruß, Glen