Hallo Frederik,
ich habe den Adapter aufgebaut aber aber die SW kann keine Verbindung zur Therme aufbauen. Der Anschluss UEXT1 Pin 4 geht zum ESP32 Modul Pin4
über eine Diode auf der Platine EVB, der UEXT1 Pin 10 geht auf Pin 28 vom ESP32 Modul. SW steht auf 0,0 in der Config. An Pin 4 vom ESP32 Modul kann ich Datensignale messen, die gehen aber nicht auf 0 Volt sondern ca. 1,2V. Ich vermute, das die SW deswegen keine Daten liest.
Ich habe meinen alten Adapter mit dem 2560 nochmal angeklemmt, da messe ich Datensignale die nach 0V gehen.Was mache ich falsch.

Grüße
Karl

freetz

Keine Ahnung, was Du da aufbaut hast, aber beim NodeMCU sind die Pins 16 und 17 Standard. Andere Pins können Pull-Up oder -Down Widerstände haben, die dann das Ergebnis verfälschen. Aus der Ferne kann ich da keine Unterstützung leisten, tut mir Leid...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

karl

Ich habe den Bausatz den ich gestern bekommen aufgebaut und ausprobiert.Ich habe ein paar Bilder eingefügt,
vielleicht hilft das hilft dem Problem auf die Spur zu kommen.

Karl

freetz

Ok, jetzt kann ich Dich zumindest als Person schon mal zuordnen ;)...

Wenn beim Zusammenbauen nichts falsch gemacht hast, sollte es ohne Änderungen an der Config gleich gehen, Pinzuweisungen sind nicht nötig oder sinnvoll, RX ist auf GPIO36 (UEXT Pin 3), TX ist auf GPIO17 (UEXT Pin 10). Du schreibst oben etwas von Pin 4, deswegen weiß ich nicht, was Du da genau untersuchst.

Aus dem Grund verkaufe ich inzwischen normalerweise keine Bausätze mehr, außer an langjährige User, die wissen, was sie tun und wie sie etwaige Fehler identifizieren können. Wenn Du mit den Informationen, die im Wiki zu finden sind, nicht weiterkommst, kann ich Dir nur einen fertig aufgebauten und getesteten Adapter anbieten.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

karl

Guten Morgen,
ich habe mir das ganze gestern intensiv nochmal angeschaut. Ich habe rausgemmessen, wie die 
Pinbelegung des UEXT-Stecker´s zur Schaltung ist. Pin 3 ist nicht belegt, Verbindung vom Ende
R6 (Tx)geht zu UEXT Pin 10 und endet an Pin 28 (GPIO17), Verbindung von Anschluss 4 von OK1 (Rx) zu Pin 4 von UEXT und endet an Pin 4 (GPI36).Auf dem ESP32-EVB steckt der von mir aufgebaute Adapter.
Am Bild 113652 habe ich die Verbindungen rot eingezeichnet.Was ist da jetzt der Fehler.

Danke
Karl

freetz

Entschuldige, Du hast Recht, ich habe von der falschen Seite aus gezählt, es ist UEXT Pin 4, nicht 3. Die GPIO-Angaben stimmen aber.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

freetz

Wenn Du ein Oszilloskop hast, kannst Du an den Ein- und Ausgängen des OK1/RX-Optokopplers mal schauen, ob da was durchkommt. Das wäre die einzige Stelle, wo man eines der verwendeten Bauteile beim Löten "braten" kann. Alle anderen Bauteile sind ja mit einem Multimeter einfach überprüfbar.
Wenn da alles passt, müsste an GPIO36 ein 0/3.3V Signal ankommen. Damit müsstest Du in der Debugausgabe zumindest sehen können, was auf dem Bus los ist.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

karl

Wie ich Dir im Post #7230 schon geschrieben habe, es kommen Datensignale an, die aber nicht auf 0V sondern bei ca. 1,2V als 0-Pegel stehen. Kann das mit der Diode und dem Pullup in der ESP32-EVB Platinenschaltung (siehe Bild vom UEXT) zu tun haben.

freetz

Keine Ahnung. Wenn dem so wäre, müsste es ja auch bei anderen so auftreten, tut es aber nicht, und ich verschicke jeden Monat so einige Olimex-Adapter, so dass das dann schon hätte auffallen müssen...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

karl

Ich habe den Widerstand und die Diode ausgelötet und durch eine Drahtbrücke ersetzt, Signal geht jetzt von ca. 3V bis 0V, Verbindung mit Therme weiterhin nicht möglich.
Habe aber plötzlich das Problem , wenn ich die Adresse des Board aufrufe erscheint ein kleines Anmeldefenster mit der Adresse und der Aufforderung Benutzername und Passwort einzugeben. Ich habe kein Passwort in der SW vergeben. Mit Ping ist das Board erreichbar. Bekomme auch e-mail vom Forum mit Anmelde-Fehlermeldungen.

freetz

Sag' mir doch bitte konkret, was Du möchtest, dass ich jetzt tun soll. Ein zermurkelter Adapter, bei dem Du klar berechnete Widerstände entfernst, anstatt zuerst einen anderen Microcontroller zu testen, ist jedoch keine Grundlage mehr, wo ich etwas sehen kann, wie ich sinnvoll helfen kann.

Benutzername und Passwort werden abgefragt, wenn das so in der Config eingestellt ist. Bevor jetzt kommt, dass Du gar nichts verstellt hast, auch hier die prophylaktische Antwort: Mag sein, aber da kann ich auch nichts tun. EEPROM löschen, so wie im Handbuch beschrieben und neu flashen.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN

Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan

karl

Hallo Frederik,  ich habe aus Versehen nicht geschrieben, dass ich von der ESP32 Platine die Bauteile Diode D5 und Widerstand R23 ausgelötet habe.