Dimmer wieder als drei Geräte und kein korrekter Status

Begonnen von sven.scherf, 04 März 2016, 17:30:58

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

LuckyDay

Ich hab meinen Dimmer im SW Kanal so eingestellt,
und der funktioniert bei on off über Web mit gelber/grauer Lampe, über Taster am schalter ebenso

eventMap   0:off 100:on
stateFormat level
webCmd     on:80:50:off

sven.scherf

Hallo,

vielen Dank an alle der Dimmer funktioniert nun so wie es soll.
Der Status wird nun korrekt angezeigt.

Es war die Einstellung von eventMap die hier noch geholfen hat.

Viele Grüße

Sven
Raspi 3 mit CUL Stick 433/868MHZ, Homematic