Weishaupt WTC am eBus mit ebusd

Begonnen von J0EK3R, 19 November 2016, 13:51:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

lunzet

Hallo zusammen,

ich habe für die WTC 25-A mit WCM-FS eine eBUS-MQTT-Brücke gebaut und unter GPL-3.0 veröffentlicht: https://github.com/turbolooser/ebus2mqtt

Sie läuft mit ebusd (Adapter im enhanced-Protokoll) und liest Kessel und Heizkreis direkt am Bus. Die MQTT-Topics sind kompatibel zu WcmToMqtt, das WCM-COM-Gateway ist damit verzichtbar. Die Topics lassen sich auch ohne Home Assistant nutzen.

Was für diesen Thread interessant sein dürfte:
- Kessel über die Anzeige-Slots 08 50 03 01 <slot> und den Broadcast f1 fe 50 0a, WCM-FS über die Register 35 50 22 03 ...
- Schreiben ins WCM-FS mit 35 50 23 05 ... und dem Prüfbyte CRC-8 mit Polynom 0x5C (nach aghulas/weishaupt-ebus)
- jeder Schreibbefehl wird zurückgelesen und gilt erst dann als erfolgreich
- mit ebusd auf Adresse 31 nimmt der WCM-FS Schreibtelegramme zwar an, übernimmt sie aber nicht. Heizkreis-Werte gehen erst auf ff, und dafür muss das WCM-COM vom Bus (Prüfung: ebusctl hex 04070400 muss mit read timeout antworten)
- die ebusd-CSV wird aus einer Werte-Tabelle erzeugt und in der CI gegen einen echten ebusd getestet
- dazu 23 Werte, die WcmToMqtt nicht hat (Fachmann-Parameter P10–P72, Pumpendrehzahl P42/P43, Brennerzähler)

Getestet an einer WTC 25-A (Kromschröder W 0315 / 0301). Wer eine 15-A oder einen anderen Automaten hat, gern Mitschnitte oder ein Issue.

Danke an alle hier, die die Telegramme entschlüsselt haben und an Claude :-)