ich habe schwierigkeiten, das debug-log zu lesen. Lt. Log fährt der Rolladen im Badezi8mmer zwischen Helligkeitswerte 500 und 800, aber eingestellt ist 160 und 180. Magst du da mal schauen, wo da die Diskrepanz herkommt?

2019.08.26 18:54:34 4: AutoShuttersControl (OG.Badezimmer.Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (OG.Badezimmer.Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (OG.Badezimmer.Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - EventProcessingShadingBrightness: OG.Badezimmer.Rolladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 193 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Shading Processing, Rollladen: OG.Badezimmer.Rolladen Azimuth: 264.9 Elevation: 16.9 Brightness: 193 OutTemp: 36.5
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Shading Processing, Rollladen: OG.Badezimmer.Rolladen Nach dem return
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Shading Processing, Rollladen: OG.Badezimmer.Rolladen In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1566838756
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnSetCmdFn: OG.Badezimmer.Rolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 15, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: shading out
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnSetDriveCmd: OG.Badezimmer.Rolladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnSetDriveCmd: OG.Badezimmer.Rolladen - NoOffset: NEIN
          'OG.Badezimmer.Rolladen_lastPosValue: 15'
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - ShadingProcessing: OG.Badezimmer.Rolladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out und somit wird nun in die Position: 15 zum beenden der Beschattung gefahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - ShadingProcessing: OG.Badezimmer.Rolladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.08.26 18:59:16
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
2019.08.26 18:59:31 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
2019.08.26 18:59:31 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
          'OG.Badezimmer.Rolladen_PosValue: 100'
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:31 - EventProcessingShutters: OG.Badezimmer.Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566838771 Last Position Ti
mestamp: 1566838756 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 15 aktuelle Position: 100
2019.08.26 18:59:32 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
2019.08.26 19:05:46 4: AutoShuttersControl (OG.Badezimmer.Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.26 19:05:46 4: AutoShuttersControl (OG.Badezimmer.Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - EventProcessingShadingBrightness: OG.Badezimmer.Rolladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 192 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 192 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 192 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 192 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 192 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
2019.08.26 19:05:46 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Shading Processing, Rollladen: OG.Badezimmer.Rolladen Azimuth: 264.9 Elevation: 16.9 Brightness: 192 OutTemp: 36.4
2019.08.26 19:09:51 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
          'OG.Badezimmer.Rolladen_PosValue: 14'
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:09:51 - EventProcessingShutters: OG.Badezimmer.Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566839391 Last Position Timestamp: 1566838756 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 15 aktuelle Position: 14
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:09:51 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1



Internals:
   CHANGED   
   DEF        192.168.42.216:51200 3
   DeviceName 192.168.42.216:51200
   FUUID      5d20bd8a-f33f-fd09-74ef-bb09fa63b8738af1
   IODev      KLF200scenes
   KLF200scenes_MSGCNT 638
   KLF200scenes_TIME 2019-08-26 19:10:45
   LASTInputDev KLF200scenes
   MSGCNT     638
   NAME       OG.Badezimmer.Rolladen
   NR         363
   NodeID     3
   STATE      14 stop
   TYPE       KLF200Node
   VelocitySet FAST
   READINGS:
     2019-07-26 21:01:46   ASC_Enable      on
     2019-08-26 19:09:51   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-08-26 07:15:02   ASC_Time_DriveDown 26.08.2019 - 22:00
     2019-08-26 07:15:02   ASC_Time_DriveUp 27.08.2019 - 07:15
     2019-08-26 19:09:51   MP              44022
     2019-08-26 19:09:51   MPtarget        44022
     2019-07-06 17:26:02   actuatorAddress 518e24
     2019-08-20 23:42:23   associatedWith  AutoShutterControl
     2019-07-06 17:26:02   backboneReferenceNumber 518e24
     2019-08-26 18:59:31   execution       stop
     2019-07-06 17:26:02   ioManufacturer  Somfy
     2019-08-26 19:09:51   lastCommandOriginator USER
     2019-08-26 19:09:51   lastControl     User Remote control
     2019-08-26 19:09:51   lastMasterExecutionAddress 4308c1
     2019-08-26 18:59:31   lastRunStatus   EXECUTION COMPLETED
     2019-08-14 07:27:49   lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
     2019-07-06 17:26:02   model           Somfy Roller Shutter Type 2
     2019-07-06 17:26:22   name            OG.Badezimmer.Rolladen
     2019-07-06 17:26:02   nodeTypeSubType Roller Shutter
     2019-07-06 17:26:22   nodeVariation   NOT SET
     2019-08-26 18:59:31   operatingState  Done
     2019-08-26 19:09:51   pct             14
     2019-07-06 17:26:22   powerMode       ALWAYS ALIVE
     2019-08-26 18:59:31   remaining       0
     2019-08-12 14:34:46   sensor          trocken
     2019-08-26 19:09:51   sessionID       17091
     2019-08-26 18:59:31   sessionInformationCode 20000500
     2019-08-26 19:09:51   sessionStatusOwner USER
     2019-08-26 19:09:51   state           14
     2019-08-26 19:09:51   target          14
     2019-08-26 18:59:16   targetArrival   2019-08-26 18:59:29
     2019-07-06 17:26:22   velocity        Not supported
Attributes:
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor Garten.Terrasse.Bewegung:brightness
   ASC_ComfortOpen_Pos 20
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
   ASC_Self_Defense_Mode gone
   ASC_Shading_Angle_Left 85
   ASC_Shading_Angle_Right 85
   ASC_Shading_Direction 270
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 24
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 15
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 160
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 180
   ASC_Time_Down_Early 17:30
   ASC_Time_Down_Late 22:00
   ASC_Time_Up_Early 07:15
   ASC_Time_Up_Late 07:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
   devStateIcon .*up:fts_shutter_up@red:toggle .*down:fts_shutter_down@red:toggle \d.stop:fts_shutter_100@blue:toggle 1\d.stop:fts_shutter_90@orange:toggle 2\d.stop:fts_shutter_80@orange:toggle 3\d.stop:fts_shutter_70@orange:toggle 4\d.stop:fts_shutter_60@orange:toggle 5\d.stop:fts_shutter_50@orange:toggle 6\d.stop:fts_shutter_40@orange:toggle 7\d.stop:fts_shutter_30@orange:toggle 8\d.stop:fts_shutter_20@orange:toggle 9\d.stop:fts_shutter_10@orange:toggle 100.stop:fts_window_2w@blue:toggle
   directionOn up
   group      Rolladen
   room       OG.Badezimmer
   stateFormat pct execution
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   velocity   FAST
   webCmd     pct


Internals:
   FUUID      5d3aa26d-f33f-fd09-51f7-4cd6fd1ad046c756
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.27-s19998/2019-08-14 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       AutoShutterControl
   NOTIFYDEV  AutoShutterControl,Bewohner,CONFIG.Astro,Garten.Terrasse.Bewegung,global,DG.Spielzimmer.Rolladen,EG.Esszimmer.Rolladen,EG.Gaestezimmer.Rolladen,EG.Kueche.Rolladen,EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen,EG.Stube.TuerLinks.Rolladen,EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen,OG.ArbeitszimmerF.Rolladen,OG.ArbeitszimmerH.Rolladen,OG.Badezimmer.Rolladen
   NR         383
   NTFY_ORDER 51-AutoShutterControl
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.27
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2019-08-26 15:06:50   DG.Spielzimmer.Rolladen_PosValue 15
     2019-08-26 15:06:49   DG.Spielzimmer.Rolladen_lastPosValue 100
     2019-08-26 07:15:02   DG.Spielzimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:00
     2019-08-26 18:59:37   EG.Esszimmer.Rolladen_PosValue 100
     2019-08-26 18:59:16   EG.Esszimmer.Rolladen_lastPosValue 15
     2019-08-26 07:15:02   EG.Esszimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:04
     2019-08-26 17:58:48   EG.Gaestezimmer.Rolladen_PosValue 100
     2019-08-26 07:15:02   EG.Gaestezimmer.Rolladen_lastPosValue 100
     2019-08-26 07:15:02   EG.Gaestezimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:04
     2019-08-26 18:59:28   EG.Kueche.Rolladen_PosValue 100
     2019-08-26 18:59:16   EG.Kueche.Rolladen_lastPosValue 35
     2019-08-26 07:15:02   EG.Kueche.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:04
     2019-08-26 18:39:21   EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_PosValue 0
     2019-08-26 07:15:02   EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_lastPosValue 100
     2019-08-26 07:15:02   EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:04
     2019-08-26 19:00:51   EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_PosValue 100
     2019-08-26 07:15:02   EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_lastPosValue 100
     2019-08-26 07:15:02   EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:04
     2019-08-26 18:38:53   EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_PosValue 0
     2019-08-26 16:51:33   EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_lastPosValue 100
     2019-08-26 07:15:02   EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:04
     2019-08-26 13:35:22   OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_PosValue 100
     2019-08-26 13:34:53   OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_lastPosValue 15
     2019-08-26 07:15:02   OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:00
     2019-08-26 19:10:47   OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_PosValue 14
     2019-08-26 18:59:16   OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_lastPosValue 15
     2019-08-26 07:15:02   OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:00
     2019-08-26 19:09:51   OG.Badezimmer.Rolladen_PosValue 14
     2019-08-26 18:59:16   OG.Badezimmer.Rolladen_lastPosValue 15
     2019-08-26 07:15:02   OG.Badezimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:00
     2019-07-30 10:26:57   ascEnable       on
     2019-08-09 14:45:44   controlShading  on
     2019-07-26 21:56:05   hardLockOut     off
     2019-07-26 21:30:41   partyMode       off
     2019-08-20 23:42:23   room_DG.Spielzimmer DG.Spielzimmer.Rolladen
     2019-08-20 23:42:23   room_EG.Esszimmer EG.Esszimmer.Rolladen
     2019-08-20 23:42:23   room_EG.G__stezimmer EG.Gaestezimmer.Rolladen
     2019-08-20 23:42:23   room_EG.K__che  EG.Kueche.Rolladen
     2019-08-20 23:42:23   room_EG.Stube   EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen,EG.Stube.TuerLinks.Rolladen,EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen
     2019-08-20 23:42:23   room_OG.ArbeitszimmerF OG.ArbeitszimmerF.Rolladen
     2019-08-20 23:42:23   room_OG.ArbeitszimmerH OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
     2019-08-20 23:42:23   room_OG.Badezimmer OG.Badezimmer.Rolladen
     2019-08-09 14:45:45   selfDefense     on
     2019-08-26 19:10:47   state           manual
     2019-07-29 22:59:15   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-08-20 23:42:23   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       DG.Spielzimmer.Rolladen
       EG.Esszimmer.Rolladen
       EG.Gaestezimmer.Rolladen
       EG.Kueche.Rolladen
       EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen
       EG.Stube.TuerLinks.Rolladen
       EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen
       OG.ArbeitszimmerF.Rolladen
       OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
       OG.Badezimmer.Rolladen
   monitoredDevs:
     Bewohner:
       AutoShutterControl ASC_residentsDev
     CONFIG.Astro:
       AutoShutterControl ASC_twilightDevice
     DG.Spielzimmer.Rolladen:
     EG.Esszimmer.Rolladen:
     EG.Gaestezimmer.Rolladen:
     EG.Kueche.Rolladen:
     EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen:
     EG.Stube.TuerLinks.Rolladen:
     EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen:
     Garten.Terrasse.Bewegung:
       DG.Spielzimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
       EG.Esszimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
       EG.Gaestezimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
       EG.Kueche.Rolladen ASC_BrightnessSensor
       EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen ASC_BrightnessSensor
       EG.Stube.TuerLinks.Rolladen ASC_BrightnessSensor
       EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen ASC_BrightnessSensor
       OG.ArbeitszimmerF.Rolladen ASC_BrightnessSensor
       OG.ArbeitszimmerH.Rolladen ASC_BrightnessSensor
       OG.Badezimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
     OG.ArbeitszimmerF.Rolladen:
     OG.ArbeitszimmerH.Rolladen:
     OG.Badezimmer.Rolladen:
Attributes:
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -13
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp -5
   ASC_residentsDev Bewohner
   ASC_tempSensor Garten.TemperaturAussen:temperature
   ASC_twilightDevice CONFIG.Astro
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   group      Steuerung
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC,Personen
   verbose    5


Ich weiß nicht, woher die
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
und
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1


kommen ...


schöne Grüße,
Friedhelm

CoolTux

Hallo Friedhelm,

Das eine sind die Angaben für die Früh und Abend Fährt mittels Brightness Sunset Sunrise und das was Du meinst sind die Beschattungsangaben. Wenn Du nicht nach Brightness fährst dann kannst das überlesen.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

dancatt

Zitat von: CoolTux am 26 August 2019, 13:12:41
Teste mal bitte die neue 0.6.30er da habe ich was zur terrace Auswertung eingebaut.

Der Fehler tritt immer noch auf.

Terassentür ist offen => linker Rollladen fährt in die Ventilate Pos und der rechte bleibt oben.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

CoolTux

Zitat von: dancatt am 27 August 2019, 06:39:47
Der Fehler tritt immer noch auf.

Terassentür ist offen => linker Rollladen fährt in die Ventilate Pos und der rechte bleibt oben.

Also die Rollos sind in der Beschattungsposition und Du machst die Tür auf? Oder sind die Rollos oben und Du machst die Tür auf?
Ich brauche da bitte noch mal list von beiden und gut ist immer ein debug.


Grüße
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

dancatt

Zitat von: CoolTux am 27 August 2019, 07:28:13
Also die Rollos sind in der Beschattungsposition und Du machst die Tür auf? Oder sind die Rollos oben und Du machst die Tür auf?
Ich brauche da bitte noch mal list von beiden und gut ist immer ein debug.


Grüße
Rollos sind oben. Terassentür wird geöffnet. Irgendwann kommt die night close Fahrt des linken. Man wird halt ausgesperrt.

Ich werde in den nächsten Tagen alles nötige liefern.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

CoolTux

Ah jetzt verstehe ich.
Er soll natürlich nicht fahren wenn Tür auf und das Rollo als Terrasse markiert. Seltsam, genau das wird mit sogar 2 Bedingungen abgefragt.


Grüße
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

dancatt

Zitat von: CoolTux am 27 August 2019, 07:34:00
Ah jetzt verstehe ich.
Er soll natürlich nicht fahren wenn Tür auf und das Rollo als Terrasse markiert. Seltsam, genau das wird mit sogar 2 Bedingungen abgefragt.
Grüße

Genau, und das hatten wir ja alles vor einigen Posts schon durchgesprochen
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963512.html#msg963512
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963523.html#msg963523
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963575.html#msg963575

Wie gesagt, ich kann die Tage alles nochmal in aktueller Form liefern.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

volschin

Zitat von: Alex76 am 25 August 2019, 20:31:05
Natürlich gibts dann später auch wieder den Fall, dass im Winter die Logik umgekehrt sein muss, also wenn niemand zuhause ist und die Sonne scheint, sollen die Rollos rauf fahren, wenn dadurch die Räume geheizt werden.
Ist aber nur Deine Logik. Wenn jemand lichtempfindliche Teppiche oder Kunst hat, wo er direkte Sonneneinstrahlung verhindern möchte, ist das auch im Winter keine Option.
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
HomeMatic: HM-MOD-RPI-PCB+HM-USB-CFG2+hmland+diverse, HUE: Hue-Bridge, RaspBee+deCONZ+diverse
Amzn Dash-Buttons, Siro Rollos
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show8, HomeBridge

kjmEjfu

Zitat von: CoolTux am 27 August 2019, 07:34:00
Ah jetzt verstehe ich.
Er soll natürlich nicht fahren wenn Tür auf und das Rollo als Terrasse markiert. Seltsam, genau das wird mit sogar 2 Bedingungen abgefragt.

Um da mal kurz reinzugrätschen: es ist auch kein grundlegender Bug in der Funktion, denn bei mir funktioniert genau dies seit dem letzten Bugfix dazu (also schon vor einigen Wochen) absolut problemlos.
Wobei ich einen Drehkontaktgriff nutze.
Vielleicht ist da bei dancatt irgendwas anders.
Migriere derzeit zu Home Assistant

dancatt

Zitat von: kjmEjfu am 27 August 2019, 08:58:55
Um da mal kurz reinzugrätschen: es ist auch kein grundlegender Bug in der Funktion, denn bei mir funktioniert genau dies seit dem letzten Bugfix dazu (also schon vor einigen Wochen) absolut problemlos.
Wobei ich einen Drehkontaktgriff nutze.
Vielleicht ist da bei dancatt irgendwas anders.

Ich vermute auch dass es an meiner Config liegt da der rechte ja korrekterweise oben bleibt und der linke in die ventilatePos fährt.
Der einzige Unterschied den ich sehe ist, dass VentilateWindowOpen bei dem linken auf on steht und bei dem rechten auf off. Somit sollte der rechte ja eh nicht fahren. Das wiederum lässt mich vermuten dass es vielleicht doch noch einen Bug gibt da der Linke ja nicht fahren sollte da SchuttersPlace = terrace.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

CoolTux

Zitat von: dancatt am 27 August 2019, 10:01:13
Ich vermute auch dass es an meiner Config liegt da der rechte ja korrekterweise oben bleibt und der linke in die ventilatePos fährt.
Der einzige Unterschied den ich sehe ist, dass VentilateWindowOpen bei dem linken auf on steht und bei dem rechten auf off. Somit sollte der rechte ja eh nicht fahren. Das wiederum lässt mich vermuten dass es vielleicht doch noch einen Bug gibt da der Linke ja nicht fahren sollte da SchuttersPlace = terrace.

Was sagen denn zu dem Zeitpunkt wo es interessant wird die Befehle die ich Dir da mal gab. Also das auslesen über ascAPIget ?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

dancatt

Zitat von: CoolTux am 27 August 2019, 10:06:50
Was sagen denn zu dem Zeitpunkt wo es interessant wird die Befehle die ich Dir da mal gab. Also das auslesen über ascAPIget ?

Wie gesagt, ich werde das die Tage wenn ich Zeit habe alles nachreichen.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0

Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55

Borkk

Zitat von: CoolTux am 25 August 2019, 08:29:00
Was hast Du im Schlafraum für ein ShadingMode gesetzt?
Sinn macht es da man auch mal am Tag schlafen will oder man länger schläft wie andere Familienmitglieder und dadurch Frühs nicht sein Rollo offen haben will.

Dazu müsste ich ja tatsächlich fhem exakt den Schlafstatus pro person mitteilen. Das halte ich für übertrieben, dann kann ich auch auf den Taster für den Rollo drücken 😜.

Ich bin aktuell in Urlaub und erwarte eigentlich das Abends die Rollos runter fahren und morgens wieder hoch. Tagsüber sollte dann shading ablaufen wenn nötig. Was passiert ist allerdings da zwar alle rollos runtergefahren sind und unten bleiben. Bei allen  rollos die als shading mode always haben steht bei last drive ,,manuel" bei denen die im shading mode absent haben steht ,,Resistents absent" drin.
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...

CoolTux

Zitat von: Borkk am 27 August 2019, 10:52:33
Dazu müsste ich ja tatsächlich fhem exakt den Schlafstatus pro person mitteilen. Das halte ich für übertrieben, dann kann ich auch auf den Taster für den Rollo drücken 😜.

Ich bin aktuell in Urlaub und erwarte eigentlich das Abends die Rollos runter fahren und morgens wieder hoch. Tagsüber sollte dann shading ablaufen wenn nötig. Was passiert ist allerdings da zwar alle rollos runtergefahren sind und unten bleiben. Bei allen  rollos die als shading mode always haben steht bei last drive ,,manuel" bei denen die im shading mode absent haben steht ,,Resistents absent" drin.

Also da wo die Rollos auf always stehen für Up und Down sollten die auch die ganze Zeit Morgens und Abends fahren. Bei absent sollte es auch gehen solange er nicht auf gone geht.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Borkk

Zitat von: CoolTux am 27 August 2019, 11:41:08
Also da wo die Rollos auf always stehen für Up und Down sollten die auch die ganze Zeit Morgens und Abends fahren. Bei absent sollte es auch gehen solange er nicht auf gone geht.

Die Roomates gehen natürlich auf ,,gone" der Residents bleibt aber auf absent. mal sehen was heute Abend passiert.
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...