Zitat von: C0mmanda am 08 September 2019, 16:47:51
Und das Problem liegt eher auf Modulseite oder kann (muss) ich da was machen...?

Ich will mich da jetzt nicht zu weit raus lehnen aber aktuell kann ich es mir nicht vorstellen.
Was Du bitte einmal testen kannst, Stelle bei einem Rollo event-on-change-reading ausschließlich auf pct und teste dann noch mal manuelle Fahrt Erkennung.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

C0mmanda

Zitat von: CoolTux am 08 September 2019, 17:19:54
Ich will mich da jetzt nicht zu weit raus lehnen aber aktuell kann ich es mir nicht vorstellen.
Was Du bitte einmal testen kannst, Stelle bei einem Rollo event-on-change-reading ausschließlich auf pct und teste dann noch mal manuelle Fahrt Erkennung.

Versuch 1 hat die Fahrt direkt erkannt. (event-on-change pct).
Teste aber noch etwas mehr wenn ich etwas mehr Zeit habe.


2019.09.08 17:22:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.08 17:22:51 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 80
2019.09.08 17:22:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.08 17:22:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 17:22:51 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
          'pct: 85.5'
        ];

2019.09.08 17:22:51 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 17:22:54 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 17:22:54 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.08 17:22:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
          'pct: 80'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          'pct: 80'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'pct: 80';

2019.09.08 17:22:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
          'OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue: 80'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567956174 Last Position Timestamp: 1567955859 Drive Up Max Duration: 25 Last Position: 5 aktuelle Position: 80
2019.09.08 17:22:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
          'state: manual'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 16824 BrightnessMin: 500 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 16824 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!

ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.09.08 17:22:54 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
          'state: bri: 8331 loa: 10 rss: -62.0'
        ];

2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness

ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:57 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness

ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:57 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness

CoolTux

Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

C0mmanda

Zitat von: CoolTux am 08 September 2019, 18:03:16
Ist das eigentlich ein reiner Homematic Aktor?

Ja, ist der Homematic Unterputzaktor HM-LC-BL1-FM.
Habe da 4 Stück von, und mehr oder weniger alle zeigen das selbe Verhalten.

Ich habe auch EnOcean (Eltako-14) Aktoren mit Fensterkontakten über den Eltako-Bus welche scheinbar reibungslos laufen.
Mit Ausnahme von einem Fenster, dort ist an dem Fenster ein Homematic Three-State-Sensor verbaut.
Hier gibt es praktisch dieselben Probleme.

Deshalb hatte ich auch schon einmal den Verdacht geäußert dass das irgendwie mit den Homematic Fenstersensoren zusammenhängt kann aber nichts finden was den Verdacht bestätigt.

Kann auch einfach daran liegen dass genau diese Fenster an denen die Homematic Komponenten verbaut sind oft manuell gefahren gefahren, die anderen an denen ausschliesslich Eltako läuft eher nicht so oft.

CoolTux

Zitat von: C0mmanda am 08 September 2019, 18:17:46
Ja, ist der Homematic Unterputzaktor HM-LC-BL1-FM.
Habe da 4 Stück von, und mehr oder weniger alle zeigen das selbe Verhalten.

Ich habe auch EnOcean (Eltako-14) Aktoren mit Fensterkontakten über den Eltako-Bus welche scheinbar reibungslos laufen.
Mit Ausnahme von einem Fenster, dort ist an dem Fenster ein Homematic Three-State-Sensor verbaut.
Hier gibt es praktisch dieselben Probleme.

Deshalb hatte ich auch schon einmal den Verdacht geäußert dass das irgendwie mit den Homematic Fenstersensoren zusammenhängt kann aber nichts finden was den Verdacht bestätigt.

Kann auch einfach daran liegen dass genau diese Fenster an denen die Homematic Komponenten verbaut sind oft manuell gefahren gefahren, die anderen an denen ausschliesslich Eltako läuft eher nicht so oft.

Von Homematic habe ich die Fensterdrehgriff Sensoren, die funktionieren soweit ganz gut bei mir.
Ich habe aber hier zum Beispiel event-on-change-reading ausschließlich auf state und Batterie angewandt.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Borkk

Zitat von: CoolTux am 08 September 2019, 13:11:59
Verzögert um genau diesen Wert in Sekunden

Ok, das ist gut. Ich bin kein Freund von Zufällen. dh. ich über dieses Attribut kann ich die Reihenfolge steuern, in die dann die Rollos z.b. bei NightClose gefahren werden.

Welcher Wert muss dann in ASC_shuttersDriveOffset und ASC_Drive_Offset stehen? 0,1 oder -1
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...

CoolTux

Zitat von: Borkk am 08 September 2019, 18:45:33
Ok, das ist gut. Ich bin kein Freund von Zufällen. dh. ich über dieses Attribut kann ich die Reihenfolge steuern, in die dann die Rollos z.b. bei NightClose gefahren werden.

Welcher Wert muss dann in ASC_shuttersDriveOffset und ASC_Drive_Offset stehen? 0,1 oder -1

Nichts. Setze es einfach nicht sondern nur offSetStart in den Rollos.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Borkk

Wie geht man am besten vor, wenn man ASC komplett eliminieren möchte um es neu aufzusetzen?

Welche Reihenfolge? gibt es was zu beachten bzw. manuell auszuführen?

Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...

CoolTux

Wenn Du alles sauber installiert hast sollte es reichen das ASC Device zu löschen. Schau ob dann auch in den Rollo Devices die ASC Readings und Attribute raus sind.


Grüße
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Zitat von: C0mmanda am 08 September 2019, 17:31:20
Versuch 1 hat die Fahrt direkt erkannt. (event-on-change pct).
Teste aber noch etwas mehr wenn ich etwas mehr Zeit habe.


2019.09.08 17:22:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.08 17:22:51 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 80
2019.09.08 17:22:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.08 17:22:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 17:22:51 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
          'pct: 85.5'
        ];

2019.09.08 17:22:51 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 17:22:54 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 17:22:54 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.08 17:22:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
          'pct: 80'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          'pct: 80'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'pct: 80';

2019.09.08 17:22:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
          'OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue: 80'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567956174 Last Position Timestamp: 1567955859 Drive Up Max Duration: 25 Last Position: 5 aktuelle Position: 80
2019.09.08 17:22:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
          'state: manual'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 16824 BrightnessMin: 500 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 16824 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!

ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.09.08 17:22:54 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
          'state: bri: 8331 loa: 10 rss: -62.0'
        ];

2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness

ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:57 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness

ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:57 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness


Hallo,

Hast Du zufällig schon neue/aktuelle Erkenntnisse?


Grüße
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Stephan1965

Hallo,
ich habe noch ein paar Probleme mit ASC. Ich habe jetzt alle Rollladen auf ASC umgestellt, allerdings wollen einige Rollladen morgens anscheinend nicht richtig hochfahren.
Bei mir sind Merten Rollladenschalter verbaut, die ich für ASC jetzt mit dem ROLLO-Modul ansteuere. Außerdem habe ich noch ein paar Rollladenschalter von Homematic verbaut.

Hier die Listings:

ASC
nternals:
   FUUID      5d6cbda2-f33f-cd59-6e2b-a2f961e28d2d8b2c
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.30-s20076/2019-08-28 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASControl
   NOTIFYDEV  global,ASControl,Rollo_Bad,Rollo_Eingangsflur,Rollo_Flur,Rollo_Kueche,Rollo_LeZi_Hinten,Rollo_LeZi_Seite,Rollo_SchlaZi,Rollo_SoZi,Rollo_Studio_hinten,Rollo_Studio_vorne,Rollo_WoZi_SF,Rollo_WoZi_TF,Rollo_WoZi_TT,Rollo_Flur,Fenster_Flur,Rollo_Studio_hinten,rr_Birgit,Rollo_WoZi_TF,Fenster_rechts_Kueche,Rollo_Bad,WoZi_TF,rr_Leonie,Rollo_WoZi_TT,Fenster_LeZi_Hinten,Terrassentuer,Residents,Fenster_Bad,LichtWetter,rr_Stephan,Fenstersensor_Kueche,rr_Sophie,Fenster_links_Kueche,Fenster_Sophie,Sophie,GBS13,Fenster_Eingangsflur,Rollo_Studio_vorne,Rollo_WoZi_SF,WoZi_SF,Rollo_Eingangsflur,Rollo_Kueche,ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed,Rollo_SoZi,Fenster_LeZi_Seite
   NR         334
   NTFY_ORDER 51-ASControl
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.30
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2019-09-03 20:23:49   RolloEingangsflur_lastPosValue 0
     2019-09-03 20:23:49   RolloKueche_lastPosValue 0
     2019-09-03 20:23:49   RolloWoZi_SF_lastPosValue 0
     2019-09-03 20:23:49   RolloWoZi_TF_lastPosValue 0
     2019-09-03 20:23:49   RolloWoZi_TT_lastPosValue 0
     2019-09-11 07:03:43   Rollo_Bad_PosValue 0
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_Bad_lastPosValue 100
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_Bad_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
     2019-09-11 07:30:27   Rollo_Eingangsflur_PosValue 0
     2019-09-11 07:30:02   Rollo_Eingangsflur_lastPosValue 100
     2019-09-11 07:30:02   Rollo_Eingangsflur_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 19:51
     2019-09-11 07:03:37   Rollo_Flur_PosValue 0
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_Flur_lastPosValue 100
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_Flur_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
     2019-09-10 21:13:02   Rollo_Kueche_PosValue 100
     2019-09-11 06:30:01   Rollo_Kueche_lastPosValue 100
     2019-09-11 06:30:01   Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
     2019-09-10 19:08:30   Rollo_LeZi_Hinten_PosValue 0
     2019-09-10 21:12:41   Rollo_LeZi_Hinten_lastPosValue 0
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_LeZi_Hinten_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
     2019-09-11 07:55:42   Rollo_LeZi_Seite_PosValue 100
     2019-09-10 21:12:41   Rollo_LeZi_Seite_lastPosValue 20
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_LeZi_Seite_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
     2019-09-11 16:16:29   Rollo_SchlaZi_PosValue 8
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_SchlaZi_lastPosValue 80
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_SchlaZi_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
     2019-09-11 07:04:03   Rollo_SoZi_PosValue 100
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_SoZi_lastPosValue 20
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_SoZi_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
     2019-09-09 21:15:31   Rollo_Studio_hinten_PosValue 0
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_Studio_hinten_lastPosValue 0
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_Studio_hinten_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
     2019-09-07 09:07:13   Rollo_Studio_vorne_PosValue 0
     2019-09-11 06:30:02   Rollo_Studio_vorne_lastPosValue 0
     2019-09-11 06:30:02   Rollo_Studio_vorne_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
     2019-09-11 07:30:52   Rollo_WoZi_SF_PosValue 0
     2019-09-11 07:30:02   Rollo_WoZi_SF_lastPosValue 100
     2019-09-11 07:30:02   Rollo_WoZi_SF_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 19:51
     2019-09-11 07:03:56   Rollo_WoZi_TF_PosValue 0
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_WoZi_TF_lastPosValue 100
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_WoZi_TF_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
     2019-09-11 07:04:02   Rollo_WoZi_TT_PosValue 0
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_WoZi_TT_lastPosValue 100
     2019-09-11 07:03:15   Rollo_WoZi_TT_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
     2019-09-09 19:16:14   ascEnable       on
     2019-09-02 08:58:42   controlShading  off
     2019-09-10 19:46:25   hardLockOut     on
     2019-09-06 10:10:25   partyMode       off
     2019-09-10 19:08:19   room_1.1_Wohnzimmer Rollo_WoZi_SF,Rollo_WoZi_TF,Rollo_WoZi_TT
     2019-09-10 19:08:19   room_1.3_Eingangsflur Rollo_Eingangsflur
     2019-09-10 19:08:19   room_1.4_Kueche Rollo_Kueche
     2019-09-10 19:08:19   room_2.1_Flur   Rollo_Flur
     2019-09-10 19:08:19   room_2.2_Bad    Rollo_Bad
     2019-09-10 19:08:19   room_2.3_Schlafzimmer_Homematic Rollo_SchlaZi
     2019-09-10 19:08:19   room_2.4_Sophie_Homematic Rollo_SoZi
     2019-09-10 19:08:19   room_2.5_Leonie_Homematic Rollo_LeZi_Hinten,Rollo_LeZi_Seite
     2019-09-10 19:08:19   room_3.1_Studio Rollo_Studio_hinten,Rollo_Studio_vorne
     2019-09-06 13:41:59   selfDefense     on
     2019-09-11 16:16:29   state           manual
     2019-09-06 16:01:53   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-09-10 19:08:19   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_Bad
       Rollo_Eingangsflur
       Rollo_Flur
       Rollo_Kueche
       Rollo_LeZi_Hinten
       Rollo_LeZi_Seite
       Rollo_SchlaZi
       Rollo_SoZi
       Rollo_Studio_hinten
       Rollo_Studio_vorne
       Rollo_WoZi_SF
       Rollo_WoZi_TF
       Rollo_WoZi_TT
   monitoredDevs:
     ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:
       RolloWoZi_TF_Merten userattr ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
       RolloWoZi_TF_Merten userattr ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
     Fenster_Bad:
       Rollo_Bad  ASC_WindowRec
     Fenster_Eingangsflur:
       RolloEingangsflur ASC_WindowRec
       Rollo_Eingangsflur ASC_WindowRec
     Fenster_Flur:
       Rollo_Flur ASC_WindowRec
     Fenster_LeZi_Hinten:
       Rollo_LeZi_Hinten ASC_WindowRec
     Fenster_LeZi_Seite:
       Rollo_LeZi_Seite ASC_WindowRec
     Fenster_Sophie:
       Rollo_SoZi ASC_WindowRec
     Fenster_links_Kueche:
       RolloKueche ASC_WindowRec
     Fenster_rechts_Kueche:
       RolloKueche ASC_WindowRec
     Fenstersensor_Kueche:
       Rollo_Kueche ASC_WindowRec
     GBS13:
       ASControl  ASC_residentsDev
     LichtWetter:
       ASControl  ASC_twilightDevice
     Residents:
       ASControl  ASC_residentsDev
     Rollo_Bad:
     Rollo_Eingangsflur:
     Rollo_Flur:
     Rollo_Kueche:
     Rollo_LeZi_Hinten:
     Rollo_LeZi_Seite:
     Rollo_SchlaZi:
     Rollo_SoZi:
     Rollo_Studio_hinten:
     Rollo_Studio_vorne:
     Rollo_WoZi_SF:
     Rollo_WoZi_TF:
     Rollo_WoZi_TT:
     Sophie:
       Rollo_SoZi ASC_Roommate_Device
     Terrassentuer:
       RolloWoZi_TT ASC_WindowRec
       Rollo_WoZi_TT ASC_WindowRec
     WoZi_SF:
       RolloWoZi_SF ASC_WindowRec
       Rollo_WoZi_SF ASC_WindowRec
     WoZi_TF:
       RolloWoZi_TF ASC_WindowRec
       Rollo_WoZi_TF ASC_WindowRec
     rr_Birgit:
       Rollo_SchlaZi ASC_Roommate_Device
     rr_Leonie:
       Rollo_LeZi_Hinten ASC_Roommate_Device
       Rollo_LeZi_Seite ASC_Roommate_Device
       Rollo_SchlaZi ASC_Roommate_Device
     rr_Sophie:
       Rollo_SoZi ASC_Roommate_Device
     rr_Stephan:
       Rollo_SchlaZi ASC_Roommate_Device
Attributes:
   ASC_autoAstroModeEvening NAUTIC
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_residentsDev GBS13
   ASC_shuttersDriveOffset 120
   ASC_twilightDevice LichtWetter
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC


Rollladen Rollo_WoZi_SF ist gar nicht gefahren:
Internals:
   FUUID      5d71194b-f33f-cd59-289b-824b5ea52dc43b33
   NAME       Rollo_WoZi_SF
   NR         340
   STATE      open
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1568179849
   READINGS:
     2019-09-05 17:03:19   ASC_Enable      on
     2019-09-11 07:30:52   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-09-11 07:30:02   ASC_Time_DriveDown 11.09.2019 - 19:51
     2019-09-11 07:30:02   ASC_Time_DriveUp 12.09.2019 - 07:30
     2019-09-10 19:08:21   associatedWith  ASControl
     2019-09-11 07:30:02   command         pct-0
     2019-09-11 07:30:02   desired_pct     0
     2019-09-11 07:30:02   drive-type      modul
     2019-09-11 07:30:02   last_drive      drive-up
     2019-09-11 07:30:52   pct             0
     2019-09-11 07:30:52   state           open
Attributes:
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeEvening REAL
   ASC_AutoAstroModeMorning REAL
   ASC_Down   astro
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Self_Defense_Mode absent
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 7:30
   ASC_Time_Up_Late 9:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 70
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec WoZi_SF
   ASC_WindowRec_subType twostate
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
   rl_autoStop 0
   rl_commandDown set RolloWoZi_SF_Merten off
   rl_commandStop set RolloWoZi_SF_Merten stop
   rl_commandUp set RolloWoZi_SF_Merten on
   rl_excessBottom 1
   rl_excessTop 1
   rl_secondsDown 38
   rl_secondsUp 45
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       1.1_Wohnzimmer
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     open:closed:half:stop:pct



Rollladen Rollo_Eingangsflur ist nur teilweise hochgefahren:
Internals:
   FUUID      5d6d30ec-f33f-cd59-eb12-ad46ae718e1648aa
   NAME       Rollo_Eingangsflur
   NR         335
   STATE      open
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1568179827
   READINGS:
     2019-09-02 17:38:20   ASC_Enable      on
     2019-09-11 07:30:27   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-09-11 07:30:02   ASC_Time_DriveDown 11.09.2019 - 19:51
     2019-09-11 07:30:02   ASC_Time_DriveUp 12.09.2019 - 07:30
     2019-09-10 19:08:21   associatedWith  ASControl
     2019-09-11 07:30:02   command         pct-0
     2019-09-11 07:30:02   desired_pct     0
     2019-09-11 07:30:02   drive-type      modul
     2019-09-11 07:30:02   last_drive      drive-up
     2019-09-11 07:30:27   pct             0
     2019-09-11 07:30:27   state           open
Attributes:
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeEvening REAL
   ASC_AutoAstroModeMorning REAL
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_Down   astro
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Self_Defense_Mode absent
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 7:30
   ASC_Time_Up_Late 9:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 70
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec Fenster_Eingangsflur
   ASC_WindowRec_subType twostate
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
   icon       fts_shutter_50
   rl_autoStop 0
   rl_commandDown set RolloEingangsflur_Merten off
   rl_commandStop set RolloEingangsflur_Merten stop
   rl_commandUp set RolloEingangsflur_Merten on
   rl_excessBottom 1
   rl_excessTop 1
   rl_secondsDown 23
   rl_secondsUp 23
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       1.3_Eingangsflur
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     open:closed:half:stop:pct


Hier jetzt noch Rollo_SchlaZi, welches nicht rauf-, sonder komplett runtergefahren ist:
Internals:
   DEF        4EA37B
   FUUID      5c56eb68-f33f-cd59-99ca-f156c4bc254cb06b
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     7
   NAME       Rollo_SchlaZi
   NOTIFYDEV  global
   NR         204
   NTFY_ORDER 50-Rollo_SchlaZi
   STATE      21.5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:E3 - t:10 s:4EA37B d:123ABC 06012B00
   myHmUART_MSGCNT 7
   myHmUART_RAWMSG 05010031E3A4104EA37B123ABC06012B00
   myHmUART_RSSI -49
   myHmUART_TIME 2019-09-11 16:16:38
   protLastRcv 2019-09-11 16:16:38
   protRcv    7 last_at:2019-09-11 16:16:38
   protSnd    8 last_at:2019-09-11 16:16:38
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:7 min:-53 max:-49 avg:-51.71 lst:-49
   rssi_myHmUART cnt:3 min:-61 max:-60 avg:-60.66 lst:-61
   READINGS:
     2019-09-09 16:15:43   ASC_Enable      on
     2019-09-11 16:16:29   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-09-11 07:03:15   ASC_Time_DriveDown 11.09.2019 - 21:10
     2019-09-11 07:03:15   ASC_Time_DriveUp 12.09.2019 - 07:04
     2019-09-11 07:03:15   CommandAccepted yes
     2018-02-17 14:17:18   D-firmware      2.8
     2018-02-17 14:17:18   D-serialNr      NEQ0991295
     2018-10-24 09:33:42   PairedTo        0x123ABC
     2018-02-18 17:40:00   R-driveDown     50 s
     2018-02-18 17:40:00   R-driveTurn     0.5 s
     2018-02-18 17:40:00   R-driveUp       50 s
     2018-02-18 17:39:59   R-pairCentral   0x123ABC
     2018-02-18 17:40:00   R-powerUpAction off
     2018-02-18 17:40:00   R-sign          off
     2018-10-24 09:33:42   RegL_00.        02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 15:FF 18:00 00:00
     2018-10-24 09:33:43   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2019-09-10 19:08:21   associatedWith  ASControl
     2019-09-11 16:16:38   deviceMsg       21.5 (to VCCU)
     2019-09-11 16:16:38   level           21.5
     2019-09-11 16:16:38   motor           stop:21.5
     2019-09-11 16:16:38   pct             21.5
     2018-10-24 09:33:41   powerOn         2018-10-24 09:33:41
     2019-09-11 16:16:38   recentStateType info
     2019-09-11 16:16:38   state           21.5
     2019-09-11 16:16:38   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   227
     cSnd       11123ABC4EA37B0201A0,11123ABC4EA37B020100
     dlvlCmd    ++A011123ABC4EA37B020100
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4EA37B,00,00,00
       nextSend   1568211398.56863
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4EA37B
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        E3
       io:
         myHmUART:
           -41
           -41
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1568211398.27417
       ack:
         HASH(0x4bacb68)
         E38002123ABC4EA37B00
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -51.7142857142857
         cnt        7
         lst        -49
         max        -49
         min        -53
       myHmUART:
         avg        -60.6666666666667
         cnt        3
         lst        -61
         max        -60
         min        -61
     tmpl:
Attributes:
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening NAUTIC
   ASC_AutoAstroModeMorning REAL
   ASC_Closed_Pos 80
   ASC_Down   astro
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up absent
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Device rr_Birgit,rr_Stephan
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:30
   ASC_Time_Up_Late 09:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 20
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   Rollo      RolloOG1
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon unten:shutter_closed stop:shutter_halfopen oben:shutter_open \d+.*:shutter_halfopen
   eventMap   on:oben stop:stop off:unten
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   icon       fts_shutter_50
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       2.3_Schlafzimmer,Homematic
   serialNr   NEQ0991295
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollo Rollo_map structexclude
   webCmd     oben:stop:unten


Kann mir jemand sagen, wo meine Konfiguration geändert werden muss?

Viele Grüße
Stephan

CoolTux

Ein Rollo nach dem anderen würde ich sagen

Rollo_SchlaZi
ASC_Closed_Pos 80
ASC_Open_Pos 0

Sicher das dies die korrekte Einstellung ist? Die HM Rollos die ich kenne haben die 0 ganz unten und die 100 ganz oben?
Wenn das bei Dir anders ist dann wähle als ASC Wert bitte die 1


Rollo_Eingangsflur
Da steht eine 0 im pct Reading. Also wenn nur Teilweise hoch gefahren dann stimmen Deine hinterlegten Timer nicht würde ich sagen.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Stephan1965

Hallo CoolTux,
da hast du Recht:

Rollo_SchlaZi
Ich habe den falschen Wert eingetragen und jetzt korrigiert:
ASC_Open_Pos 100
Damit ist auch klar, warum er morgens runter gefahren. Das war ja die Offen-Position.

Rollo_Eingangsflur
Meine Frau hat zwischenzeitlich manuell am Schalter die Rolllade ganz hochgefahren. Wenn ich aus FHEM die Rolllade hoch- und dann wieder runter fahre, stimmen die Zeiten einigermaßen. Ich habe sie extra dafür gemessen. Das werde ich aber morgen mal wiederholen.

Viele Grüße
Stephan

Borkk

Zitat von: CoolTux am 09 September 2019, 06:10:15
Wenn Du alles sauber installiert hast sollte es reichen das ASC Device zu löschen. Schau ob dann auch in den Rollo Devices die ASC Readings und Attribute raus sind.

ok, hat so funktioniert. Scheinbar war mein ASC tatsächlich nach den Updates, Änderungen, manuellen Einspielen von zwischen Versionen und den damaligen Abstürzen irgendwie "durcheinander".

Aktuell klappt das Fahren morgens und Abends und die Beschattung. Nur das ComfortOpen fährt den Rollo auf 100% satt auf die eingestellten 20%.
Das liegt übrigens am "ASC_ShuttersPlace". Steht es auf "window" wird die ComfortOpen Position angefahren, bei "terrace" fährt der Rollo auf 100%
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...

CoolTux

Zitat von: Borkk am 11 September 2019, 22:38:52
ok, hat so funktioniert. Scheinbar war mein ASC tatsächlich nach den Updates, Änderungen, manuellen Einspielen von zwischen Versionen und den damaligen Abstürzen irgendwie "durcheinander".

Aktuell klappt das Fahren morgens und Abends und die Beschattung. Nur das ComfortOpen fährt den Rollo auf 100% satt auf die eingestellten 20%.
Das liegt übrigens am "ASC_ShuttersPlace". Steht es auf "window" wird die ComfortOpen Position angefahren, bei "terrace" fährt der Rollo auf 100%


Das ist so gewollt. Die meisten Terrassentüren lassen nur öffnen wenn das Rollo ganz oben ist wurde mir gesagt.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net