Hallo Jens
Bei meiner Vitodens 200 mit Geräte Id 20CB VScotHO1 mit Vitotronic 200 H01B
mit Warmwasser Aufbereitung und 2 Heizkreise mit Mischer (KMBus)
habe ich folgende Adressen
POLL, 01F7254402, 2ByteU, 10 , Temp-Vorlauf-Soll-A1M1 , -
POLL, 01F7354402, 2ByteU, 10 , Temp-Vorlauf-Soll-M2 , -
POLL, 01F7454402, 2ByteU, 10 , Temp-Vorlauf-Soll-M3 , -
POLL, 01F7080C02, 2ByteU, 10 , Temp-Vorlauf , -
POLL, 01F7390002, 2ByteU, 10 , Temp-Vorlauf-A1M1 , -
POLL, 01F7390002, 2ByteU, 10 , Temp-Vorlauf-M2 , -
POLL, 01F7490002, 2ByteU, 10 , Temp-Vorlauf-M3 , -
Die Mischerposition konnte ich leider auch noch nicht ausfindig machen.
LG Markus