FHEM - Hausautomations-Systeme > RFXTRX

Neue Features/Änderungshistorie

(1/1)

Willi:
Module TRX, TRX_WEATHER, TRX_LIGHT, TRX_SECURITY, TRX_ELSE

Änderungshistorie:
07.02.2016: Neue Geräte in TRX_WEATHER
"WT0122": WT0122 pool sensor
"S80": Inovalley S80 plant humidity sensor
"XT300": Imagintronix/Opus XT300 Soil sensor
"WS1700": Alecto WS1700 and compatibles
"WS3500": Alecto WS3500, WS4500, Auriol H13726, Hama EWS1500, Meteoscan W155/W160, Ventus WS155
"WS4500_RAIN": Alecto WS4500, Auriol H13726, Hama EWS1500, Meteoscan W155/W160[/list]

24.04.2014: TRX_LIGHT
neu "ENER010": Energenie ENER010 neu "ENER5": Energenie 5-gangneu "COCO_GDR2": COCO GDR2-2000R neu "MDREMOTE": MDREMOTE LED dimmer neu  "RSL2": Conrad RSL2neu  "LIVOLO": Livoloneu  "BYRONSX": Byron SX21 chimeneu  "SIEMENS_SF1": Siemens SF01 fanneu  "HARRISON": Harrison curtain neu  "ROLLER_TROL": Roller Trol blindneu  "HASTA_OLD": Hasta old  blindneu  "AOK_RF01": A-OK RF01  blindneu  "AOK_AC114": A-OK AC114  blindneu  "RAEX_YR1326": Raex YR1326  blindneu   "MEDIA_MOUNT": Media Mount  blindneu  "DC106": DC/RMF/Yooda  blindneu  "FOREST": Forest  blind09.08.2013: TRX_WEATHER
FIX: calculation of ID for TS34CFIX: wind speeds for wind sensorsadded THGR132N to autocreate14.07.2013: TRX_WEATHER
Unterstützung CM180i.16.06.2013: TRX_WEATHER
Unterstützung date/time für RTGR328N.16.06.2013: TRX, TRX_WEATHER, TRX_SECURITY
Attribut rssi für TRX zum Loggen der Signal-Level beim Empfang.02.04.2013: TRX_LIGHT
Senden von Koppla.<li> Senden von beliebigen PT2262-Codes implementiert.3.1.2013: TRX_LIGHT[/b]
Receive von Lighting4 für Empfang von beliebigen PT2262-Codes implementiert. Funktioniert ab RFXtrx433-Firmware 62 vom 1.1.2013 (siehe Homepage bei RFXCCOM). Dazu Lighting4 in RFXmngr einschalten. Achtung: Dadurch wird ARC abgeschaltet. Senden ist dann zwar noch mit ARC möglich, aber empfangen wird immer über Lighting4.
Noch experimentell und noch nicht dokumentiert.22.12.2012: Neue Geräte in TRX_WEATHER:
temperature/humidity sensors (TEMPHYDRO):
  "VIKING_02038": Viking 02035,02038 (02035 ohne Humdidity)<li> rain sensor:
  "WS2300_RAIN": WS2300<li> wind sensors (WIND):
  "WS2300_WIND": WS2300

cyberdwarf:
Hi Willi,

vielen Dank für die Anpassung.
Läuft soweit ganz gut. Regen und Windsensor werden jetzt erkannt und wurden per autocreate hinzugefügt.
Unter dem Eintrag WS2300, wo zuvor nur die Temperatur angezeigt werden konnte, wird jetzt auch humidity angezeigt. Allerdings wird auch nur noch humidity ausgewertet.

Logfile sieht jetzt so aus:

2012-12-23_15:04:54 WS2300 temperature: 11.8
2012-12-23_15:04:54 WS2300 battery: ok
2012-12-23_15:04:54 WS2300 T: 11.8 BAT: ok
2012-12-23_15:04:55 WS2300 humidity: 94
2012-12-23_15:04:55 WS2300 battery: ok
2012-12-23_15:04:55 WS2300 H: 94 BAT: ok
2012-12-23_15:04:56 WS2300 temperature: 11.8
2012-12-23_15:04:56 WS2300 battery: ok
2012-12-23_15:04:56 WS2300 T: 11.8 BAT: ok
2012-12-23_15:04:56 WS2300 humidity: 94
2012-12-23_15:04:56 WS2300 battery: ok
2012-12-23_15:04:56 WS2300 H: 94 BAT: ok

zuvor nur so:
2012-12-22_23:14:10 WS2300 temperature: 6.3
2012-12-22_23:14:10 WS2300 battery: ok
2012-12-22_23:14:10 WS2300 T: 6.3 BAT: ok
2012-12-22_23:14:11 WS2300 temperature: 6.3
2012-12-22_23:14:11 WS2300 battery: ok
2012-12-22_23:14:11 WS2300 T: 6.3 BAT: ok

Leider steht jetzt unter STATE nur:
state   H: 94 BAT: ok   2012-12-23 15:07:05

Temperatur wird nicht mehr berücksichtigt.

Ich habe die WS2300 auch einmal komplett gelöscht und über autocreate neu anlegen lassen.

Viel Grüße
Torsten

Willi:

--- Zitat von: cyberdwarf schrieb am So, 23 Dezember 2012 15:15 ---Hi Willi,
2012-12-23_15:04:54 WS2300 temperature: 11.8
2012-12-23_15:04:54 WS2300 battery: ok
2012-12-23_15:04:54 WS2300 T: 11.8 BAT: ok
2012-12-23_15:04:55 WS2300 humidity: 94
2012-12-23_15:04:55 WS2300 battery: ok
2012-12-23_15:04:55 WS2300 H: 94 BAT: ok

Leider steht jetzt unter STATE nur:
state   H: 94 BAT: ok   2012-12-23 15:07:05

Temperatur wird nicht mehr berücksichtigt.

--- Ende Zitat ---

Hallo Torsten,

Temperatur und Humdidity werden separat einzeln angeliefert. Also im Prinzip zwei Devices.

Beide States werden geschrieben ("T: 11.8 BAT: ok" sowie "H: 94 BAT: ok").
Der letzte gewinnt ;-)

Daher siehst Du nur "H:" im State. Wenn Du schnell bist, wirst Du auch "T:" sehen.

Es gibt derzeit zwei Lösungsmöglichkeiten:
-1- Statt einen Device, werden zwei Devices angelegt: WS2300_T und WS2300_H. So kommt es im Prinzip per Funk. Dann hat man nur das Problem, dass man nicht so einfach einen Gplot mit Temperatur und Humidity erzeugen kann (weil in zwei Filelogs).
-2- Wenn bei WS2300 bereits Temperatur und Humidity im Reading ist, wird diese verwendet.

-1- ist sehr einfach zu realisieren.
Ich wäre prinzipiell für -2-. Wenn Du das auch so siehst packe ich es auf meine TODO-Liste, die ich je nach freier Zeit abarbeiten will.

Nutzbar ist die Version aber auch jetzt schon. Du kannst für die gplots temperature und humidity verwenden: temp4hum4.gplot
Evtl. mach es Sinn den Weblink automatisch in autocreate aufzunehmen.
 
Die TODO-Liste will ich zukünftig im Forum pflegen.....

MfG Willi

cyberdwarf:
Hallo Willi,

bei der WS2300 sind bereits Temperatur und Humidity im Reading. Ich hatte allerdings als gplot nur temp4.gplot angegeben, da vorher ja nur die Temperatur ausgewertet werden konnte.
Nun habe ich temp4hum4.gplot angegeben und ich habe beide Werte in der Grafik.

Nochmals vielen Dank.
Gruß
Torsten

unimatrix:
Hallo,

ich habe mir die "neue" Firmware 71 geladen und kann nun im RFXMngr folgendes von meinem BBQ Thermometer empfangen:


--- Code: ---0A4E015C0000001B001A79
Packettype    = BBQ
subtype       = BBQ1 - Maverick ET-732
Sequence nbr  = 92
ID            = 0
Sensor1 temp  = 27 °C
Sensor2 temp  = 26 °C
Signal level  = 7
Battery       = OK
--- Ende Code ---

Das ist ein Grillthermometer mit 2 Fühlern, für den Grillraum und für die Kerntemperatur.

Nun wird das ganze in FHEM von TRX_Else "abgefangen" was aber natürlich den HEX Code nicht auswertet.

Wie muss ich denn vorgehen um das ganze unterstützen zu können? Muss ein komplett neues TRX_Modul geschrieben werden und dass dann in 46-TRX.pm irgendwie dorthin geleitet werden?

Danke und VG