FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Tiedi am 19 Mai 2014, 18:54:03

Titel: Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Tiedi am 19 Mai 2014, 18:54:03
Ich habe mir 100 Mal die Anleitungen im Wiki dazu durchgelesen, sogar schon einen neuen Aktor bestellt. Nichts zu wollen. Es funktionierte schonmal. Dann wollte ich die Fahrzeiten eingeben und danach ging nichts mehr.

Ich habe den HMLAN im Einsatz.

Ich habe den Jalousieaktor nochmal resetet, da es auf Anhieb nicht klappte. Habe also zweimal 5 sec. lang den Config button gedrückt, bis es schnell blinkt. Dann habe ich folgenden Befehl in die FHEM Konsole im WebIF eingegeben:

set HMLAN1 hmPairForSec 600

dann gucke ich in den Internals und hmpair steht auf "1". Pairing ist also aktiv. Dann drücke ich 5 sek. den Config button am Aktor und warte. Er blinkt 20 sek. durch und es findet scheinbar kein Pairing statt.

Ich habe auch schon den HMLAN gelöscht und neu per "define" angelegt. Eben so mit dem "autocreate".

Es ging schon so, dass er bei meinem Vorgehen, einen Eintrag im FHEM angelegt hat. Wo liegt hier nun mein Fehler?? Bin völlig ratlos!?

Hier mal die Internals vom HMLAN:

Internals   
CFGFN   
DEF   192.168.0.11:1000
   
DeviceName   192.168.0.11:1000
FD   4
HMLAN1_MSGCNT   2
HMLAN1_TIME   19.05.2014 18:34
NAME   HMLAN1
NR   86
NTFY_ORDER   50-HMLAN1
PARTIAL   
RAWMSG   E27DACE,0000,0BC8951A,FF,FFC7,07841027DACE00000006015030
RSSI   -57
STATE   opened
TYPE   HMLAN
XmitOpen   1
assignedIDs   
assignedIDsCnt   0
assignedIDsReport   0
firmware   0,964
msgKeepAlive   dlyMax:0.03 bufferMin:4
msgLoadEst   1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0
msgParseDly   min:11 max:12 last:11 cnt:2
owner   F11034
serialNr   LEQ0102350
uptime   002 55:08:30.769
Readings   
Xmit-Events   ok:1
cond   ok
prot_disconnected   last
prot_init   last
prot_ok   last
 HMLAN1    
   
Attributes   
hmId   F11034
hmLanQlen   1_min
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: martinp876 am 19 Mai 2014, 19:08:00
Der HMLAN scheint generell zu empfangen.
Kannst du das Anlernen/pairen einmal sniffen
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen

einen update hast du sicher gemacht.
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Tiedi am 19 Mai 2014, 19:49:01
OK, habe die 3 Codezeilen im FHEM WebIF eingegeben und danach das Pairing wiederholt. Folgendes steht nun im Log:

2014.05.19 19:45:44.056 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.19 19:45:44.061 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102350 d:26EB14 O:F11034 t:0C09BB04 IDcnt:0000
2014.05.19 19:46:09.076 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.19 19:46:09.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102350 d:26EB14 O:F11034 t:0C0A1CC5 IDcnt:0000
2014.05.19 19:46:34.086 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.19 19:46:34.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102350 d:26EB14 O:F11034 t:0C0A7E7F IDcnt:0000
2014.05.19 19:46:59.096 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.19 19:46:59.101 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102350 d:26EB14 O:F11034 t:0C0AE032 IDcnt:0000

Updates habe ich gemacht. Ich bin allerdings nicht 100%ig sicher, ob das alles geklappt hat, bin leider Newbie in FHEM. Habe aber definitv Version 5.5 drauf.
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Bennemannc am 19 Mai 2014, 19:51:18
Hallo,

hatte ich gerade auch. Mehrfach versucht mit HM-LC-Sw1PBU-FM - mehrfach versucht anzulernen - nichts passiert, besser gesagt das Device wurde in fhem nicht angelegt. Habe dann Serial angelernt, das hat geklappt.

@Tiedi - dann gib doch mal "Version" oben in der Befehlszeile ein (natürlich ohne Anführungszeichen). Dann bekommst Du die Versionen und das Datum angezeigt.

Gruß Christoph
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Tiedi am 19 Mai 2014, 19:54:35
Zitat von: Bennemannc am 19 Mai 2014, 19:51:18
Habe dann Serial angelernt, das hat geklappt.

OK? Aber muss doch auch so gehen. Ich will noch 20 weitere Aktoren anlernen. Wie geht denn sonst das serial anlernen?

# $Id: fhem.pl 5835 2014-05-12 21:04:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5846 2014-05-13 17:03:45Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5838 2014-05-12 21:40:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5752 2014-05-05 15:41:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 5795 2014-05-09 13:40:20Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 5820 2014-05-11 17:01:41Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 5701 2014-04-30 09:20:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 5470 2014-04-07 08:32:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Bennemannc am 19 Mai 2014, 21:13:02
Hallo,

Dein fhem ist ziemlich aktuell - ich würde trotzdem ein Update machen, da gerade im HM Bereich in der letzten Zeit viel passiert ist.
Serielles Anlernen - eigentlich anlernen über die Seriennummer des Actors/Sensors. Wenn Du HMLAN aufmachst, ist die Vorbelegung "set HMLAN1 hmPairForSec ..." Wenn die hier auf das Feld hmPäairForSec klickst, kommt ein Auswahlfeld wo Du hmPairSerial wählen kannst. die Seriennummer ist immer auf einem Aufkleben am Gerät - diese trägst Du dann in das Feld dahinter ein und klickst auf "set".

Gruß Christoph
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Tiedi am 20 Mai 2014, 07:42:45
OK! Das hat geklappt! Läuft einwandfrei! Vielen Dank für die Hilfe!!  :D :D :D

Wie mache ich denn richtig ein Update? Ich war der Meinung erst vor einer Woche eins gemacht zu haben. Evtl. mit den falschen Befehlen
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Bennemannc am 20 Mai 2014, 07:59:37
Hallo,

einfach Update oben eingeben. Ich mache täglich einen "update check". Da werden alle geänderten Module angezeigt. Wenn Module dabei sin, die ich nutze, mache ich dann auch ein wirkliches Update. Es gibt auch noch "Update force". Hier werden alle Dateien neu geholt, egal ob diese schon aktuell sind oder nicht.
Wie schon gesagt - im Homematic Bereich hat sich viel getan. Da gab es fasst jeden Tag ein update. Martin ist da intensiv dran - auch weil EQ-3 ein paar "Besonderheiten" (in Fachkreisen Bugs genannt  ;D) bei manchen Firmwareversionen eingebaut hat.

Gruß Christoph

@Martin kannst Du dir das mit dem pairen mal ansehen - da scheint etwas nicht zu klappen.
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: scooty am 20 Mai 2014, 08:34:50
Hallo Tiedi,

welchen Jalousie-Aktor hast Du denn genau?

Zitat von: Tiedi am 19 Mai 2014, 18:54:03
Ich habe den Jalousieaktor nochmal resetet, da es auf Anhieb nicht klappte. Habe also zweimal 5 sec. lang den Config button gedrückt, bis es schnell blinkt. Dann habe ich folgenden Befehl in die FHEM Konsole im WebIF eingegeben:

set HMLAN1 hmPairForSec 600

dann gucke ich in den Internals und hmpair steht auf "1". Pairing ist also aktiv. Dann drücke ich 5 sek. den Config button am Aktor und warte. Er blinkt 20 sek. durch und es findet scheinbar kein Pairing statt.

Zumindest beim HM-LC-Bl1PBU-FM reicht lt. Bedienungsanleitung (http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/10/1030/103038/Downloads/103038_FunkRollladenaktor_um.pdf) nach Eingabe von
set HMLAN1 hmPairForSec 600
ein kurzer Druck auf die Anlerntaste zum Pairen. Das lange Drücken beginnt dagegen den Prozess zum Reset.

Viele Grüße,
Andreas
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Tiedi am 20 Mai 2014, 08:53:40
ist richtig! Kurz drücken! Was hab ich denn da gelesen!? Peinlich! Sorry!  :-[ :-[ :-[
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: martinp876 am 20 Mai 2014, 09:00:16
@Christoph,

was funktioniert beim pairen nicht? Ich habe es einmal mit einem Device getestet - hat funktioniert.
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Bennemannc am 20 Mai 2014, 09:21:07
Hallo Martin,

könnte sein, das ich auch zu lange gedrückt habe. Ich habe dann Seriell gepairt - das hat funktioniert. Ich kann das Device heute abend mal rauslöschen und testen. Ich melde mich dann wieder.

Gruß Christoph
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Bennemannc am 21 Mai 2014, 07:05:28
Hallo Martin,

Entwarnung - bei kurzem Druck auf Config läuft das pairen - im Eventmonitor kann man das mitlesen. Was ich nicht so recht verstanden habe. Ich habe das Device nicht sofort gefunden. Als erstes habe ich in CUL_HM gesucht, dann in Unsorted bis ich es schließlich in Everything gefunden habe. Wie dem auch sei - es wird angelegt und gepairt, und das ist die Hauptsache.

Gruß Christoph
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Mannaz am 08 Juni 2014, 23:37:07
Hallo, bei mir lässt sich der Homematic Jalousie Aktor leider auch nicht pairen.

Weder über die Anlerntaste noch per Serialnummer auch ein Resetten und anschließendes erneutes pairen brachte nichts auch wie hier schon beschrieben bleibt der Eventmonitor allerdings leer.

Den CUL betreibe ich über eine FB 7390

CUL_HM ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB

Internals
CMDS
BCFiAZEGMKURTVWXefmltux
Clients
:CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
DEF   
/dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName
/dev/ttyACM0@9600
FD 11
FHTID 1034
NAME CUL_HM
NR 21
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.58 CUL868

Ich habe keine Idee woran es liegt das ich das nicht gepairt kriege.

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Gruß
Philipp
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Puschel74 am 09 Juni 2014, 00:07:43
Hallo,

läuft dein CUL auch im rfmode homematic?

Der Name alleine sagt ja nichts aus und per default ist ein CUL im rfmode slowrf.
Wenn ich falsch liege hab ich evtl. Tomaten auf den Augen oder du lieferst zu wenig Infos.

Grüße

Edith: Mit zuwenig Infos meinte ich - hast du an diesem CUL bereits HM-Aktoren angelernt?
Welche Geräte verwendest du noch mit diesem CUL?
Hintergrund: slowRF (FS20 ...) und homematic geht NICHT! gleichzeitig an EINEM CUx.
Edith2: Ah, ich seh grad - dein erster Beitrag - lies dir doch mal bitte im Anfängerbereich die angepinnten Beiträge durch. Danke.
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Mannaz am 09 Juni 2014, 01:05:01
Attributes CUL_HM
hmId 2244AB
hmProtocolEvents 2_dumpFull
rfmode HomeMatic
verbose 5

Der HomeMatic Unterputz-Rolladen-/Jalousieaktor 1-fach HM-LC-BI1PBU-FM ist bisher der einzige Aktor, welchen ich versuchte anzulernen.

Ich bin schon einiges durch, bisher aber mit immer dem gleichen Resultat. Nichts passiert.

Am CUL kann es ja scheinbar nicht liegen, da dieser mir ja die aktuelle Version ausgibt und auch in FHEM angezeigt wird.

Der Rollladenschalter funktioniert im manuellen Betrieb einwandfrei oder hat das damit nichts zu tun?
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Bennemannc am 09 Juni 2014, 08:19:32
Hallo,

das Funktionieren bei manueller Betätigung sagt nur, das die Elektronik (nicht das Funkmodul) funktioniert. Wenn man den Schalter auseinander baut (ich habe mittlerweile 3 Bausätze zusammengebaut) besteht der Schalter im groben aus drei Baugruppen. Die hintere Platine mit den Anschlüssen, Relais und der Spannungsversorgung - der vorderen Platine mit den Prozessor und den Tastern sowie dem aufgelöteten Funkmodul.

Gruß Christoph
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Mannaz am 09 Juni 2014, 10:55:15
Hallo Christoph,

also ist in deinen Augen das Funkmodul des Aktors defekt? Kann man das irgendwie überprüfen?

Kann man demnach ein Softwareproblem ausschließen oder gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen?

Danke vorab für eure Hilfe.

Gruß
Philipp

Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: frank am 09 Juni 2014, 11:14:53
der name deines cul scheint "CUL_HM" zu sein. vielleicht etwas unglücklich gewählt, so dass das ärger macht. versuche mal eine umbenennung mit zb:

rename CUL_HM CUL1
danach
attr CUL1 verbose 4
attr global verbose 1
attr global mseclog 1

dann save config und nochmal pairen versuchen. anschliessend aus dem fhem.log die entsprechenden zeilen posten.

gruss frank
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Bennemannc am 09 Juni 2014, 11:24:26
Hallo,

was hast Du für Hardware zur Verfügung ? Irgendeine Fernbedienung ? Dann könnte man den Actor resetten und die Fernbedienung direkt an den Actor anlernen. Dazu dürfen aber beide Geräte nicht mit fhem oder einer anderen Zentrale gepairt sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Funkmodul Probleme macht - aber ausschließen kann ich das auch nicht. Ich habe auch keinen CUL sondern einen HMLAN, von daher weiß ich nicht, was für Einstellungen für den CUL erforderlich sind. Kann man den CUL auslesen? Was passiert wenn Du mit dem Taster schaltest ? Bekommt der CUL das mit? Empfängt der CUL überhaupt irgendetwas?

Gruß Christoph

Ups: das hatte ich nicht gesehen - man sollte Devices grundsätzlich nicht einen "Modulnamen" geben. Das kann eigentlich nur schief gehen bzw. hatte unerwünschte Nebeneffekte. Irgendwer hat mal ein Device "fhem" genannt und bekam einen Haufen Fehlermeldungen.
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Mannaz am 09 Juni 2014, 13:58:44
Als ich es gestern Abend versuchte stand das im Logfile:

2014.06.08 22:27:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.25:9535 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM%22,%22hmPairForSec%22,%22%22)}&XHR=1
2014.06.08 22:27:56 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM%22,%22hmPairForSec%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/
2014.06.08 22:28:03 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.25:9528
2014.06.08 22:28:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.25:9535 GET /fhem&detail=CUL_HM&detail=CUL_HM&dev.setCUL_HM=CUL_HM&cmd.setCUL_HM=set&arg.setCUL_HM=hmPairForSec&val.setCUL_HM=600
2014.06.08 22:28:03 4: eventTypes: CUL CUL_HM hmPairForSec 600 -> hmPairForSec .*
2014.06.08 22:28:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.25:9535 GET /fhem?detail=CUL_HM
2014.06.08 22:28:03 4: /fhem?detail=CUL_HM / RL:2427 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip


Nachdem ich den CUL wie beschrieben umbenannt habe steht gar nichts mehr im Logfile.

Pairen lässt sich der Aktor nach wie vor nicht.

Habe keine andere Hardware.

Bin mit dem CUL und dem Jalousieaktor gestartet.

So wie ich das sehe empfängt der CUL nichts auch wenn ich den Taster manuell schalte.

Gruß
Philipp
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: frank am 09 Juni 2014, 14:13:45
dann mach jetzt mal
list CUL1
in die eingabezeile und poste.

edit: verbose des cul auf 5 erhöhen und sicherheitshalber noch version in die eingabezeile und ebenfals posten.
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Mannaz am 09 Juni 2014, 14:46:17
Internals:
   CMDS       BCFiAZEGMKURTVWXefmltux
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         10
   FHTID      1034
   NAME       CUL1
   NR         21
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.58 CUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2014-06-09 13:46:58   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2014-06-09 13:47:15   cmds             B C F i A Z E G M K U R T V W X e f m l t u x
     2014-06-09 13:47:23   credit10ms      900
     2014-06-09 13:47:33   fhtbuf          AE
     2014-06-09 13:47:08   raw             C35 = 0D / 13
     2014-06-09 13:37:37   state           Initialized
     2014-06-09 13:36:44   uptime          0 01:03:24
     2014-06-09 13:47:41   version         V 1.58 CUL868
Attributes:
   hmId       2244AB
   hmProtocolEvents 2_dumpFull
   rfmode     HomeMatic
   verbose    5
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: frank am 09 Juni 2014, 15:05:47
mit version meinte ich, direkt in die eingabezeile nur das wort version eingeben.
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Mannaz am 09 Juni 2014, 16:30:56
Hier noch die Version



# $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 5487 2014-04-08 11:29:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6062 2014-06-04 20:11:45Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 5956 2014-05-24 13:04:04Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 6081 2014-06-07 16:31:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 6055 2014-06-04 09:45:24Z rudolfkoenig $   
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: frank am 09 Juni 2014, 17:13:09
das sieht meiner meinung nach alles soweit gut aus.
dir fehlt zwar 10_CUL_HM. da du aber noch kein homematic hast, wohl auch ok.

ist autocreate in deiner config definiert und aktiv?

hast du inzwischen einträge in fhem.log? welche?

dann zum schalter.
sind phase und null richtig angeschlossen?
hast du den config-taster gedrückt?
leuchtet der config-taster beim resetten oder betätigen?
wie ist die funkstrecke zwischen cul und schalter? (abstand nicht zu klein und nicht zu gross, am besten 2-3 meter)
auch mal strom an und abschalten.

nachdem du dann den schalter gequält hast, sollten irgendwelche logs zu finden sein.
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Mannaz am 09 Juni 2014, 17:59:06
Autocreate habe ich so übernommen

define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /opt/fhem/log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots



Das steht nach dem restart der Fritzbox im Log, da ändert sich auch nichts wenn ich paire.

2014.06.09 17:27:59.397 4: CUL_send:  CUL1X0 0     
2014.06.09 17:27:59.505 1: Including fhem.cfg
2014.06.09 17:27:59.883 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.09 17:43:03.235 1: Including fhem.cfg
2014.06.09 17:43:08.134 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.09 17:43:08.178 1: usb create starting
2014.06.09 17:43:09.633 1: usb create end
2014.06.09 17:43:09.653 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 1910)


Zitatsind phase und null richtig angeschlossen?

Habe den Strom abgestellt und den Schalter nochmal ausgebaut und alles überprüft. Ist alles korrekt angeschlossen.

Zitathast du den config-taster gedrückt?
Zum pairen drücke ich den config-taster kurz daraufhin blinkt er und nach ca. 20 sek erlischt er.
Auch bei längerem drücken passiert das gleiche er blinkt und erlischt nach ca. 20 sek

Zitatleuchtet der config-taster beim resetten oder betätigen?
beim resetten blinkt er wie beim anlernen, bei erneutem drücken wie in der anleitung beschrieben blinkt er schneller und erlischt dann.
beim manuellen betätigen leuchtet er dauerhaft.

Zitatwie ist die funkstrecke zwischen cul und schalter? (abstand nicht zu klein und nicht zu gross, am besten 2-3 meter)
die Funkstrecke beträgt ca. 3 m

Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: frank am 09 Juni 2014, 18:14:48
da fällt mir auch nichts mehr ein, ausser: hast du "set CUL1 hmPairForSec 600" eingegeben? das sollte irgendwie im log auftauchen.
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Bennemannc am 09 Juni 2014, 18:35:46
Hallo,

irgendwie schon kurios - wo hast Du die Geräte her ? Gebrauchte aus der Bucht oder neue vom Händler ? Wenn neu von welchem Händler ?
Es wird schwierig werden die Geräte oder eines der Geräte zu reklamieren:
1) weißt Du nicht welches Gerät die Probleme macht.
2) im Falle von Homematic werden die sagen ... Ja CUL der wird ja nicht von uns unterstützt. Nutzen Sie unsere Geräte (HMLAN, HMUSB oder CCU).

Aus welcher Ecke von Deutschland kommst Du denn ? Vielleicht gibt es ja jemanden in der Nähe, der weiterhelfen könnte.
Wie wolltest Du weiter machen - also welche Geräte standen als nächstes an ? Dann könntest Du das Ordern und damit testen welches deiner beiden Geräte Probleme verursacht.

Gruß Christoph
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: frank am 09 Juni 2014, 19:36:01
Dann gibt es noch die moeglichkeit, dass du vielleicht eine abgespeckte culfw hast, die eventuell kein homematic mode kann.

Edit: probiere mal ein debug modus fuer die cul.

zb. set CUL1 raw X67
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Mannaz am 09 Juni 2014, 21:21:30
Zitat von: Bennemannc am 09 Juni 2014, 18:35:46
Hallo,

irgendwie schon kurios - wo hast Du die Geräte her ? Gebrauchte aus der Bucht oder neue vom Händler ? Wenn neu von welchem Händler ?
Es wird schwierig werden die Geräte oder eines der Geräte zu reklamieren:
1) weißt Du nicht welches Gerät die Probleme macht.
2) im Falle von Homematic werden die sagen ... Ja CUL der wird ja nicht von uns unterstützt. Nutzen Sie unsere Geräte (HMLAN, HMUSB oder CCU).

Aus welcher Ecke von Deutschland kommst Du denn ? Vielleicht gibt es ja jemanden in der Nähe, der weiterhelfen könnte.
Wie wolltest Du weiter machen - also welche Geräte standen als nächstes an ? Dann könntest Du das Ordern und damit testen welches deiner beiden Geräte Probleme verursacht.

Gruß Christoph

Einerseits bin ich ja beruhigt, denn ich dachte schon ich bin blöd, überall liest man wie einfach das anlernen ist nur ich kriegs nicht hin^^

Beide Geräte sind neu, den CUL habe ich von Busware und den Aktor aus nem Onlineshop weiß nicht mehr genau welcher das war.

Komme aus dem Raum Hannover, wer also bei nem kühlen "Pferdebier" mein Problemchen lösen will, ist herzlich eingeladen :D

Ich will nach und nach jetzt umsteigen und alle Rollläden auf die neuen Schalter umrüsten, zur Zeit habe ich zu 99 % noch X10 am laufen für die Rollläden.

Bin am überlegen ob ich mir nicht den HMUSB zu Testzwecken hole, da das die kostengünstigste Variante ist aus meiner Sicht.
Wenn ihr andere Vorschläge habt immer her damit.

Ich danke euch trotzdem für eure schnelle und adäquate Hilfe

Gruß
Philipp
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Mannaz am 09 Juni 2014, 21:23:30
Zitat von: frank am 09 Juni 2014, 19:36:01
Dann gibt es noch die moeglichkeit, dass du vielleicht eine abgespeckte culfw hast, die eventuell kein homematic mode kann.

Edit: probiere mal ein debug modus fuer die cul.

zb. set CUL1 raw X67

Das hat leider auch nichts gebracht... Wie könnte es denn sein, dass ich eine abgespeckte culfw habe?
Titel: Antw:Homematic Jalousie Aktor lässt sich nicht pairen
Beitrag von: Bennemannc am 09 Juni 2014, 21:36:56
Hallo,

einfach ist relativ - ich habe auch schon Probleme gehabt. Zu lange gedrückt (bei den Schalten nur kurz drücken, bei den Unterputzactoren lang), gebrauchtes Gerät was nicht reseted war und sich deshalb nicht Anlernen ließ. Also Probleme kann es immer geben. Ich hatte den Vorteil, das ich immer Daten bekam und so mit Hilfe des Forums den Problemen auf die Schliche kam.
Mit dem CUL kenne ich mich nicht aus - aber Frank ja anscheinend. Vielleicht kann der Dir sagen, wie und welche FW Du flashen kannst.

Gruß Christoph