HM485 - Device not completely loaded yet. Try again later.

Begonnen von FNIK, 20 August 2025, 13:09:53

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

FNIK

Hallo zusammen,

Dieses Thema gab es schon vor ca. 3 Jahren, soviel wie ich im Forum gefunden habe. Hier waren Konflikte mit der fhm.pl erkannt worden.

Seit Wochen habe ich das Thema, das mein System unstabil läuft. Heute habe ich den USB RS485 Adapter getauscht, da ich den schon seit ca. 9 Jahren betreibe. Leider löste es das Problem nicht. Der config status springt zwischen Reading und failed hin und her, allerdings kann ich das Gerät bedienen und schalten.
Im log finde ich diese Einträge:

2025.08.20 12:38:38 5: DevIo_SimpleWrite USB_HM485: fd100e53c80000e0421c000000015200e010
2025.08.20 12:38:38 4: USB_HM485: USB_HM485: TX: (14) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000E042 [6] 52(R) 00E010
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_QueueSetRequestId start
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_QueueSetRequestId: Id: 14
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 14 Cmd: 114
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (14) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: Dispatch: FD130E725AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: dispatch  \023\016rZ               
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_Parse: MsgId: 14
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_Parse: ProcessResponse
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_ProcessResponse: msgData = FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_QueueStepSuccess called
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_QueueStepSuccess: Entries: 63 Index: 14
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 000012FA
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_LAN_Write TX: 15
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000012FB
2025.08.20 12:38:38 5: DevIo_SimpleWrite USB_HM485: fd100f53c80000e0421e000000015200f010
2025.08.20 12:38:38 4: USB_HM485: USB_HM485: TX: (15) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000E042 [6] 52(R) 00F010
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_QueueSetRequestId start
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_QueueSetRequestId: Id: 15
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 15 Cmd: 114
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (15) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: Dispatch: FD130F727CFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: dispatch  \023\017r|                             
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_Parse: MsgId: 15
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_Parse: ProcessResponse
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_ProcessResponse: msgData = FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_QueueStepSuccess called
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_QueueStepSuccess: Entries: 63 Index: 15
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 000012FB
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_LAN_Write TX: 16
2025.08.20 12:38:38 5: USB_HM485: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000012FC


Hat jemand eine Idee, wie ich dem Fehler auf den Grund gehen kann?

Ich habe 3 Geräte am Bus:
HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0369229
HMW_IO_12_Sw14_DR_OEQ0628660
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0233440

Wenn ich ein getconfig mache, werden die beiden 12/14'er OK, der 12/7'er springt aber immer im Status zwischen ACK und RESPONSE TIMEOUT und im configStatus zwischen FAILED und Reading. Bedienbar sind die Ausgänge aber.



VG FNIK