Hauptmenü

Wechselschaltung

Begonnen von Mitch, 03 August 2023, 13:07:46

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Mitch

Hallo Zusammen,

nach einem Umzug muss wieder alles neu aufgebaut werden.
Nun habe ich hier zwei Wechselschaltungen, die ich gerne einbinden möchte.
Hätte HM Schalter (HM-LC-Sw1PBU-FM) und Shelly 1PM dafür rum liegen.

Den HM Schalter hatte ich schonmal dran, Problem ist der Status. wird am manuellen Schalter geschalten, bekommt das HM nicht mit.

Jemand eine zündende Idee für mich?
FHEM im Proxmox Container

DL8EI Ralph

Wenn Du nicht mit dem HM-LC-Sw1PBU-FM schaltest, sondern anderweitig,
dann kann HM das nicht mitkriegen, wie denn auch?
Setze einen 2ten HM-LC-Sw1PBU-FM ein und Du wirst es mitkriegen.
Alternativen:
Stromflussmesser vor das Leuchtmittel.
Lichtsensor - ist meist in Bewegungsmeldern eingebaut.
Fernmelde-Opa übernahm FHEM-Installation und kämpft sich so durch.
Installation hat FS20, Homematic und einge exotische Teile.

Mitch

Zitat von: DL8EI Ralph am 03 August 2023, 14:04:48Wenn Du nicht mit dem HM-LC-Sw1PBU-FM schaltest, sondern anderweitig,
dann kann HM das nicht mitkriegen, wie denn auch?

Ich dachte genau dafür sind die Korrespondierenden da? Warum sonst hat das Ding 2 Anschlüsse?
FHEM im Proxmox Container

frank

FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

kabanett

Hallo Mitch,
bevor du dich da mit dem Homematic Geräten rumschlägst, solltest du lieber den Shelly verbauen.
Hinter dem Schalter wo der Abgang zum Licht ist verbauen und man kann nach herzenslust Schalten.
Der Zustand wird immer aktualisiert, egal wo und wie geschaltet wird.

Gruß 
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren

Mitch

So, kurze Rückinfo, ich habe die Shellys benutzt und auf Stromstoß umgebaut.
Vielen Dank für eure Hilfe!
FHEM im Proxmox Container