Prof. Dr. Peter Henning

#15
Also bitte !

Erst einmal nachdenken: Natürlich ist die Angabe "Verbrauch pro Stunde" verlässlich, wenn die Zähler alle 5 Minuten ausgelesen werden. Dazu muss man nur die Anzahl der Counts in den letzten 5 Minuten mit 12 multiplizieren.... Das Modul liefert immerhin eine sekundengenaue Extrapolation und Interpolation.

Die Attribute APeriod /BPeriod geben nur die Periode für die Ratenberechnung an - mancher möchte das "pro Minute" sehen, mancher "pro Stunde". Und das steht so auch in der Commandref...


Wenn man nichts im Log findet, sollte man den Event Monitor laufen lassen und schauen, was dort an Events kommt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat man einen Fehler im regulären Ausdruck für die Logdatei.

LG

pah

alexbrand

Zitat von: Krallos am 24 Februar 2014, 11:02:33
Hi,


kann ich gerne machen.

Danke, das hat mich ein Bißchen weitergebracht! :-)

Gruß

Alex