Gelöst: HM-TC-IT-WM-W-EU switchTr schaltet HM-LC-SW1-FM nicht aus

Begonnen von KNUT345, 03 April 2015, 18:43:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

KNUT345

Hallo Zusammen,
ich weiß, dass das o.g. Thema bereits schon mal diskutiert wurde.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27219.msg201430.html#msg201430
Leider kann ich dort nichts anfügen, denn ich habe genau das gleiche Problem und komm trotz der "Lösung" nicht weiter.

nachdem ich set Schalter_01 regSet shCtOn ltLo WandThermo_BZ_SwitchTr eingegeben habe bekam ich eine Fehlermeldung
cannot calculate value. Please issue set Schalter_01 getConfig first - invalid
und in das LogFile wurde

2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgActionType: jmpToTarget
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgCtDlyOff: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgCtDlyOn: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgCtOff: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgCtOn: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgCtValHi: 100
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgCtValLo: 50
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgMultiExec: on
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgOffDly: 0 s
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgOffTime: unused
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgOffTimeMode: absolut
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgOnDly: 0 s
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgOnTime: unused
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgOnTimeMode: absolut
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgSwJtDlyOff: off
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgSwJtDlyOn: on
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgSwJtOff: dlyOn
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-lgSwJtOn: dlyOff
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shActionType: jmpToTarget
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shCtDlyOff: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shCtDlyOn: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shCtOff: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shCtOn: geLo
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shCtValHi: 100
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shCtValLo: 50
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shOffDly: 0 s
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shOffTime: unused
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shOffTimeMode: absolut
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shOnDly: 0 s
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shOnTime: unused
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shOnTimeMode: absolut
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shSwJtDlyOff: off
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shSwJtDlyOn: on
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shSwJtOff: dlyOn
2015-04-03_18:24:15 Schalter_01 R-WandThermo_BZ_SwitchTr-shSwJtOn: dlyOff

eingetragen.
Aber abgeschalten hat der Schalter dennoch nicht, was mache ich falsch?
Restart?

Grüße

martinp876

Der tc sendet trigger? Kontrolliert ?
Sind die register frisch gelesen? Das schreiben hat nicht funktioniert, da die werte nicht gelesen waren.

KNUT345

Der Thermostat sendet Trigger
level 100 für einschalten
Schalter antwortet mit
level 100, pct 100 und on

level 0 für ausschalten
und Schalter bleibt bei
level 100, pct 100 oder antwortet nicht
(schwierig zu dokumentieren, da FHEMWeb keine Envents anzeigt, kann am Tablet beobachten)

martinp876

Zitatschwierig zu dokumentieren, da FHEMWeb keine Envents anzeigt
nein- Dokumentieren (nur) mit Sniffen, wie in Wiki angegeben. Kann man tagelang laufen lassen. ggf auf die beiden HMIds einschränken.

KNUT345

Hallo Leute, es funktioniert.
Nach mehrmaligem Reset und Neuanlernen hat es nun endlich geklappt.
Musste allerdings auch den Befehl set Schalter_01 regSet shCtOn ltLo WandThermo_BZ_SwitchTr nochmals eingeben.
Ich glaube es lag am nicht korrekten Peering, kann es aber nicht mit letzter Gewissheit sagen.

Danke für eure Hilfe und Geduld.
Grüße