Kein on off button

Begonnen von Guest, 05 August 2011, 12:49:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo
Habe fhem auf einer sheevaplug mit x10 Cm11 am laufen. kann über das
Webfrontend über die Kommandozeile definieren und auch schalten.
Setzt man im Device Schirm ein "on" unter set wird es nicht akzeptiert. Es
kommt diese Meldung:
 

Unknown argument dimdown,dimto,dimup,off,on,on-for-timer,on-till, choose one of dimdown,dimto,dimup,off,on,on-for-timer,on-till

   
Außerdem habe ich keine on off Schalt Button im Frontend.
Vielleicht habe ich irgendetwas überlesen.
Wäre für Hilfe dankbar
 

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

rudolfkoenig

                                                   

> Unknown argument dimdown,dimto,dimup,off,on,on-for-timer,on-till, choose one
> of dimdown,dimto,dimup,off,on,on-for-timer,on-till

Kannst Du bitte in 20_X10.pm nach
  join(","
suchen, es durch
  join(" "
ersetzen, testen und berichten?

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Rudolf,
herzlichen Dank funktioniert perfekt.
Du solltest das Programm doch auch für ander Nutzer abändern.
Gruß
broesel

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hi Zusammen, wahrscheinlichhabe ich das Problem auch, aber bei mir
funktioniert die Lösung nicht. Ich habe immer noch keine Schaltbuttons
in der Web-GUI. Was kann es noch sein?

Grüße

  Jan

On Aug 5, 1:52 pm, broesel wrote:
> Hallo Rudolf,
> herzlichen Dank funktioniert perfekt.
> Du solltest das Programm doch auch für ander Nutzer abändern.
> Gruß
> broesel

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

rudolfkoenig

                                                   

> Was kann es noch sein?

Ceterum censeo: es ist nicht die aktuelle CVS Version.

Abhilfe: Die CVS Version installieren:
- nightly CVS build, link im Download-Abschnitt, oder
- cvs co ..., siehe README.cvs, oder
- via fhemupdate (ab fhem 5.1)

Im Endeffekt:
  set device ?
muss eine Leerzeichen getrennte Liste aller moeglichen set Argumente
zurueckgeben, und hier muessen on und off erhalten sein. In der "alten" Version
liefert dieses Modul eine Komma getrennte Liste zurueck.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

rudolfkoenig

                                                   

> In der "alten" Version liefert dieses Modul eine Komma getrennte Liste
> zurueck.

... und das Web Frontend ist auf FS20 fuer ON/OFF festgedrahtet.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hi,

ein "fhemupdate" als command auf der Web-Gui (oberes Eingabefeld) und
ein anschließender Neustart des Prozesses hat das Problem gelöst.

Danke

  Jan

On Aug 30, 5:27 pm, Rudolf Koenig wrote:
> > In der "alten" Version liefert dieses Modul eine Komma getrennte Liste
> > zurueck.
>
> ... und das Web Frontend ist auf FS20 fuer ON/OFF festgedrahtet.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com