Hauptmenü

FS20 Unknown Device

Begonnen von Guest, 17 Februar 2012, 22:02:01

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Puschel74

                                               

Ok,

define zuhause_on notify EG_Eingang_Bewegungsmelder:on.* {\
if( $hour > 19 || $hour < 5) { \
fhem ("set WZ_Fensterbeleuchtung on-for-timer 15")\
 }\
}

klappt.
Mit 21 statt 19 schaltet der Steckdose nicht also sollte der Code so
klappen.

Danke nochmal für den Hinweis Rudi

Grüße

On 23 Feb., 20:04, puschel74 wrote:
> Danke Rudi,
>
> habe grad anstelle von 19
> 21 eingegeben und der Vergleich klappt nicht.
> Ich möchte eigentlich nur vergleichen ob die Uhrzeit größer 19 und
> kleiner 5 Uhr ist und das Licht nur innerhalb dieser Zeit (also
> zwischen 19 Uhr und 5 Uhr) einschalten aber da häng ich noch.
> Den Vergleich mit gt habe ich aus demhttp://fhemwiki.de/wiki/FHT:_Datum_und_Zeit_von_fhem_setzen_lassen
> übernommen wo das Jahr auf größer als 2010 überprüft wird - ich dachte
> das geht mit der Uhrzeit auch.
> Ich versuch nochmal > und < zu benutzen.
>
> Grüße
>
> On 23 Feb., 19:58, Rudolf Koenig wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > > if( $hour gt 19 || $hour lt 5) { \
>
> > Achtung: gt und lt sind Stringvergleiche: (10 gt 5) ist falsch. Gewuenscht ist
> > wahrscheinlich (10 > 5)

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.