FS20-ST an bestimmten Tagen An- bzw. Abschalten

Begonnen von Guest, 09 April 2012, 18:13:22

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo,
bin Neuling und suche nach einer Lösung um FS20-ST an bestimmten Tagen
An- bzw. Abschalten
z.b.  Montag   12:00 Anschalten    16:00 Abschalten
       Dienstag  12:00 Anschalten    16:00 Abschalten
       ....

HW: Fritzbox 7390 mit FHEM

hab schon die Group durchsucht aber nichts passendes gefunden

mfg Stefan

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Puschel74

                                               

Hallo,

wenn es jeden Tag um die gleich Uhrzeit sein soll kannst du das mit

define Ein at *12:00 trigger Was_ein_soll

define Was_ein_soll notify Was_ein_soll { \
fhem ("set on");;\
fhem ("set <...........");;\
}

und mit Aus dann eben at *16:00

Ungeteste, sicher falsch und wenn nicht gehts sicher noch schöner oder
besser ;-)

Grüße

Am Montag, 9. April 2012 18:13:22 UTC+2 schrieb Stefan:
>
> Hallo,
> bin Neuling und suche nach einer Lösung um FS20-ST an bestimmten Tagen
> An- bzw. Abschalten
> z.b.  Montag   12:00 Anschalten    16:00 Abschalten
>        Dienstag  12:00 Anschalten    16:00 Abschalten
>        ....
>
> HW: Fritzbox 7390 mit FHEM
>
> hab schon die Group durchsucht aber nichts passendes gefunden
>
> mfg Stefan

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Steffan,

hab das z.B. so gelöst - für Zeile 1 Montag bis Freitag, ohne Donnerstag und Zeile 2 nur Donnerstag:

define Schalter_1 at *06:05:00 { if ((!$we) && ($wday == 4))    { fhem ( "set ToreAuf on" )} }
define Schalter_2 at *07:10:00 { if ((!$we) && ($wday != 4))   { fhem ( "set ToreAuf on" )} }

dazu muss nur noch ToreAuf definiert sein und ausschalten geht analog mit { fhem ( "set ToreAuf off" )}

viel Glück!

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Am Montag, 9. April 2012 19:19:40 UTC+2 schrieb Tapir Fink:
>
> Hallo Steffan,
>
> hab das z.B. so gelöst - für Zeile 1 Montag bis Freitag, ohne Donnerstag
> und Zeile 2 nur Donnerstag:
>
> define Schalter_1 at *06:05:00 { if ((!$we) && ($wday == 4))    { fhem (
> "set ToreAuf on" )} }
> define Schalter_2 at *07:10:00 { if ((!$we) && ($wday != 4))   { fhem (
> "set ToreAuf on" )} }
>
> dazu muss nur noch ToreAuf definiert sein und ausschalten geht analog mit
> { fhem ( "set ToreAuf off" )}
>
> viel Glück!



danke ich werd beides mal probieren  

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

danke ich werd beides mal probieren  

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Puschel74

                                               

Hallo,

oha. Genial.
Wieder was gelernt. Danke.
Werd ich meine "Kunststücke" mal etwas einfacher und übersichtlicher
stricken anfangen.

Grüße

Am Montag, 9. April 2012 19:19:40 UTC+2 schrieb Tapir Fink:
>
> Hallo Steffan,
>
> hab das z.B. so gelöst - für Zeile 1 Montag bis Freitag, ohne Donnerstag
> und Zeile 2 nur Donnerstag:
>
> define Schalter_1 at *06:05:00 { if ((!$we) && ($wday == 4))    { fhem (
> "set ToreAuf on" )} }
> define Schalter_2 at *07:10:00 { if ((!$we) && ($wday != 4))   { fhem (
> "set ToreAuf on" )} }
>
> dazu muss nur noch ToreAuf definiert sein und ausschalten geht analog mit
> { fhem ( "set ToreAuf off" )}
>
> viel Glück!

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

Zrrronggg!

                                                     

Und das Ausschalten kann man auch gleich ein einem Rutsch besorgen:


define mi_Licht_an at *12:00:00 {if ($wday == 3)  { fhem("set LICHT
on ;; define mi_Licht_aus at *16:00:00 set LICHT off") } }


Noch ein Gedanke: Ich verwende keine Zeiten wie  12:00:00 und
16:00:00, sondern Sachen wie

11:59:34 und 16:04:55

Bringt eine gewisse Entzerrung von Funksignalen, vorteilhaft in
Installationen mit viel Funkverkehr, verhindert Häufungen zu
bestimmten Uhrzeiten sowie LOVF Probleme und sieht von aussen weniger
eindeutig nach "Hausatomation, es ist aber keiner da, Einschaltzeit
exact wie gestern, kannst ruhig einbrechen" aus.



On 9 Apr., 21:23, puschel74 wrote:
> Hallo,
>
> oha. Genial.
> Wieder was gelernt. Danke.
> Werd ich meine "Kunststücke" mal etwas einfacher und übersichtlicher
> stricken anfangen.
>
> Grüße
>
> Am Montag, 9. April 2012 19:19:40 UTC+2 schrieb Tapir Fink:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> > Hallo Steffan,
>
> > hab das z.B. so gelöst - für Zeile 1 Montag bis Freitag, ohne Donnerstag
> > und Zeile 2 nur Donnerstag:
>
> > define Schalter_1 at *06:05:00 { if ((!$we) && ($wday == 4))    { fhem (
> > "set ToreAuf on" )} }
> > define Schalter_2 at *07:10:00 { if ((!$we) && ($wday != 4))   { fhem (
> > "set ToreAuf on" )} }
>
> > dazu muss nur noch ToreAuf definiert sein und ausschalten geht analog mit
> > { fhem ( "set ToreAuf off" )}
>
> > viel Glück!

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL