Sorry für die späte Rückmeldung, ich bin jetzt erst dazu gekommen.

Ich habe nun noch mal ein wenig rumgespielt und aus irgendeinem Grund funktioniert das Ganze nun :).

Ich habe nun folgende Einstellungen gesetzt:

set HF1.Lampe regSet shCtValLo 35 HF0.Bewegungsmelder3 (Originalwert 50)

set HF1.Lampe regSet shCtDlyOff ltLo HF0.Bewegungsmelder3 (Originalwert geLo)

set HF1.Lampe regSet shCtDlyOn ltLo HF0.Bewegungsmelder3 (Originalwert geLo)

set HF1.Lampe regSet shCtOff ltLo HF0.Bewegungsmelder3 (Originalwert geLo)

set HF1.Lampe regSet shCtOn ltLo HF0.Bewegungsmelder3 (Originalwert geLo)

set HF1.Lampe regSet shSwJtDlyOff dlyOn HF0.Bewegungsmelder3 (Originalwert off)

set HF1.Lampe regSet shSwJtOn on HF0.Bewegungsmelder3 (Originalwert dlyOff)

set HF1.Lampe regSet shSwJtDlyOff dlyOn HF0.Bewegungsmelder3 (Originalwert off)

set HF1.Lampe regSet shOnTime 45 HF0.Bewegungsmelder3 (Originalwert unused)

set HF1.Lampe regSet lgOnTimeMode minimal HF0.Bewegungsmelder3 (Originalwert absolut)

set HF1.Lampe regSet shOnTimeMode minimal HF0.Bewegungsmelder3 (Originalwert absolut)



Noch mal vielen Dank für eure Hilfe, jetzt ist der Familienfrieden perfekt ;).