SIGNALduino Signale nacheinander senden

Begonnen von darkon, 11 Januar 2017, 19:16:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

darkon

Hallo zusammen,

habe folgendes Problem:
Habe eine Rolladensteuerung mit DOIF realisiert die zeit- oder lichtabhängig die Rolläden hoch/runter fährt.
Werden jedoch zwei oder mehr Rolläden gleichzeitig hoch/runter gefahren, verarbeitet SIGNALduino nur ein Signal.
Also es fährt nur ein Rollo hoch/runter.

Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?

MfG Darkon

rudolfkoenig

Entweder dem SIGNALduino Maintainer das Problem schildern (wie man das loest, kann man z.Bsp. in 00_CUL.pm nachschauen), oder ein structure mit async_delay anlegen. Btw. SIGNALduino Probleme sollten laut MAINTAINER.txt in Sonstige Systeme gemeldet werden, deswegen haben ich das Thema dorthin verschoben.

Sidey

Welche Version vom Signalduino setzt Du derzeit ein?


Leider packe ich es nicht, das Modul regelmäßig im FHEM Update zu aktualisieren. Das Problem wurde aber bereits in der in Entwicklung befindlichen Version behoben:


update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt


Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt

Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker

Sidey

Das aktualisierte Modul wird jetzt auch über das normale FHEM Update verteilt.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt

Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker