DOIF wird immer wieder ausgeführt

Begonnen von PNelle, 02 Juni 2019, 13:00:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

PNelle

Liebes Forum,

seit einiger Zeit versuche ich meine Raffstoren (Eltako FSB14, Eltako WS61) bei Sonne automatisch herunterfahren zu lassen. Das klappt durch ein DOIF auch an sich genau wie es soll, jedoch wird das Kommando immer wieder ausgeführt. Das nervt ein wenig, wenn die Raffstoren immer kurz anfahren...
Es müsste ja zwei Möglichkeiten geben, dass zu steuern: entweder darf das Kommando nur einmal pro Tag ausgeführt werden (das wäre in Ordnung für mich) oder der "State" der Rolläden muss vernünftig ausgelesen werden. Im Moment zeigt ist der Status nach fahren auf Position 75 60 "not reached".

Wie würdet ihr das lösen? Über Hinweise und Tipps freue ich mich!

Viele Grüße,
Peter

Die DEF für das DOIF sieht wie folgt aus: ([EnO_0504E896:sunSouth] >96000 and [11:00-17:00]) (set Roll_Wohnzimmer_Sued 75 50)
bei den Attributen habe ich bisher nur einen waittimer




Frank_Huber

Das Attribut dass du suchst ist repeatcmd.

Btw: zur Diagnose ist es immer besser ein list zu posten anstelle der DEF.

Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk