VBus in fhem

Begonnen von sweetie-pie, 15 Januar 2013, 12:27:34

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

markus25

Hallo Robin,
ich glaube nicht das meine FHEM Installation mich nicht mag, sonder das Problem sitzt vor dem Schirm  :'(.
Also erster versuch mit den zwei Dateien im Original wieder die Fehlermeldung wie immer.


beim zweiten Versuch mit dem auskommentieren der Zeile kam die Fehlermeldung:

2014.09.09 21:14:02 3: UNDEFINED VBUSDEV_7822 VBUSDEV 7822, please define it
2014.09.09 21:14:02 2: autocreate: define VBUSDEV_7822 VBUSDEV 7822
2014.09.09 21:14:02 1: VBUSDEV_7822: no I/O device
2014.09.09 21:14:02 2: autocreate: define FileLog_VBUSDEV_7822 FileLog ./log/VBUSDEV_7822-%Y.log VBUSDEV_7822
2014.09.09 21:14:02 3: UNDEFINED VBUSDEV_7821 VBUSDEV 7821, please define it
2014.09.09 21:14:02 2: autocreate: define VBUSDEV_7821 VBUSDEV 7821
2014.09.09 21:14:02 1: VBUSDEV_7821: no I/O device
2014.09.09 21:14:02 2: autocreate: define FileLog_VBUSDEV_7821 FileLog ./log/VBUSDEV_7821-%Y.log VBUSDEV_7821
2014.09.09 21:15:02 3: Opening vbus device 192.168.1.12:7053
2014.09.09 21:15:02 3: vbus device opened



Beim dritten Versuch mit dem Ändern des Loglevel,  mit der eingefügten Zeile kam diese Meldung:

2014.09.09 21:29:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49882 GET /fhem
2014.09.09 21:29:06 4: /fhem / RL:994 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/
2014.09.09 21:29:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49882 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.09.09 21:29:06 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.47:49883
2014.09.09 21:29:06 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.47:49884
2014.09.09 21:29:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49882 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.09.09 21:29:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49883 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.09.09 21:29:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49884 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.09.09 21:29:06 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.47:49885
2014.09.09 21:29:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49882 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.09.09 21:29:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49884 GET /fhem/icons/favicon
2014.09.09 21:29:06 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.47:49886
2014.09.09 21:29:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49885 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.09.09 21:29:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49883 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.09.09 21:29:06 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.47:49887
2014.09.09 21:29:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49886 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.09.09 21:29:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49887 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.09.09 21:29:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49884 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.09.09 21:29:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49882 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.09.09 21:29:06 5: vbus dispatch aa21782165100001044bfa00af00da01b822305bb82200000000
2014.09.09 21:29:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49882 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1410290946790
2014.09.09 21:29:07 5: vbus dispatch aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2014.09.09 21:29:07 5: vbus dispatch aa21782265100001044a0201b822b822b822305bb82200000000
2014.09.09 21:29:09 5: vbus dispatch aa100021781000011134f5000a02b8228401b822b8222502b8221e02ad0146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202a90ade070909
2014.09.09 21:29:09 5: Triggering VBUSDEV_7822 (31 changes)
2014.09.09 21:29:09 5: Notify loop for VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_1: 24.5 °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_1: 24.5 °C -> Temperatur_Sensor_1: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_2: 52.2 °C -> Temperatur_Sensor_2: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_4: 38.8 °C -> Temperatur_Sensor_4: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_7: 54.9 °C -> Temperatur_Sensor_7: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_9: 54.2 °C -> Temperatur_Sensor_9: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_10: 42.9 °C -> Temperatur_Sensor_10: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Einstrahlung_CS: 1350  -> Einstrahlung_CS: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Impulse_1_V40: 0  -> Impulse_1_V40: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Digital_Input: 0  -> Digital_Input: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_1: 0 % -> Drehzahl_Relais_1: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_2: 0 % -> Drehzahl_Relais_2: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_3: 0 % -> Drehzahl_Relais_3: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_4: 0 % -> Drehzahl_Relais_4: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_5: 0 % -> Drehzahl_Relais_5: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_6: 0 % -> Drehzahl_Relais_6: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_7: 0 % -> Drehzahl_Relais_7: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Fehlermaske: 0  -> Fehlermaske: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Meldungen: 0  -> Meldungen: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 System: 3  -> System: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Schema: 248  -> Schema: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK1_Modul: 7  -> Status_HK1_Modul: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK2_Modul: 7  -> Status_HK2_Modul: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK3_Modul: 0  -> Status_HK3_Modul: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_Heizkreis: 0  -> Status_Heizkreis: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Systemzeit: 2729  -> Systemzeit: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Jahr: 2014  -> Jahr: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Monat: 9  -> Monat: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Tag: 9  -> Tag: .*
2014.09.09 21:29:09 5: vbus dispatch aa150021781000010838020a0000f5000a02e3b20900010b0000000000000208000000000000000000ff
2014.09.09 21:29:09 5: Triggering VBUSDEV_7822 (36 changes)
2014.09.09 21:29:09 5: Notify loop for VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_1: 256.2 °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_1: 256.2 °C -> Temperatur_Sensor_1: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_2: 0 °C -> Temperatur_Sensor_2: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_3: 24.5 °C -> Temperatur_Sensor_3: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_4: 52.2 °C -> Temperatur_Sensor_4: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_5: 4579.5 °C -> Temperatur_Sensor_5: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_6: 0.9 °C -> Temperatur_Sensor_6: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_7: 281.7 °C -> Temperatur_Sensor_7: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_8: 0 °C -> Temperatur_Sensor_8: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_9: 0 °C -> Temperatur_Sensor_9: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_10: 0 °C -> Temperatur_Sensor_10: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Einstrahlung_CS: 2050  -> Einstrahlung_CS: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Impulse_1_V40: 0  -> Impulse_1_V40: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Digital_Input: 0  -> Digital_Input: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_1: 0 % -> Drehzahl_Relais_1: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_2: 0 % -> Drehzahl_Relais_2: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_3: 0 % -> Drehzahl_Relais_3: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_4: 0 % -> Drehzahl_Relais_4: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_5: 0 % -> Drehzahl_Relais_5: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_6: 255 % -> Drehzahl_Relais_6: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_7: 0 % -> Drehzahl_Relais_7: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Fehlermaske: 0  -> Fehlermaske: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Meldungen: 0  -> Meldungen: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 System: 0  -> System: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Schema: 0  -> Schema: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK1_Modul: 0  -> Status_HK1_Modul: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK2_Modul: 0  -> Status_HK2_Modul: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK3_Modul: 0  -> Status_HK3_Modul: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_Heizkreis_Sensor_11: 0 °C -> Vorlauf_Soll_Heizkreis_Sensor_11: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_Heizkreis: 0  -> Status_Heizkreis: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Systemzeit: 0  -> Systemzeit: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Jahr: 0  -> Jahr: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Monat: 0  -> Monat: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Tag: 0  -> Tag: .*
2014.09.09 21:29:10 5: vbus dispatch aa1000227810000103411e02ad0100006b027b020000
2014.09.09 21:29:10 5: Triggering VBUSDEV_7822 (6 changes)
2014.09.09 21:29:10 5: Notify loop for VBUSDEV_7822 Temperatur_Vorlauf: 54.2 °C
2014.09.09 21:29:10 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Vorlauf: 54.2 °C -> Temperatur_Vorlauf: .* °C
2014.09.09 21:29:10 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Ruecklauf: 42.9 °C -> Temperatur_Ruecklauf: .* °C
2014.09.09 21:29:10 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Durchfluss_Sensor_8: 0 l/h -> Durchfluss_Sensor_8: .* l/h
2014.09.09 21:29:10 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 heatquantity1: 619 Wh -> heatquantity1: .* Wh
2014.09.09 21:29:10 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 heatquantity2: 635000 kWh -> heatquantity2: .* kWh
2014.09.09 21:29:10 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 heatquantity3: 0 MWh -> heatquantity3: .* MWh
2014.09.09 21:29:10 5: vbus dispatch aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2014.09.09 21:29:10 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.47:49882
2014.09.09 21:29:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.47:49885 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-09.log


Es werden auch einigewerte angezeigt aber einige sind komplett falsch, aber das sieht ja schon mal viel besser aus. :D ;D

Viele Grüße
Markus


FHEM auf Raspi3 HMLAN und Cuno, Resol per VBus und Jeelink

oldwolf

Hallo Markus,

willkommen zu unserer kleinen Rätselstunde am Abend ;)

Zitat von: markus25 am 09 September 2014, 21:48:12
Also erster versuch mit den zwei Dateien im Original wieder die Fehlermeldung wie immer.
...
beim zweiten Versuch mit dem auskommentieren der Zeile kam die Fehlermeldung:

2014.09.09 21:14:02 2: autocreate: define VBUSDEV_7822 VBUSDEV 7822
...
2014.09.09 21:14:02 2: autocreate: define VBUSDEV_7821 VBUSDEV 7821
...
2014.09.09 21:15:02 3: vbus device opened

Das ist in meinen Augen erst mal keine Fehlermeldung sondern eher eine Erfolgsmeldung.

Trotzdem dazu noch eine kleine Frage:
Hast du die Dateien eigentlich auch richtig benannt, also 20_VBUSLAN.pm und 21_VBUSDEV.pm? Es kommt mir etwas seltsam vor, dass zuerst das autocreate der VBUSDEV-Devices ausgeführt wird, bevor das vbus device auf opened steht. Hab ich bei mir noch nie beobachtet, kann daher auch nicht sagen, ob das richtig ist.

Zitat von: markus25 am 09 September 2014, 21:48:12
Beim dritten Versuch mit dem Ändern des Loglevel,  mit der eingefügten Zeile kam diese Meldung:

...
2014.09.09 21:29:09 5: vbus dispatch aa100021781000011134f5000a02b8228401b822b8222502b8221e02ad0146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202a90ade070909
2014.09.09 21:29:09 5: Triggering VBUSDEV_7822 (31 changes)
2014.09.09 21:29:09 5: Notify loop for VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_1: 24.5 °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_1: 24.5 °C -> Temperatur_Sensor_1: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_2: 52.2 °C -> Temperatur_Sensor_2: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_4: 38.8 °C -> Temperatur_Sensor_4: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_7: 54.9 °C -> Temperatur_Sensor_7: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_9: 54.2 °C -> Temperatur_Sensor_9: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_10: 42.9 °C -> Temperatur_Sensor_10: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Einstrahlung_CS: 1350  -> Einstrahlung_CS: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Impulse_1_V40: 0  -> Impulse_1_V40: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Digital_Input: 0  -> Digital_Input: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_1: 0 % -> Drehzahl_Relais_1: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_2: 0 % -> Drehzahl_Relais_2: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_3: 0 % -> Drehzahl_Relais_3: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_4: 0 % -> Drehzahl_Relais_4: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_5: 0 % -> Drehzahl_Relais_5: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_6: 0 % -> Drehzahl_Relais_6: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_7: 0 % -> Drehzahl_Relais_7: .* %
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Fehlermaske: 0  -> Fehlermaske: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Meldungen: 0  -> Meldungen: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 System: 3  -> System: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Schema: 248  -> Schema: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK1_Modul: 7  -> Status_HK1_Modul: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK2_Modul: 7  -> Status_HK2_Modul: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: .* °C
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK3_Modul: 0  -> Status_HK3_Modul: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_Heizkreis: 0  -> Status_Heizkreis: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Systemzeit: 2729  -> Systemzeit: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Jahr: 2014  -> Jahr: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Monat: 9  -> Monat: .*
2014.09.09 21:29:09 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Tag: 9  -> Tag: .*

Es werden auch einigewerte angezeigt aber einige sind komplett falsch, aber das sieht ja schon mal viel besser aus. :D ;D

Kommen die Werte die ich zitiert habe halbwegs hin? Falls ja hast du definitiv das selbe Problem wie Alexander, darum kümmern wir uns aber später, wenn der Rest richtig läuft!

Hast du nachdem das Autocreate gestern ausgeführt wurde (also nach dem zweiten bzw. dritten Versuch) mal probiert, die auskommentierte Zeile wieder zu aktivieren?

Und wurde die cfg-Datei überhaupt angepasst, d.h. steht da jetzt sowas wie:

define vbus VBUSLAN <ip>:7053
define VBUSDEV_7822 VBUSDEV 7822
attr VBUSDEV_7822 IODev vbus
...

define VBUSDEV_7821 VBUSDEV 7821
attr VBUSDEV_7821 IODev vbus
...

Der Device-Name für das VBUSLAN-Device müsste in exakt gleicher Schreibweise auch bei dem Attribut IODev auftauchen. Tut er das? Falls nicht: Was passiert, wenn du das manuell hinzufügst und vorher die Änderungen an der VBUSDEV.pm rückgängig machst?

Gruß
Robin

markus25

Hallo Robin,
zu deiner frage habe ob ich die Dateien richtig benannt habe, ich habe sie nach der ersten Zeile aus der PM Datei benannt, sollte also passen.

Zu deiner Frage wegen der kommentierten Werte, welche Werte hast Du kommentiert?

Zu der Frage ob ich versucht habe die auskommentierte Zeile wieder zu aktivieren, ja habe ich heute, und es ist kein Fehler mehr im Log gestanden.
Jetzt zur Frage wegen der CFG, als ich den Vbuslan Adapter angelegt habe ist folgendes in der FHEM.cfg gestanden was über autocrate angelegt wurde.
Die beiden Zeilen mit IODev habe ich heute händisch eingetragen

define vbus VBUSLAN 192.168.1.12:7053
define VBUSDEV_7821 VBUSDEV 7821
attr VBUSDEV_7821 model Cosmo_Multi_Regler
attr VBUSDEV_7821 IODev vbus
attr VBUSDEV_7821 room VBUSDEV
define FileLog_VBUSDEV_7821 FileLog ./log/VBUSDEV_7821-%Y.log VBUSDEV_7821
attr FileLog_VBUSDEV_7821 logtype text
attr FileLog_VBUSDEV_7821 room VBUSDEV
define VBUSDEV_7822 VBUSDEV 7822
attr VBUSDEV_7822 model Cosmo_Multi_Regler
attr VBUSDEV_7822 IODev vbus
attr VBUSDEV_7822 room VBUSDEV
define FileLog_VBUSDEV_7822 FileLog ./log/VBUSDEV_7822-%Y.log VBUSDEV_7822
attr FileLog_VBUSDEV_7822 logtype text
attr FileLog_VBUSDEV_7822 room VBUSDEV


Wenn ich jetzt aber in die Logdatei des Reglers schauen wurden nur einmal die Werte eingetragen aber sonst kommen keine Werte mehr, seit gestern!

VG
Markus

FHEM auf Raspi3 HMLAN und Cuno, Resol per VBus und Jeelink

avg123-de

#168
Hallo,

habe das anzeigen der aktuellen Werte hinbekommen.

Wen es interessiert, ich habe es mit readingsProxy hinbekommen:
define Kollektoren readingsProxy VBUSDEV_7421:Temperatur_Sensor_1
attr Kollektoren group Aktuelle_Werte
attr Kollektoren room Heizung


Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich mit den Werte Aktoren ansteuern kann.

viele Grüße
Alexander
FHEM auf virtualisiertem Debian in Hyper-V auf Dell Poweredge T110 II mit Windows Server 2012, 1x HM-LAN, verschiedene HomeMatic-Komponenten, Intertechno ITR-1500, Arduino Uno Ethernet mit RF-Modul, DeltaSol BX via VBus, Fritz!Box + Fritz!Fon, SmartVisu via Fronthem, Doorpi

Franz Tenbrock

Hallo
in den nächsten monaten möchte ich meine thermische Solaranlage auch in fhem einbinden.
2 der 3 Werte hole ich mir schon über seperate Wärmefühler am Speicher über 1wire.
Kann man auch die Drehzahl der Pumpe etc abrufen?
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi

avg123-de

Hallo Franz Tenbrock,

mit dem VBus kann man auch die Drehzahlen der Pumpe und viele weitere Werte abrufen (was halt an der Solarsteuerung angeschlossen ist).

viele Grüße
Alexander
FHEM auf virtualisiertem Debian in Hyper-V auf Dell Poweredge T110 II mit Windows Server 2012, 1x HM-LAN, verschiedene HomeMatic-Komponenten, Intertechno ITR-1500, Arduino Uno Ethernet mit RF-Modul, DeltaSol BX via VBus, Fritz!Box + Fritz!Fon, SmartVisu via Fronthem, Doorpi

Franz Tenbrock

Hallo
das man das mit dem vbus abrufen kann hab ich mir schon gedacht
Die Frage ist kann man das dann auch in FHEM anzeigen?
hab den Thread hier überflogen.
Der Deltasol bx scheint ja wohl der Regler zu sein der auf jeden Fall funktioniert....
Mit VBus Adapter ca 200 Euros ...

cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi

avg123-de

#172
Hallo Franz Tenbrock,

ja das kann man in FHEM anzeigen, da der VBus dann mit FHEM kommuniziert.
Habe selbst einen DeltaSol BX mit VBus und es klappt inzwischen einwandfrei.
Habe mal eine Auflistung angefügt, was ich mit dem VBus alles ausgelese und in FHEM angezeigt bekomme (ist aber nicht alles angeschlossen).
Und ein weiterer Vorteil ist die schöne Erstellung von Graphen, was auch wunderbar funktioniert in FHEM!
Wichtig ist, dass derzeit nur der VBus-LAN-Adapter mit FHEM funktioniert der Kostet ca. 100,- €.

viele Grüße
Alexander
FHEM auf virtualisiertem Debian in Hyper-V auf Dell Poweredge T110 II mit Windows Server 2012, 1x HM-LAN, verschiedene HomeMatic-Komponenten, Intertechno ITR-1500, Arduino Uno Ethernet mit RF-Modul, DeltaSol BX via VBus, Fritz!Box + Fritz!Fon, SmartVisu via Fronthem, Doorpi

Franz Tenbrock

Hallo
würde der hier auch gehen?

http://www.ebay.de/itm/Solarregler-DeltaSol-BS-PLUS-Drehzahlregelung-Rohrenkollektorfunktion-VBus-/380395416937?pt=Solaranlagen&
hash=item5891556d69

Hat schon den vbus integriert soweit ich das verstanden habe...
oder gibt es da wieder probleme mit der integration in fhem?
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi

avg123-de

Hallo Franz Tenbrock,

der würde gehen, jedoch ist dieser im Modul noch nicht integriert und müsste erst integriert werden. Du musst den VBus-LAN-Adapter jedoch immer noch dazukaufen, der VBus der dort aufgelistet ist, ist nur die Schnittstelle, die mit dem VBus-LAN-Adapter verbunden werden muss.

Ich würde den hier empfehlen:
http://www.ebay.de/itm/Solarregler-Resol-DeltaSol-BX-Solarsteuerung-mit-3x-PT-1000-Fuhler-/380942998570?pt=Solaranlagen&hash=item58b1f8dc2a
Wenn man bedenk, dass da noch 3 PT 1000 Fühler dabei sind (einzeln ca. 10,00 €), ist der fast gleichteuer. Vorteil hier, er ist schon im Modul integriert.

VBus-LAN-Adapter habe ich hier bestellt und wurde rasch geliefert.
http://www.ebay.de/itm/Resol-Schnittstellenadapter-VBus-LAN-/181261632284?pt=Solaranlagen&hash=item2a3409031c

viele Grüße
Alexander
FHEM auf virtualisiertem Debian in Hyper-V auf Dell Poweredge T110 II mit Windows Server 2012, 1x HM-LAN, verschiedene HomeMatic-Komponenten, Intertechno ITR-1500, Arduino Uno Ethernet mit RF-Modul, DeltaSol BX via VBus, Fritz!Box + Fritz!Fon, SmartVisu via Fronthem, Doorpi

Franz Tenbrock

na da wär ich mal wieder reingefallen
hat sich so gelesen als sei der vbus da voll integriert
was ja Sinn machen würde.

Danke
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi

avg123-de

Sinn würde es machen, es in ein Gerät zu verbauen, jedoch möchten die Hersteller gerne so etwas extra verkaufen, warum kann man sich ja denken! ;)
FHEM auf virtualisiertem Debian in Hyper-V auf Dell Poweredge T110 II mit Windows Server 2012, 1x HM-LAN, verschiedene HomeMatic-Komponenten, Intertechno ITR-1500, Arduino Uno Ethernet mit RF-Modul, DeltaSol BX via VBus, Fritz!Box + Fritz!Fon, SmartVisu via Fronthem, Doorpi

oldwolf

#177
Hallo zusammen,

@Alexander:
Danke für den Hinweis! Hab's gleich umgesetzt und funktioniert direkt. Die Ansteuerung eines Aktuators müsste über Notify gehen (vorausgesetzt der Aktuator existiert als Device in FHEM). 

define <name> notify Kollektoren:*  { fhem "set pcRobin popup Temp: $EVTPART0 !"}
Obiges Beispiel würde bei jeder Änderung des Readings ein Popup am pcRobin aufmachen (dafür musst du das Modul RCC nutzen und was auf den Rechnern installiert haben) mit $EVTPART0 kannst du den Wert ausgeben (aber inkl. Einheit glaub ich). Um zu entscheiden, ob du den Aktuator anstellen musst oder nicht, musst du zwischen die geschweiften Klammern ggf. ein bisschen Perl-Code schreiben.

Hätte ich mir vielleicht mal vorher Gedanken drüber machen sollen, bevor ich mir u.a. das Senden von Fehlermeldungen in Form einer PHP-basierten Webseite gebaut habe. :D Das geht mit FHEM dann viel einfacher. Egal, dafür hab ich die Werte alle in einer Datenbank und kann mir eine Statistik generieren lassen.

@Franz:
An deiner Stelle würde ich eine Steuerung kaufen, die den VBUS drin hat und sich ansonsten an der Größe deines bestehenden Systems orientiert. Es sei denn du willst in Zukunft expandieren und viele weitere Sensoren einbauen. Das bietet sich zwar an, aber ist über 1-Wire evtl. günstiger? Das musst du abwägen und für dich entscheiden.
Ob ein System bereits integriert ist oder nicht, würde ich an deiner Stelle nicht als Entscheidungskriterium der obersten Priorität ansehen.

@Markus:
Was haben die VBUSDEV und VBUSLAN-Devices für einen Status?
Wenn du auf das VBUSLAN-Device klickst, bekommst du dann unter Internals-RAWMSG bzw. Internals-PARTIAL einen String, der mit "aa..." beginnt?
Hast du weitere Log-Einträge, wenn du bei der jetzigen Konfiguration mal "attr global verbose 5" eine Weile eingestellt hattest? Vielleicht finden wir dann noch einen Hinweis.

Mir ist so langsam echt unklar, wo der Fehler steckt. Die Konfig sieht zumindest richtig aus.

Eins ist mir noch aufgefallen, aber es würde mich s e h r wundern, wenn das die Fehlerursache wäre.
In der VBUSDEV.pm sind ja die ganzen Felder definiert, das sieht normal wie folgt aus:
{ "offset" => ..., ..., ... },
In dem Block für die Cosmo-Multi (7821 und 7822) sieht das ein bisschen anders aus:
{ "offset" => ..., ..., ... ,  },
Versuch mal die letzten Kommas vor der geschweiften Klammer zu entfernen, wenn zwischen Komma und Klammer nur Leerzeichen sind. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das unsere Fehlerursache war.

Viele Grüße
Robin

markus25

Hallo Robin,
also ich hoffe, das ich Dir alle Fragen beantworten kann.
Wenn ich die Kommas aus der VBUSDEV herausnehme ändert sich nichts.
Das ich es nichts vergesse kann es daran liegen das ich noch zwei heizkeismodule am Vbus Lanadapter angeschlossen habe?
Dann nochwas, ich kann die VBUSDEV immer noch nicht erstellen wenn ich in der Zeile 355 nicht entweder das $hash oder das $iodev aus der ersten Klammer herausnehme.
AssignIoPort($hash,$iodev) if (!$hash->{IODev});

Hier kommen die Einträge aus meiner Installation:

Vbuslan:
PARTIAL aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f
RAWMSG aa10002278100001034182018f010000ee01b8020000
STATE opened



VBUSDEV
VBUSDEV_7821 Initialized
VBUSDEV_7822 Initialized



FHEM Logfile nach dem aktivieren von attr global verbose 5

2014.09.14 17:44:37 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Ruecklauf: 42.1 °C -> Temperatur_Ruecklauf: .* °C
2014.09.14 17:44:37 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Durchfluss_Sensor_8: 0 l/h -> Durchfluss_Sensor_8: .* l/h
2014.09.14 17:44:37 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 heatquantity1: 494 Wh -> heatquantity1: .* Wh
2014.09.14 17:44:37 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 heatquantity2: 696000 kWh -> heatquantity2: .* kWh
2014.09.14 17:44:37 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 heatquantity3: 0 MWh -> heatquantity3: .* MWh
2014.09.14 17:44:37 5: vbus dispatch aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2014.09.14 17:44:38 5: vbus dispatch aa21782165100001044bfd00a900d002b822305bb82200000000
2014.09.14 17:44:38 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.20:51678
2014.09.14 17:44:38 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.20:51679
2014.09.14 17:44:38 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.20:51679 GET /fhem?cmd=style%20edit%20fhem.cfg
2014.09.14 17:44:38 4: /fhem?cmd=style%20edit%20fhem.cfg / RL:1898 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/
2014.09.14 17:44:38 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.20:51679 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1410709475502
2014.09.14 17:44:38 5: vbus dispatch aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2014.09.14 17:44:38 5: vbus dispatch aa21782265100001044a1701b822b822b822305bb82200000000
2014.09.14 17:44:40 5: vbus dispatch aa10002178100001113461018001b8226401b822b8229f01b8228301a50146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202e925de07090e
2014.09.14 17:44:40 5: Triggering VBUSDEV_7822 (31 changes)
2014.09.14 17:44:40 5: Notify loop for VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_1: 35.3 °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_1: 35.3 °C -> Temperatur_Sensor_1: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_2: 38.4 °C -> Temperatur_Sensor_2: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_4: 35.6 °C -> Temperatur_Sensor_4: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_7: 41.5 °C -> Temperatur_Sensor_7: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_9: 38.7 °C -> Temperatur_Sensor_9: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_10: 42.1 °C -> Temperatur_Sensor_10: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Einstrahlung_CS: 1350  -> Einstrahlung_CS: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Impulse_1_V40: 0  -> Impulse_1_V40: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Digital_Input: 0  -> Digital_Input: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_1: 0 % -> Drehzahl_Relais_1: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_2: 0 % -> Drehzahl_Relais_2: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_3: 0 % -> Drehzahl_Relais_3: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_4: 0 % -> Drehzahl_Relais_4: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_5: 0 % -> Drehzahl_Relais_5: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_6: 0 % -> Drehzahl_Relais_6: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_7: 0 % -> Drehzahl_Relais_7: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Fehlermaske: 0  -> Fehlermaske: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Meldungen: 0  -> Meldungen: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 System: 3  -> System: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Schema: 248  -> Schema: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK1_Modul: 7  -> Status_HK1_Modul: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK2_Modul: 7  -> Status_HK2_Modul: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK3_Modul: 0  -> Status_HK3_Modul: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_Heizkreis: 0  -> Status_Heizkreis: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Systemzeit: 9705  -> Systemzeit: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Jahr: 2014  -> Jahr: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Monat: 9  -> Monat: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Tag: 14  -> Tag: .*
2014.09.14 17:44:40 5: vbus dispatch aa150021781000010838020a000061018001aea00a00010b0000000000000208000000000000000000ff
2014.09.14 17:44:40 5: Triggering VBUSDEV_7822 (36 changes)
2014.09.14 17:44:40 5: Notify loop for VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_1: 256.2 °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_1: 256.2 °C -> Temperatur_Sensor_1: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_2: 0 °C -> Temperatur_Sensor_2: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_3: 35.3 °C -> Temperatur_Sensor_3: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_4: 38.4 °C -> Temperatur_Sensor_4: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_5: 4113.4 °C -> Temperatur_Sensor_5: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_6: 1 °C -> Temperatur_Sensor_6: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_7: 281.7 °C -> Temperatur_Sensor_7: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_8: 0 °C -> Temperatur_Sensor_8: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_9: 0 °C -> Temperatur_Sensor_9: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_10: 0 °C -> Temperatur_Sensor_10: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Einstrahlung_CS: 2050  -> Einstrahlung_CS: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Impulse_1_V40: 0  -> Impulse_1_V40: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Digital_Input: 0  -> Digital_Input: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_1: 0 % -> Drehzahl_Relais_1: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_2: 0 % -> Drehzahl_Relais_2: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_3: 0 % -> Drehzahl_Relais_3: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_4: 0 % -> Drehzahl_Relais_4: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_5: 0 % -> Drehzahl_Relais_5: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_6: 255 % -> Drehzahl_Relais_6: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_7: 0 % -> Drehzahl_Relais_7: .* %
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Fehlermaske: 0  -> Fehlermaske: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Meldungen: 0  -> Meldungen: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 System: 0  -> System: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Schema: 0  -> Schema: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK1_Modul: 0  -> Status_HK1_Modul: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK2_Modul: 0  -> Status_HK2_Modul: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK3_Modul: 0  -> Status_HK3_Modul: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_Heizkreis_Sensor_11: 0 °C -> Vorlauf_Soll_Heizkreis_Sensor_11: .* °C
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_Heizkreis: 0  -> Status_Heizkreis: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Systemzeit: 0  -> Systemzeit: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Jahr: 0  -> Jahr: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Monat: 0  -> Monat: .*
2014.09.14 17:44:40 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Tag: 0  -> Tag: .*
2014.09.14 17:44:41 5: vbus dispatch aa1000227810000103418301a5010000ee01b8020000
2014.09.14 17:44:41 5: Triggering VBUSDEV_7822 (6 changes)
2014.09.14 17:44:41 5: Notify loop for VBUSDEV_7822 Temperatur_Vorlauf: 38.7 °C
2014.09.14 17:44:41 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Vorlauf: 38.7 °C -> Temperatur_Vorlauf: .* °C
2014.09.14 17:44:41 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Ruecklauf: 42.1 °C -> Temperatur_Ruecklauf: .* °C
2014.09.14 17:44:41 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Durchfluss_Sensor_8: 0 l/h -> Durchfluss_Sensor_8: .* l/h
2014.09.14 17:44:41 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 heatquantity1: 494 Wh -> heatquantity1: .* Wh
2014.09.14 17:44:41 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 heatquantity2: 696000 kWh -> heatquantity2: .* kWh
2014.09.14 17:44:41 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 heatquantity3: 0 MWh -> heatquantity3: .* MWh
2014.09.14 17:44:41 5: vbus dispatch aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2014.09.14 17:44:42 5: vbus dispatch aa21782165100001044bfd00a900d002b822305bb82200000000
2014.09.14 17:44:42 5: vbus dispatch aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2014.09.14 17:44:42 5: vbus dispatch aa21782265100001044a1701b822b822b822305bb82200000000
2014.09.14 17:44:44 5: vbus dispatch aa10002178100001113461018001b8226401b822b8229f01b8228301a50146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202e925de07090e
2014.09.14 17:44:44 5: Triggering VBUSDEV_7822 (31 changes)
2014.09.14 17:44:44 5: Notify loop for VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_1: 35.3 °C
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_1: 35.3 °C -> Temperatur_Sensor_1: .* °C
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_2: 38.4 °C -> Temperatur_Sensor_2: .* °C
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_4: 35.6 °C -> Temperatur_Sensor_4: .* °C
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_7: 41.5 °C -> Temperatur_Sensor_7: .* °C
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_9: 38.7 °C -> Temperatur_Sensor_9: .* °C
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Temperatur_Sensor_10: 42.1 °C -> Temperatur_Sensor_10: .* °C
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Einstrahlung_CS: 1350  -> Einstrahlung_CS: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Impulse_1_V40: 0  -> Impulse_1_V40: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Digital_Input: 0  -> Digital_Input: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_1: 0 % -> Drehzahl_Relais_1: .* %
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_2: 0 % -> Drehzahl_Relais_2: .* %
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_3: 0 % -> Drehzahl_Relais_3: .* %
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_4: 0 % -> Drehzahl_Relais_4: .* %
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_5: 0 % -> Drehzahl_Relais_5: .* %
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_6: 0 % -> Drehzahl_Relais_6: .* %
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Drehzahl_Relais_7: 0 % -> Drehzahl_Relais_7: .* %
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Fehlermaske: 0  -> Fehlermaske: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Meldungen: 0  -> Meldungen: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 System: 3  -> System: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Schema: 248  -> Schema: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: .* °C
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK1_Modul: 7  -> Status_HK1_Modul: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: .* °C
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK2_Modul: 7  -> Status_HK2_Modul: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: 0 °C -> Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: .* °C
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_HK3_Modul: 0  -> Status_HK3_Modul: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Status_Heizkreis: 0  -> Status_Heizkreis: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Systemzeit: 9705  -> Systemzeit: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Jahr: 2014  -> Jahr: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Monat: 9  -> Monat: .*
2014.09.14 17:44:44 4: eventTypes: VBUSDEV VBUSDEV_7822 Tag: 14  -> Tag: .*
2014.09.14 17:44:44 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.20:51679
2014.09.14 17:44:44 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.20:51680
2014.09.14 17:44:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.20:51680 GET /fhem?cmd=style%20edit%20fhem.cfg&save=Save+fhem.cfg&saveName=fhem.cfg&cmd=style+save+fhem.cfg&data=attr+global+autoload_undefined_devices+1%0D%0Aattr+global+logfile+.%2Flog%2Ffhem-%25Y-%25m.log%0D%0Aattr+global+modpath+.%0D%0Aattr+global+motd+SecurityCheck%3A%5C%0D%0A%5C%0D%0AWEB%2CWEBphone%2CWEBtablet+has+no+basicAuth+attribute.%5C%0D%0AtelnetPort+has+no+password%2Fglobalpassword+attribute.%5C%0D%0A%5C%0D%0ARestart+fhem+for+a+new+check+if+the+problem+is+fixed%2C%5C%0D%0Aor+set+the+global+attribute+motd+to+none+to+supress+this+message.%5C%0D%0A%0D%0Aattr+global+statefile+.%2Flog%2Ffhem.save%0D%0Aattr+global+updateInBackground+1%0D%0Aattr+global+userattr+devStateIcon+devStateStyle+icon+sortby+webCmd%0D%0Aattr+global+verbose+3%0D%0A%0D%0Adefine+telnetPort+telnet+7072+global%0D%0A%0D%0Adefine+WEB+FHEMWEB+8083+global%0D%0A%0D%0Adefine+WEBphone+FHEMWEB+8084+global%0D%0Aattr+WEBphone+stylesheetPrefix+smallscreen%0D%0A%0D%0Adefine+WEBtablet+FHEMWEB+8085+global%0D%0Aattr+WEBtablet+stylesheetPrefix+touchpad%0D%0A%0D%0A%23+Fake+FileLog+entry%2C+to+access+the+fhem+log+from+FHEMWEB+%0D%0Adefine+Logfile+FileLog+.%2Flog%2Ffhem-%25Y-%25m.log+fakelog%0D%0A%0D%0Adefine+autocreate+autocreate%0D%0Aattr+autocreate+filelog+.%2Flog%2F%25NAME-%25Y.log%0D%0A%0D%0Adefine+eventTypes+eventTypes+.%2Flog%2FeventTypes.txt%0D%0A%0D%0A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0D%0A%23auskomentiert+17.08.14%0D%0A%23+Disable+this+to+avoid+looking+for+new+USB+devices+on+startup%0D%0A%23define+initialUsbCheck+notify+global%3AINITIALIZED+usb+create%0D%0A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0D%0A%0D%0A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0D%0A%23bis+hier+war+alles+Standard%23%0D%0A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0D%0A%23eingebundene+Dateteien%23%0D%0A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0D%0A%0D%0A%0D%0A%23include+.%2FFHEM%2FHeizung.cfg%0D%0A%23include+.%2FFHEM%2FWohnzimmer.cfg%0D%0A%0D%0A%0D%0A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0D%0A%23%23Steuerung+Heizung%0D%0A%23%23Hardware%3A+Resol+Vbus+LanAdapter%0D%0A%23%23%0D%0A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0D%0A%0D%0A%23+VBUS+Resol+Addition%0D%0A%0D%0A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0D%0A%23Wohnzimmer+Konfiguration+++++++++++++++++%23%0D%0A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0D%0A%0D%0Adefine+Wz_dm7020HD+ENIGMA2+192.168.1.36%0D%0Aattr+Wz_dm7020HD+room+Wohnzimmer%0D%0A%0D%0A%0D%0A%23define+vbus+VBUSLAN+192.168.1.12%3A7053%0D%0A%23define+VBUSDEV_7821+VBUSDEV+7821%0D%0A%23attr+VBUSDEV_7821+model+Cosmo_Multi_Regler%0D%0A%23attr+VBUSDEV_7821+IODev+vbus%0D%0A%23attr+VBUSDEV_7821+room+VBUSDEV%0D%0A%23define+FileLog_VBUSDEV_7821+FileLog+.%2Flog%2FVBUSDEV_7821-%25Y.log+VBUSDEV_7821%0D%0A%23attr+FileLog_VBUSDEV_7821+logtype+text%0D%0A%23attr+FileLog_VBUSDEV_7821+room+VBUSDEV%0D%0A%23define+VBUSDEV_7822+VBUSDEV+7822%0D%0A%23attr+VBUSDEV_7822+model+Cosmo_Multi_Regler%0D%0A%23attr+VBUSDEV_7822+IODev+vbus%0D%0A%23attr+VBUSDEV_7822+room+VBUSDEV%0D%0A%23define+FileLog_VBUSDEV_7822+FileLog+.%2Flog%2FVBUSDEV_7822-%25Y.log+VBUSDEV_7822%0D%0A%23attr+FileLog_VBUSDEV_7822+logtype+text%0D%0A%23attr+FileLog_VBUSDEV_7822+room+VBUSDEV%0D%0A%0D%0A%0D%0A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0D%0A%23ab+hier+ist+immer+was+neu+ist++++++++%23%0D%0A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0D%0A%0D%0Adefine+vbus+VBUSLAN+192.168.1.12%3A7053%0D%0Adefine+VBUSDEV_7821+VBUSDEV+7821%0D%0Aattr+VBUSDEV_7821+IODev+vbus%0D%0Aattr+VBUSDEV_7821+event-min-interval+.*%3A300%0D%0Aattr+VBUSDEV_7821+model+Cosmo_Multi_Regler%0D%0Aattr+VBUSDEV_7821+room+VBUSDEV%0D%0Adefine+FileLog_VBUSDEV_7821+FileLog+.%2Flog%2FVBUSDEV_7821-%25Y.log+VBUSDEV_7821%0D%0Aattr+FileLog_VBUSDEV_7821+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_VBUSDEV_7821+room+VBUSDEV%0D%0Adefine+VBUSDEV_7822+VBUSDEV+7822%0D%0Aattr+VBUSDEV_7822+IODev+vbus%0D%0Aattr+VBUSDEV_7822+model+Cosmo_Multi_Regler%0D%0Aattr+VBUSDEV_7822+room+VBUSDEV%0D%0Adefine+FileLog_VBUSDEV_7822+FileLog+.%2Flog%2FVBUSDEV_7822-%25Y.log+VBUSDEV_7822%0D%0Aattr+FileLog_VBUSDEV_7822+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_VBUSDEV_7822+room+VBUSDEV%0D%0A
2014.09.14 17:44:44 5: Cmd: >rereadcfg<
2014.09.14 17:44:44 5: SW:
2014.09.14 17:44:44 1: Including fhem.cfg
2014.09.14 17:44:44 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.09.14 17:44:44 3: WEB: port 8083 opened
2014.09.14 17:44:44 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.09.14 17:44:44 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.09.14 17:44:44 3: Opening vbus device 192.168.1.12:7053
2014.09.14 17:44:44 3: vbus device opened
2014.09.14 17:44:44 3: VBUSDEV_7821: I/O device is vbus
2014.09.14 17:44:44 3: VBUSDEV_7822: I/O device is vbus
2014.09.14 17:44:44 1: Including ./log/fhem.save
2014.09.14 17:44:46 3: ENIGMA2: device Wz_dm7020HD is unavailable


In dem Logfile sollte doch in einen bestimmten Intervall neue Werte eingetragen werden, doch da kommt nur beim anlegen ein  wert und dann nichts mehr.


Logfile aus dem FileLog_VBUSDEV_7821 VBUSDEV_7821-2014.log

2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_1: 17.5 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_2: 50.1 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_4: 38.9 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_7: 50.2 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_9: 50.2 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_10: 37.6 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Einstrahlung_CS: 1350
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Impulse_1_V40: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Digital_Input: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_1: 0 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_2: 0 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_3: 0 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_4: 0 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_5: 0 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_6: 0 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_7: 0 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Fehlermaske: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Meldungen: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 System: 3
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Schema: 248
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: 20.8 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Status_HK1_Modul: 10
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: 26.7 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Status_HK2_Modul: 10
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: 0 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Status_HK3_Modul: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Status_Heizkreis: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Systemzeit: 7149
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Jahr: 2014
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Monat: 9
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Tag: 12
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_1: 256.2 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_2: 0 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_3: 17.5 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_4: 50.1 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_5: 3844.8 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_6: 1 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_7: 281.7 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_8: 0 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_9: 0 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Temperatur_Sensor_10: 0 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Einstrahlung_CS: 2050
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Impulse_1_V40: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Digital_Input: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_1: 0 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_2: 0 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_3: 0 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_4: 0 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_5: 0 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_6: 255 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Drehzahl_Relais_7: 0 %
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Fehlermaske: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Meldungen: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 System: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Schema: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Vorlauf_Soll_HK1_Modul_Sensor_18: 0 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Status_HK1_Modul: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Vorlauf_Soll_HK2_Modul_Sensor_25: 0 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Status_HK2_Modul: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Vorlauf_Soll_HK3_Modul_Sensor_32: 0 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Status_HK3_Modul: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Vorlauf_Soll_Heizkreis_Sensor_11: 0 °C
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Status_Heizkreis: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Systemzeit: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Jahr: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Monat: 0
2014-09-12_23:10:52 VBUSDEV_7821 Tag: 0


Viele Grüße
Markus
FHEM auf Raspi3 HMLAN und Cuno, Resol per VBus und Jeelink

oldwolf

#179
Hallo Markus,

ein Versuch hast du noch... das ist mir heute morgen eingefallen, weil du jetzt schon ein paar mal geschrieben hast, dass nur einmal Werte kommen. Hätte mir eigentlich gleich auffallen müssen:

Schreib mal für jedes VBUSDEV-Device noch folgendes Attribut dazu:

attr VBUSDEV_xxxx event-min-interval .*:120


Die 120 bedeutet, dass die Werte alle zwei Sekunden aktualisiert werden. Wenn die Devices über Autocreate angelegt werden, trägt FHEM das automatisch ein.
Wenn das funktioniert, würde ich an deiner Stelle "juhu" rufen und die eine Zeile wieder auskommentieren.

Es besteht jetzt natürlich noch die Möglichkeit, dass so ähnliche Ausreißer kommen wie bei Alexander, aber dafür haben wir ja in Antwort #155 - #160 schon:
return "" if ($dst_addr != "0010");
Aber warte erst mal, ob das nicht auch so funktioniert.

Viele Grüße
Robin