[73_AutoShuttersControl.pm] - Version 0.8.x DEVEL, !!!FEATURE FREEZE!!!

Begonnen von CoolTux, 17 September 2019, 13:46:12

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

CoolTux

Zitat von: xerion am 31 Oktober 2019, 17:55:37
Ich teste gerade die 0.6.136 Privacy down und schließen funktionierte tadellosen. Aber jetzt habe ich gerade die Fenster geöffnet und leider öffnen die Rollos nicht mehr. Oder hast du eine Sperre nachdem schließen für eine bestimmte Zeit eingebaut? Eine Attribute könnte ich irgendwie nicht dafür finden?

Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk

Das muss ich mir dann anschauen. Geändert wurde nichts. Wenn du magst aktiviere Mal debug mit 1 und öffne dann ein Fenster
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Habe es in meiner Testumgebung auf die schnelle getestet, da ging es.
Welche Voraussetzungen waren genau gegeben bei Dir das Fenster open nicht ging?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Zitat von: CoolTux am 31 Oktober 2019, 18:12:17
Das muss ich mir dann anschauen. Geändert wurde nichts. Wenn du magst aktiviere Mal debug mit 1 und öffne dann ein Fenster
Ich konnte nichts im Log finden.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:17:05 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:17:22 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on 2019.10.31 18:17:24 3: SIGNALDuino868: Unknown code iCF1D04, help me! ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:17:28 3: SIGNALDuino868: Unknown code iCF1D0E, help me! 2019.10.31 18:17:29 3: SIGNALDuino433: Unknown code u19#77B9A8, help me! 2019.10.31 18:17:31 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:17:37 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:17:51 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:17:58 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_Anbau - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:18:05 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:18:42 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:18:48 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:18:55 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on 2019.10.31 18:19:02 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on 2019.10.31 18:19:03 3: SIGNALDuino868: Unknown code iCF1D04, help me! ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:19:08 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on 2019.10.31 18:19:12 3: SIGNALDuino868: Unknown code iCF1D0E, help me! 2019.10.31 18:19:14 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:19:20 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:19:52 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:20:03 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!/CODE]

Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk

Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

xerion

Zitat von: CoolTux am 31 Oktober 2019, 18:29:10
Habe es in meiner Testumgebung auf die schnelle getestet, da ging es.
Welche Voraussetzungen waren genau gegeben bei Dir das Fenster open nicht ging?
Fenster wurde kurz vorher durch Privacy down und später durch brightness geschlossen. Habe in der Küche zwei gleiche Fenster mit der gleichen Einstellung und keins von beiden öffnet.  Im Wohnzimmer wiederum geht es obwohl das auch so geschlossen wurde. Dort habe ich aber kein Privacy Up eingestellt.

Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk

Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

CoolTux

Gib mal bitte ein list von einem Rollo was mit Fenster offen hoch fährt und eines wo es nicht geht.
Aber bitte mit einem sauberen list, nicht sowas
ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:17:05 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:17:22 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on 2019.10.31 18:17:24 3: SIGNALDuino868: Unknown code iCF1D04, help me! ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:17:28 3: SIGNALDuino868: Unknown code iCF1D0E, help me! 2019.10.31 18:17:29 3: SIGNALDuino433: Unknown code u19#77B9A8, help me! 2019.10.31 18:17:31 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:17:37 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:17:51 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:17:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:17:58 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_Anbau - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:18:05 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:18:42 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:18:48 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:18:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:18:55 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on 2019.10.31 18:19:02 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on 2019.10.31 18:19:03 3: SIGNALDuino868: Unknown code iCF1D04, help me! ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:19:08 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on 2019.10.31 18:19:12 3: SIGNALDuino868: Unknown code iCF1D0E, help me! 2019.10.31 18:19:14 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:19:20 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:34 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:44 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:19:52 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:19:54 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected 2019.10.31 18:20:03 3: SIGNALDuino868 IT: bewegung_flur on->on ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:04 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:14 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!!! 2019.10.31 18:20:24 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist. ASC_DEBUG!

Damit kann ich nichts anfangen.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Kannst Du das eventuell irgendwie am PC machen, ich sehe da leider gar nichts
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Zitat von: CoolTux am 31 Oktober 2019, 19:35:06
Kannst Du das eventuell irgendwie am PC machen, ich sehe da leider gar nichts

Sorry, wollte es schnell per Handy liefern aber das war wohl nichts.

Bei diesem geht es:
Internals:
   FUUID      5ce29d59-f33f-26f5-b734-e7740c11026f0676
   NAME       Rollo_WZ
   NR         168
   STATE      closed
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1572543495
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2019-10-29 10:28:49   ASC_Enable      on
     2019-10-31 18:38:15   ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
     2019-10-31 17:16:59   ASC_Time_DriveDown  1.11.2019 - 17:16
     2019-10-31 17:16:59   ASC_Time_DriveUp  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 17:16:59   ASC_Time_PrivacyDriveDown  1.11.2019 - 17:01
     2019-10-31 13:49:55   associatedWith  ASC
     2019-10-31 18:38:05   command         pct-100
     2019-10-31 18:38:05   desired_pct     100
     2019-10-31 18:38:05   drive-type      modul
     2019-10-31 18:38:05   last_drive      drive-down
     2019-10-31 18:38:15   pct             100
     2019-10-31 18:38:15   state           closed
Attributes:
   ASC        1
   ASC_BrightnessSensor Sonoff_Daemmerung:sonoff-bh1750-illuminance
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 900:80
   ASC_PrivacyDown_Pos 30
   ASC_Time_Down_Early 16:00
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   ASC_Ventilate_Pos 50
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec wohnzimmer_fenster
   DbLogExclude .*
   alexaName  Rollo Wohnzimmer
   alias      Rollo Wohnzimmer
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
   group      Rollos
   icon       scene_livingroom
   rl_autoStop 1
   rl_blockMode blocked
   rl_commandDown set Rollo_Wohnzimmer_Schliessen Schliessen
   rl_commandStop set Rollo_Wohnzimmer_Stop Stop
   rl_commandUp set Rollo_Wohnzimmer_Oeffnen Oeffnen
   rl_excessBottom 0
   rl_excessTop 0
   rl_secondsDown 20
   rl_secondsUp 18
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       Rollos,Wohnzimmer
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     open:closed:half:stop:pct


Bei diesem nicht:
Internals:
   FUUID      5d37398b-f33f-26f5-1332-cfedb96efcc54141
   NAME       Rollo_Kueche_Carport
   NR         230
   STATE      blocked
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1572538633
   READINGS:
     2019-10-29 10:28:49   ASC_Enable      on
     2019-10-31 13:28:39   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-10-31 17:16:59   ASC_Time_DriveDown  1.11.2019 - 17:16
     2019-10-31 17:16:59   ASC_Time_DriveUp  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 17:16:59   ASC_Time_PrivacyDriveDown  1.11.2019 - 17:01
     2019-10-31 17:16:59   ASC_Time_PrivacyDriveUp  1.11.2019 - 06:56
     2019-10-31 13:49:54   associatedWith  ASC
     2019-10-31 17:36:26   blocked         1
     2019-10-31 19:14:14   command         closed
     2019-10-31 19:14:14   desired_pct     100
     2019-10-31 19:14:14   drive-type      extern
     2019-10-31 17:16:59   last_drive      drive-down
     2019-10-31 17:17:13   pct             100
     2019-10-31 19:14:14   state           blocked
Attributes:
   ASC        1
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 0
   ASC_BrightnessSensor Sonoff_Daemmerung:sonoff-bh1750-illuminance
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 900:80
   ASC_PrivacyDown_Pos 20
   ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen 600:2
   ASC_PrivacyUp_Pos 40
   ASC_Time_Down_Early 16:00
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec kuechen_fenster_carport
   DbLogExclude .*
   alexaName  Rollo Küche Carport
   alias      Rollo Küche (Carport)
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
   group      Rollos
   icon       scene_dinner
   rl_autoStop 1
   rl_blockMode blocked
   rl_commandDown set Rollo_Kueche_Carport_Schliessen Schliessen
   rl_commandStop set  Rollo_Kueche_Carport_Oeffnen OFF
   rl_commandUp set Rollo_Kueche_Carport_Oeffnen Oeffnen
   rl_excessBottom 0
   rl_excessTop 0
   rl_secondsDown 20
   rl_secondsUp 18
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       Rollos,Kueche
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     open:closed:half:stop:pct
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

CoolTux

Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Zitat von: CoolTux am 31 Oktober 2019, 20:36:18
Ich sehe da nichts. Gib mal bitte noch ein list vom ASC Device.

Internals:
   FUUID      5db8051c-f33f-26f5-0441-6238c483361be61f
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  ASC,Daemmerungswert,Sonoff_Daemmerung,fensterkontakt_kueche_strasse,global,rgr_Residents,terrassen_tuer,test_helligkeit,wc_fenster,wohnzimmer_fenster,Rollo_ASC,Rollo_Anbau,Rollos,Kueche,Rollo_SZ,Rollo_WC,Rollo_WZ
   NR         308
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      window closed at night
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.136
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2019-10-31 17:16:58   Kueche_lastPosValue
     2019-10-31 17:16:58   Kueche_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 17:17:09   Rollo_ASC_PosValue 100
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_ASC_lastPosValue 50
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_ASC_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 10:00
     2019-10-31 17:17:26   Rollo_Anbau_PosValue 100
     2019-10-31 17:16:58   Rollo_Anbau_lastPosValue 0
     2019-10-31 17:16:58   Rollo_Anbau_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 13:28:39   Rollo_Kueche_Carport_PosValue 0
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_Kueche_Carport_lastPosValue 30
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_Kueche_Carport_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 13:20:19   Rollo_Kueche_Strasse_PosValue 0
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_Kueche_Strasse_lastPosValue 40
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_Kueche_Strasse_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 17:17:18   Rollo_SZ_PosValue 100
     2019-10-31 17:16:58   Rollo_SZ_lastPosValue 0
     2019-10-31 17:16:58   Rollo_SZ_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 17:17:20   Rollo_WC_PosValue 100
     2019-10-31 17:16:58   Rollo_WC_lastPosValue 0
     2019-10-31 17:16:58   Rollo_WC_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 18:38:15   Rollo_WZ_PosValue 100
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_WZ_lastPosValue 20
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_WZ_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 17:16:58   Rollos_lastPosValue
     2019-10-31 17:16:58   Rollos_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-29 12:01:34   ascEnable       on
     2019-10-29 10:23:40   controlShading  off
     2019-10-29 10:23:40   hardLockOut     off
     2019-10-31 13:49:53   room_Kueche_Rollos Rollo_Kueche_Strasse
     2019-10-31 13:49:53   room_Rollos     Rollo_ASC,Rollo_Anbau
     2019-10-31 13:49:53   room_Rollos_Kueche Rollo_Kueche_Carport
     2019-10-31 13:49:53   room_Rollos_Schlafzimmer Rollo_SZ
     2019-10-31 13:49:53   room_Rollos_Wohnzimmer Rollo_WZ
     2019-10-31 13:49:53   room_WC_Rollos  Rollo_WC
     2019-10-31 13:54:57   selfDefense     on
     2019-10-31 18:38:15   state           window closed at night
     2019-10-31 13:55:06   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-10-31 13:49:52   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_ASC
       Rollo_Anbau
       Rollos
       Kueche
       Rollo_SZ
       Rollo_WC
       Rollo_WZ
   monitoredDevs:
     Daemmerungswert:
       ASC        ASC_twilightDevice
     Rollo_ASC:
     Rollo_Anbau:
     Rollo_SZ:
     Rollo_WC:
     Rollo_WZ:
     Sonoff_Daemmerung:
       Rollo_Anbau ASC_BrightnessSensor
       Rollo_SZ   ASC_BrightnessSensor
       Rollo_WC   ASC_BrightnessSensor
       Rollo_WZ   ASC_BrightnessSensor
     fensterkontakt_kueche_strasse:
       Rollo_ASC  ASC_WindowRec
     rgr_Residents:
       ASC        ASC_residentsDev
     terrassen_tuer:
       Rollo_Anbau ASC_WindowRec
     test_helligkeit:
       Rollo_ASC  ASC_BrightnessSensor
     wc_fenster:
       Rollo_WC   ASC_WindowRec
     wohnzimmer_fenster:
       Rollo_WZ   ASC_WindowRec
Attributes:
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -3
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
   ASC_brightnessDriveUpDown 10:5
   ASC_expert 1
   ASC_residentsDev rgr_Residents:state
   ASC_tempSensor Temperatur_draussen:temperature
   ASC_twilightDevice Daemmerungswert
   DbLogExclude .*
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   event-on-change-reading .*
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rollos
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

CoolTux

Das Fenster bei dem es nicht geht ist nicht in der NOTIFYDEV Liste.
Stelle bitte expert auf 1 und mache ein set createNewNotifyDev
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Zitat von: CoolTux am 31 Oktober 2019, 20:50:15
Das Fenster bei dem es nicht geht ist nicht in der NOTIFYDEV Liste.
Stelle bitte expert auf 1 und mache ein set createNewNotifyDev

Habe ich gemacht, hat sich aber nichts geändert:
Internals:
   CHANGED   
   FUUID      5db8051c-f33f-26f5-0441-6238c483361be61f
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  ASC,Daemmerungswert,Sonoff_Daemmerung,fensterkontakt_kueche_strasse,global,rgr_Residents,terrassen_tuer,test_helligkeit,wc_fenster,wohnzimmer_fenster,Rollo_ASC,Rollo_Anbau,Rollos,Kueche,Rollo_SZ,Rollo_WC,Rollo_WZ
   NR         308
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.136
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2019-10-31 17:16:58   Kueche_lastPosValue
     2019-10-31 17:16:58   Kueche_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 17:17:09   Rollo_ASC_PosValue 100
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_ASC_lastPosValue 50
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_ASC_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 10:00
     2019-10-31 17:17:26   Rollo_Anbau_PosValue 100
     2019-10-31 17:16:58   Rollo_Anbau_lastPosValue 0
     2019-10-31 17:16:58   Rollo_Anbau_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 13:28:39   Rollo_Kueche_Carport_PosValue 0
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_Kueche_Carport_lastPosValue 30
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_Kueche_Carport_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 13:20:19   Rollo_Kueche_Strasse_PosValue 0
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_Kueche_Strasse_lastPosValue 40
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_Kueche_Strasse_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 17:17:18   Rollo_SZ_PosValue 100
     2019-10-31 17:16:58   Rollo_SZ_lastPosValue 0
     2019-10-31 17:16:58   Rollo_SZ_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 20:54:06   Rollo_WC_PosValue 100
     2019-10-31 17:16:58   Rollo_WC_lastPosValue 0
     2019-10-31 17:16:58   Rollo_WC_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 18:38:15   Rollo_WZ_PosValue 100
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_WZ_lastPosValue 20
     2019-10-31 17:16:59   Rollo_WZ_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 17:16:58   Rollos_lastPosValue
     2019-10-31 17:16:58   Rollos_nextAstroTimeEvent  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-29 12:01:34   ascEnable       on
     2019-10-29 10:23:40   controlShading  off
     2019-10-29 10:23:40   hardLockOut     off
     2019-10-31 13:49:53   room_Kueche_Rollos Rollo_Kueche_Strasse
     2019-10-31 13:49:53   room_Rollos     Rollo_ASC,Rollo_Anbau
     2019-10-31 13:49:53   room_Rollos_Kueche Rollo_Kueche_Carport
     2019-10-31 13:49:53   room_Rollos_Schlafzimmer Rollo_SZ
     2019-10-31 13:49:53   room_Rollos_Wohnzimmer Rollo_WZ
     2019-10-31 13:49:53   room_WC_Rollos  Rollo_WC
     2019-10-31 13:54:57   selfDefense     on
     2019-10-31 20:54:06   state           created new drive timer
     2019-10-31 13:55:06   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-10-31 13:49:52   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_ASC
       Rollo_Anbau
       Rollos
       Kueche
       Rollo_SZ
       Rollo_WC
       Rollo_WZ
   monitoredDevs:
     Daemmerungswert:
       ASC        ASC_twilightDevice
     Rollo_ASC:
     Rollo_WC:
     Rollo_WZ:
     Sonoff_Daemmerung:
       Rollo_Anbau ASC_BrightnessSensor
       Rollo_SZ   ASC_BrightnessSensor
       Rollo_WC   ASC_BrightnessSensor
       Rollo_WZ   ASC_BrightnessSensor
     fensterkontakt_kueche_strasse:
       Rollo_ASC  ASC_WindowRec
     rgr_Residents:
       ASC        ASC_residentsDev
     terrassen_tuer:
       Rollo_Anbau ASC_WindowRec
     test_helligkeit:
       Rollo_ASC  ASC_BrightnessSensor
     wc_fenster:
       Rollo_WC   ASC_WindowRec
     wohnzimmer_fenster:
       Rollo_WZ   ASC_WindowRec
Attributes:
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -3
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
   ASC_brightnessDriveUpDown 10:5
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_residentsDev rgr_Residents:state
   ASC_tempSensor Temperatur_draussen:temperature
   ASC_twilightDevice Daemmerungswert
   DbLogExclude .*
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   event-on-change-reading .*
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rollos
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

CoolTux

Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Zitat von: CoolTux am 31 Oktober 2019, 21:02:02
Gib mal bitte ein list vom Gerät "kuechen_fenster_carport"

Internals:
   FUUID      5d37398b-f33f-26f5-1332-cfedb96efcc54141
   NAME       Rollo_Kueche_Carport
   NR         230
   STATE      closed
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1572551574
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2019-10-29 10:28:49   ASC_Enable      on
     2019-10-31 13:28:39   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-10-31 17:16:59   ASC_Time_DriveDown  1.11.2019 - 17:16
     2019-10-31 17:16:59   ASC_Time_DriveUp  1.11.2019 - 07:06
     2019-10-31 17:16:59   ASC_Time_PrivacyDriveDown  1.11.2019 - 17:01
     2019-10-31 17:16:59   ASC_Time_PrivacyDriveUp  1.11.2019 - 06:56
     2019-10-31 13:49:54   associatedWith  ASC
     2019-10-31 20:52:51   command         closed
     2019-10-31 20:52:51   desired_pct     100
     2019-10-31 20:52:52   drive-type      modul
     2019-10-31 20:52:52   last_drive      drive-down
     2019-10-31 20:52:54   pct             100
     2019-10-31 20:52:54   state           closed
Attributes:
   ASC        1
   ASC_BlockingTime_afterManual 0
   ASC_BrightnessSensor Sonoff_Daemmerung:sonoff-bh1750-illuminance
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 900:80
   ASC_PrivacyDown_Pos 20
   ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen 600:2
   ASC_PrivacyUp_Pos 40
   ASC_Time_Down_Early 16:00
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec kuechen_fenster_carport
   DbLogExclude .*
   alexaName  Rollo Küche Carport
   alias      Rollo Küche (Carport)
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
   group      Rollos
   icon       scene_dinner
   rl_autoStop 1
   rl_blockMode blocked
   rl_commandDown set Rollo_Kueche_Carport_Schliessen Schliessen
   rl_commandStop set  Rollo_Kueche_Carport_Oeffnen OFF
   rl_commandUp set Rollo_Kueche_Carport_Oeffnen Oeffnen
   rl_excessBottom 0
   rl_excessTop 0
   rl_secondsDown 20
   rl_secondsUp 18
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       Rollos,Kueche
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     open:closed:half:stop:pct
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

CoolTux

Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Zitat von: CoolTux am 31 Oktober 2019, 21:08:28
Nein vom Fensterkontakt
ASC_WindowRec kuechen_fenster_carport

Wer lesen kann ist klar im Vorteil  :-[ Sorry.
Internals:
   FUUID      5dab6f7d-f33f-26f5-a7ae-4f469337c48c2123
   NAME       kuechen_fenster_carport
   NR         293
   STATE      closed
   TYPE       dummy
   READINGS:
     2019-10-31 21:10:21   state           closed
Attributes:
   DbLogExclude .*
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings |||on
   alias      Küche Carport Fenster
   devStateIcon .*open:fts_window_2w_tilt_lr@red .*closed:fts_window_2w@green
   event-on-change-reading .*
   genericDeviceType window
   group      Fenster
   icon       scene_dinner
   room       Fenster,Kueche
   setList    open closed
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.