[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.8.x

Begonnen von CoolTux, 15 November 2019, 12:51:08

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Beetle2003

Hallo,

ich habe die Version 0.8.7 im Einsatz.

Durch Zufall ist mir folgendes aufgefallen. Im Log ist folgender Eintrag mehrmals vorhanden:
2019.12.15 17:34:51.154 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.12.15 17:34:51.154 1: stacktrace:
2019.12.15 17:34:51.155 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2739)
2019.12.15 17:34:51.155 1:     FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2848)
2019.12.15 17:34:51.155 1:     FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (458)
2019.12.15 17:34:51.156 1:     FHEM::AutoShuttersControl::Notify   called by fhem.pl (3754)
2019.12.15 17:34:51.156 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3674)
2019.12.15 17:34:51.156 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4737)
2019.12.15 17:34:51.157 1:     main::readingsEndUpdate             called by fhem.pl (4919)
2019.12.15 17:34:51.157 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (612)
2019.12.15 17:34:51.157 1:     FHEM::AutoShuttersControl::Set      called by fhem.pl (3749)
2019.12.15 17:34:51.157 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1895)
2019.12.15 17:34:51.158 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1928)
2019.12.15 17:34:51.158 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1242)
2019.12.15 17:34:51.158 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2685)
2019.12.15 17:34:51.158 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (913)
2019.12.15 17:34:51.159 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (582)
2019.12.15 17:34:51.159 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3754)
2019.12.15 17:34:51.159 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (754)
2019.12.15 17:34:51.160 1: readingsUpdate(,ASC_Time_DriveDown,16.12.2019 - 17:01) missed to call readingsBeginUpdate first.

Was darf ich machen damit diese Meldungen nicht mehr existieren.

Danke

CoolTux

Hast Du in der Zwischenzeit ein Restart gemacht? Gib bitte ein List vom ASC Device
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Moin ich habe seit der v0.8.7 Probleme mit der Funktion "Lüften". Aber nur bei Rollläden die mit Privacy Brighntess arbeiten.
Ich hatte das Problem gestern auch schon aber dort hatte ich dann herausgefunden, dass die Notify wieder mal bei mir zerschossen waren. Drauf hin habe ich dann alle "attr ASC 1 auf 0" gestellt und FHEM neugestartet, anschließend wieder auf 1 und scanforshutters betätigt und alle Timer und Notify neu erstellen lassen. Danach war alles wieder i.O.
Heute Abend war das Problem aber wieder vorhanden und zwar stellt es sich so da. Ich öffne die Fenster und die Rollläden fahren in die Lüftungsposition, aber wenn ich das Fenster schließe bleiben die Rollos oben, aber wie gesagt nur bei denen die auch die Privacy Funktion haben. Diesmal sieht aber alles gut aus bzgl. der Shutternformations und NotifyInformations.

list ASC:
Internals:
   FUUID      5db8051c-f33f-26f5-0441-6238c483361be61f
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.8.7-s20705/2019-12-10 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  ASC,Daemmerungswert,Sonoff_Daemmerung,global,kuechen_fenster_carport,kuechen_fenster_strasse,rgr_Residents,schlafzimmer_fenster,terrassen_tuer,wc_fenster,wohnzimmer_fenster,Rollo_ASC,Rollo_ASC2,Rollo_Anbau,Rollo_KuecheCarport,Rollo_KuecheStrasse,Rollo_SZ,Rollo_WC,Rollo_WZ
   NR         292
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.8.7
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2019-12-16 16:28:25   Rollo_ASC2_PosValue 100
     2019-12-16 16:28:05   Rollo_ASC2_lastPosValue 0
     2019-12-16 08:30:02   Rollo_ASC2_nextAstroTimeEvent 16.12.2019 - 22:30
     2019-12-16 16:28:13   Rollo_ASC_PosValue 100
     2019-12-16 16:36:52   Rollo_ASC_lastPosValue 50
     2019-12-16 08:30:01   Rollo_ASC_nextAstroTimeEvent 16.12.2019 - 22:30
     2019-12-16 16:28:33   Rollo_Anbau_PosValue 100
     2019-12-16 16:28:05   Rollo_Anbau_lastPosValue 0
     2019-12-16 08:30:02   Rollo_Anbau_nextAstroTimeEvent 16.12.2019 - 22:30
     2019-12-16 18:41:41   Rollo_KuecheCarport_PosValue 100
     2019-12-16 16:36:53   Rollo_KuecheCarport_lastPosValue 20
     2019-12-16 08:30:01   Rollo_KuecheCarport_nextAstroTimeEvent 16.12.2019 - 22:30
     2019-12-16 19:40:24   Rollo_KuecheStrasse_PosValue 100
     2019-12-16 16:36:52   Rollo_KuecheStrasse_lastPosValue 40
     2019-12-16 08:30:01   Rollo_KuecheStrasse_nextAstroTimeEvent 16.12.2019 - 22:30
     2019-12-15 18:11:42   Rollo_Kueche_Carport_PosValue 100
     2019-12-15 16:37:15   Rollo_Kueche_Carport_lastPosValue 20
     2019-12-15 18:16:46   Rollo_Kueche_Strasse_PosValue 100
     2019-12-15 16:37:15   Rollo_Kueche_Strasse_lastPosValue 40
     2019-12-16 16:28:25   Rollo_SZ_PosValue 100
     2019-12-16 16:28:05   Rollo_SZ_lastPosValue 0
     2019-12-16 08:30:02   Rollo_SZ_nextAstroTimeEvent 16.12.2019 - 22:30
     2019-12-16 17:34:20   Rollo_WC_PosValue 100
     2019-12-16 16:28:04   Rollo_WC_lastPosValue 0
     2019-12-16 08:30:02   Rollo_WC_nextAstroTimeEvent 16.12.2019 - 22:30
     2019-12-16 16:28:18   Rollo_WZ_PosValue 100
     2019-12-16 16:36:53   Rollo_WZ_lastPosValue 40
     2019-12-16 08:30:02   Rollo_WZ_nextAstroTimeEvent 16.12.2019 - 22:30
     2019-12-15 15:49:45   ascEnable       on
     2019-12-15 15:49:45   controlShading  off
     2019-12-15 15:49:45   hardLockOut     off
     2019-12-15 19:20:16   room_Kueche_Rollos Rollo_KuecheStrasse
     2019-12-15 19:20:16   room_Rollos     Rollo_ASC,Rollo_ASC2,Rollo_Anbau
     2019-12-15 19:20:16   room_Rollos_Kueche Rollo_KuecheCarport
     2019-12-15 19:20:16   room_Rollos_Schlafzimmer Rollo_SZ
     2019-12-15 19:20:16   room_Rollos_Wohnzimmer Rollo_WZ
     2019-12-15 19:20:16   room_WC_Rollos  Rollo_WC
     2019-12-15 15:49:45   selfDefense     off
     2019-12-16 19:40:24   state           manual
     2019-12-15 12:00:00   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-12-15 19:20:16   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_ASC
       Rollo_ASC2
       Rollo_Anbau
       Rollo_KuecheCarport
       Rollo_KuecheStrasse
       Rollo_SZ
       Rollo_WC
       Rollo_WZ
   monitoredDevs:
     Daemmerungswert:
       ASC        ASC_twilightDevice
     Rollo_ASC:
     Rollo_ASC2:
     Rollo_Anbau:
     Rollo_KuecheCarport:
     Rollo_KuecheStrasse:
     Rollo_SZ:
     Rollo_WC:
     Rollo_WZ:
     Sonoff_Daemmerung:
       Rollo_ASC  ASC_BrightnessSensor
       Rollo_ASC2 ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Anbau ASC_BrightnessSensor
       Rollo_KuecheCarport ASC_BrightnessSensor
       Rollo_KuecheStrasse ASC_BrightnessSensor
       Rollo_SZ   ASC_BrightnessSensor
       Rollo_WC   ASC_BrightnessSensor
       Rollo_WZ   ASC_BrightnessSensor
     kuechen_fenster_carport:
       Rollo_KuecheCarport ASC_WindowRec
     kuechen_fenster_strasse:
       Rollo_KuecheStrasse ASC_WindowRec
     rgr_Residents:
       ASC        ASC_residentsDev
     schlafzimmer_fenster:
       Rollo_SZ   ASC_WindowRec
     terrassen_tuer:
       Rollo_Anbau ASC_WindowRec
     wc_fenster:
       Rollo_WC   ASC_WindowRec
     wohnzimmer_fenster:
       Rollo_WZ   ASC_WindowRec
Attributes:
   ASC_brightnessDriveUpDown 10:8
   ASC_expert 1
   ASC_residentsDev rgr_Residents:state
   ASC_tempSensor Temperatur_draussen:temperature
   ASC_twilightDevice Daemmerungswert
   DbLogExclude .*
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rollos


list Rollo Device:


Internals:
   FUUID      5d37398b-f33f-26f5-1332-cfedb96efcc54141
   FVERSION   44_ROLLO.pm:v1.403.0-s18436/2019-01-27
   NAME       Rollo_KuecheCarport
   NR         224
   STATE      closed
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1576518101
   READINGS:
     2019-12-15 19:18:49   ASC_Enable      on
     2019-12-16 18:41:41   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-12-16 08:30:01   ASC_Time_DriveDown 16.12.2019 - 22:30
     2019-12-16 08:30:01   ASC_Time_DriveUp 17.12.2019 - 08:30
     2019-12-16 08:30:01   ASC_Time_PrivacyDriveDown 16.12.2019 - 22:15
     2019-12-16 08:30:01   ASC_Time_PrivacyDriveUp 17.12.2019 - 08:20
     2019-12-15 19:20:18   associatedWith  ASC
     2019-12-16 18:41:25   command         closed
     2019-12-16 18:41:25   desired_pct     100
     2019-12-16 18:41:25   drive-type      na
     2019-12-16 18:41:25   last_drive      drive-down
     2019-12-16 18:41:41   pct             100
     2019-12-16 18:41:41   state           closed
Attributes:
   ASC        1
   ASC_BlockingTime_afterManual 0
   ASC_BrightnessSensor Sonoff_Daemmerung:sonoff-bh1750-illuminance
   ASC_Down   brightness
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 900:45
   ASC_PrivacyDown_Pos 20
   ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen 600:2
   ASC_PrivacyUp_Pos 40
   ASC_Self_Defense_Mode off
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 20
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec kuechen_fenster_carport
   DbLogExclude .*
   alexaName  Rollo Küche Carport
   alias      Rollo Küche (Carport)
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
   group      Rollos
   icon       scene_dinner
   rl_autoStop 1
   rl_blockMode blocked
   rl_commandDown set Rollo_Kueche_Carport_Schliessen Schliessen
   rl_commandStop set  Rollo_Kueche_Carport_Oeffnen OFF
   rl_commandUp set Rollo_Kueche_Carport_Oeffnen Oeffnen
   rl_excessBottom 0
   rl_excessTop 0
   rl_secondsDown 20
   rl_secondsUp 18
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       Rollos,Kueche
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     open:closed:half:stop:pct
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

CoolTux

Kannst Du bitte Debug auf 1 stellen und dann mit Fenster auf und zu testen.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Zitat von: CoolTux am 16 Dezember 2019, 21:10:23
Kannst Du bitte Debug auf 1 stellen und dann mit Fenster auf und zu testen.

Tada....
Habe zwei Fenster geöffnet und geschlossen. Das "Wohnzimmer" Rollo fuhr hoch und nur teilweise runter, das "Küchen" Rollo fuhr hoch und nicht mehr runter:
ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:19 - EventProcessingWindowRec: Rollo_WZ - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:19 - EventProcessingWindowRec: Rollo_WZ - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:19 - FnSetCmdFn: Rollo_WZ - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 10. Grund der Fahrt: ventilate - window open

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:19 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:19 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NoDelay: JA

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:36 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          'pct: 10'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:36 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'pct: 10';


ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:36 - EventProcessingShutters: Rollo_WZ - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1576527156 Last Position Timestamp: 1576527139 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 10

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:36 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:36 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.12.16 21:12:38 3: SIGNALDuino868 IT_set: fensterkontakt_wohnzimmer off

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:38 - EventProcessingWindowRec: Rollo_WZ - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:38 - EventProcessingWindowRec: Rollo_WZ - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:38 - FnIsDay: Rollo_WZ Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:38 - FnIsDay: Rollo_WZ getDownBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMin: 8 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:38 - FnIsDay: Rollo_WZ getUpBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMax: 10 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:38 - FnIsDay: Rollo_WZ Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:38 - FnIsDay: Rollo_WZ getDownBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMin: 8 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:38 - FnIsDay: Rollo_WZ getUpBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMax: 10 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:38 - EventProcessingWindowRec: Rollo_WZ Event Closed

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:38 - FnIsDay: Rollo_WZ Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:38 - FnIsDay: Rollo_WZ getDownBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMin: 8 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:38 - FnIsDay: Rollo_WZ getUpBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMax: 10 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:38 - FnSetCmdFn: Rollo_WZ - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 10, Zielposition: 40. Grund der Fahrt: window closed at privacy night close

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:39 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:39 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NoDelay: JA

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:45 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          'pct: 40'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:45 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'pct: 40';


ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:45 - EventProcessingShutters: Rollo_WZ - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1576527165 Last Position Timestamp: 1576527158 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 10 aktuelle Position: 40

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:45 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:45 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.12.16 21:12:49 3: SIGNALDuino868 IT_set: fensterkontakt_wohnzimmer off
2019.12.16 21:12:51 3: SIGNALDuino868 IT_set: fensterkontakt_wohnzimmer on

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:51 - EventProcessingWindowRec: Rollo_WZ - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:51 - EventProcessingWindowRec: Rollo_WZ - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:51 - FnSetCmdFn: Rollo_WZ - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 40, Zielposition: 10. Grund der Fahrt: ventilate - window open

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:52 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:52 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NoDelay: JA

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:57 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          'pct: 10'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:57 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'pct: 10';


ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:57 - EventProcessingShutters: Rollo_WZ - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1576527177 Last Position Timestamp: 1576527171 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 40 aktuelle Position: 10

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:57 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:57 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.12.16 21:12:58 3: SIGNALDuino868 IT_set: fensterkontakt_wohnzimmer off

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - EventProcessingWindowRec: Rollo_WZ - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - EventProcessingWindowRec: Rollo_WZ - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - FnIsDay: Rollo_WZ Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - FnIsDay: Rollo_WZ getDownBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMin: 8 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - FnIsDay: Rollo_WZ getUpBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMax: 10 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - FnIsDay: Rollo_WZ Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - FnIsDay: Rollo_WZ getDownBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMin: 8 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - FnIsDay: Rollo_WZ getUpBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMax: 10 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - EventProcessingWindowRec: Rollo_WZ Event Closed

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - FnIsDay: Rollo_WZ Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - FnIsDay: Rollo_WZ getDownBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMin: 8 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - FnIsDay: Rollo_WZ getUpBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMax: 10 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - FnSetCmdFn: Rollo_WZ - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 10, Zielposition: 40. Grund der Fahrt: window closed at privacy night close

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:12:58 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NoDelay: JA

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:04 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          'pct: 40'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:04 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'pct: 40';


ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:04 - EventProcessingShutters: Rollo_WZ - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1576527184 Last Position Timestamp: 1576527178 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 10 aktuelle Position: 40

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:04 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:04 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.12.16 21:13:05 3: SIGNALDuino868 IT_set: fensterkontakt_kueche_strasse on

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:05 - EventProcessingWindowRec: Rollo_KuecheStrasse - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:05 - EventProcessingWindowRec: Rollo_KuecheStrasse - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:05 - FnSetCmdFn: Rollo_KuecheStrasse - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 40. Grund der Fahrt: ventilate - window open

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:05 - FnSetDriveCmd: Rollo_KuecheStrasse - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:05 - FnSetDriveCmd: Rollo_KuecheStrasse - NoDelay: JA

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:17 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          'pct: 40'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:17 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'pct: 40';


ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:17 - EventProcessingShutters: Rollo_KuecheStrasse - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1576527197 Last Position Timestamp: 1576527185 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 40

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:17 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:17 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.12.16 21:13:18 3: SIGNALDuino868 IT_set: fensterkontakt_kueche_strasse off

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - EventProcessingWindowRec: Rollo_KuecheStrasse - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - EventProcessingWindowRec: Rollo_KuecheStrasse - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - FnIsDay: Rollo_KuecheStrasse Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - FnIsDay: Rollo_KuecheStrasse getDownBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMin: 8 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - FnIsDay: Rollo_KuecheStrasse getUpBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMax: 10 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - FnIsDay: Rollo_KuecheStrasse Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - FnIsDay: Rollo_KuecheStrasse getDownBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMin: 8 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - FnIsDay: Rollo_KuecheStrasse getUpBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMax: 10 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - EventProcessingWindowRec: Rollo_KuecheStrasse Event Closed

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - FnIsDay: Rollo_KuecheStrasse Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - FnIsDay: Rollo_KuecheStrasse getDownBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMin: 8 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - FnIsDay: Rollo_KuecheStrasse getUpBrightness: 1 Brightness: 0 BrightnessMax: 10 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - FnSetCmdFn: Rollo_KuecheStrasse - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 40=40

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - FnSetDriveCmd: Rollo_KuecheStrasse - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2019.12.16 21:13:19 - FnSetDriveCmd: Rollo_KuecheStrasse - NoDelay: JA
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

CoolTux

Er denkt es ist noch Tag. Warum auch immer.

Kannst Du das ganze nach 22:30 bitte noch einmal wieder holen?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Zitat von: CoolTux am 16 Dezember 2019, 21:44:12
Er denkt es ist noch Tag. Warum auch immer.

Kannst Du das ganze nach 22:30 bitte noch einmal wieder holen?

Geht das auch morgen früh? so gegen 5.15 Uhr
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

CoolTux

Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Moin.
Heute Morgen hat es funktioniert:
ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:01 - EventProcessingWindowRec: Rollo_KuecheCarport - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:01 - EventProcessingWindowRec: Rollo_KuecheCarport - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:01 - FnSetCmdFn: Rollo_KuecheCarport - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 20. Grund der Fahrt: ventilate - window open

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:02 - FnSetDriveCmd: Rollo_KuecheCarport - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:02 - FnSetDriveCmd: Rollo_KuecheCarport - NoDelay: JA

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:16 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          'pct: 20'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:16 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'pct: 20';


ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:16 - EventProcessingShutters: Rollo_KuecheCarport - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1576556896 Last Position Timestamp: 1576556881 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 20

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:16 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:16 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.12.17 05:28:20 3: SIGNALDuino868 IT: fensterkontakt_kueche_carport on->off

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:21 - EventProcessingWindowRec: Rollo_KuecheCarport - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:21 - EventProcessingWindowRec: Rollo_KuecheCarport - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:21 - FnIsDay: Rollo_KuecheCarport Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:21 - FnIsDay: Rollo_KuecheCarport Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:21 - EventProcessingWindowRec: Rollo_KuecheCarport Event Closed

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:21 - FnIsDay: Rollo_KuecheCarport Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:21 - FnIsDay: Rollo_KuecheCarport Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:21 - FnSetCmdFn: Rollo_KuecheCarport - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 20, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: window closed at night

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:21 - FnSetDriveCmd: Rollo_KuecheCarport - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:21 - FnSetDriveCmd: Rollo_KuecheCarport - NoDelay: JA

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:29 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_KuecheCarport - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:29 - EventProcessingTwilightDevice: ASC - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:29 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_ASC RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:29 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_ASC2 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:29 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_Anbau RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:29 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_KuecheCarport RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:29 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_KuecheStrasse RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:29 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_SZ RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:29 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_WC RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:29 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_WZ RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:37 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          'pct: 100'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:37 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'pct: 100';


ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:37 - EventProcessingShutters: Rollo_KuecheCarport - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1576556917 Last Position Timestamp: 1576556901 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 20 aktuelle Position: 100

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:37 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2019.12.17 05:28:37 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

CoolTux

Dann teste das bitte heute Abend noch mal um die selbe Zeit wie gestern wo es nicht ging.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Kai-Alfonso

#280
Huhu,

ich habe noch eine klitzekleinekleinigkeit bezüglich SelfDefense.

Bin jetzt mal ein paar Tage nicht zu Hause und konnte mal das Verhalten beobachten.

Gegeben ist folgendes:

2 Rolladen (Wohnzimmer, Küche) stehen auf Self_Defense_Mode = absent
4 Rolladen (HW-Raum, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad) stehen auf Self_Defense_Mode = gone
1 Rolllade (Schlafzimmer) hat eine Sleep_Pos ungleich 0
Das Resident Device wechselt nach 12h absent auf gone (ist meine ich Standard?)

Folgende Beobachtungen:

- Haus um 9 Uhr verlassen
- Wohnzimmer und Küche gehen nach 10 Minuten (Self_Defense_AbsentDelay  = 600) in selfDefense absent active
- gegen 18 Uhr fahren alle andere Rollladen wegen minimum brightness threshold fell below oder night close runter
- nach 12 Stunden absent wechselt das Resident Device auf gone. Rolllade Schlafzimmer fährt von Sleep_Pos auf Closed Pos und wechselt den Status auf selfDefense gone active.  Alle anderen Rollladen fahren nicht (sind ja auch zu) - hier müsste aber meiner Meinung nach auch der Status von minimum brightness threshold fell below/night close auf selfDefense gone active wechseln. Ist aber nur ein Schönheitsfehler.
- am nächsten Tag (gestern) tut sich nix bei den Rollladen, außer die Schlafzimmer-Rolllade fährt abends  wieder in Sleep-Pos und wechselt von selfDefense gone active auf minimum brightness threshold fell below. Hier sollte gar keine Fahrt stattfinden.
- ein Tag weiter (heute) sind alle Rollladen nach wie vor unten.

Wie gesagt, grundsätzlich scheint es zu funktionieren, sind vielleicht nut Schönheitsfehler. Lists stelle ich bei Bedarf gerne bereit
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)

CoolTux

Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Zitat von: CoolTux am 17 Dezember 2019, 06:40:01
Dann teste das bitte heute Abend noch mal um die selbe Zeit wie gestern wo es nicht ging.
Die Rollos sind alle vorschriftsmäßig runter gefahren. Es war niemand zu Hause und als meine Frau nach Hause gekommen ist sind die Privacy Rollos wieder hochgefahren. Also gehe ich davon aus das ASC wieder denkt das noch Tag ist. Aber warum läuft es morgens richtig?

Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk

Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

CoolTux

Hast Du FHEM neugestartet heute?
Und noch viel wichtiger. War den schon Nacht  ;D
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Zitat von: CoolTux am 17 Dezember 2019, 17:07:38
Hast Du FHEM neugestartet heute?
Und noch viel wichtiger. War den schon Nacht  ;D
Nein und gestern auch nicht.

Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk

Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.