[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.8.x

Begonnen von CoolTux, 15 November 2019, 12:51:08

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

FunkOdyssey

Ich habe heute morgen ein FHEM-Update gemacht und bin von der Version 12.01. auf die heutige Version gegangen. Es waren eigentlich nur optische Änderungen seitdem.
Dennoch sind heute alle meine Jalousien ohne erkennbaren Grund heruntergefahren. Night close.
Weder Zeit noch Helligkeit waren erreicht. Es passt eigentlich gar nichts.

Ich werde morgen noch einmal schauen. Aber kann so etwas passieren?

CoolTux

Eigentlich nicht. Weißt Du noch ob die neuen Timer denn passten?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

FunkOdyssey

Leider habe ich nicht gesehen wie die Timer vor dem Runterfahren aussahen.
Die nun (danach) neuen Timer sehen korrekt aus.
Ich warte mal auf morgen.

TommyER

Servus CoolTux,

also bei allen Rollläden hat die Aktion vom Wochenende etwas gebracht. Nur bei dem einen nach wie vor nicht.

Ich habe ihn mal gelöscht. Fhem neu gestarten und danach neu als ASC Device angelegt.

Ich werde dann morgen mal berichten.

Tom

xerion

Hi CoolTux,

jetzt muss ich nochmal nachfragen, denn der Eintrag unter https://forum.fhem.de/index.php/topic,107514.0.html hat mich jetzt durcheinander gebracht. Leider kann ich dort nicht mehr antworten da der Beitrag schon geschlossen wurde.
Der User @pcjogi wollte gerne das sich das Rollo beim öffnen der Terrassentür vollständig öffnet. Du hast daraufhin gesagt das das nicht möglich ist bzw. jemals war.
1. Bei mir geht es so wie pcjogi es möchte
2. Ich hatte das mal als "Fehler" bei dir gemeldet und du hast darauf hin in Post #374  mir mitgeteilt dass normal ist, da ich es als Terrasse definiert habe, was ja auch Sinn macht.
3. Darauf hin habe ich dann das Wiki angepasst.

Habe ich da jetzt was falsch verstanden oder redet ihr einander vorbei?
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

CoolTux

Hallo,

Vielen Dank für die Nachfrage, es gibt da in der Tat ein kleines Durcheinander meiner seits. Sorry.

$shutters->getShuttersPlace eq 'terrace'
                          and $shutters->getSubTyp eq 'twostate'

Sofern der Fensterkontakt als twostate definiert ist und als ShuttersPlace terrace angegeben ist sollte sich das Rollo in der Tat aus OpenPos bewegen.


Grüße
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Zitat von: CoolTux am 23 Januar 2020, 22:58:42
Hallo,

Vielen Dank für die Nachfrage, es gibt da in der Tat ein kleines Durcheinander meiner seits. Sorry.

$shutters->getShuttersPlace eq 'terrace'
                          and $shutters->getSubTyp eq 'twostate'

Sofern der Fensterkontakt als twostate definiert ist und als ShuttersPlace terrace angegeben ist sollte sich das Rollo in der Tat aus OpenPos bewegen.


Grüße
Das passt und  so ist es bei mir definiert und so ist auch das Verhalten. Ich werde das Wiki nochmal um den twostate Sensor ergänzen. Ich denke das könnte Missverständnisse verursachen.

Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk

Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

CoolTux

Zitat von: xerion am 24 Januar 2020, 09:45:41
Das passt und  so ist es bei mir definiert und so ist auch das Verhalten. Ich werde das Wiki nochmal um den twostate Sensor ergänzen. Ich denke das könnte Missverständnisse verursachen.

Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk

Manche Logiken sind einfach so lange her und entstanden aus einem Wunsch heraus das ich mich da dann nicht mehr dran erinnern kann  :-[
Aber Danke das Du so gut aufgepasst hast.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

D3ltorohd

Hm, ich habe eben ein Update in FHEM gemacht. Nach dem Restart steht folgendes oben ::

Zitatconfigfile: ASCControl: unknown attribute ASC_shuttersDriveOffset. Type'

Lief hier was schief, oder muss ich nur irgendwo was setzten ??

Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1

CoolTux

Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

TommyER

Hallo CoolTux,

ist es normal das ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed im NotiyDev auftaucht?

CoolTux

Zitat von: TommyER am 25 Januar 2020, 15:53:51
Hallo CoolTux,

ist es normal das ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed im NotiyDev auftaucht?

Nein das ist ein Fehler. expert auf 1 setzen und ein set createNewNotifyDev bitte machen.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

TommyER

Ok habe ich gemacht.

Und das habe ich im Log

2020.01.25 15:32:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 4171.
2020.01.25 15:32:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 4205.
2020.01.25 15:32:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 4213.



CoolTux

Zitat von: TommyER am 25 Januar 2020, 15:56:34
Ok habe ich gemacht.

Und das habe ich im Log

2020.01.25 15:32:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 4171.
2020.01.25 15:32:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 4205.
2020.01.25 15:32:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 4213.


Das wird durch das falsche NOTIFYDEV gekommen sein
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

TommyER

Leider nicht

2020.01.25 16:30:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 4171.
2020.01.25 16:30:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 4205.
2020.01.25 16:30:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 4213.