Steckdosen funktionieren nach FHEM Update nicht mehr [Gelöst]

Begonnen von Jan, 16 Dezember 2019, 10:54:03

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Jan

Hallo Zusammen,

nach einem FHEM Update letzen Freitag, funktionieren meine Brennstuhl RCR 1000N Steckdosen nicht mehr über FHEM. Über die Fernbedienung lassen sie sich noch ohne Probleme schalten.

Als IO Device benutze ich einen Nano CUL. Leider stecke ich nicht tief genug in der Materie drin um zu erkennen wo genau jetzt das Problem liegt.  ::)

Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.

Viele Grüße

Jan

CoolTux

Das CUL Device mal bitte auf verbose 5 Stellen und dann aus FHEM heraus schalten. Danach ins Log schauen und das zum CUL gehörende hier rein stellen. Bitte in CODE Tages.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Jan

Hallo CoolTux,

danke für deine schnelle Antwort.

Hier sind die Log Einträge.

2019.12.16 11:00:58 3: nanoCUL IT_set: RCR_1000N_0FFFF on
2019.12.16 11:00:58 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V1
2019.12.16 11:00:59 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is000FF0FFFFFF Antwort =   raw => is000FF0FFFFFF


Gruß Jan

CoolTux

Mehr kam da nicht? Trotz verbose 5?
Ok dann müssen wir nun warten bis sich einer mit tieferen Kenntnissen meldet.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Jan

Nein, leider nicht.

Oder meintest Du mit "CUL Device" den Nano CUL?

CoolTux

Ja natürlich. Wo hast Du denn verbose 5 gesetzt?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Jan

Sorry, habs an der Steckdose gesetzt.

Mit Verbose 5 am Nano CUL steht aber leider auch nicht mehr in den Logs.

2019.12.16 12:52:29 3: nanoCUL IT_set: RCR_1000N_0FFFF on
2019.12.16 12:52:29 5: SW: is000FF0FFFFFF
2019.12.16 12:52:30 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is000FF0FFFFFF

Wernieman

Eine spontane Frage:
Nur fhem update oder auch system update/reboot?
- Bitte um Input für Output
- When there is a Shell, there is a Way
- Wann war Dein letztes Backup?

Wie man Fragen stellt: https://tty1.net/smart-questions_de.html

Jan

Ich habe nur ein FHEM Update gemacht und als ich bemerkte das die Steckdosen nicht mehr gingen, dass System neugestartet.

Jan

Das Problem hat sich erledigt.  :) Ich habe den nanoCUL neu geflasht und jetzt funktioniert wieder alles.