Siemens Logo 8 - Kommunikationsproblem?!

Begonnen von Rheininsel, 29 Februar 2020, 18:48:47

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Rheininsel

Hallole!

Ich betreibe an FHEM auch zwei Siemens Logo ( 7 und 8 ) und habe das Problem, dass nach einem Netzausfall die Siemens Logo 8 nicht mehr angesprochen wird.

Erst wenn ich bei der 8er den entprechenden Port (z.B. Ausgangsport Q) in FHEM über "DEF Q2" neu setze wird der Port auch ausgelesen. Dieses ist bei der Logo 7 nicht der Fall, dort geht das direkt.

Hat jemand eine Idee für dieses "Problemchen" wie ich das lösen könnte, damit ich die Definitionen nicht bei einem Start nochmals manuell nachziehen muß?

Grüße
Gregor

otto

#1
Hallo bei mir wird nach Stromausfall (Logo)
der Zustand aktuallisiert
Logo 8                                S7_DRead     oder    S7_DWrite D(Digital) A(Analog)
Abfrage mit db Adressen
Logo 7 Eingänge Bit Logo 8 Eingänge Bit
define Logo_x S7_DRead <DB> z.B.:define Logo_I1 S7_DRead db 923,0
Ein. Adr. Bit      DB       Ein. Adr.    Bit      DB
I1 923 0 db 923,0 I1 1024 0 db 1024,0
I2 923 1 db 923,1 I2 1024 1 db 1024,1
I3 923 2 db 923,2 I3 1024 2 db 1024,2
I4 923 3 db 923,3 I4 1024 3 db 1024,3
I5 923 4 db 923,4 I5 1024 4 db 1024,4
I6 923 5 db 923,5 I6 1024 5 db 1024,5
I7 923 6 db 923,6 I7 1024 6 db 1024,6
I8 923 7 db 923,7 I8 1024 7 db 1024,7
I9 924 0 db 924,0 I9 1025 0 db 1025,0
I10 924 1 db 924,1 I10 1025 1 db 1025,1
I11 924 2 db 924,2 I11 1025 2 db 1025,2
I12 924 3 db 924,3 I12 1025 3 db 1025,3
I13 924 4 db 924,4 I13 1025 4 db 1025,4
I14 924 5 db 924,5 I14 1025 5 db 1025,5
I15 924 6 db 924,6 I15 1025 6 db 1025,6
I16 924 7 db 924,7 I16 1025 7 db 1025,7
I17 925 0 db 925,0 I17 1026 0 db 1026,0
I18 925 1 db 925,1 I18 1026 1 db 1026,1
I19 925 2 db 925,2 I19 1026 2 db 1026,2
I20 925 3 db 925,3 I20 1026 3 db 1026,3
I21 925 4 db 925,4 I21 1026 4 db 1026,4
I22 925 5 db 925,5 I22 1026 5 db 1026,5
I23 925 6 db 925,6 I23 1026 6 db 1026,6
I24 925 7 db 925,7 I24 1026 7 db 1026,7

Logo 7 Ausgänge Bit Logo 8 Ausgänge Bit

Ausgang Adresse Bit Ausgang Adresse Bit
Q1 942 0 db 942,0 Q1 1064 0 db 1064,0
Q2 942 1 db 942,1 Q2 1064 1 db 1064,1
Q3 942 2 db 942,2 Q3 1064 2 db 1064,2
Q4 942 3 db 942,3 Q4 1064 3 db 1064,3
Q5 942 4 db 942,4 Q5 1064 4 db 1064,4
Q6 942 5 db 942,5 Q6 1064 5 db 1064,5
Q7 942 6 db 942,6 Q7 1064 6 db 1064,6
Q8 942 7 db 942,7 Q8 1064 7 db 1064,7
Q9 943 0 db 943,0 Q9 1065 0 db 1065,0
Q10 943 1 db 943,1 Q10 1065 1 db 1065,1
Q11 943 2 db 943,2 Q11 1065 2 db 1065,2
Q12 943 3 db 943,3 Q12 1065 3 db 1065,3
Q13 943 4 db 943,4 Q13 1065 4 db 1065,4
Q14 943 5 db 943,5 Q14 1065 5 db 1065,5
Q15 943 6 db 943,6 Q15 1065 6 db 1065,6
Q16 943 7 db 943,7 Q16 1065 7 db 1065,7
Q17 1066 0 db 1066,0
Q18 1066 1 db 1066,1
Q19 1066 2 db 1066,2
Q20 1066 3 db 1066,3

Logo 7 Analoge Eingänge Word Logo 8 Analoge Eingänge Word

Eingang Adresse Bit Eingang Adresse Bit
AI1 926 0 db 926,0 AI1 1032 0 db 1032,0
AI2 928 0 db 928,0 AI2 1034 0 db 1034,0
AI3 930 0 db 930,0 AI3 1036 0 db 1036,0
AI4 932 0 db 932,0 AI4 1038 0 db 1038,0
AI5 934 0 db 934,0 AI5 1040 0 db 1040,0
AI6 936 0 db 936,0 AI6 1042 0 db 1042,0
AI7 938 0 db 938,0 AI7 1044 0 db 1044,0
AI8 940 0 db 940,0 AI8 1046 0 db 1046,0

Logo 7 Analoge Ausgänge Word Logo 8 Analoge Ausgänge Word

Word Adresse Bit Ausgänge Adresse Bit
AQ1 944 0 db 944,0 AQ1 1072 0 db 1072,0
AQ2 946 0 db 946,0 AQ2 1074 0 db 1074,0
AQ3 1076 0 db 1076,0
AQ4 1078 0 db 1078,0
AQ5 1080 0 db 1080,0
AQ6 1082 0 db 1082,0
AQ7 1084 0 db 1084,0
AQ8 1086 0 db 1086,0

Logo 7 Merker Bit Logo 8 Merker Bit

Merker Adresse Bit Merker Adresse Bit
M1 948 0 db 948,0 M1 1104 0 db 1104,0
M2 948 1 db 948,1 M2 1104 1 db 1104,1
M3 948 2 db 948,2 M3 1104 2 db 1104,2
M4 948 3 db 948,3 M4 1104 3 db 1104,3
M5 948 4 db 948,4 M5 1104 4 db 1104,4
M6 948 5 db 948,5 M6 1104 5 db 1104,5
M7 948 6 db 948,6 M7 1104 6 db 1104,6
M8 948 7 db 948,7 M8 1104 7 db 1104,7
M9 949 0 db 949,0 M9 1105 0 db 1105,0
M10 949 1 db 949,1 M10 1105 1 db 1105,1
M11 949 2 db 949,2 M11 1105 2 db 1105,2
M12 949 3 db 949,3 M12 1105 3 db 1105,3
M13 949 4 db 949,4 M13 1105 4 db 1105,4
M14 949 5 db 949,5 M14 1105 5 db 1105,5
M15 949 6 db 949,6 M15 1105 6 db 1105,6
M16 949 7 db 949,7 M16 1105 7 db 1105,7
M17 950 0 db 950,0 M17 1106 0 db 1106,0
M18 950 1 db 950,1 M18 1106 1 db 1106,1
M19 950 2 db 950,2 M19 1106 2 db 1106,2
M20 950 3 db 950,3 M20 1106 3 db 1106,3
M21 950 4 db 950,4 M21 1106 4 db 1106,4
M22 950 5 db 950,5 M22 1106 5 db 1106,5
M23 950 6 db 950,6 M23 1106 6 db 1106,6
M24 950 7 db 950,7 M24 1106 7 db 1106,7
M25 951 0 db 951,0 M25 1107 0 db 1107,0
M26 951 1 db 951,1 M26 1107 1 db 1107,1
M27 951 2 db 951,2 M27 1107 2 db 1107,2
M28 1107 3 db 1107,3
M29 1107 4 db 1107,4
M30 1107 5 db 1107,5
M31 1107 6 db 1107,6
M32 1107 7 db 1107,7
M33 1108 0 db 1108,0
M34 1108 1 db 1108,1
M35 1108 2 db 1108,2
M36 1108 3 db 1108,3
M37 1108 4 db 1108,4
M38 1108 5 db 1108,5
M39 1108 6 db 1108,6
M40 1108 7 db 1108,7
M41 1109 0 db 1109,0
M42 1109 1 db 1109,1
M43 1109 2 db 1109,2
M44 1109 3 db 1109,3
M45 1109 4 db 1109,4
M46 1109 5 db 1109,5
M47 1109 6 db 1109,6
M48 1109 7 db 1109,7
M49 1110 0 db 1110,0
M50 1110 1 db 1110,1
M51 1110 2 db 1110,2
M52 1110 3 db 1110,3
M53 1110 4 db 1110,4
M54 1110 5 db 1110,5
M55 1110 6 db 1110,6
M56 1110 7 db 1110,7
M57 1111 0 db 1111,0
M58 1111 1 db 1111,1
M59 1111 2 db 1111,2
M60 1111 3 db 1111,3
M61 1111 4 db 1111,4
M62 1111 5 db 1111,5
M63 1111 6 db 1111,6
M64 1111 7 db 1111,7

Logo 7 Analoge Merker Word Logo 8 Analoge Merker Word

Merker Adresse Bit Merker Adresse Bit
AM1 952 0 db 952,0 AM1 1118 0 db 1118,0
AM2 954 0 db 954,0 AM2 1120 0 db 1120,0
AM3 956 0 db 956,0 AM3 1122 0 db 1122,0
AM4 958 0 db 958,0 AM4 1124 0 db 1124,0
AM5 960 0 db 960,0 AM5 1126 0 db 1126,0
AM6 962 0 db 962,0 AM6 1128 0 db 1128,0
AM7 964 0 db 964,0 AM7 1130 0 db 1130,0
AM8 966 0 db 966,0 AM8 1132 0 db 1132,0
AM9 968 0 db 968,0 AM9 1134 0 db 1134,0
M10 970 0 db 970,0 AM10 1136 0 db 1136,0
AM11 972 0 db 972,0 AM11 1138 0 db 1138,0
AM12 974 0 db 974,0 AM12 1140 0 db 1140,0
AM13 976 0 db 976,0 AM13 1142 0 db 1142,0
AM14 978 0 db 978,0 AM14 1144 0 db 1144,0
AM15 980 0 db 980,0 AM15 1146 0 db 1146,0
AM16 982 0 db 982,0 AM16 1148 0 db 1148,0
AM17 1150 0 db 1150,0
AM18 1152 0 db 1152,0
AM19 1154 0 db 1154,0
AM20 1156 0 db 1156,0
AM21 1158 0 db 1158,0
AM22 1160 0 db 1160,0
AM23 1162 0 db 1162,0
AM24 1164 0 db 1164,0
AM25 1166 0 db 1166,0
AM26 1168 0 db 1168,0
AM27 1170 0 db 1170,0
AM28 1172 0 db 1172,0
AM29 1174 0 db 1174,0
AM30 1176 0 db 1176,0
AM31 1178 0 db 1178,0
AM32 1180 0 db 1180,0
AM33 1182 0 db 1182,0
AM34 1184 0 db 1184,0
AM35 1186 0 db 1186,0
AM36 1188 0 db 1188,0
AM37 1190 0 db 1190,0
AM38 1192 0 db 1192,0
AM39 1194 0 db 1194,0
AM40 1196 0 db 1196,0
AM41 1198 0 db 1198,0
AM42 1200 0 db 1200,0
AM43 1202 0 db 1202,0
AM44 1204 0 db 1204,0
AM45 1206 0 db 1206,0
AM46 1208 0 db 1208,0
AM47 1210 0 db 1210,0
AM48 1212 0 db 1212,0
AM49 1214 0 db 1214,0
AM50 1216 0 db 1216,0
AM51 1218 0 db 1218,0
AM52 1220 0 db 1220,0
AM53 1222 0 db 1222,0
AM54 1224 0 db 1224,0
AM55 1226 0 db 1226,0
AM56 1228 0 db 1228,0
AM57 1230 0 db 1230,0
AM58 1232 0 db 1232,0
AM59 1234 0 db 1234,0
AM60 1236 0 db 1236,0
AM61 1238 0 db 1238,0
AM62 1240 0 db 1240,0
AM63 1242 0 db 1242,0
AM64 1244 0 db 1244,0

Logo 8 Netzwerkeingänge Bit

Eingang Adresse Bit
NI1 1246 0 db 1246,0
NI2 1246 1 db 1246,1
NI3 1246 2 db 1246,2
NI4 1246 3 db 1246,3
NI5 1246 4 db 1246,4
NI6 1246 5 db 1246,5
NI7 1246 6 db 1246,6
NI8 1246 7 db 1246,7
NI9 1247 0 db 1247,0
NI10 1247 1 db 1247,1
NI11 1247 2 db 1247,2
NI12 1247 3 db 1247,3
NI13 1247 4 db 1247,4
NI14 1247 5 db 1247,5
NI15 1247 6 db 1247,6
NI16 1247 7 db 1247,7
NI17 1248 0 db 1248,0
NI18 1248 1 db 1248,1
NI19 1248 2 db 1248,2
NI20 1248 3 db 1248,3
NI21 1248 4 db 1248,4
NI22 1248 5 db 1248,5
NI23 1248 6 db 1248,6
NI24 1248 7 db 1248,7
NI25 1249 0 db 1249,0
NI26 1249 1 db 1249,1
NI27 1249 2 db 1249,2
NI28 1249 3 db 1249,3
NI29 1249 4 db 1249,4
NI30 1249 5 db 1249,5
NI31 1249 6 db 1249,6
NI32 1249 7 db 1249,7
NI33 1250 0 db 1250,0
NI34 1250 1 db 1250,1
NI35 1250 2 db 1250,2
NI36 1250 3 db 1250,3
NI37 1250 4 db 1250,4
NI38 1250 5 db 1250,5
NI39 1250 6 db 1250,6
NI40 1250 7 db 1250,7
NI41 1251 0 db 1251,0
NI42 1251 1 db 1251,1
NI43 1251 2 db 1251,2
NI44 1251 3 db 1251,3
NI45 1251 4 db 1251,4
NI46 1251 5 db 1251,5
NI47 1251 6 db 1251,6
NI48 1251 7 db 1251,7
NI49 1252 0 db 1252,0
NI50 1252 1 db 1252,1
NI51 1252 2 db 1252,2
NI52 1252 3 db 1252,3
NI53 1252 4 db 1252,4
NI54 1252 5 db 1252,5
NI55 1252 6 db 1252,6
NI56 1252 7 db 1252,7
NI57 1253 0 db 1253,0
NI58 1253 1 db 1253,1
NI59 1253 2 db 1253,2
NI60 1253 3 db 1253,3
NI61 1253 4 db 1253,4
NI62 1253 5 db 1253,5
NI63 1253 6 db 1253,6
NI64 1253 7 db 1253,7

Logo 8 Netzwerkausgänge Bit

Ausgang Adresse Bit
NQ1 1390 0 db 1390,0
NQ2 1390 1 db 1390,1
NQ3 1390 2 db 1390,2
NQ4 1390 3 db 1390,3
NQ5 1390 4 db 1390,4
NQ6 1390 5 db 1390,5
NQ7 1390 6 db 1390,6
NQ8 1390 7 db 1390,7
NQ9 1391 0 db 1391,0
NQ10 1391 1 db 1391,1
NQ11 1391 2 db 1391,2
NQ12 1391 3 db 1391,3
NQ13 1391 4 db 1391,4
NQ14 1391 5 db 1391,5
NQ15 1391 6 db 1391,6
NQ16 1391 7 db 1391,7
NQ17 1392 0 db 1392,0
NQ18 1392 1 db 1392,1
NQ19 1392 2 db 1392,2
NQ20 1392 3 db 1392,3
NQ21 1392 4 db 1392,4
NQ22 1392 5 db 1392,5
NQ23 1392 6 db 1392,6
NQ24 1392 7 db 1392,7
NQ25 1393 0 db 1393,0
NQ26 1393 1 db 1393,1
NQ27 1393 2 db 1393,2
NQ28 1393 3 db 1393,3
NQ29 1393 4 db 1393,4
NQ30 1393 5 db 1393,5
NQ31 1393 6 db 1393,6
NQ32 1393 7 db 1393,7
NQ33 1394 0 db 1394,0
NQ34 1394 1 db 1394,1
NQ35 1394 2 db 1394,2
NQ36 1394 3 db 1394,3
NQ37 1394 4 db 1394,4
NQ38 1394 5 db 1394,5
NQ39 1394 6 db 1394,6
NQ40 1394 7 db 1394,7
NQ41 1395 0 db 1395,0
NQ42 1395 1 db 1395,1
NQ43 1395 2 db 1395,2
NQ44 1395 3 db 1395,3
NQ45 1395 4 db 1395,4
NQ46 1395 5 db 1395,5
NQ47 1395 6 db 1395,6
NQ48 1395 7 db 1395,7
NQ49 1396 0 db 1396,0
NQ50 1396 1 db 1396,1
NQ51 1396 2 db 1396,2
NQ52 1396 3 db 1396,3
NQ53 1396 4 db 1396,4
NQ54 1396 5 db 1396,5
NQ55 1396 6 db 1396,6
NQ56 1396 7 db 1396,7
NQ57 1397 0 db 1397,0
NQ58 1397 1 db 1397,1
NQ59 1397 2 db 1397,2
NQ60 1397 3 db 1397,3
NQ61 1397 4 db 1397,4
NQ62 1397 5 db 1397,5
NQ63 1397 6 db 1397,6
NQ64 1397 7 db 1397,7

Logo 8 Analoge Netzwerkeingänge Word

Eingang Adresse Bit
NAI1 1262 0 db 1262,0
NAI2 1264 0 db 1264,0
NAI3 1266 0 db 1266,0
NAI4 1268 0 db 1268,0
NAI5 1270 0 db 1270,0
NAI6 1272 0 db 1272,0
NAI7 1274 0 db 1274,0
NAI8 1276 0 db 1276,0
NAI9 1278 0 db 1278,0
NAI10 1280 0 db 1280,0
NAI11 1282 0 db 1282,0
NAI12 1284 0 db 1284,0
NAI13 1286 0 db 1286,0
NAI14 1288 0 db 1288,0
NAI15 1290 0 db 1290,0
NAI16 1292 0 db 1292,0
NAI17 1294 0 db 1294,0
NAI18 1296 0 db 1296,0
NAI19 1298 0 db 1298,0
NAI20 1300 0 db 1300,0
NAI21 1302 0 db 1302,0
NAI22 1304 0 db 1304,0
NAI23 1306 0 db 1306,0
NAI24 1308 0 db 1308,0
NAI25 1310 0 db 1310,0
NAI26 1312 0 db 1312,0
NAI27 1314 0 db 1314,0
NAI28 1316 0 db 1316,0
NAI29 1318 0 db 1318,0
NAI30 1320 0 db 1320,0
NAI31 1322 0 db 1322,0
NAI32 1324 0 db 1324,0

Logo 8 Analoge Netzwerkausgänge Word

Ausgang Adresse Bit
NAQ1 1406 0 db 1406,0
NAQ2 1408 0 db 1408,0
NAQ3 1410 0 db 1410,0
NAQ4 1412 0 db 1412,0
NAQ5 1414 0 db 1414,0
NAQ6 1416 0 db 1416,0
NAQ7 1418 0 db 1418,0
NAQ8 1420 0 db 1420,0
NAQ9 1422 0 db 1422,0
NAQ10 1424 0 db 1424,0
NAQ11 1426 0 db 1426,0
NAQ12 1428 0 db 1428,0
NAQ13 1430 0 db 1430,0
NAQ14 1432 0 db 1432,0
NAQ15 1434 0 db 1434,0
NAQ16 1436 0 db 1436,0

Gruß otto

Rheininsel

#2
Hallo Otto,

vielen Dank für Deine Rückmeldung! Ich habe das jetzt mal auf DB-Adressen umgestellt und beobachte das einmal. Vielleicht hilft das ja (statt der direkten Definition auf Qx). (Ging leider nicht wirklich)

Ich habe hier mal meine Definition von einem Merker eingestellt:
defmod Licht_Treppenhaus_Tastereingang S7_DWrite M2
attr Licht_Treppenhaus_Tastereingang IODev myLogo_neu
attr Licht_Treppenhaus_Tastereingang event-on-change-reading .*
attr Licht_Treppenhaus_Tastereingang webCmd TRIGGER


Die Logo selbst über folgendes definiert:
defmod myLogo_neu S7 LOGO8 10.10.2.198
attr myLogo_neu event-on-change-reading .*


Vielleicht liegt da irgendwo das Problem? Hat jemand eine Idee?

Grüße
Gregor