Hallo,

ich muss alle 6 Stunden den Bypass meiner Lüftsungsanlage im Sommer zurücksetzen.

Leider funktioniert der Notify plötzlich nicht mehr. Ich stehe auf dem Schlauch und finde den Grund nicht.

im Eventmonitor:

2020-04-11 17:44:56 HMCCUDEV HM_Lueftungsanzeige BypassOnOff: off


Der Notfy:
Internals:
   DEF        HM_Lueftungsanzeige:BypassOnOff:off {fhem ("set vccu_Btn5 pressS")}


   FUUID      5c4dc031-f33f-a241-9cff-7e5af1ebba25df8b
   NAME       BypassAutoOn
   NOTIFYDEV  HM_Lueftungsanzeige
   NR         676
   NTFY_ORDER 50-BypassAutoOn
   REGEXP     HM_Lueftungsanzeige:BypassOnOff:off
   STATE      active
   TRIGGERTIME 1586619796.80497
   TYPE       notify
   READINGS:
     2020-04-11 17:43:54   state           active
Attributes:
   comment    nur im Sommer
   disable    0
   room       Dachboden


Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

Besten Dank!

Viele Grüße
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.

CoolTux

HM_Lueftungsanzeige:BypassOnOff:.off

Man beachte den Punkt vor off
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

MadMax-FHEM

Sich das Notify vom Eventmonitor erzeugen zu lassen vermeidet solche "Probleme"... ;)

https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor

Und: {fhem ("set vccu_Btn5 pressS")}

ist ja wohl mal unnötig, das hier reicht völlig: set vccu_Btn5 pressS

Und warum der "Umweg" über einen Button der vccu!?
Statt direkt das Device zu schalten!

Aber: es ist dein System... ;)

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Chris8888

Zitat von: CoolTux am 11 April 2020, 18:20:04
HM_Lueftungsanzeige:BypassOnOff:.off

Man beachte den Punkt vor off

Cool. Das war es vielen Dank!