[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10

Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

joshi

Zitat von: CoolTux am 15 Mai 2021, 09:18:28

Bei der Markise ist das Problem wohl das Beschatten und ganz ausfahren die selbe Position haben. Das musst Du bitte ändern.

Spricht etwas dagegen ASC_Closed_Pos auf 10 zu setzen und ASC_Shading_Pos auf 0 ? oder muss shading < open sein?

CoolTux

Zitat von: moonsorrox am 15 Mai 2021, 13:20:17
ich habe ja jetzt einen weiteren Rollladen dazu genommen und den so eingestellt das er am Wochenende zu einer anderen Zeit schließt. Heute nun am Samstag ist er genauso gefahren wie an den Wochen Tagen.

Muss ich jetzt noch etwas einstellen außer dieses attr
ASC_Time_Up_WE_Holiday

und ich habe es über ASC_Up "time" eingestellt

Was stand denn im Rollo für eine Zeit. Die für WE oder die normale?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

moonsorrox

in den Readings steht diese Zeit gar nicht drin  :-\
ASC_Time_DriveDown 15.05.2021 - 21:53 2021-05-15 09:45:01
ASC_Time_DriveUp 16.05.2021 - 09:45 2021-05-15 09:45:01


Aber als attr ASC_Time_Up_WE_Holiday 10:10
Intel-NUC i5: FHEM-Server 6.1 :: Perl v5.18.2

Homematic: HM-USB-CFG2,HM-CFG-LAN Adapter, HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-Sw1-PI-2, HM-WDS10-TH-O, HM-CC-TC, HM-LC-SW2-FM

CoolTux

Ich gehe davon aus daß das Reading im ASC Device selbst für Holiday gesetzt ist.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

brucky@freenet.de

Hallo Zusammen,

das Problem war schon öfter Thema hier, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum meine Rollos am Wochenende nicht erst um "ASC_Time_Up_WE_Holiday" sondern wie unter der Woche auch um "ASC_Time_Up_Early" hoch fahren (ich würde so gerne ausschlafen ..... :-)). Anbei das List eines Raffstores:

Internals:
   FUUID      5c7851c5-f33f-6178-214d-8b96e5619bb1eca8
   NAME       Raffstore_Essen
   NR         36
   STATE      closed
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1621103461
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2020-11-08 13:37:55   ASC_Enable      on
     2021-05-15 20:31:01   ASC_ShuttersLastDrive night close
     2021-05-15 20:30:02   ASC_Time_DriveDown 16.05.2021 - 20:30
     2021-05-15 20:30:02   ASC_Time_DriveUp 16.05.2021 - 06:20
     2021-05-04 10:17:42   associatedWith  Raffstore_Automation,none
     2021-05-15 20:30:02   command         pct-100
     2021-05-15 20:30:02   desired_pct     100
     2021-05-15 20:30:02   drive-type      modul
     2021-05-15 20:30:02   last_drive      drive-down
     2021-05-15 20:31:01   pct             100
     2021-05-15 20:31:01   state           closed
     2021-05-15 20:31:01   statePosition   closed
Attributes:
   ASC        1
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Time_Down_Late 20:30
   ASC_Time_Up_Early 6:20
   ASC_Time_Up_Late 8:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 7:15
   ASC_Up     astro
   alexaName  Raffstore Esszimmer
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-Down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
   genericDeviceType blind
   group      Raffstore_EG
   rl_autoStop 0
   rl_commandDown set Raffstore_Essen_down on
   rl_commandStopDown set Raffstore_Essen_down off
   rl_commandStopUp set Raffstore_Essen_up off
   rl_commandUp set Raffstore_Essen_up on
   rl_excessBottom 0
   rl_excessTop 0
   rl_secondsDown 59
   rl_secondsUp 62
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       Raffstore,Wohnen
   userReadings statePosition { if(ReadingsVal($name,"state","0") eq "up" or ReadingsVal($name,"state","0") eq "down" or ReadingsVal($name,"state","0") eq "closed" or ReadingsVal($name,"state","0") eq "open_ack")  {ReadingsVal($name,"state",0)} else {ReadingsVal($name,"position",0)};}
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     open:closed:half:stop:pct




Internals:
   FUUID      5fa7e5ef-f33f-2d68-299b-7b0819bf5ea4610c
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.12-s23934/2021-03-12 TESTING
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Raffstore_Automation
   NOTIFYDEV  global,Raffstore_Automation,Raffstore_Eltern,Raffstore_Essen,Raffstore_Kind1,Raffstore_Kind2,Raffstore_Kueche,Raffstore_Wohnen,Twilight_Module
   NR         279
   NTFY_ORDER 51-Raffstore_Automation
   STATE      night close
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.12
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2021-05-15 21:13:27   Raffstore_Eltern_PosValue 100
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Eltern_lastPosValue 0
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Eltern_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 06:15
     2021-05-15 20:31:01   Raffstore_Essen_PosValue 100
     2021-05-15 20:30:02   Raffstore_Essen_lastPosValue 0
     2021-05-15 20:30:02   Raffstore_Essen_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 06:20
     2021-05-15 21:13:27   Raffstore_Kind1_PosValue 100
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Kind1_lastPosValue 0
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Kind1_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 06:15
     2021-05-15 21:13:27   Raffstore_Kind2_PosValue 100
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Kind2_lastPosValue 0
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Kind2_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 06:15
     2021-05-15 21:13:27   Raffstore_Kueche_PosValue 100
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Kueche_lastPosValue 0
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Kueche_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 06:15
     2021-05-15 21:13:27   Raffstore_Wohnen_PosValue 100
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Wohnen_lastPosValue 0
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Wohnen_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 06:15
     2020-11-09 07:49:35   ascEnable       on
     2020-11-09 07:49:35   controlShading  off
     2020-11-09 07:49:35   hardLockOut     off
     2021-05-04 10:17:41   room_Eltern_Raffstore Raffstore_Eltern
     2021-05-04 10:17:41   room_Kind1_Raffstore Raffstore_Kind1
     2021-05-04 10:17:41   room_Kind2_Raffstore Raffstore_Kind2
     2021-05-04 10:17:41   room_Raffstore_Wohnen Raffstore_Essen,Raffstore_Kueche,Raffstore_Wohnen
     2020-11-09 07:49:35   selfDefense     off
     2021-05-15 21:13:27   state           night close
     2020-11-09 07:49:35   sunriseTimeWeHoliday off
     2021-05-04 10:17:41   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Raffstore_Eltern
       Raffstore_Essen
       Raffstore_Kind1
       Raffstore_Kind2
       Raffstore_Kueche
       Raffstore_Wohnen
   monitoredDevs:
     Raffstore_Eltern:
     Raffstore_Essen:
     Raffstore_Kind1:
     Raffstore_Kind2:
     Raffstore_Kueche:
     Raffstore_Wohnen:
     Twilight_Module:
       Raffstore_Automation ASC_twilightDevice
Attributes:
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -5
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_tempSensor VBUSDEV_6521:Temperatur_2
   ASC_twilightDevice Twilight_Module
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Technikraum



Vielleicht hat von euch jemand einen guten Tipp für mich.

Danke,
Simon



Leon_Emm

Zitat von: brucky@freenet.de am 15 Mai 2021, 22:35:28
Hallo Zusammen,

das Problem war schon öfter Thema hier, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum meine Rollos am Wochenende nicht erst um "ASC_Time_Up_WE_Holiday" sondern wie unter der Woche auch um "ASC_Time_Up_Early" hoch fahren (ich würde so gerne ausschlafen ..... :-)). Anbei das List eines Raffstores:

Internals:
   FUUID      5c7851c5-f33f-6178-214d-8b96e5619bb1eca8
   NAME       Raffstore_Essen
   NR         36
   STATE      closed
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1621103461
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2020-11-08 13:37:55   ASC_Enable      on
     2021-05-15 20:31:01   ASC_ShuttersLastDrive night close
     2021-05-15 20:30:02   ASC_Time_DriveDown 16.05.2021 - 20:30
     2021-05-15 20:30:02   ASC_Time_DriveUp 16.05.2021 - 06:20
     2021-05-04 10:17:42   associatedWith  Raffstore_Automation,none
     2021-05-15 20:30:02   command         pct-100
     2021-05-15 20:30:02   desired_pct     100
     2021-05-15 20:30:02   drive-type      modul
     2021-05-15 20:30:02   last_drive      drive-down
     2021-05-15 20:31:01   pct             100
     2021-05-15 20:31:01   state           closed
     2021-05-15 20:31:01   statePosition   closed
Attributes:
   ASC        1
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Time_Down_Late 20:30
   ASC_Time_Up_Early 6:20
   ASC_Time_Up_Late 8:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 7:15
   ASC_Up     astro
   alexaName  Raffstore Esszimmer
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-Down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
   genericDeviceType blind
   group      Raffstore_EG
   rl_autoStop 0
   rl_commandDown set Raffstore_Essen_down on
   rl_commandStopDown set Raffstore_Essen_down off
   rl_commandStopUp set Raffstore_Essen_up off
   rl_commandUp set Raffstore_Essen_up on
   rl_excessBottom 0
   rl_excessTop 0
   rl_secondsDown 59
   rl_secondsUp 62
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       Raffstore,Wohnen
   userReadings statePosition { if(ReadingsVal($name,"state","0") eq "up" or ReadingsVal($name,"state","0") eq "down" or ReadingsVal($name,"state","0") eq "closed" or ReadingsVal($name,"state","0") eq "open_ack")  {ReadingsVal($name,"state",0)} else {ReadingsVal($name,"position",0)};}
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     open:closed:half:stop:pct




Internals:
   FUUID      5fa7e5ef-f33f-2d68-299b-7b0819bf5ea4610c
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.12-s23934/2021-03-12 TESTING
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Raffstore_Automation
   NOTIFYDEV  global,Raffstore_Automation,Raffstore_Eltern,Raffstore_Essen,Raffstore_Kind1,Raffstore_Kind2,Raffstore_Kueche,Raffstore_Wohnen,Twilight_Module
   NR         279
   NTFY_ORDER 51-Raffstore_Automation
   STATE      night close
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.12
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2021-05-15 21:13:27   Raffstore_Eltern_PosValue 100
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Eltern_lastPosValue 0
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Eltern_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 06:15
     2021-05-15 20:31:01   Raffstore_Essen_PosValue 100
     2021-05-15 20:30:02   Raffstore_Essen_lastPosValue 0
     2021-05-15 20:30:02   Raffstore_Essen_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 06:20
     2021-05-15 21:13:27   Raffstore_Kind1_PosValue 100
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Kind1_lastPosValue 0
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Kind1_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 06:15
     2021-05-15 21:13:27   Raffstore_Kind2_PosValue 100
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Kind2_lastPosValue 0
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Kind2_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 06:15
     2021-05-15 21:13:27   Raffstore_Kueche_PosValue 100
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Kueche_lastPosValue 0
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Kueche_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 06:15
     2021-05-15 21:13:27   Raffstore_Wohnen_PosValue 100
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Wohnen_lastPosValue 0
     2021-05-15 21:12:28   Raffstore_Wohnen_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 06:15
     2020-11-09 07:49:35   ascEnable       on
     2020-11-09 07:49:35   controlShading  off
     2020-11-09 07:49:35   hardLockOut     off
     2021-05-04 10:17:41   room_Eltern_Raffstore Raffstore_Eltern
     2021-05-04 10:17:41   room_Kind1_Raffstore Raffstore_Kind1
     2021-05-04 10:17:41   room_Kind2_Raffstore Raffstore_Kind2
     2021-05-04 10:17:41   room_Raffstore_Wohnen Raffstore_Essen,Raffstore_Kueche,Raffstore_Wohnen
     2020-11-09 07:49:35   selfDefense     off
     2021-05-15 21:13:27   state           night close
     2020-11-09 07:49:35   sunriseTimeWeHoliday off
     2021-05-04 10:17:41   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Raffstore_Eltern
       Raffstore_Essen
       Raffstore_Kind1
       Raffstore_Kind2
       Raffstore_Kueche
       Raffstore_Wohnen
   monitoredDevs:
     Raffstore_Eltern:
     Raffstore_Essen:
     Raffstore_Kind1:
     Raffstore_Kind2:
     Raffstore_Kueche:
     Raffstore_Wohnen:
     Twilight_Module:
       Raffstore_Automation ASC_twilightDevice
Attributes:
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -5
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_tempSensor VBUSDEV_6521:Temperatur_2
   ASC_twilightDevice Twilight_Module
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Technikraum



Vielleicht hat von euch jemand einen guten Tipp für mich.

Danke,
Simon

Im ASC Device hast du "sunriseTimeWeHoliday" auf Off. Stell das Mal per Set-Befehl im ASC auf on. Dann müsste es gehen...

joshi

Leider war es bisher nicht die Lösung. Die Markise war eingefahren, am späten Abend ging die Windprotection an als die Markise eingerollt war nach dem der Wind um 23:10 abgeflacht war fuhr die Markise aus. Das möchte ich in Zukunft gerne vermeiden.


ASC_DEBUG!!! 2021.05.15 23:09:37 - FnSetCmdFn: Markise_Terasse - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 10. Grund der Fahrt: wind un-protected
2021.05.15 23:09:37.838 3: CUL_HM set Markise_Terasse pct 10

moonsorrox

Zitat von: CoolTux am 15 Mai 2021, 16:08:43
Ich gehe davon aus daß das Reading im ASC Device selbst für Holiday gesetzt ist.
als Reading steht es drin
SZ_Rollladen_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 10:10
Intel-NUC i5: FHEM-Server 6.1 :: Perl v5.18.2

Homematic: HM-USB-CFG2,HM-CFG-LAN Adapter, HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-Sw1-PI-2, HM-WDS10-TH-O, HM-CC-TC, HM-LC-SW2-FM

CoolTux

Zitat von: moonsorrox am 16 Mai 2021, 01:48:49
als Reading steht es drin
SZ_Rollladen_nextAstroTimeEvent 16.05.2021 - 10:10

Ich meinte damit das Reading HolidyWe ob es auf on steht.
Ich schaue die Tage mal in den Code ob es für time Probleme gibt.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Zitat von: joshi am 15 Mai 2021, 23:32:10
Leider war es bisher nicht die Lösung. Die Markise war eingefahren, am späten Abend ging die Windprotection an als die Markise eingerollt war nach dem der Wind um 23:10 abgeflacht war fuhr die Markise aus. Das möchte ich in Zukunft gerne vermeiden.


ASC_DEBUG!!! 2021.05.15 23:09:37 - FnSetCmdFn: Markise_Terasse - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 10. Grund der Fahrt: wind un-protected
2021.05.15 23:09:37.838 3: CUL_HM set Markise_Terasse pct 10


Gib mal bitte ein list vom Device der Markise
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

joshi

Zitat von: CoolTux am 16 Mai 2021, 06:37:16
Gib mal bitte ein list vom Device der Markise

Internals:
   CuBe_MSGCNT 34
   CuBe_RAWMSG A1043A4105B9DCB1EC8820601C80080C800::-57.5:CuBe
   CuBe_RSSI  -57.5
   CuBe_TIME  2021-05-15 23:14:27
   DEF        5B9DCB
   FUUID      5d0f6c0e-f33f-e72d-9157-9149d3903d90b53c
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.243740/2021-05-02
   IODev      CuBe
   LASTInputDev CuBe
   MSGCNT     34
   NAME       Markise_Terasse
   NOTIFYDEV  global
   NR         50
   NTFY_ORDER 50-Markise_Terasse
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:43 - t:10 s:5B9DCB d:1EC882 0601C80080C800
   protLastRcv 2021-05-15 23:14:27
   protRcv    34 last_at:2021-05-15 23:14:27
   protSnd    35 last_at:2021-05-15 23:14:27
   protState  CMDs_done
   rssi_CuBe  cnt:11 min:-58 max:-52 avg:-55.45 lst:-56
   rssi_at_CuBe cnt:34 min:-64 max:-53.5 avg:-58.1 lst:-57.5
   rssi_mapleCUN cnt:1 min:-102 max:-102 avg:-102 lst:-102
   READINGS:
     2021-04-28 09:49:20   ASC_Enable      on
     2021-05-16 08:35:55   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2021-05-15 23:14:27   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2021-05-16 05:45:42   ASC_Time_DriveDown 16.05.2021 - 21:00
     2021-05-16 05:45:42   ASC_Time_DriveUp 17.05.2021 - 05:44
     2021-05-15 23:09:38   CommandAccepted yes
     2020-12-23 19:49:35   D-firmware      2.11
     2020-12-23 19:49:35   D-serialNr      OEQ0563383
     2021-05-13 14:29:16   IODev           CuBe
     2021-03-07 22:05:04   PairedTo        0x1EC882
     2021-03-07 16:09:12   R-driveDown     42.5 s
     2020-12-23 19:50:11   R-driveTurn     0.5 s
     2021-03-07 16:08:32   R-driveUp       44.7 s
     2020-12-23 19:50:10   R-pairCentral   0x1EC882
     2020-12-23 19:50:11   R-sign          off
     2021-03-07 22:05:04   RegL_00.        00:00 02:01 0A:1E 0B:C8 0C:82 15:FF 18:00
     2021-03-07 22:05:05   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:A9 0D:01 0E:BF 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24 B3:00 B4:64 B5:14
     2021-05-13 14:29:26   associatedWith  ASC
     2021-03-30 10:22:39   cfgState        ok
     2021-05-15 23:14:27   commState       CMDs_done
     2021-05-15 23:14:27   deviceMsg       on (to VCCU)
     2021-05-15 23:14:27   level           100
     2021-03-29 17:37:45   levelSlat       set_50
     2021-05-15 23:14:27   motor           stop:on
     2021-05-15 23:14:27   pct             100
     2021-05-15 23:14:27   pctSlat         100
     2021-05-15 23:14:27   recentStateType info
     2021-05-15 23:14:27   slatDir         stop
     2021-05-15 23:14:27   state           on
     2021-05-15 23:14:27   timedOn         off
     2021-05-15 23:09:37   trigLast        fhem:80
   helper:
     HM_CMDNR   67
     cSnd       111EC8825B9DCB800100CA,111EC8825B9DCB800114CA
     dlvlCmd    ++A0111EC8825B9DCB800114CA
     mId        0107
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1620908959.83021
       TmplTs     1620908959.83021
       cmdKey     1:1:0::Markise_Terasse:0107:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         pctLvlSlat (-value-|old|noChng) (-slatValue-|old|noChng)
         pctSlat    (-slatValue-|old|noChng)
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt    HM_FlurOG_Meld_Btn_01,HM_FlurOG_Meld_Btn_02,HM_FlurOG_Motion,HM_Flur_Meld_Btn_01,HM_Flur_Meld_Btn_02,HM_Flur_Motion,VCCU
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5B9DCB,00,00,00
       nextSend   1621113267.15249
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5B9DCB
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        43
       io:
         CuBe:
           -51.5
           -51.5
         mapleCUN:
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CuBe
       flg        A
       ts         1621113267.05275
       ack:
         HASH(0x55dec6b16330)
         4380021EC8825B9DCB00
     rssi:
       CuBe:
         avg        -55.4545454545455
         cnt        11
         lst        -56
         max        -52
         min        -58
       at_CuBe:
         avg        -58.1029411764706
         cnt        34
         lst        -57.5
         max        -53.5
         min        -64
       mapleCUN:
         avg        -102
         cnt        1
         lst        -102
         max        -102
         min        -102
     tmpl:
Attributes:
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor HmIP_SWO_PL:1.ILLUMINATION
   ASC_Closed_Pos 10
   ASC_Mode_Down off
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_RainProtection off
   ASC_Shading_InOutAzimuth 160:270
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 20:90
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 0
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 12000:10000
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_WindParameters 20:15
   ASC_WindProtection on
   IODev      CuBe
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:fts_sunblind_0 100:fts_sunblind_0 50:fts_sunblind_50 0:fts_sunblind_100 off:fts_sunblind_100
   eventMap   closed:100% open:0%
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.11
   model      HM-LC-JA1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM,Draussen,Wohnzimmer
   serialNr   OEQ0563383
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     pct

CoolTux

Zitat von: joshi am 16 Mai 2021, 08:40:31
Internals:
   CuBe_MSGCNT 34
   CuBe_RAWMSG A1043A4105B9DCB1EC8820601C80080C800::-57.5:CuBe
   CuBe_RSSI  -57.5
   CuBe_TIME  2021-05-15 23:14:27
   DEF        5B9DCB
   FUUID      5d0f6c0e-f33f-e72d-9157-9149d3903d90b53c
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.243740/2021-05-02
   IODev      CuBe
   LASTInputDev CuBe
   MSGCNT     34
   NAME       Markise_Terasse
   NOTIFYDEV  global
   NR         50
   NTFY_ORDER 50-Markise_Terasse
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:43 - t:10 s:5B9DCB d:1EC882 0601C80080C800
   protLastRcv 2021-05-15 23:14:27
   protRcv    34 last_at:2021-05-15 23:14:27
   protSnd    35 last_at:2021-05-15 23:14:27
   protState  CMDs_done
   rssi_CuBe  cnt:11 min:-58 max:-52 avg:-55.45 lst:-56
   rssi_at_CuBe cnt:34 min:-64 max:-53.5 avg:-58.1 lst:-57.5
   rssi_mapleCUN cnt:1 min:-102 max:-102 avg:-102 lst:-102
   READINGS:
     2021-04-28 09:49:20   ASC_Enable      on
     2021-05-16 08:35:55   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2021-05-15 23:14:27   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2021-05-16 05:45:42   ASC_Time_DriveDown 16.05.2021 - 21:00
     2021-05-16 05:45:42   ASC_Time_DriveUp 17.05.2021 - 05:44
     2021-05-15 23:09:38   CommandAccepted yes
     2020-12-23 19:49:35   D-firmware      2.11
     2020-12-23 19:49:35   D-serialNr      OEQ0563383
     2021-05-13 14:29:16   IODev           CuBe
     2021-03-07 22:05:04   PairedTo        0x1EC882
     2021-03-07 16:09:12   R-driveDown     42.5 s
     2020-12-23 19:50:11   R-driveTurn     0.5 s
     2021-03-07 16:08:32   R-driveUp       44.7 s
     2020-12-23 19:50:10   R-pairCentral   0x1EC882
     2020-12-23 19:50:11   R-sign          off
     2021-03-07 22:05:04   RegL_00.        00:00 02:01 0A:1E 0B:C8 0C:82 15:FF 18:00
     2021-03-07 22:05:05   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:A9 0D:01 0E:BF 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24 B3:00 B4:64 B5:14
     2021-05-13 14:29:26   associatedWith  ASC
     2021-03-30 10:22:39   cfgState        ok
     2021-05-15 23:14:27   commState       CMDs_done
     2021-05-15 23:14:27   deviceMsg       on (to VCCU)
     2021-05-15 23:14:27   level           100
     2021-03-29 17:37:45   levelSlat       set_50
     2021-05-15 23:14:27   motor           stop:on
     2021-05-15 23:14:27   pct             100
     2021-05-15 23:14:27   pctSlat         100
     2021-05-15 23:14:27   recentStateType info
     2021-05-15 23:14:27   slatDir         stop
     2021-05-15 23:14:27   state           on
     2021-05-15 23:14:27   timedOn         off
     2021-05-15 23:09:37   trigLast        fhem:80
   helper:
     HM_CMDNR   67
     cSnd       111EC8825B9DCB800100CA,111EC8825B9DCB800114CA
     dlvlCmd    ++A0111EC8825B9DCB800114CA
     mId        0107
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1620908959.83021
       TmplTs     1620908959.83021
       cmdKey     1:1:0::Markise_Terasse:0107:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         pctLvlSlat (-value-|old|noChng) (-slatValue-|old|noChng)
         pctSlat    (-slatValue-|old|noChng)
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt    HM_FlurOG_Meld_Btn_01,HM_FlurOG_Meld_Btn_02,HM_FlurOG_Motion,HM_Flur_Meld_Btn_01,HM_Flur_Meld_Btn_02,HM_Flur_Motion,VCCU
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5B9DCB,00,00,00
       nextSend   1621113267.15249
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5B9DCB
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        43
       io:
         CuBe:
           -51.5
           -51.5
         mapleCUN:
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CuBe
       flg        A
       ts         1621113267.05275
       ack:
         HASH(0x55dec6b16330)
         4380021EC8825B9DCB00
     rssi:
       CuBe:
         avg        -55.4545454545455
         cnt        11
         lst        -56
         max        -52
         min        -58
       at_CuBe:
         avg        -58.1029411764706
         cnt        34
         lst        -57.5
         max        -53.5
         min        -64
       mapleCUN:
         avg        -102
         cnt        1
         lst        -102
         max        -102
         min        -102
     tmpl:
Attributes:
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor HmIP_SWO_PL:1.ILLUMINATION
   ASC_Closed_Pos 10
   ASC_Mode_Down off
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_RainProtection off
   ASC_Shading_InOutAzimuth 160:270
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 20:90
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 0
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 12000:10000
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_WindParameters 20:15
   ASC_WindProtection on
   IODev      CuBe
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:fts_sunblind_0 100:fts_sunblind_0 50:fts_sunblind_50 0:fts_sunblind_100 off:fts_sunblind_100
   eventMap   closed:100% open:0%
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.11
   model      HM-LC-JA1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM,Draussen,Wohnzimmer
   serialNr   OEQ0563383
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     pct


Place Terracce ist bei einer Markise unnötig. Aber Gib ihm mal statt Terracce den Wert Markise.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

joshi

Was bewirkt die Position die man bei den Windparametern mitgeben kann? Ist das die Position während der WindProtection? Wie ist das bei der RainProtection?

Leon_Emm

Hallo alle zusammen,

bei mir war ja das Problem, dass ein Rollo sich ungewöhnlich verhält (siehe Post
Zitat von: CoolTux am 15 Mai 2021, 09:23:09
Hier empfiehlt sich Debug mal zu aktivieren im ASC
)

Soweit hab ich jetzt den Debug-Modus mal aktiviert, das Rollo hatte ich heute Nacht aber per attr disable 1 deaktiviert, damit ich heute mal nicht um 5 Uhr von einem fahrenden Rollo geweckt werde. Hier mal die Interessanten Logzeilen (der ganze Log mal im Anhang):

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Esszimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: ASC - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Esszimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Esszimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - ShadingProcessing: rollo_Esszimmer - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 75, Azimut Endschattung: 150, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Esszimmer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_HSTuer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_HSTuer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_HSTuer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - ShadingProcessing: rollo_HSTuer - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 135, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_HSTuer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Kueche RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Kueche Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Kueche Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - ShadingProcessing: rollo_Kueche - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 75, Azimut Endschattung: 150, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Kueche - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Schlafzimmer_Leon RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getDownBrightness: 0 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getUpBrightness: 0 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Leon - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 140, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Leon - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Leon - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getDownBrightness: 0 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getUpBrightness: 0 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Schlafzimmer_Leon - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getDownBrightness: 0 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getUpBrightness: 0 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 140, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getDownBrightness: 0 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getUpBrightness: 0 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Treppenhaus_Buero RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Treppenhaus_Buero Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Treppenhaus_Buero Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - ShadingProcessing: rollo_Treppenhaus_Buero - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 140, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Treppenhaus_Buero - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Wohnzimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - FnIsDay: rollo_Wohnzimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - ShadingProcessing: rollo_Wohnzimmer - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 135, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Wohnzimmer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:34 - EventProcessingTwilightDevice: rollo_Wohnzimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:35 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Kueche - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:35 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Kueche - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:35 - FnIsDay: rollo_Kueche Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:35 - FnIsDay: rollo_Kueche Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:35 - ShadingProcessing: rollo_Kueche - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 75, Azimut Endschattung: 150, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:35 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Kueche - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:35 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Esszimmer - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:35 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Esszimmer - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:35 - FnIsDay: rollo_Esszimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:35 - FnIsDay: rollo_Esszimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:35 - ShadingProcessing: rollo_Esszimmer - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 75, Azimut Endschattung: 150, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:00:35 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Esszimmer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_HSTuer - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_HSTuer - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_HSTuer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_HSTuer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_HSTuer - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 135, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_HSTuer - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_HSTuer - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_HSTuer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_HSTuer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessingDriveCommand: rollo_HSTuer - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2021.05.16 05:03:21

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_HSTuer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Leon - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Leon - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Leon - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 140, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Leon - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Leon - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnSetCmdFn: rollo_Schlafzimmer_Leon - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 80, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: shading out

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnSetDriveCmd: rollo_Schlafzimmer_Leon - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnSetDriveCmd: rollo_Schlafzimmer_Leon - NoDelay: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnShuttersCommandSet: rollo_Schlafzimmer_Leon - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessingDriveCommand: rollo_Schlafzimmer_Leon - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out und somit wird nun in die Position: 80 zum beenden der Beschattung gefahren

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessingDriveCommand: rollo_Schlafzimmer_Leon - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2021.05.16 05:03:21

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Leon - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Treppenhaus_Buero - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Treppenhaus_Buero - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Treppenhaus_Buero Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Treppenhaus_Buero Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_Treppenhaus_Buero - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 140, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_Treppenhaus_Buero - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_Treppenhaus_Buero - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Treppenhaus_Buero Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Treppenhaus_Buero Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessingDriveCommand: rollo_Treppenhaus_Buero - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2021.05.16 05:03:21

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Treppenhaus_Buero - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Wohnzimmer - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Wohnzimmer - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Wohnzimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Wohnzimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_Wohnzimmer - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 135, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_Wohnzimmer - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_Wohnzimmer - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Wohnzimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Wohnzimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessingDriveCommand: rollo_Wohnzimmer - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2021.05.16 05:03:21

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Wohnzimmer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 140, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - ShadingProcessingDriveCommand: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2021.05.16 05:03:21

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:03:21 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_HSTuer - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_HSTuer - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_HSTuer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_HSTuer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - ShadingProcessing: rollo_HSTuer - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 135, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_HSTuer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Leon - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Leon - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Leon - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 140, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Leon - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Treppenhaus_Buero - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Treppenhaus_Buero - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Treppenhaus_Buero Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Treppenhaus_Buero Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - ShadingProcessing: rollo_Treppenhaus_Buero - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 140, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Treppenhaus_Buero - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Wohnzimmer - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Wohnzimmer - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Wohnzimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Wohnzimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - ShadingProcessing: rollo_Wohnzimmer - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 135, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Wohnzimmer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 140, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:04:18 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Ursula_Sued - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Kueche - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Kueche - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - FnIsDay: rollo_Kueche Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - FnIsDay: rollo_Kueche Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - ShadingProcessing: rollo_Kueche - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 75, Azimut Endschattung: 150, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - ShadingProcessing: rollo_Kueche - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - ShadingProcessing: rollo_Kueche - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - FnIsDay: rollo_Kueche Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - FnIsDay: rollo_Kueche Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - ShadingProcessingDriveCommand: rollo_Kueche - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2021.05.16 05:05:12

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Kueche - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Esszimmer - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Esszimmer - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - FnIsDay: rollo_Esszimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - FnIsDay: rollo_Esszimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - ShadingProcessing: rollo_Esszimmer - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 75, Azimut Endschattung: 150, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - ShadingProcessing: rollo_Esszimmer - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - ShadingProcessing: rollo_Esszimmer - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - FnIsDay: rollo_Esszimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - FnIsDay: rollo_Esszimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - ShadingProcessingDriveCommand: rollo_Esszimmer - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2021.05.16 05:05:12

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:05:12 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Esszimmer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:06:08 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Kueche - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:06:08 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Kueche - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:06:08 - FnIsDay: rollo_Kueche Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:06:08 - FnIsDay: rollo_Kueche Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:06:08 - ShadingProcessing: rollo_Kueche - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 75, Azimut Endschattung: 150, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:06:08 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Kueche - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:06:08 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Esszimmer - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:06:08 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Esszimmer - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:06:08 - FnIsDay: rollo_Esszimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:06:08 - FnIsDay: rollo_Esszimmer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:06:08 - ShadingProcessing: rollo_Esszimmer - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 75, Azimut Endschattung: 150, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:06:08 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Esszimmer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_HSTuer - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_HSTuer - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - FnIsDay: rollo_HSTuer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - FnIsDay: rollo_HSTuer Allgemein: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - ShadingProcessing: rollo_HSTuer - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 135, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_HSTuer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Leon - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Leon - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getDownBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMin: 32 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - FnIsDay: rollo_Schlafzimmer_Leon getUpBrightness: 1 Brightness: 14 BrightnessMax: 50 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - ShadingProcessing: rollo_Schlafzimmer_Leon - Übergebende Werte - Azimuth:51.4, Elevation: -5.9, Brightness: 14, OutTemp: 9.6, Azimut Beschattung: 140, Azimut Endschattung: 255, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN

ASC_DEBUG!!! 2021.05.16 05:08:55 - EventProcessingShadingBrightness: rollo_Schlafzimmer_Leon - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen


Ich konnte da bisher noch nix rauslesen, aber naja xD Damit der Beitrag auch nicht zu voll ist, in ner weiteren textdatei die Lists nochmal ;)

Liebe Grüße

kjmEjfu

Hi,

ich habe einen anderen Punkt.

Wenn ich bei einem Rollo u.a. folgendes gesetzt habe:

ASC_Roommate_Device rr_xyz
ASC_Up brightness
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_WindowRec Sensor_OG_Schlafzimmer_Ost_Kontakt


Und jetzt um 08:00 der rr_xyz auf awoken gesetzt wird, dann passiert erstmal nichts. Helligkeitswert liegt an der Stelle weit über der Schwelle.
Erst nach einigen Minuten fährt das Rollo hoch.

Vermutung: es braucht erst ein neues Event vom Helligkeitssensor, damit die entsprechende Routine abfragt wird und das Rollo nach oben fährt.
Beim abendlichen Wechsel zu gotosleep fährt das Rollo direkt.
Das führt immer wieder zu Irritationen.

Ist es möglich, dies so zu ändern, dass bereits der Wechsel auf awoken (u.ä.) als Trigger ausreicht?
Migriere derzeit zu Home Assistant