Ich betreibe einen HM-ES-TX-WM mit FW 2.5 und ES-IEC an einem SmartMeter.

Jedoch habe ich das Problem daß Logeinträge mehrfach (26-fach!) auflaufen, und dann mit jeweils aktuellen Zeitstempeln. Der tatsächliche Zählerstand ist dann jedoch schon längst weiter.

Das zersägt mir natürlich das Diagramm und die gleitenden Mittelwerte.


2021-05-25_15:20:18 Strom_IEC_01 W: 5726.0436 P: 126
2021-05-25_15:22:18 Strom_IEC_01 W: 5726.048 P: 125
2021-05-25_15:28:13 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:32:05 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:32:05 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:32:05 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:32:05 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:32:08 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:32:26 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:32:26 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:32:26 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:32:57 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:32:57 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:32:57 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:48:17 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:48:17 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:48:17 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:48:17 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:51:17 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:51:17 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:51:17 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:51:17 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:55:56 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:55:56 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:55:56 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:55:56 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:57:48 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:57:54 Strom_IEC_01 W: 5726.0646 P: 168
2021-05-25_15:59:46 Strom_IEC_01 W: 5726.4895 P: 209
2021-05-25_15:59:51 Strom_IEC_01 W: 5726.4895 P: 209
2021-05-25_16:01:46 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:01:46 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:01:51 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:05:42 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:05:45 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:05:47 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:05:47 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:05:48 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:05:48 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:05:48 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:05:49 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:05:49 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:05:50 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:05:50 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:05:52 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:05:57 Strom_IEC_01 W: 5726.4945 P: 151
2021-05-25_16:07:40 Strom_IEC_01 W: 5726.6295 P: 2110
2021-05-25_16:07:40 Strom_IEC_01 W: 5726.6295 P: 2110
2021-05-25_16:07:44 Strom_IEC_01 W: 5726.6295 P: 2110
2021-05-25_16:09:38 Strom_IEC_01 W: 5726.6937 P: 2118
2021-05-25_16:09:39 Strom_IEC_01 W: 5726.6937 P: 2118
2021-05-25_16:09:44 Strom_IEC_01 W: 5726.6937 P: 2118
2021-05-25_16:11:37 Strom_IEC_01 W: 5726.6937 P: 2118
2021-05-25_16:11:39 Strom_IEC_01 W: 5726.6937 P: 2118


Meine Versuche mit R-samplPerCycl und R-transmDevTryMax (beide auf 1) brachten keine Besserung, was könnte man da noch tun? Ein weiterer HM-ES-TX-WM mit FW 1.2 am Gaszähler läuft hingegen problemlos.



Nebenbei bemerkt sind im Device die OBIS-Kennzahlen abgeschnitten. Tatsächlich ist text1 auf 16.7.0 eingestellt, angezeigt wird für den Stromzähler jedoch nur:

text1  16.7.
text2  1.8.0



Und beim Gaszähler anstatt 1.7.0 und 1.8.0

text1  1-0:1.7
text2  1-0:1.8

frank

#1
erzeugst du diese events selber?
2021-05-25_15:20:18 Strom_IEC_01 W: 5726.0436 P: 126

zeig mal ein list.

mit attr event-on-change-reading sollte es jedenfalls deutlich weniger werden.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

gichtl

Das was geloggt wird ist lediglich ein

userReadings state {"W: " .ReadingsVal("Strom_IEC_01","energyIEC",0)/10000 ." P: " .ReadingsVal("Strom_IEC_01","powerIEC",0)/100 }

was mit aus
     2021-05-25 18:45:32   energyIEC       57279378
und
     2021-05-25 18:45:32   powerIEC        24700

einen vernünftigen Logeintrag
     2021-05-25 18:45:37   state           W: 5727.9378 P: 247

macht.


Ein event-on-change-reading würde das oberflächlich heilen, aber wie gesagt ist der tatsächliche Zählerstand bei 168W Leistung nach einer halben Stunde längst weiter. Für mich sieht das so aus als ob der EM-ES-TX-WM ein fertiges Paket in der Sendequeue hat, darauf kein ACK bekommt und das immer wieder schickt. Anstatt zum späteren Zeitpunkt einen neuen Momentanwert zu verwenden.




frank

1. dein userreading nutzt keinen trigger deshalb wird es bei jedem event dieses devices getriggert.
=> trigger einbauen.
2. du überschreibst das bereits existierende reading state, das vom device genutzt wird.
=> eigenen reading namen nutzen.

schau dir die events auf dem eventmonitor an, dann weisst du warum es ist, wie es ist.

was ist mit dem "list Strom_IEC_01"?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

gichtl

#4
1. Das Device wirft regulär alle ~119 Sekunden einen Event. Da der Strombezug immer größer 100W ist ändert sich immer auch der Zählerstand. event-on-change-reading wäre im Normalfall immer gegeben.

Hier mal ein Beispiel (Gutfall) im Event monitor nachdem sich der Sensor wieder beruhigt hat:
2021-05-25 22:24:36 CUL_HM Strom battery: ok
2021-05-25 22:24:36 CUL_HM Strom_IEC_01 energyIEC: 57288470
2021-05-25 22:24:36 CUL_HM Strom_IEC_01 energyTariff: 0
2021-05-25 22:24:36 CUL_HM Strom_IEC_01 energyUnit: 1
2021-05-25 22:24:36 CUL_HM Strom_IEC_01 powerIEC: 21700
2021-05-25 22:24:36 CUL_HM Strom_IEC_01 powerSign: 0
2021-05-25 22:24:36 CUL_HM Strom_IEC_01 powerTariff: 0
2021-05-25 22:24:36 CUL_HM Strom_IEC_01 powerUnit: 0
2021-05-25 22:24:36 CUL_HM Strom_IEC_01 W: 5728.847 P: 217
2021-05-25 22:24:36 CUL_HM Strom battery: ok
2021-05-25 22:26:34 CUL_HM Strom battery: ok
2021-05-25 22:26:34 CUL_HM Strom_IEC_01 energyIEC: 57288536
2021-05-25 22:26:34 CUL_HM Strom_IEC_01 energyTariff: 0
2021-05-25 22:26:34 CUL_HM Strom_IEC_01 energyUnit: 1
2021-05-25 22:26:34 CUL_HM Strom_IEC_01 powerIEC: 19400
2021-05-25 22:26:34 CUL_HM Strom_IEC_01 powerSign: 0
2021-05-25 22:26:34 CUL_HM Strom_IEC_01 powerTariff: 0
2021-05-25 22:26:34 CUL_HM Strom_IEC_01 powerUnit: 0
2021-05-25 22:26:34 CUL_HM Strom_IEC_01 W: 5728.8536 P: 194
2021-05-25 22:28:33 CUL_HM Strom battery: ok
2021-05-25 22:28:33 CUL_HM Strom_IEC_01 energyIEC: 57288601
2021-05-25 22:28:33 CUL_HM Strom_IEC_01 energyTariff: 0
2021-05-25 22:28:33 CUL_HM Strom_IEC_01 energyUnit: 1
2021-05-25 22:28:33 CUL_HM Strom_IEC_01 powerIEC: 19900
2021-05-25 22:28:33 CUL_HM Strom_IEC_01 powerSign: 0
2021-05-25 22:28:33 CUL_HM Strom_IEC_01 powerTariff: 0
2021-05-25 22:28:33 CUL_HM Strom_IEC_01 powerUnit: 0
2021-05-25 22:28:33 CUL_HM Strom_IEC_01 W: 5728.8601 P: 199
2021-05-25 22:28:33 CUL_HM Strom battery: ok
2021-05-25 22:30:31 CUL_HM Strom battery: ok
2021-05-25 22:32:29 CUL_HM Strom battery: ok
2021-05-25 22:32:29 CUL_HM Strom_IEC_01 energyIEC: 57288732
2021-05-25 22:32:29 CUL_HM Strom_IEC_01 energyTariff: 0
2021-05-25 22:32:29 CUL_HM Strom_IEC_01 energyUnit: 1
2021-05-25 22:32:29 CUL_HM Strom_IEC_01 powerIEC: 19200
2021-05-25 22:32:29 CUL_HM Strom_IEC_01 powerSign: 0
2021-05-25 22:32:29 CUL_HM Strom_IEC_01 powerTariff: 0
2021-05-25 22:32:29 CUL_HM Strom_IEC_01 powerUnit: 0
2021-05-25 22:32:29 CUL_HM Strom_IEC_01 W: 5728.8732 P: 192
2021-05-25 22:34:28 CUL_HM Strom battery: ok
2021-05-25 22:34:28 CUL_HM Strom_IEC_01 energyIEC: 57288796
2021-05-25 22:34:28 CUL_HM Strom_IEC_01 energyTariff: 0
2021-05-25 22:34:28 CUL_HM Strom_IEC_01 energyUnit: 1
2021-05-25 22:34:28 CUL_HM Strom_IEC_01 powerIEC: 19000
2021-05-25 22:34:28 CUL_HM Strom_IEC_01 powerSign: 0
2021-05-25 22:34:28 CUL_HM Strom_IEC_01 powerTariff: 0
2021-05-25 22:34:28 CUL_HM Strom_IEC_01 powerUnit: 0
2021-05-25 22:34:28 CUL_HM Strom_IEC_01 W: 5728.8796 P: 190
2021-05-25 22:34:28 CUL_HM Strom battery: ok
2021-05-25 22:36:26 CUL_HM Strom battery: ok
2021-05-25 22:36:26 CUL_HM Strom_IEC_01 energyIEC: 57288859
2021-05-25 22:36:26 CUL_HM Strom_IEC_01 energyTariff: 0
2021-05-25 22:36:26 CUL_HM Strom_IEC_01 energyUnit: 1
2021-05-25 22:36:26 CUL_HM Strom_IEC_01 powerIEC: 18800
2021-05-25 22:36:26 CUL_HM Strom_IEC_01 powerSign: 0
2021-05-25 22:36:26 CUL_HM Strom_IEC_01 powerTariff: 0
2021-05-25 22:36:26 CUL_HM Strom_IEC_01 powerUnit: 0
2021-05-25 22:36:26 CUL_HM Strom_IEC_01 W: 5728.8859 P: 188
2021-05-25 22:38:25 CUL_HM Strom battery: ok
2021-05-25 22:38:25 CUL_HM Strom_IEC_01 energyIEC: 57288920
2021-05-25 22:38:25 CUL_HM Strom_IEC_01 energyTariff: 0
2021-05-25 22:38:25 CUL_HM Strom_IEC_01 energyUnit: 1
2021-05-25 22:38:25 CUL_HM Strom_IEC_01 powerIEC: 19000
2021-05-25 22:38:25 CUL_HM Strom_IEC_01 powerSign: 0
2021-05-25 22:38:25 CUL_HM Strom_IEC_01 powerTariff: 0
2021-05-25 22:38:25 CUL_HM Strom_IEC_01 powerUnit: 0
2021-05-25 22:38:25 CUL_HM Strom_IEC_01 W: 5728.892 P: 190
2021-05-25 22:38:25 CUL_HM Strom battery: ok


Filelog:

2021-05-25_22:24:36 Strom_IEC_01 W: 5728.847 P: 217
2021-05-25_22:26:34 Strom_IEC_01 W: 5728.8536 P: 194
2021-05-25_22:28:33 Strom_IEC_01 W: 5728.8601 P: 199
2021-05-25_22:32:29 Strom_IEC_01 W: 5728.8732 P: 192
2021-05-25_22:34:28 Strom_IEC_01 W: 5728.8796 P: 190
2021-05-25_22:36:26 Strom_IEC_01 W: 5728.8859 P: 188
2021-05-25_22:38:25 Strom_IEC_01 W: 5728.892 P: 190


2) Das Reading "state" (nicht STATE) hat nicht existiert, daher hatte ich auch bewußt das userReadings so gesetzt, vgl. auch https://forum.fhem.de/index.php?topic=74380.0
Nur damit sieht man in der Übersicht den Momentanwert, was bei einem anderen reading namen nicht der Fall wäre.


3) list Strom_IEC_01
Internals:
   DEF        4D15AA01
   FUUID      60815fe0-f33f-8590-2f99-1e59a44e6df89339
   NAME       Strom_IEC_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         363
   NTFY_ORDER 50-Strom_IEC_01
   STATE      W: 5728.892 P: 190
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Strom
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2021-04-22 14:37:15   R-mtrType       IEC
     2021-04-22 14:37:15   R-sign          off
     2021-05-25 16:05:45   R-transmitTryMax 6
     2021-05-25 19:54:40   cfgState        updating
     2021-05-25 22:02:02   commState       CMDs_done
     2021-05-25 22:38:25   energyIEC       57288920
     2021-05-25 22:38:25   energyTariff    0
     2021-05-25 22:38:25   energyUnit      1
     2021-05-25 22:38:25   powerIEC        19000
     2021-05-25 22:38:25   powerSign       0
     2021-05-25 22:38:25   powerTariff     0
     2021-05-25 22:38:25   powerUnit       0
     2021-05-25 22:02:02   recentStateType info
     2021-05-25 22:38:25   state           W: 5728.892 P: 190
     2021-05-25 16:05:52   text1           16.7.
     2021-05-25 16:05:52   text2           1.8.0
   helper:
     getCfgListNo
     peerFriend
     peerIDsState peerUnread
     peerOpt    -:powerSensor
     regLst     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1621955513.81541
       TmplTs     1621955513.81541
       cmdKey     1:0:0::Strom:00DE:01:
       cmdLst:
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         text       -txt1- [-txt2-]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
     role:
       chn        1
     tmpl:
Attributes:
   model      HM-ES-TX-WM
   peerIDs    peerUnread
   room       AA,Alle,System
   userReadings state {"W: " .ReadingsVal("Strom_IEC_01","energyIEC",0)/10000 ." P: " .ReadingsVal("Strom_IEC_01","powerIEC",0)/100}

MadMax-FHEM

Zitat von: gichtl am 25 Mai 2021, 23:06:02
2) Das Reading "state" (nicht STATE) hat nicht existiert, daher hagge ich auch bewußt das userReadings so gesetzt, vgl. auch https://forum.fhem.de/index.php?topic=74380.0
Nur damit sieht man in der Übersicht den Momentanwert, was bei einem anderen reading namen nicht der Fall wäre.

STATE ist KEIN Reading!

Und mich würde wundern, wenn das Device ohne dein userReadings KEIN Reading state hätte...

Und dass man das in der Übersicht nicht sieht/sehen würde ist Quatsch: stateFormat

Ansonsten hat Frank ja alles geschrieben was "überarbeitungswürdig" ist ;)

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

gichtl

Daß es hier nicht um STATE geht hatte ich ja bereits geschrieben.

Für stateFormat müßte im Gegensatz zum userReading zusätzlich auch noch addStateEvent gesetzt werden um einen logbaren Event zu bekommen.

Nochmal zurück zur Antwort von frank:
1) das userReading wird bei jedem Event getriggert. Das ist jedoch exakt das was ich will, also einen Event für jeden übermittelten Zählerstand+Momentanleistung.

2) das existierende reading state vom device habe ich gar nicht genutzt, ich verwende stattdessen state vom Channel 1 (Strombezug)


Ich habe daher wie in der ersten Antwort vorgeschlagen ein event-on-change-reading auf state gesetzt und damit die mehrfach empfangenen identischen Zählerstände zumindest oberflächlich abgefangen. Das funktioniert wie gewünscht.

MadMax-FHEM

Was du bzgl. stateFormat von dir gibst ist ebenso Quatsch.
Und das kann ich so nicht stehen lassen...
(und DU nicht ich sprach vom READING namens STATE ;)  )

Ich würde empfehlen mal in der commadref zu userReadings, stateFormat und FileLog zu lesen.

Du kannst auch jedes andere Reading zur"Anzeige" in STATE nehmen und ebenso jedes andere Reading loggen.

attr Device stateFormat beliebigesReading

Und schon wird das in STATE "angezeigt"...
Loggen genauso, einfach RegEx entsprechend setzen...

Ebenso was frank (und ich) bzgl. Trigger beim userReadings geschrieben haben gilt...

ABER: jedem seine Meinung und jedem sein System...

Viel Spaß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

frank

ich zähle 7 events pro zyklus vom chn.
da hätte ich jetzt auch 7x state events erwartet.
vielleicht ein fhem schutzmechanismus, oder wegen dem speziellen state reading.

interessanter wären natürlich die events gewesen, wenn es nicht gut läuft.  ;)

zeig mal noch ein list vom hauptdevice.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

gichtl

@MadMax-FHEM:
Wo sprach ich von einem READGING namens STATE? Ich habe mich ausschließlich auf das Reading "state" bezogen und explizit NICHT auf STATE.  8)

Für den Gaszähler (vom selben Typ) zeige ich den Zählerstand tatsächlich per stateFormat an. Allerdings wird allein dadurch noch kein Event erzeugt. Und somit hilft ein beliebiges RegEx auch nicht um STATE geloggt zu bekommen. Aber ich möchte in dem speziellen Fall den Zählerstand auch gar nicht im Log haben, daher ist das für mich wunderbar okay.

@frank:
Im Schlechtfall sehen die Events genau so aus, nur daß die eben n-Mal mit identischer Payload zu verschiedenen Zeitpunkten auftauchen.

Ideal wäre wenn man dem HM-ES-TX-WM diese Retransmits aufgrund dem vermutlich fehlenden ACK abgewöhnen könnte so daß die verworfen werden und stattdessen beim nächsten Transmit-Cycle die nächsten aktuellen Werte geliefert werden. Der transmDevTryMax im Device steht hingegen schon auf dem kleinsten Wert 1. Das müßte vermutlich eine 0 sein damit er keinen Retransmit schickt, was aber außerhalb vom Range liegt.

powerSensor - transmDevTryMax range:1 to 10 : max message re-transmit


list Strom
Internals:
   DEF        4D15AA
   FUUID      60815fe0-f33f-8590-0ed9-77b3c55985d2c8e5
   HMLAN1_MSGCNT 1155
   HMLAN1_RAWMSG E4D15AA,0000,040B8D28,FF,FF99,EF86604D15AA000000420100000000000000000000
   HMLAN1_RSSI -103
   HMLAN1_TIME 2021-05-26 18:54:04
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1155
   NAME       Strom
   NOTIFYDEV  global
   NR         361
   NTFY_ORDER 50-Strom
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Strom_IEC_01
   channel_02 Strom_IEC_02
   lastMsg    No:EF - t:60 s:4D15AA d:000000 420100000000000000000000
   protLastRcv 2021-05-26 18:54:04
   protRcv    1148 last_at:2021-05-26 18:54:04
   protResnd  3 last_at:2021-05-26 09:25:48
   protSnd    44 last_at:2021-05-26 18:32:40
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:1155 min:-109 max:-97 avg:-100.31 lst:-103
   READINGS:
     2021-05-25 20:51:53   Activity        alive
     2021-05-26 09:25:42   CommandAccepted yes
     2021-04-22 15:03:53   D-firmware      2.5
     2021-04-22 15:03:53   D-serialNr      NEQ0863362
     2021-05-25 17:11:53   IODev           HMLAN1
     2021-05-25 16:05:50   PairedTo        0x157897
     2021-04-22 14:37:15   R-baudrate      Bd9600
     2021-04-22 15:01:25   R-pairCentral   0x157897
     2021-04-22 14:37:15   R-powerMode     mainPower
     2021-04-22 14:37:15   R-protocolMode  modeSML
     2021-05-25 16:05:50   R-samplPerCycl  1
     2021-04-22 14:37:15   R-serialFormat  s8D0PN1S
     2021-05-25 16:05:50   R-transmDevTryMax 1
     2021-05-25 20:32:19   RegL_00.       
     2021-05-26 18:54:04   battery         ok
     2021-05-25 19:54:40   cfgState        updating
     2021-05-26 18:32:40   commState       CMDs_done
     2021-05-24 04:02:08   powerOn         2021-05-24 04:02:08
     2021-05-26 18:32:40   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   239
     cSnd       011578974D15AA02040000000001,011578974D15AA02040000000001
     mId        00DE
     peerFriend -
     peerOpt    -:powerSensor
     regLst     0
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1621955513.77173
       TmplTs     1621955513.77173
       cmdKey     0:1:0::Strom:00DE:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         text       -txt1- [-txt2-]
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +4D15AA,00,00,00
       nextSend   1622048044.72462
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         4D15AA
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        EF
       io:
         HMLAN1:
           -101
           -101
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -100.318614718615
         cnt        1155
         lst        -103
         max        -97
         min        -109
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     allReg,rawReg
   firmware   2.5
   model      HM-ES-TX-WM
   room       Alle,System
   serialNr   NEQ0863362
   subType    powerSensor




MadMax-FHEM

#10
Zitat
2) Das Reading "state" (nicht STATE) hat

Liest es sich halt wie: Reading state nicht Reading STATE... ;)

Ich wollte nur Sicherstellen, dass eben klar ist, dass STATE kein Reading ist, sondern ein Internal... :)

Und ein userReadings loggen geht ganz einfach, sofern man das möchte.
Da muss man kein Reading state "verbiegen"...
Ebensowenig um es im STATE anzuzeigen...

Wie (mehrfach) geschrieben: nur zur Klarstellung (für Mitleser)...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

gichtl

ZitatIch wollte nur Sicherstellen, dass eben klar ist, dass STATE kein Reading ist, sondern ein Internal...
... exakt das wollte ich auch  8)

Ein userReading zu loggen ist wie jedes andere reading auch gar nicht das Problem, auch nicht per stateFormat den STATE anzupassen. Nur bekommt man eben für den STATE keinen Event und somit den nicht direkt geloggt.