(Erledigt)HM-SEN-DB-PCB funktioniert nach Update ca. 01.11.21 nicht mehr

Begonnen von Intruder1956, 09 November 2021, 10:22:14

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Intruder1956

Hallo,
mein HM-SEN-DB-PCB (Türklingel) triggert nicht mehr.
Ich bin Schwerhörig bis fast Taub und benötige  den HM-SEN-DB-PCB um meine Lichter blinken zu lassen, damit ich mitbekomme wenn jemand klingelt.

Ich habe das Device auch schon gelöscht und wieder neu angelegt aber es kommt nichts in FHEM an.
Meine Vermutung, es war ein Update dabei was den HM-SEN-DB-PCB aus Betrieb gesetzt hat.
Wie man im List sehen kann betreibe ich den HM-SEN-DB-PCB an einem HMUARTLGW, es hat jetzt seit Jahren funktioniert. Auch Umzug überstanden.
Das Problem  ist devinitiv nach dem o1.11.21 aufgetreten
Hier ein List vom Device, sollte noch andere Angaben gewünscht sein, bitte Info
Internals:
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   .triggerUsed 1
   CFGFN     
   DEF        4E07A1
   FUUID      618a305d-f33f-1506-134d-ebf52826076deafd
   IODev      myHmUARTLGW
   LASTInputDev myHmUARTLGW
   MSGCNT     33
   NAME       Flur_Eingang_Klingel
   NR         976
   NTFY_ORDER 48-HM_4E07A1
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Flur_Eingang_Klingel
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:61 - t:10 s:4E07A1 d:F11234 01000000
   myHmUARTLGW_MSGCNT 33
   myHmUARTLGW_RAWMSG 0501001D61A0104E07A1F1123401000000
   myHmUARTLGW_RSSI -29
   myHmUARTLGW_TIME 2021-11-09 09:44:29
   protLastRcv 2021-11-09 09:44:29
   protRcv    34 last_at:2021-11-09 09:44:29
   protSnd    33 last_at:2021-11-09 09:44:29
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUARTLGW cnt:34 min:-30 max:-27 avg:-28.64 lst:-29
   .attraggr:
   .attreocr:
     trigger
   .attrminint:
   READINGS:
     2021-11-09 09:44:27   .D-devInfo      010101
     2021-11-09 09:44:27   .D-stc          40
     2021-11-09 09:27:53   .R-ledMode      off
     2021-11-09 09:27:53   .R-longPress    0.4 s
     2021-11-09 09:27:53   .R-pairCentral  0xF11234
     2021-11-09 09:27:53   .R-sign         off
     2021-11-09 09:47:10   .associatedWith Flur_Eingang_Klingel,Flur_Eingang_Klingel
     2021-11-09 09:44:29   .peerListRDate  2021-11-09 09:44:29
     2021-11-09 09:44:29   .protLastRcv    20211109094429
     2021-11-09 09:27:53   CommandAccepted yes
     2021-11-09 09:44:27   D-firmware      1.0
     2021-11-09 09:44:27   D-serialNr      NEQ0955461
     2021-11-09 09:44:27   IODev           myHmUARTLGW
     2021-11-09 09:44:28   PairedTo        0xF11234
     2021-11-09 09:44:28   RegL_00.         00:00 02:01 05:00 0A:F1 0B:12 0C:34 14:06 18:00
     2021-11-09 09:44:28   RegL_01.         00:00 04:10 08:00 30:06
     2021-11-09 09:45:29   cfgState        ok
     2021-11-09 09:44:29   commState       CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   97
     cSnd       01F112344E07A101040000000001,01F112344E07A10103
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1636447469.35551
     mId        00DC
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:pushButton
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1636447630.03393
       TmplTs     1636447630.03393
       cmdKey     1:1:0::Flur_Eingang_Klingel:00DC:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt    Arbeit_Heizung_WindowRec,Arbeit_Heizung_remote,Bad_Heizung_WindowRec,Bad_Heizung_remote,Ess_Heizung_WindowRec,Ess_Heizung_remote,HM_40FD75_WindowRec,HM_40FD75_remote,Kueche_Heizung_WindowRec,Kueche_Heizung_remote,Schlaf_Heizung_WindowRec,Schlaf_Heizung_remote,VCCU_Btn0,WZ_Heizung_WindowRec,WZ_Heizung_remote
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +4E07A1,00,00,00
       nextSend   1636447469.64994
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4E07A1
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        61
       io:
         myHmUARTLGW:
           -21
           -21
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUARTLGW
       flg        A
       ts         1636447469.35551
       ack:
         HASH(0x558c00363718)
         618002F112344E07A100
     rssi:
       at_myHmUARTLGW:
         avg        -28.6470588235294
         cnt        34
         lst        -29
         max        -27
         min        -30
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   .mId       00DC
   IOgrp      VCCU:myHmUARTLGW
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading trigger
   expert     rawReg
   firmware   1.0
   group      Alarm
   model      HM-SEN-DB-PCB
   peerIDs    00000000
   serialNr   NEQ0955461
   subType    pushButton


Ja, ich weiß  :) Ich habe einen Fehler gemacht und kein Backup gemacht  :-[ :'(

Vielen Dank für die Hilfe, ich brauche es dringend
Gruß Intruder
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,

MadMax-FHEM

Zitat von: Intruder1956 am 09 November 2021, 10:22:14
Ja, ich weiß  :) Ich habe einen Fehler gemacht und kein Backup gemacht  :-[ :'(

Hast du auch nicht (zufällig) backup before update gesetzt?

Das ist dann allerdings "grob fahrlässig"...

Es gibt noch die Möglichkeit (denke ich) sich aus svn bestimmte Versionen zu ziehen...
...leider kann ich dir nicht sagen wie.

Evtl. mal im Forum suchen/googeln...

Das hier kennst du: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123874.msg1184275.html#msg1184275

Bzw. "reparieren" diese Patches deine Installation...

EDIT: bzw. könnte sogar ein erneuter update das Problem auch schon lösen (und evtl. das CUL_HM.pm aus dem Thread)...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Intruder1956

Hallo,
ZitatHast du auch nicht (zufällig) backup before update gesetzt?
ja habe ich, habe auch ein restore gemacht und dabei ist meine halbe FHEM Installation kaputt gegangen
Dabei geht auch in ALEXA der "get alexa proxyKey" nicht mehr (falsche Zeichen) hatte in Amazon den Skill deaktiviert und wollte ihn wieder aktivieren. (anderes Thema)

Ein erneutes Update habe ich heute durchgeführt leider Erfolglos, auch habe ich die Patch-Dateien in dem anderen Beitrag ausprobiert

Ich habe ein Problem oder ich bin es selber :-)

Gruß
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,

frank

#3
1. peere den sensor mal mit einem channel der vccu.
2. lösche das attr event-on-change
3. drücke ein paar mal die klingel
4. poste ein aktuelles list vom sensor

edit:
5. poste ein list vom gepeerten channel der vccu
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Otto123

Zitat von: Intruder1956 am 09 November 2021, 10:22:14
Ja, ich weiß  :) Ich habe einen Fehler gemacht und kein Backup gemacht  :-[ :'(
Aber für diesen Fall hat doch FHEM ein Backup der geänderten Dateien gemacht?

https://wiki.fhem.de/wiki/Update#R.C3.BCcksichern_beim_Update_.C3.BCberschriebener_Dateien
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Intruder1956

Hallo Frank,
Zitat1. peere den sensor mal mit einem channel der vccu.

Ich werde es versuchen, muss nur noch googeln wie man das macht  ;)

Gruß
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,

Intruder1956

Otto,
genau das habe ich gemacht und es hat mir das System zerschossen, bin ich jedenfalls der Meinung.

Ich stand unter Schock, weil es nicht mehr funktionierte und weiß nicht mehr genau was ich alles versucht hatte.

Seit Jahren habe ich nichts mehr am System geändert und es hat gelaufen, bis halt an diesem 01.11.2021
Seit Tagen bin ich am googlen und versuche das System wieder ans laufen zu bekommen.
habe auch fast alles ausser wie oben geschrieben Alexa und die Türklingel

Gruß
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,

frank

zeig mal die raw messages vom sensor, wenn du auf die klingel drückst, lang und kurz.

attribut setzen und entsprechenden fhem.log auszug posten
attr myHmUARTLGW logIDs Flur_Eingang_Klingel
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Intruder1956

guten morgen ;)

Sorry ich war unterwegs.
Ich habe das Attribut gesetzt, es kommt aber leider nichts im Log an. Ich kann das Klingel-Device löschen und auch wieder peer Autocreate installieren.
Ich kann auch ein getconfig rüberschicken, bei betätigen des Reset-Button schickt Fhem die Daten dort hin, aber wenn es Klingelt kommt nichts bei FHEM an.
Ich habe es auch schon mit einer 9V Blockbatterie überprüft. keine Chance
Hier die RAW
defmod Flur_Eingang_Klingel CUL_HM 4E07A1
attr Flur_Eingang_Klingel .mId 00DC
attr Flur_Eingang_Klingel IOgrp VCCU:myHmUARTLGW
attr Flur_Eingang_Klingel autoReadReg 4_reqStatus
attr Flur_Eingang_Klingel event-on-change-reading trigger
attr Flur_Eingang_Klingel expert rawReg
attr Flur_Eingang_Klingel firmware 1.0
attr Flur_Eingang_Klingel group Alarm
attr Flur_Eingang_Klingel model HM-SEN-DB-PCB
attr Flur_Eingang_Klingel peerIDs 00000000
attr Flur_Eingang_Klingel room CUL_HM,ioBroker
attr Flur_Eingang_Klingel serialNr NEQ0955461
attr Flur_Eingang_Klingel subType pushButton

setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 11:22:01 .D-devInfo 010101
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 11:22:01 .D-stc 40
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 09:27:53 .R-ledMode off
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 09:27:53 .R-longPress 0.4 s
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 09:27:53 .R-pairCentral 0xF11234
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 09:27:53 .R-sign off
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 12:06:55 .associatedWith Flur_Eingang_Klingel,Flur_Eingang_Klingel
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 09:44:29 .peerListRDate 2021-11-09 09:44:29
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 11:22:01 .protLastRcv 20211109112201
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 09:27:53 CommandAccepted yes
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 11:22:01 D-firmware 1.0
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 11:22:01 D-serialNr NEQ0955461
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 12:06:55 IODev myHmUARTLGW
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 09:44:28 PairedTo 0xF11234
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 09:44:28 RegL_00. 00:00 02:01 05:00 0A:F1 0B:12 0C:34 14:06 18:00
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 09:44:28 RegL_01. 00:00 04:10 08:00 30:06
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 09:45:29 cfgState ok
setstate Flur_Eingang_Klingel 2021-11-09 11:22:01 commState CMDs_done

Vielen Dank für deine Hilfe @Frank

Gruß Intruder (Werner)
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,

frank

ZitatIch habe das Attribut gesetzt, es kommt aber leider nichts im Log an.
das kann nicht sein. da muss ja mindestens das erfolgreiche pairen und getconfig zu sehen sein, zeig mal.
wenn das klingeln trotzdem nicht zu sehen ist, ist dein sensor defekt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Intruder1956

ok, getconfig ist drin ;)
2021.11.10 10:09:12 3: CUL_HM set Flur_Eingang_Klingel getConfig noArg
2021.11.10 10:09:32 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 29 msg: 1C 84 00 4E07A1 000000 1000DC4E45513039353534363140010101
2021.11.10 10:09:32 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 44 A0 01 F11234 4E07A1 00040000000000
2021.11.10 10:09:32 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 29 msg: 1D 84 00 4E07A1 000000 1000DC4E45513039353534363140010101
2021.11.10 10:09:32 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 2A msg: 44 A0 10 4E07A1 F11234 02020105000AF10B120C34140618000000
2021.11.10 10:09:33 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 54 A0 01 F11234 4E07A1 01040000000001
2021.11.10 10:09:33 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 28 msg: 54 A0 10 4E07A1 F11234 020410080030060000
2021.11.10 10:09:33 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 64 A0 01 F11234 4E07A1 0103
2021.11.10 10:09:33 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 27 msg: 64 A0 10 4E07A1 F11234 01000000


Gruß
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,

Intruder1956

Ich habe jetzt nochmal geschaut,
es kommen zwei Drähte an, die rechts und links am HM-SEN-DB-PCB angeschlossen sind.
dann gehen von dort noch zwei Drähte zur Klingel.
Also die Klingel klingelt.
Die Batterien im Sensor sind durch neue Ersetzt worden.

Der Sensor triggert nichts an FHM
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,

frank

das getconfig sieht ja sauber aus, grundsätzlich kann der sensor also kommunizieren.
eventuell ist die "kingelerkennung" des sensors defekt.
wenn ich mich richtig erinnere, gab es da schön öfter probleme. scheinbar sehr empfindlich.

zb habe ich das gefunden:
Zitat von: Gernott am 05 Dezember 2020, 11:39:23
Wenn Du den Push-Button am Sender drückst, blinkt die LED und sendet er dann Firmware-Nr. und Serial-Nr. zurück?
Wenn ja, ist die Sendeseite mal in Ordnung.

Bei mir blinkt die LED nicht, wenn die Klingel aktiviert wird. Das kann man aber einstellen.
Es ist aber möglich, daß der Eingangskreis einen Treffer hat. Im ELV-Forum gibt es etliche Kommentare dazu, einschließlich Hinweisen, was man zur Überprüfung wo messen könnte.

FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Intruder1956

also bestelle ich mir einen neuen, weil ohne dem kann ich ja nicht mehr leben. Bekomme nichts mit wenn es Klingelt
Vor allem wenn ich Fernseh oder telefoniere

Ich versuche mal die LED zu aktiveren, um zu sehen ob er da was meldet

Gruß
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,

Intruder1956

Hallo,
kurze Info.
Ich habe mir gestern bei ELV einen Bausatz bestellt, der kam heute Mittag.
Lötkolben erhitzt, gelötet, getestet
Es funktioniert wieder wie vorher  ;) :) :D
Alle Lampen blinken 6x 2Sek. , Telefon klingelt im Hörgerät und die Push-Nachricht kommt auch wieder aufs Handy "jemand hat geklingelt"
Was für ein Zufall, das es genau am 01.11.21 passierte, als ich ein Update gemacht habe. (man,man)
Ich fahre evtl. Morgen zu Conrad und hole mir dort den R5 = 1 Ohm Sicherungswiderstand auf verdacht
Vielen Dank für die Hilfe

Gruß Intruder
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,