Hallo,

kann mir einer eine Hilfestellung geben, warum die Fuktion Ventilate nicht mehr funktioniert?

Es hat einige Jahre funktioniert. Seit ein paar Wochen versuche ich heraus zu finden, weshalb nun nicht mehr. Dieses betrifft alle Fenster und Türen.
Der Fensterkontakt gibt den Staus des Fensters richtig wieder.
Im ASC sind folgende Einträge vorhanden:
ASC_Ventilate_Pos  50
ASC_Ventilate_Window_Open  on
ASC_WindowRec  Fensterkontakt_Elternschlafzimmer_1OG
ASC_WindowRec_subType  twostate

Ich habe diese Werte zum Test verändert und nach dem Speichern wieder zurück gesetzt. Gedanke war, dass die Werte nicht richtig gespeichert sind. Dieses war auch ohne Erfolg.

Hat jemand eine Idee wonach ich noch suchen kann?

Danke

CoolTux

gib mal bitte ein list vom ASC Device und von einem Rollo wo es nicht geht. Ausserdem bitte ein list von einem Fensterkontakt passend zum Rollo.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Guten Morgen,

2 Dinge die mir aufgefallen sind.

1. Wieso hat Dein Fensterkontakt das ASC Attribut gesetzt bekommen. Das ist nicht richtig. Lediglich die Rollos welche von ASC gesteuert werden sollen bekommen das ASC Attribut.
2. Dein Fensterkontakt liefert kein state oder ein anderes Reading welches in irgendeine Form wie open oder close liefert.



Grüße
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Wardancer

Hallo zusammen,

Ich glaub zwar nicht, dass ich das gleiche Problem hab, wie Beetle, aber auch bei mir läuft das Ventilate nicht mehr...
ich hab gestern aus Versehen mein ASC-Device gelöscht, hab dann einfach ohne die Config zu saven, FHEM neu gestartet und dann war ja nach einem Rescan ja eigentlich alles wieder so, wie gewohnt... dachte ich, seit dem geht aber das Ventilate nicht mehr, hab ich da noch irgendwas im ASC-DEV vergessen?? Sonst klappt alles weiterhin wunderbar, hab auch nichts an den Rolladen-Devs gemacht, also irgendwie merkwürdig...

CoolTux

Zitat von: Wardancer am 31 Januar 2022, 20:08:16
Hallo zusammen,

Ich glaub zwar nicht, dass ich das gleiche Problem hab, wie Beetle, aber auch bei mir läuft das Ventilate nicht mehr...
ich hab gestern aus Versehen mein ASC-Device gelöscht, hab dann einfach ohne die Config zu saven, FHEM neu gestartet und dann war ja nach einem Rescan ja eigentlich alles wieder so, wie gewohnt... dachte ich, seit dem geht aber das Ventilate nicht mehr, hab ich da noch irgendwas im ASC-DEV vergessen?? Sonst klappt alles weiterhin wunderbar, hab auch nichts an den Rolladen-Devs gemacht, also irgendwie merkwürdig...

Dir werden noch die NOTIFYDEV Einträge Deiner ganzen Geräte fehlen welche mit ASC verbunden sind.
Dazu im ASC Device expert auf 1 setzen und dann set createNewNotifyDev machen.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Wardancer


Beetle2003

Zitat von: CoolTux am 31 Januar 2022, 20:18:34
Dir werden noch die NOTIFYDEV Einträge Deiner ganzen Geräte fehlen welche mit ASC verbunden sind.
Dazu im ASC Device expert auf 1 setzen und dann set createNewNotifyDev machen.

Guten Abend,

das war es.

Nun funktioniert es wieder.