[ASC] Kein Shading nach Manual Fahrt

Begonnen von bene80, 26 August 2023, 10:35:20

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

bene80

Hallo,

wenn ich meine Rolläden im Wohnzimmer Manuell betätige dann funktioniert das Auto shading den ganzen Tag nicht mehr.
Mir ist aufgefallen das die ASC_ShadingMessage: INFO nur Morgens  abgefragt/bzw im Logfile protokoliert wird.
Im Gerät steht zwar
ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'in' - next check in 2mgeloggt wird allerdings nichts.

Hier ein List der Rollo

Internals:
   DEF        192.168.0.111
   DURATION   0
   FUUID      628b4f3d-f33f-547c-3d0c-e8af44cb98d22270
   INTERVAL   60
   MOVING     stopped
   NAME       shelly_Rollo_Wohnzimmer
   NR         151
   SHELLY     SHSW-25
   STATE      pct-90
   TARGETPCT  85
   TCPIP      192.168.0.111
   TYPE       Shelly
   eventCount 2325
   units      0
   READINGS:
     2022-05-23 11:19:58   ASC_Enable      on
     2023-08-26 10:07:45   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
     2023-08-26 09:47:23   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2023-08-26 06:17:21   ASC_Time_DriveDown 26.08.2023 - 20:18
     2023-08-26 06:17:21   ASC_Time_DriveUp 27.08.2023 - 06:17
     2023-08-26 06:17:21   ASC_Time_PrivacyDriveDown 26.08.2023 - 20:08
     2023-08-24 17:20:31   associatedWith  myASControl
     2022-05-23 11:09:18   cloud           disabled
     2023-08-22 22:13:39   config          name=Rollo Wohnzimmer [channel s]
     2023-08-06 09:22:27   energyTTL       230
     2023-08-26 09:48:29   energy_0        107.80
     2023-08-26 09:33:08   energy_1        63.50
     2023-08-26 09:48:29   energy_TTL      171.40
     2023-08-06 13:39:18   firmware        v1.13.0
     2023-08-26 08:32:41   input_0         off
     2023-08-26 08:32:41   input_1         off
     2023-08-26 10:07:50   inttemp         57.29
     2023-08-26 05:01:26   inttempStatus   Normal
     2023-08-26 09:47:27   last_dir        down
     2023-08-25 01:58:08   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.111">192.168.0.111</a></html>
     2023-08-25 01:57:08   network_disconnects 12
     2023-08-26 05:01:26   overpower_0     0
     2023-08-26 05:01:26   overpower_1     0
     2023-08-26 09:47:23   pct             85
     2023-08-26 09:47:23   position        85
     2023-06-22 20:06:45   power           0
     2023-08-06 06:00:16   powerTTL        0
     2023-08-26 09:47:28   power_0         0
     2023-08-26 09:32:07   power_1         0
     2023-08-26 09:47:27   power_last_0    132.43
     2023-08-26 09:32:05   power_last_1    68.19
     2023-07-26 20:55:00   returnedTTL     0
     2023-08-26 09:47:27   state           pct-90
     2023-08-26 05:01:26   stop_reason     normal
   helper:
     a_Active_Power 0
     b_Active_Power 0
     c_Active_Power 0
     power      0
     powerCnt   1
Attributes:
   ASC        2
   ASC_Adv    on
   ASC_BrightnessSensor brightness_sens_MyWeather:lux 100:1000
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 600
   ASC_PrivacyDown_Pos 100
   ASC_Shading_InOutAzimuth 10:130
   ASC_Shading_MinMax_Elevation -5:100
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 600:500
   ASC_Shading_WaitingPeriod 120
   ASC_Sleep_Pos 70
   ASC_TempSensor MyWeather:temperature
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:00
   ShellyName Rollo Wohnzimmer
   alias      Rolladen Wohnzimmer
   cmdIcon    open:control_arrow_upward up:control_arrow_up down:control_arrow_down closed:control_arrow_downward stop:rc_STOP half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_100:closed closed:fts_shutter_10:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_window_2w:closed pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:open
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /delta +15:up/delta -15:down/pct 50:half/
   group      Rolläden
   maxtime    25
   mode       roller
   model      shelly2.5
   pct100     open
   room       Rolläden,Wohnzimmer
   sortby     2
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate struct_rollo struct_rollo_map structexclude
   verbose    5
   webCmd     open:up:down:closed:half:stop:pct

Das Logfile dazu sieht so aus
2023-08-23_10:48:40 shelly_Rollo_Wohnzimmer ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'out' - next check in 1m
2023-08-24_05:46:31 shelly_Rollo_Wohnzimmer ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in reserved' - next check in 1m
2023-08-24_05:51:31 shelly_Rollo_Wohnzimmer ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
2023-08-24_10:50:02 shelly_Rollo_Wohnzimmer ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'out' - next check in 1m
2023-08-24_17:20:42 shelly_Rollo_Wohnzimmer ASC_ShadingMessage: <html> </html>
2023-08-24_17:25:36 shelly_Rollo_Wohnzimmer ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'out' - next check in 1m
2023-08-25_05:48:01 shelly_Rollo_Wohnzimmer ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in reserved' - next check in 1m
2023-08-25_05:53:01 shelly_Rollo_Wohnzimmer ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
2023-08-25_10:46:23 shelly_Rollo_Wohnzimmer ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'out' - next check in 1m
2023-08-26_05:49:30 shelly_Rollo_Wohnzimmer ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in reserved' - next check in 1m
2023-08-26_05:54:30 shelly_Rollo_Wohnzimmer ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m

Beim Rollo im Schlafzimmer sieht das Logfile bezüglich Shading so aus
2023-08-26_10:22:45 shelly_Rollo_SZi ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
2023-08-26_10:21:22 shelly_Rollo_SZi ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
2023-08-26_10:17:45 shelly_Rollo_SZi ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
2023-08-26_10:12:45 shelly_Rollo_SZi ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
2023-08-26_10:07:45 shelly_Rollo_SZi ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
2023-08-26_10:02:45 shelly_Rollo_SZi ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
2023-08-26_09:57:45 shelly_Rollo_SZi ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
2023-08-26_09:52:45 shelly_Rollo_SZi ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
2023-08-26_09:47:45 shelly_Rollo_SZi ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
2023-08-26_09:42:45 shelly_Rollo_SZi ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
Auch irgendwie komisch, es steht zwar next check in 2m, tatsächlich wird aber alle 5minuten abgefragt, einmal nach einer Minute.

Hier noch das List von ASC
Internals:
   FUUID      5f077820-f33f-547c-7fe6-3b99e28e1636bc3f
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.25-s26950/2023-01-03
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       myASControl
   NOTIFYDEV  global,myASControl,shelly_Rollo_Buero,shelly_Rollo_KiZi,shelly_Rollo_Kueche,shelly_Rollo_Lodgia,shelly_Rollo_SZi,shelly_Rollo_Wohnzimmer,ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed,brightness_sens,shelly_Rollo_Kueche,shelly_Rollo_Buero,shelly_Rollo_KiZi,shelly_Rollo_Lodgia,shelly_Rollo_Wohnzimmer,shelly_Rollo_SZi,brightness_sens_MyWeather,Astro
   NR         59
   NTFY_ORDER 51-myASControl
   STATE      day open
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.25
   eventCount 288
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2023-08-12 15:00:42   ascEnable       on
     2023-08-24 17:20:36   controlShading  on
     2020-07-10 14:19:00   hardLockOut     off
     2021-08-28 09:17:18   partyMode       off
     2020-07-10 12:19:05   roll_kizi_PosValue 62
     2023-08-24 17:20:31   room_Kinderzimmer_Rollaeden shelly_Rollo_KiZi
     2023-08-24 17:20:31   room_Rollaeden_Buero shelly_Rollo_Buero
     2023-08-24 17:20:31   room_Rollaeden_Schlafzimmer shelly_Rollo_SZi
     2023-08-24 17:20:31   room_Rollaeden_Wohnzimmer shelly_Rollo_Kueche,shelly_Rollo_Lodgia,shelly_Rollo_Wohnzimmer
     2020-07-10 14:19:00   selfDefense     off
     2023-08-26 05:37:48   shelly_Rollo_Buero_PosValue 100
     2023-08-26 09:00:02   shelly_Rollo_Buero_lastPosValue 50
     2023-08-26 09:00:02   shelly_Rollo_Buero_nextAstroTimeEvent 26.08.2023 - 20:18
     2023-08-26 10:30:02   shelly_Rollo_KiZi_PosValue 100
     2023-08-26 10:30:02   shelly_Rollo_KiZi_lastPosValue 48
     2023-08-26 10:30:02   shelly_Rollo_KiZi_nextAstroTimeEvent 26.08.2023 - 20:18
     2023-08-26 09:32:01   shelly_Rollo_Kueche_PosValue 100
     2023-08-26 06:17:21   shelly_Rollo_Kueche_lastPosValue 0
     2023-08-26 06:17:21   shelly_Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 26.08.2023 - 20:18
     2021-10-11 18:43:05   shelly_Rollo_Lodgia shelly_Rollo_Lodgia_lastPosValue 0
     2023-08-26 06:15:59   shelly_Rollo_Lodgia_PosValue 40
     2023-08-26 06:17:21   shelly_Rollo_Lodgia_lastPosValue 0
     2023-08-26 06:17:21   shelly_Rollo_Lodgia_nextAstroTimeEvent 26.08.2023 - 20:18
     2023-08-26 10:27:29   shelly_Rollo_SZi_PosValue 100
     2023-08-26 09:30:02   shelly_Rollo_SZi_lastPosValue 100
     2023-08-26 09:30:02   shelly_Rollo_SZi_nextAstroTimeEvent 26.08.2023 - 20:18
     2023-08-26 09:47:23   shelly_Rollo_Wohnzimmer_PosValue 85
     2023-08-26 06:17:21   shelly_Rollo_Wohnzimmer_lastPosValue 48
     2023-08-26 06:17:21   shelly_Rollo_Wohnzimmer_nextAstroTimeEvent 26.08.2023 - 20:18
     2023-08-26 10:30:02   state           day open
     2021-08-31 06:32:48   sunriseTimeWeHoliday on
     2023-08-24 17:20:31   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       shelly_Rollo_Buero
       shelly_Rollo_KiZi
       shelly_Rollo_Kueche
       shelly_Rollo_Lodgia
       shelly_Rollo_SZi
       shelly_Rollo_Wohnzimmer
   monitoredDevs:
     ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:
       shelly_Rollo_SZi userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
       shelly_Rollo_Wohnzimmer userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
     Astro:
       myASControl ASC_twilightDevice
     brightness_sens:
       shelly_Rollo_Kueche ASC_BrightnessSensor
       shelly_Rollo_Lodgia ASC_BrightnessSensor
     brightness_sens_MyWeather:
       shelly_Rollo_Buero ASC_BrightnessSensor
       shelly_Rollo_KiZi ASC_BrightnessSensor
       shelly_Rollo_Kueche ASC_BrightnessSensor
       shelly_Rollo_Lodgia ASC_BrightnessSensor
       shelly_Rollo_SZi ASC_BrightnessSensor
       shelly_Rollo_Wohnzimmer ASC_BrightnessSensor
     shelly_Rollo_Buero:
     shelly_Rollo_KiZi:
     shelly_Rollo_Kueche:
     shelly_Rollo_Lodgia:
     shelly_Rollo_SZi:
     shelly_Rollo_Wohnzimmer:
Attributes:
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -4
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon 0
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
   ASC_tempSensor MyWeather:temperature
   ASC_twilightDevice Astro
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
   verbose    5

Vielleicht kann mir ja wer helfen wie ich den Fehler finden kann.
Vielen Dank
SG Bernhard

CoolTux

Um genau zu sein funktioniert es so lange nicht bis einmal komplett wieder entschattet wurde. Danach geht es dann wieder.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

bene80

#2
Möglich, da bin ich mir nicht ganz sicher ob das bei mir so ist.

Hab's gerade beim Schlafzimmer Rollo probiert. Einmal in den shading out status gestellt, jetzt ist er im shading in, aber noch immer komplett offen

CoolTux

Wie meinst Du das Du hast ihn in shading Out gestellt? Hatt ASC selbstständig gearbeitet oder hast Du versucht zu tricksen?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

bene80

#4
Ah ok das hätte ich noch erwähnen sollen. Mein "Lichtsensor" ist ein doif, welches mit einem Wetterapp gekoppelt ist. Ist es schön, wird die Helligkeit auf 1000 gesetzt, ist es bewölkt auf 100.

Das ist der Log vom Schlafzimmer Rollo als ich den "Lichtsensor" manipuliert habe 2023-08-26_12:32:45 shelly_Rollo_SZi ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in' - next check in 2m
2023-08-26_12:29:31 shelly_Rollo_SZi ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'in reserved' - next check in 2m
2023-08-26_12:28:20 shelly_Rollo_SZi ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'out reserved' - next check in 2m

also eigentlich hätte das Rollo wieder in die Beschattung fahren sollen. Er steht aber immer noch auf
ASC_ShuttersLastDrive manual 2023-08-26 10:27:29
Keine Ahnung warum das nicht mehr funktioniert, habe das jetzt schon länger so laufen und nichts außer einem Update geändert. Zwischen den Updates war eine lange Zeit, also hat sich vermutlich bei ASC auch einiges geändert.

CoolTux

OK ohne Logausgabe kann ich da so erstmal wenig sagen. Debug auf 1 stellen und bitte verbose auf 4 und dann noch mal laufen lassen.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

bene80

#6
Ok hab es so eingestellt

bene80

Blöde Frage, kann man alle events von ASC in ein eigenes Logfile schreiben lassen?

Habe ein logfile für ASC angelegt, da wird aber nicht alles reingeschrieben  >:(
Ein Teil steht im fhem logfile

Das ist der Teil vom Wohnzimmer Rollo aus dem logfile
2023.08.26 19:03:19 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: shelly_Rollo_Wohnzimmer Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
2023.08.26 19:03:19 5: [Shelly_proc1G] shelly_Rollo_Wohnzimmer has input 1 with state "off"
2023.08.26 19:03:19 5: [Shelly_proc1G] shelly_Rollo_Wohnzimmer has input 0 with state "off"
2023.08.26 19:03:19 5: [Shelly_proc1G] shelly_Rollo_Wohnzimmer _1: power=0 TTL=0, energy=66.60  TTL=10764
2023.08.26 19:03:19 5: [Shelly_proc1G] shelly_Rollo_Wohnzimmer _0: power=0 TTL=0, energy=112.80  TTL=6768
2023.08.26 19:03:19 4: [Shelly_proc1G] shelly_Rollo_Wohnzimmer: Looking for metering values
2023.08.26 19:03:19 5: [Shelly_proc1G] device shelly_Rollo_Wohnzimmer received roller position 0, pct=0, position=closed (100% is open)
2023.08.26 19:03:19 4: [Shelly_proc1G] device shelly_Rollo_Wohnzimmer with model=shelly2.5 getting roller state

2023.08.26 19:03:19 5: [Shelly_proc1G] shelly_Rollo_Wohnzimmer has JSON data: {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"xxx","ip":"192.168.0.111","rssi":-62},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"19:03","unixtime":1693069399,"serial":387,"has_update":false,"mac":"E8DB84AC8894","cfg_changed_cnt":12,"actions_stats":{"skipped":0},"rollers":[{"state":"stop","source":"http","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"overtemperature":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"close","current_pos":0,"calibrating":false,"positioning":true}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1693076599,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":6768},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1693076599,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":3996}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":56.62,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":56.62,"tF":133.91, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950","beta_version":"20230817-205925/v1.14.0-rc2-gf0fd560"},"ram_total":50720,"ram_free":37140,"fs_size":233681,"fs_free":144576,"voltage":232.85,"uptime":1747426}
2023.08.26 19:03:19 4: [Shelly_status] issue a non-blocking call to http://192.168.0.111/status
ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - EventProcessingTwilightDevice: shelly_Rollo_Wohnzimmer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt


        ];
          'ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is \'out\' - next check in 1m'
2023.08.26 19:02:45 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: shelly_Rollo_Wohnzimmer Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - ShadingProcessingDriveCommand: shelly_Rollo_Wohnzimmer - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2023.08.26 19:02:45

2023.08.26 19:02:45 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rolll�den, Shading Wert: out
ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: 100 BrightnessMax: 100 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer getDownBrightness: 1 Brightness: 100 BrightnessMin: 1000 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: 100 BrightnessMax: 100 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer getDownBrightness: 1 Brightness: 100 BrightnessMin: 1000 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - ShadingProcessing: shelly_Rollo_Wohnzimmer - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out reserved Neuer Status: out

2023.08.26 19:02:45 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Shading Processing, Rollladen: shelly_Rollo_Wohnzimmer In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1693069365
ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: 100 BrightnessMax: 100 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer getDownBrightness: 1 Brightness: 100 BrightnessMin: 1000 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - ShadingProcessing: shelly_Rollo_Wohnzimmer - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen

2023.08.26 19:02:45 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Shading Processing, Rollladen: shelly_Rollo_Wohnzimmer Nach dem return
2023.08.26 19:02:45 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Shading Processing, Rollladen: shelly_Rollo_Wohnzimmer Azimuth: 276.4 Elevation: 8.6 Brightness: 400 OutTemp: 26
ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - ShadingProcessing: shelly_Rollo_Wohnzimmer - Übergebende Werte - Azimuth:276.4, Elevation: 8.6, Brightness: 400, OutTemp: 26, Azimut Beschattung: 10, Azimut Endschattung: 400, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: 100 BrightnessMax: 100 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer getDownBrightness: 1 Brightness: 100 BrightnessMin: 1000 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: 100 BrightnessMax: 100 Sunrise: 1

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer getDownBrightness: 1 Brightness: 100 BrightnessMin: 1000 Sunset: 0

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - FnIsDay: shelly_Rollo_Wohnzimmer Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - EventProcessingTwilightDevice: shelly_Rollo_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected

ASC_DEBUG!!! 2023.08.26 19:02:45 - EventProcessingTwilightDevice: shelly_Rollo_SZi - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt


Eigentlich ist der status out, gefahren ist das Rollo aber nicht

CoolTux

Wo soll er bei shading Out auch hin fahren. Das macht er ja nicht. Du musst warten bis wieder shading in ist und dann sollte das Rollo in die Beschattung fahren.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

bene80

Hmm, ich habe angenommen die Rollo würde ganz auf fahren

CoolTux

Nein. Die fahren wenn dann erst wieder zur neuen Beschattung
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

bene80

Ok, das wusste ich nicht, macht aber auch Sinn. Dann habe ich da wohl ein anderes Verhalten erwartet und es funktioniert alles wie es soll. Sorry für den falschen Alarm und Danke für deine Hilfe.

frank

#12
ich finde das shading verhalten bei manuellem eingreifen auch fragwürdig, zumindestens nicht wirklich intuitiv.
vor allem in verbindung mit ascEnable war das verhalten wirklich schlecht.

ich hatte während einer hitzeperiode ascEnabble=0 gesetzt, damit die rollos während dieser zeit hauptsächlich geschlossen bleiben. hin und wieder wurden sie nachts zum lüften manuell geöffnet. beim reaktivieren der automatik hatte ich nun erwartet, dass die rollos wieder alle auf gehen, da es tag und bewölkt war.
aber nichts passierte.
erst am nächsten morgen, beim täglichen öfnen, hat sich asc wieder bemerkbar gemacht.

vermutlich wurde nicht geöffnet, da beim reaktivieren von asc der shading zustand bereits out war. während der zeit mit ascEnabble=0 wurde der shading status weiterhin regelmässig ausgewertet und in die readings geschrieben.


eventuell ist es besser oder intuitiver, wenn asc den shading status beim "sperren" (manuell, enable, ...) eine stufe zurück nimmt, also auf reserved setzt und während der "sperrzeit" auch nur reserved zustände generiert. dadurch sollte nach der sperrzeit auf jeden fall eine neue fahrt ausgelöst werden, falls die position nicht mehr passt.

beim setzen der position durch shading fehlt eventuell auch noch ein positionsvergleich mit der vorhandenen position wie es auch bei privacy implementiert ist.
denn bei wechselnder bewölkung hatte ich mal den fall, dass durch eine manuelle änderung der position (mehr verschattung als shading position) plötzlich wieder die shading position angefahren wurde. also wieder weniger verschattung.

edit:
der positionsvergleich wie bei privacy ist scheinbar doch vorhanden wie ein test gerade gezeigt hat.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

bene80

Hallo,

ich dachte ja jetzt funktioniert alles. Meine Schlaf- und Kinderz. Rollo verhält sich noch immer merkwürdig.
Mir ist aufgefallen dass immer wieder eine der zwei Rollos nicht aus der Beschattung fahren.

Meine Schlafz. Rollo sieht jetzt folgendermaßen aus, nur zu dem Zeitpunkt wo anscheinend Manuell gefahren wurde, war keiner daheim.
Internals:
   DEF        192.168.0.101
   DURATION   0
   FUUID      64c14f5c-f33f-547c-41e0-8b55ec80013b65cf
   INTERVAL   60
   MOVING     stopped
   NAME       shelly_Rollo_SZi
   NR         163
   SHELLY     SHSW-25
   STATE      pct-30
   TARGETPCT  30
   TCPIP      192.168.0.101
   TYPE       Shelly
   eventCount 3584
   units      0
   READINGS:
     2023-07-26 20:43:59   ASC_Enable      on
     2023-09-07 16:59:07   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 1m
     2023-09-07 12:33:01   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2023-09-07 06:32:20   ASC_Time_DriveDown 07.09.2023 - 19:54
     2023-09-07 06:32:20   ASC_Time_DriveUp 08.09.2023 - 06:33
     2023-09-07 06:32:20   ASC_Time_PrivacyDriveDown 07.09.2023 - 19:29
     2023-09-05 13:34:28   associatedWith  myASControl
     2023-07-26 18:52:58   cloud           disabled
     2023-08-12 15:04:23   config          name=Rollo-Schlafzimmer [channel s]
     2023-09-03 10:05:10   energy          442.2
     2023-08-06 09:31:30   energyTTL       257.1
     2023-09-07 12:34:03   energy_0        253.30
     2023-09-07 12:22:50   energy_1        226.00
     2023-09-07 12:34:03   energy_TTL      479.30
     2023-07-26 18:52:58   firmware        v1.13.0
     2023-09-07 16:57:51   input_0         off
     2023-09-07 11:01:23   input_1         off
     2023-09-07 16:58:52   inttemp         53.26
     2023-09-07 11:25:49   inttempStatus   Normal
     2023-09-07 12:33:01   last_dir        down
     2023-07-26 23:03:54   network         <html>connected to <a href="http://192.168.0.101">192.168.0.101</a></html>
     2023-09-07 11:25:49   overpower_0     0
     2023-09-07 11:25:49   overpower_1     0
     2023-09-07 12:33:01   pct             30
     2023-09-07 12:33:01   position        30
     2023-09-03 10:05:10   power           0
     2023-08-06 09:30:30   powerTTL        0
     2023-09-07 12:33:01   power_0         0
     2023-09-07 12:21:49   power_1         0
     2023-09-07 06:32:34   power_last_0    116.61
     2023-09-07 00:20:24   power_last_1    126.44
     2023-07-26 20:55:00   returnedTTL     0
     2023-09-07 12:33:01   state           pct-30
     2023-09-07 11:25:49   stop_reason     normal
   helper:
     a_Active_Power 0
     b_Active_Power 0
     c_Active_Power 0
     power      0
     powerCnt   1
Attributes:
   ASC        2
   ASC_Adv    on
   ASC_BlockingTime_afterManual 60
   ASC_BrightnessSensor brightness_sens_MyWeather:lux 100:1000
   ASC_Closed_Pos 30
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 1500
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Shading_InOutAzimuth 10:215
   ASC_Shading_MinMax_Elevation -5:100
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 600:500
   ASC_Shading_WaitingPeriod 120
   ASC_Sleep_Pos 25
   ASC_TempSensor MyWeather:temperature
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Time_Up_Late 09:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
   ShellyName Rollo-Schlafzimmer
   alias      Rolladen Schlafzimmer
   cmdIcon    open:control_arrow_upward up:control_arrow_up down:control_arrow_down closed:control_arrow_downward stop:rc_STOP half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_100:closed closed:fts_shutter_10:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_window_2w:closed pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:open
   eventMap   /delta +15:up/delta -15:down/pct 50:half/
   group      Rolläden
   mode       roller
   model      shelly2.5
   pct100     open
   room       Rolläden,Schlafzimmer
   sortby     5
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   verbose    0
   webCmd     open:up:down:closed:half:stop:pct

Habe den log zu dem Rollo durchsucht und festgestellt das nicht ganz alle 24h die selbe Zeile geloggt wird. Von 3 auf 4 passiert ein Sprung von 14Uhr auf 12Uhr
2023-09-07_12:33:01 shelly_Rollo_SZi ASC_ShuttersLastDrive: manual
2023-09-06_12:31:44 shelly_Rollo_SZi ASC_ShuttersLastDrive: manual
2023-09-05_12:30:15 shelly_Rollo_SZi ASC_ShuttersLastDrive: manual
2023-09-04_12:43:47 shelly_Rollo_SZi ASC_ShuttersLastDrive: manual
2023-09-03_14:14:22 shelly_Rollo_SZi ASC_ShuttersLastDrive: manual
2023-09-02_14:12:27 shelly_Rollo_SZi ASC_ShuttersLastDrive: manual
2023-09-01_14:10:28 shelly_Rollo_SZi ASC_ShuttersLastDrive: manual

und hier noch eine Ausschnitt vom heutigen Tag zu dem Zeitpunkt
       ];
          'ASC_ShuttersLastDrive: manual'
2023.09.07 12:33:01 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: shelly_Rollo_SZi Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2023.09.07 12:33:01 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.

ASC_DEBUG!!! 2023.09.07 12:33:01 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!

ASC_DEBUG!!! 2023.09.07 12:33:01 - FnIsDay: shelly_Rollo_SZi Allgemein: 1


        ];
          'state: manual'
2023.09.07 12:33:01 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2023.09.07 12:33:01 - EventProcessingShutters: shelly_Rollo_SZi - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von ::gettimeofday: 1694082781 Last Position Timestamp: 1694061140 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 30


        ];
          'shelly_Rollo_SZi_PosValue: 30'
2023.09.07 12:33:01 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [

ASC_DEBUG!!! 2023.09.07 12:33:01 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'inttemp: 52.67 state: pct-30 pct: 30 position: 30 last_dir: down power_0: 0';


        ];
          'power_0: 0'
          'last_dir: down',
          'position: 30',
          'pct: 30',
          'state: pct-30',
          'inttemp: 52.67',
ASC_DEBUG!!! 2023.09.07 12:33:01 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo shelly_Rollo_SZi wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [


        ];
          'power_0: 0'
          'last_dir: down',
          'position: 30',
          'pct: 30',
          'state: pct-30',
          'inttemp: 52.67',
2023.09.07 12:33:01 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: shelly_Rollo_SZi Name: myASControl Notify: $VAR1 = [

        ];
          'inttemp: 54.69'
2023.09.07 12:33:01 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: shelly_Rollo_Kueche Name: myASControl Notify: $VAR1 = [

Was passiert denn da genau? Keine Ahnung was jezt los ist, dass hat jetzt über ein Jahr super funktioniert und jetzt sowas.

CoolTux

Dann setze bei den Rollos bitte einmal das Attribut
event-on-change-reading mit dem Wert      .*
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net