Absolute Position beim HM-LC_Bl1PBU-FM ansteuern

Begonnen von Damian, 28 Juni 2013, 09:43:31

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Damian

Hallo Martin,

ich möchte meinen Rollladen auf eine bestimmte Position bringen - ist ja zunächst nichts besonders.

Nachdem ich über den Lan-Adapter mit Homematic-Software die Laufzeiten angepasst habe, kann ich ziemlich präzise mit set down 10 um 10% den Rollladen nach unten bewegen. Nun möchte ich aber nicht relativ den Rollladen bewegen, sondern absolut. set on 10 funktioniert nicht. Den Rolladen komplett hoch zu fahren, um ihn wieder auf eine bestimmte Position zu bringen, finde ich ungünstig (unnötiger Verschleiß). Habe ich da noch etwas Banales übersehen?

Gruß

Damian
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

justme1968

hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

Damian

Zitat von: justme1968 schrieb am Fr, 28 Juni 2013 10:00einfach 'set 10' ohne on.

gruss
  andre

Danke!

Gruß

Damian
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

martinp876

Hi,

set 10
ist die Abkürzung (und identisch mit)
set pct 10
pct ist auch in der Doku zu finden, set 10 nicht (ist m.E. auch nicht wirklich sauber... )

ups - Beschreibung ist falsch
pct [<ontime>] [<ramptime>]
sollte sein
pct <value> [<ontime>] [<ramptime>]

Gruss Martin

justme1968

das stimmt. trozdem ist die abgekürzte version sehr viel handlicher weil man sie ohne umwege und längliche anzeige mit devStateIcon und webCmd verwenden kann. dabei ist die pct version sehr viel unhandlicher.

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968