Temperaturvorgaben mit Modul HMCCU an piVCCU gehen plötzlich nicht mehr

Begonnen von bmwfan, 29 November 2023, 18:42:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

bmwfan

Hallo,

ich benutze das Modul HMCCU um meine Thermostate HmIP-BWTH über piVCCU3 anzusprechen. Das hat jahrelang sehr gut funktioniert, plötzlich bekomme ich aber Fehlermeldungen in meinem DOIF, das die Temperaturvorgaben vornimmt.

Fehler: set HmIP_BWTH_000C9A4999F2BC_9 datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 21.5: HMCCUDEV: HmIP_BWTH_000C9A4999F2BC_9 Invalid datapoint
Laut Readings existiert der Datenpunkt aber.
Internals:
   DEF        000C9A4999F2BC  forceDev sd=1.ACTUAL_TEMPERATURE cd=1.SET_POINT_TEMPERATURE
   FUUID      619695ed-f33f-d125-36f8-93ba4aec86cf936e
   IODev      myHMCCU3
   NAME       HmIP_BWTH_000C9A4999F2BC_9
   NR         64
   STATE      T: 20.2° H: 54% D: 21.5
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000C9A4999F2BC
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Heiz-WZ-HmIP
   ccurolectrl HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
   ccurolestate HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
   ccusubtype BWTH
   ccutype    HmIP-BWTH
   eventCount 4040
   firmware   1.2.4
   readonly   no
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2023-11-29 18:33:52   1.ACTIVE_PROFILE 1
     2023-11-29 18:33:52   1.ACTUAL_TEMPERATURE 20.2
     2023-11-29 18:33:52   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2023-11-29 18:33:52   1.BOOST_MODE    0
     2023-11-29 18:33:52   1.BOOST_TIME    0
     2023-11-29 18:33:52   1.FROST_PROTECTION 0
     2023-11-29 18:33:52   1.HEATING_COOLING 0
     2023-11-29 18:33:52   1.HUMIDITY      54
     2023-11-29 18:33:52   1.HUMIDITY_STATUS 0
     2023-11-29 18:33:52   1.PARTY_MODE    0
     2023-11-29 18:33:52   1.QUICK_VETO_TIME 0
     2023-11-29 18:33:52   1.SET_POINT_MODE auto
     2023-11-29 18:33:52   1.SET_POINT_TEMPERATURE 21.5
     2023-11-29 18:33:52   1.SWITCH_POINT_OCCURED 0
     2023-11-29 18:33:52   1.WINDOW_STATE  closed
     2023-11-29 18:33:53   10.STATE        on
     2023-11-29 18:33:53   9.STATE         on
     2023-11-29 18:33:53   Stellventil     1
     2023-11-29 18:33:53   activity        alive
     2023-11-29 18:33:52   control         21.5
     2023-11-29 18:33:52   desired-temp    21.5
     2023-11-29 18:33:53   devstate        updPending
     2023-11-29 18:33:53   hmstate         20.2
     2023-11-29 18:33:52   humidity        54
     2023-11-29 18:33:52   measured-temp   20.2
     2023-11-29 18:33:53   onoff           1
     2023-11-29 18:33:53   rssidevice      -60
     2023-11-29 18:33:53   rssipeer        -60
     2023-11-29 18:33:52   state           20.2
   hmccu:
     channels   13
     defCDP     1.SET_POINT_TEMPERATURE
     defSDP     1.ACTUAL_TEMPERATURE
     detect     0
     devspec    000C9A4999F2BC
     forcedev   1
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER,2:HEATING_CLIMATECONTROL_RECEIVER,3:HEATING_CLIMATECONTROL_CL_TRANSMITTER,4:HEATING_SHUTTER_CONTACT_RECEIVER,5:HEATING_CLIMATECONTROL_SWITCH_TRANSMITTER,6:HEATING_KEY_RECEIVER,7:CLIMATECONTROL_FLOOR_TRANSMITTER,8:CLIMATECONTROL_FLOOR_DIRECT_TRANSMITTER,9:SWITCH_TRANSMITTER,10:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,11:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,12:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get       
       set        holiday:noArg auto:noArg off:noArg boost:noArg on:noArg manu:noArg desired-temp toggle:noArg
     control:
       chn        1
       dpt        SET_POINT_TEMPERATURE
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -60
           ONVAL      -60
           OSVAL      -60
           OVAL       -60
           SVAL       -60
           VAL        -60
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -60
           ONVAL      -59
           OSVAL      -59
           OVAL       -59
           SVAL       -60
           VAL        -60
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       1.ACTIVE_PROFILE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       20.2
           ONVAL      20.3
           OSVAL      20.3
           OVAL       20.3
           SVAL       20.2
           VAL        20.2
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.HEATING_COOLING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.HUMIDITY:
         VALUES:
           NVAL       54
           ONVAL      54
           OSVAL      54
           OVAL       54
           SVAL       54
           VAL        54
       1.HUMIDITY_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.PARTY_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         VALUES:
           NVAL       
           ONVAL     
           OSVAL     
           OVAL       
           SVAL       
           VAL       
       1.PARTY_TIME_START:
         VALUES:
           NVAL       
           ONVAL     
           OSVAL     
           OVAL       
           SVAL       
           VAL       
       1.QUICK_VETO_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      auto
           OVAL       0
           SVAL       auto
           VAL        0
       1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       21.5
           ONVAL      21.5
           OSVAL      21.5
           OVAL       21.5
           SVAL       21.5
           VAL        21.5
       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.WINDOW_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0
           SVAL       closed
           VAL        0
       10.STATE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       on
           VAL        1
       11.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       12.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       8.EMERGENCY_OPERATION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       8.FROST_PROTECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       8.HUMIDITY_ALARM:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       8.STATE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       true
           VAL        1
       9.STATE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       on
           VAL        1
     roleCmds:
       get:
       set:
         auto:
           channel    1
           role       HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
           subcount   1
           syntax     V:CONTROL_MODE:0
           usage      auto
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc       
               max        3
               min        0
               parname    CONTROL_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       
         boost:
           channel    1
           role       HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
           subcount   1
           syntax     V:BOOST_MODE:1
           usage      boost
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        BOOST_MODE
               fnc       
               max        1
               min        0
               parname    BOOST_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       
         desired-temp:
           channel    1
           role       HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
           subcount   1
           syntax     V:SET_POINT_TEMPERATURE:?temperature
           usage      desired-temp temperature
           subcmd:
             000:
               args       
               dpt        SET_POINT_TEMPERATURE
               fnc       
               max        30.5
               min        4.5
               parname    temperature
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         holiday:
           channel    1
           role       HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
           subcount   1
           syntax     V:CONTROL_MODE:2
           usage      holiday
           subcmd:
             000:
               args       2
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc       
               max        3
               min        0
               parname    CONTROL_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       
         manu:
           channel    1
           role       HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
           subcount   1
           syntax     V:CONTROL_MODE:1
           usage      manu
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc       
               max        3
               min        0
               parname    CONTROL_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       
         off:
           channel    1
           role       HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
           subcount   2
           syntax     V:CONTROL_MODE:1 V:SET_POINT_TEMPERATURE:4.5
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc       
               max        3
               min        0
               parname    CONTROL_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       
             001:
               args       4.5
               dpt        SET_POINT_TEMPERATURE
               fnc       
               max        30.5
               min        4.5
               parname    SET_POINT_TEMPERATURE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit       �C
         on:
           channel    1
           role       HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
           subcount   2
           syntax     V:CONTROL_MODE:1 V:SET_POINT_TEMPERATURE:30.5
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc       
               max        3
               min        0
               parname    CONTROL_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       
             001:
               args       30.5
               dpt        SET_POINT_TEMPERATURE
               fnc       
               max        30.5
               min        4.5
               parname    SET_POINT_TEMPERATURE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit       �C
     state:
       chn        1
       dpt        ACTUAL_TEMPERATURE
Attributes:
   alias      Thermostat_WZ
   ccureadingfilter 1,10,9..*
   cmdIcon    auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
   verbose    3
   webCmd     desired-temp:auto:manu:boost:on:off
   widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1

Wenn ich in dem HMCCU3 ein get ccuDevices mache, erscheinen alle meine Thermostate nicht. Alle anderen Device schon.

Ich habe vor kurzem ein Update der piVCCU3 auf 3.71.12 durchgeführt war aber der Meinung, dass alles normal funktioniert. Die Thermostate laufen auf 1.2.4.

Hat jemand eine Idee, wie ich dem Fehler auf die Spur kommen kann?

Grüße Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HW-LAN, Jalousienaktoren; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd

zap

Gibt es Fehlermeldungen im FHEM Log, wenn Du "get ccuDevices" ausführst?

Kannst Du einzelne Thermostate in "get deviceInfo" auswählen?

Fehlermeldungen in piVCCU in /var/log/messages?
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB

bmwfan

Hallo Zap,

besten Dank, dass Du Dich so schnell um mein Problem kümmerst.

get ccuDevices:
Ausgabe am Bildschirm:
Devices: 25, Channels: 318
Device descriptions: 343
Paramset descriptions: 705
Links/Peerings: 25
Interfaces: 4
Programs: 0
Virtual groups: 0

Logfileeinträge:
2023.11.29 20:44:56.601 5: HMCCU [myHMCCU3] Deleting old CCU configuration data
2023.11.29 20:44:56.606 3: HMCCU [myHMCCU3] Updating device table
2023.11.29 20:44:56.748 2: HMCCU [myHMCCU3] Reading device configuration for interfaces BidCos-RF,BidCos-Wired,HmIP-RF,VirtualDevices
2023.11.29 20:44:56.753 5: HMCCU [myHMCCU3] Reading Device Descriptions for interface BidCos-RF
2023.11.29 20:44:56.798 5: HMCCU [myHMCCU3] Read 55 Device Descriptions for interface BidCos-RF
2023.11.29 20:44:56.798 5: HMCCU [myHMCCU3] Reading Paramset Descriptions for interface BidCos-RF
2023.11.29 20:44:56.941 5: HMCCU [myHMCCU3] Read 159 Paramset Descriptions for interface BidCos-RF
2023.11.29 20:44:56.941 5: HMCCU [myHMCCU3] Reading Peer Descriptions for interface BidCos-RF
2023.11.29 20:44:56.947 5: HMCCU [myHMCCU3] Read 0 Peer Descriptions for interface BidCos-RF
2023.11.29 20:44:56.949 5: HMCCU [myHMCCU3] Reading Device Descriptions for interface BidCos-Wired
2023.11.29 20:44:57.024 5: HMCCU [myHMCCU3] Read 106 Device Descriptions for interface BidCos-Wired
2023.11.29 20:44:57.025 5: HMCCU [myHMCCU3] Reading Paramset Descriptions for interface BidCos-Wired
2023.11.29 20:44:58.004 5: HMCCU [myHMCCU3] Read 192 Paramset Descriptions for interface BidCos-Wired
2023.11.29 20:44:58.004 5: HMCCU [myHMCCU3] Reading Peer Descriptions for interface BidCos-Wired
2023.11.29 20:44:58.015 5: HMCCU [myHMCCU3] Read 16 Peer Descriptions for interface BidCos-Wired
2023.11.29 20:44:58.017 5: HMCCU [myHMCCU3] Reading Device Descriptions for interface HmIP-RF
2023.11.29 20:44:58.287 5: HMCCU [myHMCCU3] Read 182 Device Descriptions for interface HmIP-RF
2023.11.29 20:44:58.287 5: HMCCU [myHMCCU3] Reading Paramset Descriptions for interface HmIP-RF
2023.11.29 20:45:05.235 5: HMCCU [myHMCCU3] Read 354 Paramset Descriptions for interface HmIP-RF
2023.11.29 20:45:05.235 5: HMCCU [myHMCCU3] Reading Peer Descriptions for interface HmIP-RF
2023.11.29 20:45:05.255 5: HMCCU [myHMCCU3] Read 9 Peer Descriptions for interface HmIP-RF
2023.11.29 20:45:05.257 5: HMCCU [myHMCCU3] Reading Device Descriptions for interface VirtualDevices
2023.11.29 20:45:05.270 5: HMCCU [myHMCCU3] Read 0 Device Descriptions for interface VirtualDevices
2023.11.29 20:45:05.270 5: HMCCU [myHMCCU3] Reading Paramset Descriptions for interface VirtualDevices
2023.11.29 20:45:05.270 5: HMCCU [myHMCCU3] Read 0 Paramset Descriptions for interface VirtualDevices
2023.11.29 20:45:05.270 5: HMCCU [myHMCCU3] Reading Peer Descriptions for interface VirtualDevices
2023.11.29 20:45:05.282 5: HMCCU [myHMCCU3] Read 0 Peer Descriptions for interface VirtualDevices
2023.11.29 20:45:05.283 2: HMCCU [myHMCCU3] Read descriptions of 343 devices, 705 paramsets, 25 links
2023.11.29 20:45:05.283 2: HMCCU [myHMCCU3] Detecting devices of interfaces BidCos-RF,BidCos-Wired,HmIP-RF,VirtualDevices
2023.11.29 20:45:05.286 5: HMCCU [myHMCCU3] Device BidCoS-RF "HM-RCV-50#BidCoS-RF" ignored
2023.11.29 20:45:05.286 5: HMCCU [myHMCCU3] Device KEQ0366855 Alarm-WZ-Hm detected
2023.11.29 20:45:05.289 5: HMCCU [myHMCCU3] Device BidCoS-Wir "HMW-RCV-50#BidCoS-Wir" detected
2023.11.29 20:45:05.289 5: HMCCU [myHMCCU3] No roles detected for device LEQ0439520
2023.11.29 20:45:05.289 5: HMCCU [myHMCCU3] Device LEQ0439520 "HMW-Sen-SC-12-DR#LEQ0439520" not detected
2023.11.29 20:45:05.289 5: HMCCU [myHMCCU3] Device LEQ1321953 Jal-Kue-Tuer-Ost detected
2023.11.29 20:45:05.290 5: HMCCU [myHMCCU3] Device LEQ1321956 Jal-WZ-Fest-West detected
2023.11.29 20:45:05.290 5: HMCCU [myHMCCU3] Device LEQ1322076 Jal-WZ-Fest-Suedwest detected
2023.11.29 20:45:05.290 5: HMCCU [myHMCCU3] Device LEQ1322614 Jal-WZ-Schiebetuer detected
2023.11.29 20:45:05.290 5: HMCCU [myHMCCU3] Device LEQ1322621 Jal-Kue-Fenster detected
2023.11.29 20:45:05.291 5: HMCCU [myHMCCU3] Device LEQ1322638 Jal-WZ-Fest-Sued detected
2023.11.29 20:45:05.291 5: HMCCU [myHMCCU3] Device LEQ1322669 Jal-WZ-Fest-Ost detected
2023.11.29 20:45:05.291 5: HMCCU [myHMCCU3] Device LEQ1322802 Jal-Kue-Sued detected
2023.11.29 20:45:05.292 5: HMCCU [myHMCCU3] Device 0008DA49929255 Licht-BadOG-Spiegel-HmIP detected
2023.11.29 20:45:05.293 5: HMCCU [myHMCCU3] Device 000A1D8991DD5F Heiz-BadOG-Handtuch-HmIP detected
2023.11.29 20:45:05.293 5: HMCCU [myHMCCU3] Device 000C9A4999F2BC Heiz-WZ-HmIP detected
2023.11.29 20:45:05.294 5: HMCCU [myHMCCU3] Device 000C9A499EE32F Heiz-AZ-HmIP detected
2023.11.29 20:45:05.294 5: HMCCU [myHMCCU3] Device 000C9A49A7E499 Heiz-Kue-HmIP detected
2023.11.29 20:45:05.295 5: HMCCU [myHMCCU3] Device 000C9BE98E7AB8 Heiz-Bib-HmIP detected
2023.11.29 20:45:05.295 5: HMCCU [myHMCCU3] Device 000C9BE99C66F8 Heiz-BadOG-HmIP detected
2023.11.29 20:45:05.296 5: HMCCU [myHMCCU3] Device 000C9D89A9FB21 Heiz-Andreas-HmIP detected
2023.11.29 20:45:05.296 5: HMCCU [myHMCCU3] Device 000C9F29B0E46B Heiz-Tanja-HmIP detected
2023.11.29 20:45:05.296 5: HMCCU [myHMCCU3] Device 00109BE989D6EC Alarm-KueSued-HmIP detected
2023.11.29 20:45:05.297 5: HMCCU [myHMCCU3] Device 00109BE989D89B Alarm-KueOst-HmIP detected
2023.11.29 20:45:05.297 5: HMCCU [myHMCCU3] No roles detected for device 001F5A4993FC3C
2023.11.29 20:45:05.297 5: HMCCU [myHMCCU3] Device 001F5A4993FC3C "RPI-RF-MOD#001F5A4993FC3C" not detected
2023.11.29 20:45:05.299 5: HMCCU [myHMCCU3] Device HmIP-RCV-1 "HmIP-RCV-50#HmIP-RCV-1" ignored
2023.11.29 20:45:05.305 2: HMCCU [myHMCCU3] Disabling client device HmIP_BWTH_000C9A499EE32F_9 because CCU address is missing. Does the device exist on CCU?

Dieses Device (HmIP_BWTH_000C9A499EE32F_9) ist der Thermostat im AZ, den ich von 1.2.4 auf 2.8.10 upgedated hatte und der dann nicht mehr kommunizierte. Musste das Device im Web-UI löschen, werksreset durchführen und neu anlernen. Seither bekomme ich keine Verbindung mehr zu FHEM, im Web-UI läuft er aber. Das beschriebene Problem liegt bei allen anderen Thermostaten vor.

Get deviceinfo: Kann ich und dann wird dies angezeigt (ist noch ein Thermostat mit 1.2.4, bei dem zwar 2.8.10 downgeloaded, nicht aber installiert wurde):
Device channels and datapoints

DEV Heiz-WZ-HmIP 000C9A4999F2BC interface=HmIP-RF type=HmIP-BWTH
CHN 000C9A4999F2BC:0 Heiz-WZ-HmIP:0
   0.CONFIG_PENDING = false {b} [RE]
   0.DUTY_CYCLE = false {b} [RE]
   0.INSTALL_TEST = true {b} [RW]
   0.OPERATING_VOLTAGE = 0.000000 {f} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 {i} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = 194 {n} [RE]
   0.RSSI_PEER = 194 {n} [RE]
   0.UNREACH = false {b} [RE]
   0.UPDATE_PENDING = true {b} [RE]
CHN 000C9A4999F2BC:1 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:1
   1.ACTIVE_PROFILE = 1 {i} [RWE]
   1.ACTUAL_TEMPERATURE = 21.600000 {f} [RE]
   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.BOOST_MODE = false {b} [WE]
   1.BOOST_TIME = 0 {i} [RE]
   1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE =  {f} [W]
   1.CONTROL_MODE =  {i} [W]
   1.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   1.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   1.FROST_PROTECTION = false {b} [RE]
   1.HEATING_COOLING = 0 {i} [RWE]
   1.HUMIDITY = 52 {i} [RE]
   1.HUMIDITY_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.PARTY_MODE = false {b} [RE]
   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE = 0.000000 {f} [RE]
   1.PARTY_TIME_END =  {s} [RWE]
   1.PARTY_TIME_START =  {s} [RWE]
   1.QUICK_VETO_TIME = 0 {i} [RE]
   1.SET_POINT_MODE = 0 {i} [RWE]
   1.SET_POINT_TEMPERATURE = 21.500000 {f} [RWE]
   1.SWITCH_POINT_OCCURED = false {b} [RE]
   1.WINDOW_STATE = 0 {i} [RWE]
CHN 000C9A4999F2BC:8 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:8
   8.EMERGENCY_OPERATION = false {b} [RE]
   8.FROST_PROTECTION = false {b} [RE]
   8.HUMIDITY_ALARM = false {b} [RE]
   8.STATE = true {b} [RE]
CHN 000C9A4999F2BC:9 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:9
   9.STATE = true {b} [RE]
CHN 000C9A4999F2BC:10 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:10
   10.STATE = true {b} [RE]
CHN 000C9A4999F2BC:11 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:11
   11.STATE = false {b} [RE]
CHN 000C9A4999F2BC:12 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:12
   12.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   12.STATE = false {b} [RE]


Device detection:
StateDatapoint = 1.ACTUAL_TEMPERATURE [HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]
StateDatapoint = 10.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 11.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 12.STATE [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 9.STATE [SWITCH_TRANSMITTER]
ControlDatapoint = 1.SET_POINT_TEMPERATURE [HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]

Recommended module for device definition: HMCCUDEV

Device description

Device 000C9A4999F2BC Heiz-WZ-HmIP [HmIP-BWTH]
  AES_ACTIVE: 1
  AVAILABLE_FIRMWARE: 2.8.10
  CHILDREN: 000C9A4999F2BC:0,000C9A4999F2BC:1,000C9A4999F2BC:2,000C9A4999F2BC:3,000C9A4999F2BC:4,000C9A4999F2BC:5,000C9A4999F2BC:6,000C9A4999F2BC:7,000C9A4999F2BC:8,000C9A4999F2BC:9,000C9A4999F2BC:10,000C9A4999F2BC:11,000C9A4999F2BC:12
  DIRECTION: NONE
  FIRMWARE: 1.2.4
  FIRMWARE_UPDATE_STATE: READY_FOR_UPDATE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,SERVICE
  RF_ADDRESS: 6053100
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  SUBTYPE: BWTH
  UPDATABLE: 1
Channel 000C9A4999F2BC:0 Heiz-WZ-HmIP:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 000C9A4999F2BC
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C9A4999F2BC:1 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:1 [HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: CLIMATE_CONTROL_WTH_TRV
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 000C9A4999F2BC
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C9A4999F2BC:2 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:2 [HEATING_CLIMATECONTROL_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: CLIMATE_CONTROL_TRV_WTH,CLIMATE_CONTROL_WGD_WTH
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 000C9A4999F2BC
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C9A4999F2BC:3 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:3 [HEATING_CLIMATECONTROL_CL_TRANSMITTER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: CLIMATE_CONTROL_CL
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 000C9A4999F2BC
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C9A4999F2BC:4 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:4 [HEATING_SHUTTER_CONTACT_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: WINDOW_SWITCH
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 000C9A4999F2BC
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C9A4999F2BC:5 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:5 [HEATING_CLIMATECONTROL_SWITCH_TRANSMITTER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: SWITCH
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 000C9A4999F2BC
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C9A4999F2BC:6 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:6 [HEATING_KEY_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: REMOTE_CONTROL
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 000C9A4999F2BC
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C9A4999F2BC:7 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:7 [CLIMATECONTROL_FLOOR_TRANSMITTER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: CLIMATE_CONTROL_FLOOR
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 000C9A4999F2BC
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C9A4999F2BC:8 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:8 [CLIMATECONTROL_FLOOR_DIRECT_TRANSMITTER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: CLIMATE_CONTROL_FLOOR_DIRECT
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 000C9A4999F2BC
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C9A4999F2BC:9 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:9 [SWITCH_TRANSMITTER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS:
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 000C9A4999F2BC
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C9A4999F2BC:10 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:10 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: CLIMATE_CONTROL_FLOOR_DIRECT
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 000C9A4999F2BC
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C9A4999F2BC:11 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:11 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS:
  LINK_TARGET_ROLES: CLIMATE_CONTROL_FLOOR_DIRECT
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 000C9A4999F2BC
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000C9A4999F2BC:12 HmIP-BWTH 000C9A4999F2BC:12 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS:
  LINK_TARGET_ROLES: CLIMATE_CONTROL_FLOOR_DIRECT
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: 000C9A4999F2BC
  PARENT_TYPE: HmIP-BWTH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1

/var/log/messages: Nichts aktuelles, nur vom 26.11.
Nov 26 00:00:08 Raspi03piVCCU rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="400" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5"
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU mtp-probe: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1"
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2"
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU mtp-probe: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5"
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Linux version 5.10.103-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU mtp-probe: bus: 1, device: 8 was not an MTP device
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] random: fast init done
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Zone ranges:
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000]   Normal   empty
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Movable zone start for each node
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50828 r8192 d22900 u81920
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU mtp-probe: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5"
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_$
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU mtp-probe: bus: 1, device: 8 was not an MTP device
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] Memory: 878804K/970752K available (10240K kernel code, 1312K rwdata, 2952K rodata, 1024K init, 862K bss, 26412K reserved, 65536K cma-reserved)
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 32081 entries in 95 pages
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] ftrace: allocated 94 pages with 5 groups
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000]    Rude variant of Tasks RCU enabled.
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000]    Tracing variant of Tasks RCU enabled.
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=1
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000004] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000013] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000179] Console: colour dummy device 80x30
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000618] printk: console [tty1] enabled
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000664] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000695] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000819] LSM: Security Framework initializing
Nov 26 16:11:18 Raspi03piVCCU kernel: [    0.000967] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)

Diese Device sind als HMCCUDEV angelegt:
HmIP_BDT_0008DA49929255_3
HmIP_BWTH_000C9A4999F2BC_9
HmIP_BWTH_000C9A499EE32F_9
HmIP_BWTH_000C9A49A7E499_9
HmIP_BWTH_000C9BE98E7AB8_9
HmIP_BWTH_000C9BE99C66F8_9
HmIP_BWTH_000C9D89A9FB21_9
HmIP_BWTH_000C9F29B0E46B_9
Jal_Kue_Fenster
Jal_Kue_Sued
Jal_Kue_Tuer_Ost
Jal_WZ_Fest_Ost
Jal_WZ_Fest_Sued
Jal_WZ_Fest_Suedwest
Jal_WZ_Fest_West
Jal_WZ_Schiebetuer

Ich hoffe das hilft bei der Fehlersuche weiter

Grüße Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HW-LAN, Jalousienaktoren; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd

zap

Leider keine Idee.

Laufen piVCCU und FHEM auf dem gleichen Rechner?

Hast Du schonmal beides gestoppt und dann erst piVCCU und nach 3-5 Minuten FHEM wieder gestartet?
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB

bmwfan

Hallo Zap,

ich konnte das Problem inzwischen mit Hilfe aus dem Homematic-Forum lösen.

Grund für die ausbleibende Kommunikation war, dass im Web-UI der DNS-Server eine falsche Adresse hatte. Da ich die Konfiguration ja mal zum Laufen gebracht habe vermute ich, dass dies durch das Update auf 3.71.12 erfolgt ist. Hatte den Tip das zu prüfen im Homematic-Forum erhalten.

Dann liesen sich auch alle anderen Thermostate updaten und kommunizieren erfolgreich.

Anfangs hat die piVCCU3 sporadisch die Verbidnung zu FHEM unterbrochen, was sich durch ausbleibenden Daten und Fehlermeldungen bei der Sollwertvorgabe bemerkbar gemacht hat, dies ist nun aber seit 2 Tagen nicht mehr aufgetreten. Ich habe die Hoffnung, dass es nun läuft.

piVCCU läuft auf einem Raspi 3B+ und FHEM läuft auf einem Docker-Container einer Synology NAS.

Grüße Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HW-LAN, Jalousienaktoren; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd