76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support

Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

DS_Starter

ZitatKönnte es sein das im setupInverterDevXX eines Reading (im WR-Device zusammengesetztes Userreading) durch addieren von BEV-Verbrauch oder PV-Erzeugung irgendwie künstlich erhöht ? ???
Wenn damit gemeint ist, ob SF die in setupInverterDevXX angegebenen Readings nicht nur liest sondern diese Readings auch beschreibt, kann ich es absolut verneinen.
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

300P

Nein - nicht schreibend - das wäre ja fatal wenn SF das einfach mal so machen würden  ;)

Ich meinte damit, das die bereitgestellten Readings IM Fronius-WR schon "mehr als nur allein die Verbräuche" evtl. bereitstellen würden.  O:-) 

EDIT:
 z.B. etotal = ........
Gruß
300P

FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.

DS_Starter

Achso  ;) ... das kann ich dir nicht sagen, kenne Fronius WR bzw. das Modul dazu nicht.
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

DS_Starter

Im AI Status Popup gibt es nun einen Bewertungsüberblick. Alle anderen Bereiche sind per default zugeklappt und können bei Bedarf geöffnet werden.

-> contrib
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, SSFile, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SolarForecast,Watches, Dashboard, PylonLowVoltage
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

dieter114

Hallo 300P,
Zitat von: 300P am 17 Mai 2026, 21:37:57Ich blicke aber bei seinem Fronius-WR leider nicht so ganz durch  :))
Das Ganze sieht folgendermassen aus:
1 Fronius Inverter mit Batterie und zusätzlich 2*2kW Growatt WR über ein zusätzliches Fronius Smartmeter angeschlossen.
Nur so ist es möglich alle relevanten Daten auch ins Fronius Solarweb zu bekommen und die zusätzliche PV
Energie auch in die Batterie zu laden. Fronius kann das.
Für meine eigenen ElectricityCalculatoren Bezug,Erzeugung,Einspeisung und Hausverbrauch nehme ich teilweise
Userreadings aus dem Fonius Modul weil nur so stabil gleichlaufende saldierende Zähler dafür zu erhalten sind.
Das ist aber alles nur auf der Erzeugerseite, hat also mit Verbrauch nichts zu tun.
Die BEV-Werte kommen per MQTT2 aus dem evcc System und die Poolpumpe liefert eh eigene Werte.
Also ein totol überhöhter Verbrauch ist und war nie vorhanden.
Lösungsvorschlag: Kann ich nicht einmal alle "historischen" Werte dazu löschen (Wie ?)
Die CON Werte werden bei mir noch nicht zu irgendwelchen Steuerungen herangezogen
eben weil sie bisher so unplausibel waren.

LG Wolfdieter