Hallo Ralph,

ich sehe nach wie vor das Problem, dass dein Meter noch nicht das liefert was erwartet wird:

Zitat2026.11.12 09:50:35 1: PVfc DEBUG> collect Energy Meter data - device: PVSF =>
2026.11.12 09:50:35 1: PVfc DEBUG> gcon: 0 W, gfeedin: 0 W, contotal: 0 Wh, feedtotal: 0 Wh
2026.11.12 09:50:35 3: PVfc - WARNING - 'PVSF' - the total energy drawn from grid was reset and is registered with >0<. Check Reading 'NetzEnergie'
2026.11.12 09:50:35 3: PVfc - WARNING - 'PVSF' - the total energy feed in to grid was reset and is registered with >0<.
Die Readings  feedtotal, contotal können nicht 0 sein. Zumindest contotal nicht, wenn du keine Insel hast.

An sich stimmt der Flow aber, wobei -58W natürlich +58W sein müssten. Dann würde es grundsätzlich mit dem Flow von Victron übereinstimmen.

Dann habe ich noch das grundsätzliche Problem mit der Gelichzeitigkeit von AC->DC und DC->AC beim Multiplus:

2026.11.12 09:50:35 1: PVfc DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 123 W, DC->AC: 65 W, etotal: 0 Wh
Der Multiplus würde hier die Batterie aus dem Wechselstromnetz mit 123W laden (AC->DC) und gleichzeitig die Batterie mit 65W entladen (DC->AC). Das ist nicht möglich. Was er macht, ist die Differenz aus PV Erzeugung - Batterieladung (in deinem Victron Flow PV=200W - Batterieladung=129W = 71W) an das Hausnetz bzw. die Verbraucher durchzuleiten. Mit Verlust sind es die dargestellten 64W.

D.h. für diesen Fall müßte das ac2dc-Reading 0 sein und sich ergeben:

026.11.12 09:50:35 1: PVfc DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 65 W, etotal: 0 Wh

Änhlich im zweiten Screen:

2026.11.12 10:12:35 1: PVfc DEBUG> collect Inverter 01 data - device: PVSF, source: bat, delivery: default =>
2026.11.12 10:12:35 1: PVfc DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 2071 W, DC->AC: 72 W, etotal: 0 Wh

Hier muß sein:
pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 1991 W, DC->AC: 0 W, etotal: 0 Wh
Der Multiplus bekommt als Input 2071W, lädt die Batterie (AC->DC) mit 1991W und läßt 70W ins Hausnetz durch. In der Rechnung fehlen 30W, die braucht der WR als Verlustleistung.
Auch hier fehlt der Meter wieder komplett. Es werden 2062W vom Netz bezogen, aber im Debug liefert der Meter gcon=0:

2026.11.12 10:12:35 1: PVfc DEBUG> gcon: 0 W, gfeedin: 0 W, contotal: 136.917349973619 Wh, feedtotal: 0 Wh
Das passt grundsätzlich nicht, abgesehen von der contotal Problematik.
Man muß sich die Quellendevices für den Multi, den Meter und deren Readings genauer anschauen. Dort wird das Problem sitzen.