Solaredge: Produktionswert 0 trotz Produktion?

Begonnen von Hausrobot, 05 Mai 2024, 15:41:15

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Hausrobot

Hallo ihr,

mein SE30k produziert munter Strom. In FHEM frage ich den mit dem Modul Solaredge ab, also Modbus TCP.
defmod SEdge SolarEdge 1 20 192.168.178.47:9000 TCP
95% fein, aber es gibt Tage da stimmt genau der Abgriff der Produktion nicht. Blöd, weil darauf meine Regeln basieren. Beispiel heute:
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.

Produktion max hier etwa 20 kW. In der Produktion wird keine Leistung angezeigt, aber unten rot die Einspeisung funzt. Fehler tritt auf sowohl bei direktem Abruf als auch über verschiedenen modbus-proxy (aktuell: via evcc-modbus-Proxy).

Wie kann ich diesen Fehler finden?

Viele Grüße
hausrobot

Hausrobot

Hallo,

leider passiert es immer wieder - hier der preprocessed input für das Logging basierend auf den gelesenen Werten aus dem SolarEdge-Wechselrichter.

2024-05-25_11:20:17 17604
2024-05-25_11:20:37 17868
2024-05-25_11:20:57 0
2024-05-25_11:21:17 15714
2024-05-25_11:21:37 10293
2024-05-25_11:21:57 8086
2024-05-25_11:22:18 0
2024-05-25_11:22:38 15857
2024-05-25_11:22:58 0
2024-05-25_11:23:19 15543
2024-05-25_11:23:39 17834
2024-05-25_11:23:59 17960
2024-05-25_11:24:20 0
2024-05-25_11:24:40 13857
2024-05-25_11:25:00 0
2024-05-25_11:25:21 11518


Warum ist der Wert mitunter 0? Lesefehler im Wechselrichter? Parallel läuft evcc (über dessen modbusproxy sind beide Clients an den WR SE30k gehangen), evcc zeigt keine 0-Werte an.

Sonnige Grüße