Hife bei Deutung von EBUSD Daten CurrentCompressorUtil

Begonnen von Klaus_R, 04 Dezember 2024, 10:32:49

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Klaus_R

Hallo,
ich hoffe mir kann jemand diese Daten deuten.
Warum gibt es hier
hmu CurrentCompressorUtil = -112
diese negativen Werte?
Hier noch den Verlauf im Vergleich mit Stromverbrauch. Bei 8:00 und 10:00 ist die WP aus. Da ist die Prozessorauslasung auch bei 0. Aber sonst??

Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.

Vielen Dank
Gruss Klaus
Linux Mint, Raspi-OSMC, Raspi-fhem, WemosD1, Shelly, CUL

pc1246

Moin Klaus
Mir ist dieser Wert auch schon untergekommen, obwohl meine WP erst seit 7 Tagen in Betrieb ist.
Ich habe das erstmal als Fehler betrachtet, da es ja auch Werte ueber 100 gibt, und ich einen %Wert annehme.
Weshalb ich aber hauptsaechlich schreibe, da Du ja eine hmu hast, welchen Regler nutzt Du?
Bekommst Du alle Werte? Bei meiner 710er fehlen immens viele Werte, wie Heizphasen und Warmwasserphasen.
Nutzt Du eine lokale CSV oder die aus dem Netz?
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;Enigma2; SB_Server; SB_Player; HM-USB; PhilipsTV; harmony hub; Jeelink mit PCA301; Somfy; S7-300; LGW; HUE; HM-IP auf Charly; div

Klaus_R

Zitat von: pc1246 am 11 April 2025, 08:45:43Weshalb ich aber hauptsaechlich schreibe, da Du ja eine hmu hast, welchen Regler nutzt Du?
Bekommst Du alle Werte? Bei meiner 710er fehlen immens viele Werte, wie Heizphasen und Warmwasserphasen.
Nutzt Du eine lokale CSV oder die aus dem Netz?

Meine Anlage:
Vaillant aroTherm plus VWL 75/6, VR71, SensoNet, SensoComfort, Ebus AdapterShield v5 (über Wifi), ebusD mit Mqtt, und myVaillant App auf dem Smartphone.ALLE Werte bekomme ich nicht.. aber unzählige ;)
ebusctl find  ergibt z.B. diese Liste
broadcast datetime = no data stored
broadcast error = no data stored
broadcast hwcStatus = no data stored
broadcast id = no data stored
broadcast id = no data stored
broadcast load = no data stored
broadcast outsidetemp = 7.852
broadcast signoflife = no data stored
broadcast vdatetime = 09:46:59;11.04.2025
ctlv2 AdaptHeatCurve = no
ctlv2 ccTimer.Config = no data stored
ctlv2 ccTimer.Friday0 = 00:00;24:00
ctlv2 ccTimer.Friday1 = no data stored
ctlv2 ccTimer.Friday2 = no data stored
ctlv2 ccTimer.Monday0 = 00:00;24:00
ctlv2 ccTimer.Monday1 = no data stored
ctlv2 ccTimer.Monday2 = no data stored
ctlv2 ccTimer.Saturday0 = 00:00;24:00
ctlv2 ccTimer.Saturday1 = no data stored
ctlv2 ccTimer.Saturday2 = no data stored
ctlv2 ccTimer.Sunday0 = 00:00;24:00
ctlv2 ccTimer.Sunday1 = no data stored
ctlv2 ccTimer.Sunday2 = no data stored
ctlv2 ccTimer.Thursday0 = 00:00;24:00
ctlv2 ccTimer.Thursday1 = no data stored
ctlv2 ccTimer.Thursday2 = no data stored
ctlv2 ccTimer.Timeframes = 1;1;1;1;1;1;1
ctlv2 ccTimer.Tuesday0 = 00:00;24:00
ctlv2 ccTimer.Tuesday1 = no data stored
ctlv2 ccTimer.Tuesday2 = no data stored
ctlv2 ccTimer.Wednesday0 = 00:00;24:00
ctlv2 ccTimer.Wednesday1 = no data stored
ctlv2 ccTimer.Wednesday2 = no data stored
ctlv2 ContinuousHeating = -26
ctlv2 currenterror = -;-;-;-;-
ctlv2 CylinderChargeHyst = 3.5
ctlv2 CylinderChargeOffset = 24
ctlv2 Date = 11.04.2025
ctlv2 DisplayedOutsideTemp = 7.79297
ctlv2 errorhistory = no data stored
ctlv2 FrostOverRideTime = no data stored
ctlv2 Hc1ActualFlowTempDesired = 35.4016
ctlv2 Hc1AutoOffMode = eco
ctlv2 Hc1CircuitType = mixer
ctlv2 Hc1ExcessTemp = 0.0
ctlv2 Hc1FlowTemp = 34.9375
ctlv2 Hc1HeatCurve = 0.5
ctlv2 Hc1HeatCurveAdaption = no data stored
ctlv2 Hc1MaxFlowTempDesired = 51
ctlv2 Hc1MinCoolingTempDesired = no data stored
ctlv2 Hc1MinFlowTempDesired = 34
ctlv2 Hc1MixerMovement = no data stored
ctlv2 Hc1PumpStatus = 1
ctlv2 Hc1RoomTempSwitchOn = off
ctlv2 Hc1Status = no data stored
ctlv2 Hc1SummerTempLimit = 18
ctlv2 Hc2ActualFlowTempDesired = no data stored
ctlv2 Hc2AutoOffMode = no data stored
ctlv2 Hc2CircuitType = inactive
ctlv2 Hc2ExcessTemp = no data stored
ctlv2 Hc2FlowTemp = no data stored
ctlv2 Hc2HeatCurve = no data stored
ctlv2 Hc2HeatCurveAdaption = no data stored
ctlv2 Hc2MaxFlowTempDesired = no data stored
ctlv2 Hc2MinCoolingTempDesired = no data stored
ctlv2 Hc2MinFlowTempDesired = no data stored
ctlv2 Hc2MixerMovement = no data stored
ctlv2 Hc2PumpStatus = no data stored
ctlv2 Hc2RoomTempSwitchOn = no data stored
ctlv2 Hc2Status = no data stored
ctlv2 Hc2SummerTempLimit = no data stored
ctlv2 Hc3ActualFlowTempDesired = no data stored
ctlv2 Hc3AutoOffMode = no data stored
ctlv2 Hc3CircuitType = inactive
ctlv2 Hc3ExcessTemp = no data stored
ctlv2 Hc3FlowTemp = no data stored
ctlv2 Hc3HeatCurve = no data stored
ctlv2 Hc3HeatCurveAdaption = no data stored
ctlv2 Hc3MaxFlowTempDesired = no data stored
ctlv2 Hc3MinCoolingTempDesired = no data stored
ctlv2 Hc3MinFlowTempDesired = no data stored
ctlv2 Hc3MixerMovement = no data stored
ctlv2 Hc3PumpStatus = no data stored
ctlv2 Hc3RoomTempSwitchOn = no data stored
ctlv2 Hc3Status = no data stored
ctlv2 Hc3SummerTempLimit = no data stored
ctlv2 HcStorageTempBottom = -
ctlv2 HcStorageTempTop = -
ctlv2 HwcBankHolidayEndPeriod = no data stored
ctlv2 HwcBankHolidayStartPeriod = no data stored
ctlv2 HwcFlowTemp = no data stored
ctlv2 HwcHolidayEndPeriod = 21.02.2025
ctlv2 HwcHolidayStartPeriod = 20.02.2025
ctlv2 HwcLockTime = no data stored
ctlv2 HwcMaxFlowTempDesired = 80
ctlv2 HwcOpMode = auto
ctlv2 HwcParallelLoading = off
ctlv2 HwcSFMode = no data stored
ctlv2 HwcStorageTemp = 27
ctlv2 HwcStorageTempBottom = -
ctlv2 HwcStorageTempTop = -
ctlv2 HwcTempDesired = 46
ctlv2 hwcTimer.Config = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Friday0 = 14:00;16:00;46.0
ctlv2 hwcTimer.Friday1 = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Friday2 = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Monday0 = 14:00;16:00;46.0
ctlv2 hwcTimer.Monday1 = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Monday2 = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Saturday0 = 14:00;16:00;46.0
ctlv2 hwcTimer.Saturday1 = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Saturday2 = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Sunday0 = 14:00;16:00;46.0
ctlv2 hwcTimer.Sunday1 = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Sunday2 = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Thursday0 = 14:00;16:00;46.0
ctlv2 hwcTimer.Thursday1 = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Thursday2 = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Timeframes = 1;1;1;1;1;1;1
ctlv2 hwcTimer.Tuesday0 = 14:00;16:00;46.0
ctlv2 hwcTimer.Tuesday1 = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Tuesday2 = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Wednesday0 = 14:00;16:00;46.0
ctlv2 hwcTimer.Wednesday1 = no data stored
ctlv2 hwcTimer.Wednesday2 = no data stored
ctlv2 HydraulicScheme = 8
ctlv2 Installer1 = no data stored
ctlv2 Installer2 = no data stored
ctlv2 KeyCodeforConfigMenu = no data stored
ctlv2 MaintenanceDate = no data stored
ctlv2 MaintenanceDue = no data stored
ctlv2 MaxCylinderChargeTime = 65
ctlv2 MaxRoomHumidity = no data stored
ctlv2 MultiRelaySetting = no data stored
ctlv2 OutsideTempAvg = 10.2031
ctlv2 PhoneNumber1 = no data stored
ctlv2 PhoneNumber2 = no data stored
ctlv2 PrEnergySum = no data stored
ctlv2 PrEnergySumHc = 3255
ctlv2 PrEnergySumHcLastMonth = 405
ctlv2 PrEnergySumHcThisMonth = 93
ctlv2 PrEnergySumHwc = 452
ctlv2 PrEnergySumHwcLastMonth = 34
ctlv2 PrEnergySumHwcThisMonth = 13
ctlv2 PrFuelSum = no data stored
ctlv2 PrFuelSumHc = no data stored
ctlv2 PrFuelSumHcLastMonth = no data stored
ctlv2 PrFuelSumHcThisMonth = no data stored
ctlv2 PrFuelSumHwc = no data stored
ctlv2 PrFuelSumHwcLastMonth = no data stored
ctlv2 PrFuelSumHwcThisMonth = no data stored
ctlv2 PumpAdditionalTime = no data stored
ctlv2 SolarYieldTotal = no data stored
ctlv2 SystemFlowTemp = 36.4375
ctlv2 Time = 09:26:33
ctlv2 unknownValue.a0 = no data stored
ctlv2 WaterPressure = 1.2
ctlv2 YieldTotal = 11927
ctlv2 z1ActualRoomTempDesired = 23
ctlv2 z1BankHolidayEndPeriod = no data stored
ctlv2 z1BankHolidayStartPeriod = no data stored
ctlv2 z1CoolingTemp = no data stored
ctlv2 z1DayTemp = 24
ctlv2 z1HolidayEndPeriod = 21.02.2025
ctlv2 z1HolidayStartPeriod = 20.02.2025
ctlv2 z1HolidayTemp = 15
ctlv2 z1Name1 = Haus
ctlv2 z1Name2 =  (ERR: invalid position for f115b52406020003001800 / 050303180000)
ctlv2 z1NightTemp = 16.5
ctlv2 z1OpMode = auto
ctlv2 z1QuickVetoTemp = no data stored
ctlv2 z1RoomTemp = 17.975
ctlv2 z1RoomZoneMapping = VRC700
ctlv2 z1SFMode = no data stored
ctlv2 z1Shortname = no data stored
ctlv2 z1Timer.Config = no data stored
ctlv2 z1Timer.Friday0 = 00:00;24:00;23.0
ctlv2 z1Timer.Friday1 = no data stored
ctlv2 z1Timer.Friday2 = no data stored
ctlv2 z1Timer.Monday0 = 00:00;24:00;23.0
ctlv2 z1Timer.Monday1 = no data stored
ctlv2 z1Timer.Monday2 = no data stored
ctlv2 z1Timer.Saturday0 = 00:00;24:00;23.0
ctlv2 z1Timer.Saturday1 = no data stored
ctlv2 z1Timer.Saturday2 = no data stored
ctlv2 z1Timer.Sunday0 = 00:00;24:00;23.0
ctlv2 z1Timer.Sunday1 = no data stored
ctlv2 z1Timer.Sunday2 = no data stored
ctlv2 z1Timer.Thursday0 = 00:00;24:00;23.0
ctlv2 z1Timer.Thursday1 = no data stored
ctlv2 z1Timer.Thursday2 = no data stored
ctlv2 z1Timer.Timeframes = 1;1;1;1;1;1;1
ctlv2 z1Timer.Tuesday0 = 00:00;24:00;23.5
ctlv2 z1Timer.Tuesday1 = no data stored
ctlv2 z1Timer.Tuesday2 = no data stored
ctlv2 z1Timer.Wednesday0 = 00:00;24:00;23.0
ctlv2 z1Timer.Wednesday1 = no data stored
ctlv2 z1Timer.Wednesday2 = no data stored
ctlv2 z1ValveStatus = no data stored
ctlv2 z2ActualRoomTempDesired = no data stored
ctlv2 z2BankHolidayEndPeriod = no data stored
ctlv2 z2BankHolidayStartPeriod = no data stored
ctlv2 z2CoolingTemp = no data stored
ctlv2 z2DayTemp = no data stored
ctlv2 z2HolidayEndPeriod = no data stored
ctlv2 z2HolidayStartPeriod = no data stored
ctlv2 z2HolidayTemp = no data stored
ctlv2 z2Name1 = no data stored
ctlv2 z2Name2 = no data stored
ctlv2 z2NightTemp = no data stored
ctlv2 z2OpMode = no data stored
ctlv2 z2QuickVetoTemp = no data stored
ctlv2 z2RoomTemp = no data stored
ctlv2 z2RoomZoneMapping = none
ctlv2 z2SFMode = no data stored
ctlv2 z2Shortname = no data stored
ctlv2 z2Timer.Config = no data stored
ctlv2 z2Timer.Friday0 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Friday1 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Friday2 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Monday0 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Monday1 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Monday2 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Saturday0 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Saturday1 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Saturday2 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Sunday0 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Sunday1 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Sunday2 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Thursday0 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Thursday1 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Thursday2 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Timeframes = no data stored
ctlv2 z2Timer.Tuesday0 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Tuesday1 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Tuesday2 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Wednesday0 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Wednesday1 = no data stored
ctlv2 z2Timer.Wednesday2 = no data stored
ctlv2 z2ValveStatus = no data stored
ctlv2 z3ActualRoomTempDesired = no data stored
ctlv2 z3BankHolidayEndPeriod = no data stored
ctlv2 z3BankHolidayStartPeriod = no data stored
ctlv2 z3DayTemp = no data stored
ctlv2 z3HolidayEndPeriod = no data stored
ctlv2 z3HolidayStartPeriod = no data stored
ctlv2 z3HolidayTemp = no data stored
ctlv2 z3Name1 = no data stored
ctlv2 z3Name2 = no data stored
ctlv2 z3NightTemp = no data stored
ctlv2 z3OpMode = no data stored
ctlv2 z3QuickVetoTemp = no data stored
ctlv2 z3RoomTemp = no data stored
ctlv2 z3RoomZoneMapping = none
ctlv2 z3SFMode = no data stored
ctlv2 z3Shortname = no data stored
ctlv2 z3Timer.Config = no data stored
ctlv2 z3Timer.Friday0 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Friday1 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Friday2 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Monday0 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Monday1 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Monday2 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Saturday0 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Saturday1 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Saturday2 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Sunday0 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Sunday1 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Sunday2 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Thursday0 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Thursday1 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Thursday2 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Timeframes = no data stored
ctlv2 z3Timer.Tuesday0 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Tuesday1 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Tuesday2 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Wednesday0 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Wednesday1 = no data stored
ctlv2 z3Timer.Wednesday2 = no data stored
ctlv2 z3ValveStatus = no data stored
general valuerange = no data stored
hmu ConsumptionThisYear10 = no data stored
hmu ConsumptionThisYear11 = no data stored
hmu ConsumptionThisYear12 = no data stored
hmu ConsumptionThisYear1 = no data stored
hmu ConsumptionThisYear2 =  (ERR: invalid position for 3108b516041a020200 / 00)
hmu ConsumptionThisYear3 = no data stored
hmu ConsumptionThisYear4 = no data stored
hmu ConsumptionThisYear5 = no data stored
hmu ConsumptionThisYear6 = no data stored
hmu ConsumptionThisYear7 = no data stored
hmu ConsumptionThisYear8 = no data stored
hmu ConsumptionThisYear9 = no data stored
hmu ConsumptionTotal = no data stored
hmu CurrentCompressorUtil = 0
hmu CurrentConsumedPower = 0.0
hmu currenterror = -;-;-;-;-
hmu CurrentYieldPower = 0.0
hmu DateTime = no data stored
hmu EnergyCool = no data stored
hmu EnergyHc = 186
hmu EnergyIntegral = 51
hmu errorhistory = no data stored
hmu Hours = 7610
hmu HoursCool = no data stored
hmu HoursHc = 4443
hmu SetMode = auto;35.0;-;-;0;1;1;0;0;0
hmu State = 0;186;193;8
hmu Status01 = 35.0;34.5;-;-;-;off
hmu Status02 = no data stored
hmu Status16 = no data stored
hmu Status = no data stored
hmu StatusCirPump = on
hmu WaterThroughput = 843
hmu YieldThisYear10 = no data stored
hmu YieldThisYear11 = no data stored
hmu YieldThisYear12 = no data stored
hmu YieldThisYear1 = no data stored
hmu YieldThisYear2 = no data stored
hmu YieldThisYear3 = no data stored
hmu YieldThisYear4 = no data stored
hmu YieldThisYear5 = no data stored
hmu YieldThisYear6 = no data stored
hmu YieldThisYear7 = no data stored
hmu YieldThisYear8 = no data stored
hmu YieldThisYear9 = no data stored
hmu YieldTotal =  (ERR: invalid position for 3108b516021801 / 00)
memory eeprom = no data stored
memory ram = no data stored
sc Col = no data stored
sc ColKickPumpTime = no data stored
sc ColKickTempDelta = no data stored
sc CollPump = no data stored
sc currenterror = no data stored
sc D1Temp = no data stored
sc D2Temp = no data stored
sc Date = no data stored
sc EDFunction = no data stored
sc EnableScProtection = no data stored
sc errorhistory = no data stored
sc FlowRate = no data stored
sc FrostProtectionEnabled = no data stored
sc FrostProtectionLimit = no data stored
sc Hc1PumpKol1PP1Port = no data stored
sc Hc2aLegPumpP2Port = no data stored
sc Hc2zPort = no data stored
sc HydraulicScheme = no data stored
sc InitCircuit = no data stored
sc IsInBoostMode = no data stored
sc KickFunction = no data stored
sc LpZpMaPort = no data stored
sc MAPreferredStorage = no data stored
sc MaximalTemp2 = no data stored
sc MaximalTemp = no data stored
sc MultifunctionOutput = no data stored
sc OMultifunction = no data stored
sc PumpAntiLockingFlags = no data stored
sc QuickVetoStart = no data stored
sc ResetSolGain = no data stored
sc RuntimeCollPump = no data stored
sc RuntimeCollPumpSeconds = no data stored
sc ScProtectionHysteresis = no data stored
sc ScProtectionLimit = no data stored
sc ScProtectionTime = no data stored
sc SolCollPumpDcIntegrator = no data stored
sc SolCollPumpED = no data stored
sc SolGain = no data stored
sc SolOperationMode = no data stored
sc SP1 = no data stored
sc SP2 = no data stored
sc SumSolGain = no data stored
sc SumSolGainDayBefore = no data stored
sc SystemMode = no data stored
sc TempDifferenceOff2 = no data stored
sc TempDifferenceOff = no data stored
sc TempDifferenceOffTD12 = no data stored
sc TempDifferenceOn2 = no data stored
sc TempDifferenceOn = no data stored
sc TempDifferenceOnTD12 = no data stored
sc Time = no data stored
sc Weekday = no data stored
sc YieldLastYear = no data stored
sc YieldThisYear =  (ERR: invalid position for 31ecb509030d3f00 / 00)
scan id = no data stored
scan.08  = Vaillant;HMU00;0902;5103
scan.15  = Vaillant;CTLV2;0515;1104
scan.15 id = 21;23;15;0020260914;0953;033999;N9
scan.26  = Vaillant;VR_71;0100;5904
scan.26 id = 21;22;14;0020184846;0082;007458;N2
scan.76  = Vaillant;VWZIO;0902;5103
scan.76 id = 21;23;21;0010023609;3110;017374;N8
scan.ec  = Vaillant;SOL00;0515;1104
scan.ec id = 21;23;15;0020260914;0953;033999;N9
scan.f6  = no data stored
vr_71 currenterror = no data stored
vr_71 errorhistory = no data stored
vr_71 SensorData1 = 36.00;34.81;-;-;-;-;-;50 3d
vr_71 SensorData2 = -;-;-;-;0.00;8.00;80 57 05

Viele (nicht alle) Werte die oben nicht ausgegeben werden z.B.
ctlv2 Hc1Status = no data stored
kann man durch
ebusctl r -f Hc1Status
1
dazu bewegen doch Werte auszuspucken.

Ich nutze die CSV aus dem Netz.
Gruss Klaus
Linux Mint, Raspi-OSMC, Raspi-fhem, WemosD1, Shelly, CUL