Ich habe mir eine Treppenbeleuchtung gebaut, die von der Dämmerung abhängig sein soll. Auf folgende Art:

define Kugel_Abends at *{sunset()} set ELRO_01_HC_AB440S_E on-till 23:30

Soweit scheint das erst mal zu funktionieren.
Allerdings ist es im Treppenhaus schon zu duster, wenn der sunset-Wert erreicht wird.

Gibt es eine Möglichkeit eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang zu schalten?
Also sowas wie sunset-30min ??? Mal ins unreine geschrieben.

moonsorrox

aber klar gibt es das so z.B. schalte ich meine Rollläden
define Rollladen.WZ_Zu at *{sunset(-900,"17:00","21:30")} set Rollladen.WZ off

der Wert -900 bedeutet 15min vor Sunset, 17:00 nicht vor 17Uhr und nicht nach 21:30 Uhr im Wiki und hier findest du viele Bsp.
Intel-NUC i5: FHEM-Server 6.1 :: Perl v5.18.2

Homematic: HM-USB-CFG2,HM-CFG-LAN Adapter, HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-Sw1-PI-2, HM-WDS10-TH-O, HM-CC-TC, HM-LC-SW2-FM

Puschel74

Hallo,

sorry ist jetzt OT und hat mit der Frage nichts zu tun aber

ZitatRollladen.WZ_Zu

Den Punkt (.) würde ich in Devicenamen lieber nicht verwenden.
Das kann später mal unschöne Überraschungen geben.
Regexp (und auch Perl) verwenden den Punkt (.) als Wildcard für "jedes beliebige Zeichen" - wenn mich nicht alles täuscht.
Ro.en bedeutet eigentlich alles von Roaen bis Rozen, Ro0en bis Ro9en und noch ein paar mehr.
Ist, meine ich, in einem Perlbuch recht gut beschrieben.
OT off.

Sorry nochmal.

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

moonsorrox

Danke Puschel...
OK ich bin ja auch noch blutiger Laie und werde das sofort ändern....

OT
hast du mal in unserem letzten Post gelesen ich habe da ja noch einiges geschrieben...
hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14797.msg102686.html#msg102686
Intel-NUC i5: FHEM-Server 6.1 :: Perl v5.18.2

Homematic: HM-USB-CFG2,HM-CFG-LAN Adapter, HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-Sw1-PI-2, HM-WDS10-TH-O, HM-CC-TC, HM-LC-SW2-FM

OskarSchoe

Ich hatte ne Menge gefunden. Das mit "nicht vor" und "nicht mehr" steht öfter mal, brauche ich aber nicht.
Die Möglichkeit eines Minuswertes hatte ich nicht mit gesehen.

Danke. Funktioniert Klasse. So langsam arbeite ich mich immer mehr ein.