FHEM und Gong (HM-OU-CF-PL) funktioniert nicht

Begonnen von noesberger, 08 März 2014, 15:37:07

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

noesberger

Hallo zusammen

Ich bin noch FHEM Neuling und versuche einen Türgong zu steuern.
Aktuell habe ich nur zum testen noch einen Tür/Fenster Kontakt welcher korrekt in FHEM eingebunden ist und den Status liefert.

FHEM habe ich mit dem HMLAN verbunden. Den Türgong habe ich angelernt und dieser wurde auch automatisch in FHEM erfasst inkl. den beiden Channels für Sound und LED.
Jedoch kann ich kein einziges Kommando absetzten. Ich erhalten immer wieder folgenden Fehler:
2014-03-08_15:29:15 CUL_HM_HM_OU_CF_PL_20811F ResndFail
2014-03-08_15:29:15 CUL_HM_HM_OU_CF_PL_20811F MISSING ACK

Ich komme nicht mehr weiter, wer kann mir hier helfen.

martinp876

probiere das Anlernen noch einmal. das ist sicher schief gegangen

Gruss Martin

noesberger

Habe es mittlerweile geschafft, den Gong und LED über FHEM anzusteuern:

  • Ich habe FHEM gestoppt
  • Danach mit der Original-Software bei der LAN-Konfiguration AES wieder aktiviert
  • Dann den Gong mit der Original Konfigurationssoftware angelernt
  • Zum Schluss wieder AES bei der LAN-Konfig deaktiviert
  • Und nun konnte ich über FHEM den Gong und die LED bedienen