Hallo zusammen,

ich habe hier einige HM-TC-IT-WM-W-EU im Betrieb und habe jetzt bei einem festgestellt, dass im Laufe der FHEM Updates (aktuell: 98_HMinfo.pm 5240 2014-03-16 19:03:09Z martinp876 $) sich die Wochenschaltprogramme verändert haben. Ich habe jetzt bei einem Thermostat folgende Wochenlisten:

state
T: 18.5 desired: 21.0
2014-03-19 07:55:09
tempListFri
05:30 16.0 06:30 18.0 08:00 21.0 17:00 16.0 22:00 19.0 24:00 16.0
2014-03-18 20:56:52
tempListMon
05:30 16.0 06:30 18.0 08:00 21.0 17:00 16.0 22:00 19.0 24:00 16.0
2014-03-18 20:56:52
tempListP1Fri
05:30 18.0 06:30 21.0 08:00 16.0 17:00 19.0 22:00 16.0 24:00 16.0
2014-03-13 19:12:44
tempListP1Mon
05:30 18.0 06:30 21.0 08:00 16.0 17:00 19.0 22:00 16.0 24:00 16.0
2014-03-13 19:12:44
tempListP1Sat
05:30 18.0 06:30 21.0 08:00 16.0 17:00 19.0 22:00 16.0 24:00 16.0
2014-03-13 19:12:44
tempListP1Sun
05:30 18.0 06:30 21.0 08:00 16.0 17:00 19.0 22:00 16.0 24:00 16.0
2014-03-13 19:12:44
tempListP1Thu
05:30 18.0 06:30 21.0 08:00 16.0 17:00 19.0 22:00 16.0 24:00 16.0
2014-03-13 19:12:44
tempListP1Tue
05:30 18.0 06:30 21.0 08:00 16.0 17:00 19.0 22:00 16.0 24:00 16.0
2014-03-13 19:12:44
tempListP1Wed
05:30 18.0 06:30 21.0 08:00 16.0 17:00 19.0 22:00 16.0 24:00 16.0


Bei der Definition in der Dropdownliste SET habe ich allerdings die Wochenprogramme tempListFri bis tempListWed (Kann man die mal in die richtige Reihenfolge bringen, z.b. mit 01tempListMon bis 07tempListSun?) Dadurch lassen sich jetzt nur noch die ersten beiden Listen ändern, der Rest bleibt, wie er ist.

Wie bekomme ich das Durcheinander jetzt wieder weg? Einmal neu pairen? Was muss dann vorher gelöscht bzw. rückgesetzt werden?

Vielen Dank für eure Hilfe,
TomWest
FHEM on R-π - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-LC-Sw1-FM - HM-SCI-3-FM - HM-CC-RT-DN

martinp876

Hi TomWest,

nicht immer gleich pairen... das Bringt nichts..

du hast
tempListFri
tempListFriP1
tempListFriP2
tempListFriP3

Beim TC gibt es
tempListFri
eigentlich nicht. Lösche es und lese es noch einmal
set <tc> clear Register
set <tc> getConfig

Die Register solltest du setzen können 'wie immer'
set <tc>_Climate tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 16.0
oder
set h_abCtrl_Climate tempListFri p1 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 16.0
für die erste Liste


ZitatKann man die mal in die richtige Reihenfolge bringen, z.b. mit 01tempListMon bis 07tempListSun?
hm  - gerne.... aber ich muss erst einmal über die Konsequenzen für die Allgemeinheit nachdenken


martinp876

Es wird jetzt so aussehen:

R_P1_tempList_State: verified
R_P1_0_tempListSat:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_P1_1_tempListSun:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_P1_2_tempListMon:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_P1_3_tempListTue:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_P1_4_tempListWed:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_P1_5_tempListThu:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_P1_6_tempListFri:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 16.0
R_P2_tempList_State: verified
R_P2_0_tempListSat:   08:00 14.0 15:00 18.0 21:30 19.0 24:00 14.0
R_P2_1_tempListSun:   08:00 14.0 15:00 18.0 21:30 19.0 24:00 14.0
R_P2_2_tempListMon:   07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0
R_P2_3_tempListTue:   07:00 14.0 13:00 16.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 15.0
R_P2_4_tempListWed:   07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0
R_P2_5_tempListThu:   07:00 14.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0
R_P2_6_tempListFri:   07:00 14.0 13:00 16.0 16:00 18.0 21:00 19.0 24:00 14.0
R_P3_tempList_State: verified
R_P3_0_tempListSat:   06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
R_P3_1_tempListSun:   06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
R_P3_2_tempListMon:   06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
R_P3_3_tempListTue:   06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
R_P3_4_tempListWed:   06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
R_P3_5_tempListThu:   06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
R_P3_6_tempListFri:   06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0

beim RT oder CC_TC ohne P1_

CQuadrat

Zitat von: martinp876 am 19 März 2014, 09:57:07
tempListFri
tempListFriP1
tempListFriP2
tempListFriP3

Bei mir sind seit dem gestrigen Update auch die *P1* verschwunden. Stattdessen habe ich die tempListMon bis tempListSun.
Register wurden gelöscht und per getConfig neu eingelesen.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue

betateilchen

Zitat von: martinp876 am 19 März 2014, 09:57:07hm  - gerne.... aber ich muss erst einmal über die Konsequenzen für die Allgemeinheit nachdenken

Die Reihenfolge ist doch völlig wurscht - vor allem ist sie jetzt alphabetisch, was nicht die schlechteste Lösung ist. Zudem werden die tempList ja nicht regelmäßig verändert, sondern einmal eingetragen und gut. Ausserdem ist es viel einfacher, das Setzen der tempList bei Bedarf für jede Jahreszeit getrennt in der 99_myUtils zu verankern und dann nur noch per Funktion aufzurufen, anstatt jedesmal alles manuell einzutippen. Und in der 99_myUtils ist die Reihenfolge der Ausführung ebenfalls beliebig, dort kann man dann auch nach Wochentagen sortieren.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

CQuadrat

Zitat von: betateilchen am 19 März 2014, 12:10:52
Die Reihenfolge ist doch völlig wurscht - vor allem ist sie jetzt alphabetisch, was nicht die schlechteste Lösung ist. Zudem werden die tempList ja nicht regelmäßig verändert, sondern einmal eingetragen und gut. Ausserdem ist es viel einfacher, das Setzen der tempList bei Bedarf für jede Jahreszeit getrennt in der 99_myUtils zu verankern und dann nur noch per Funktion aufzurufen, anstatt jedesmal alles manuell einzutippen. Und in der 99_myUtils ist die Reihenfolge der Ausführung ebenfalls beliebig, dort kann man dann auch nach Wochentagen sortieren.

Sehe ich auch so.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue

TomWest

Hallo,

danke für den Tipp. Wenn ich aber bei meinem TC sowohl beim Device als auch beim Climate Channel set <...> clear register (über das Webfrontend) aufrufe, erscheint dies zwar im Logfile:

2014.03.19 14:10:37 2: CUL_HM set KH_Bad_Therm_Climate clear register
2014.03.19 14:11:27 2: CUL_HM set KH_Bad_Therm clear register


aber bei den Readings habe ich immer noch tempListFri usw. drin. Auch ein set <..> getConfig brachte hier keine Änderung.

Hat vielleicht noch jemand einen Tipp, wie ich die Dinger wieder los werde?

Vielen Dank,
TomWest
FHEM on R-π - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-LC-Sw1-FM - HM-SCI-3-FM - HM-CC-RT-DN

TomWest

Hi,

Zitat von: betateilchen am 19 März 2014, 12:10:52
Die Reihenfolge ist doch völlig wurscht - vor allem ist sie jetzt alphabetisch, was nicht die schlechteste Lösung ist. Zudem werden die tempList ja nicht regelmäßig verändert, sondern einmal eingetragen und gut. Ausserdem ist es viel einfacher, das Setzen der tempList bei Bedarf für jede Jahreszeit getrennt in der 99_myUtils zu verankern und dann nur noch per Funktion aufzurufen, anstatt jedesmal alles manuell einzutippen. Und in der 99_myUtils ist die Reihenfolge der Ausführung ebenfalls beliebig, dort kann man dann auch nach Wochentagen sortieren.

Ich wüßte nicht viele schlechtere Lösungen, als alphabetisch ... ;)

Bei mir ist es so, dass es sich um eine Ferienwohnung mit wechselnden Bewohnern handelt. Diese sind zu unterschiedliche Zeiten außer Haus, so dass ich hier doch öfter Einstellungen ändern muss. Für jeden, der die Listen per Code ändert, bleibt nach der einmaligen Programmanpassung ja alles beim Alten. Für alle, die manuell ändern, fällt eine mögliche Fehlerquelle weg.

Bis dann,
TomWest
FHEM on R-π - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-LC-Sw1-FM - HM-SCI-3-FM - HM-CC-RT-DN

betateilchen

Zitat von: TomWest am 19 März 2014, 14:19:31Bei mir ist es so, dass es sich um eine Ferienwohnung mit wechselnden Bewohnern handelt. Diese sind zu unterschiedliche Zeiten außer Haus, so dass ich hier doch öfter Einstellungen ändern muss.

ich wüsste nicht viele schlechtere Lösungen, als solch eine Aufgabenstellung mittels der tempList umsetzen zu wollen...
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

martinp876

ZitatBei mir sind seit dem gestrigen Update auch die *P1* verschwunden
sollte nicht sein.

ZitatDie Reihenfolge ist doch völlig wurscht
nun ja, jedenfalls nicht optimal

ZitatAusserdem ist es viel einfacher, das Setzen der tempList bei Bedarf für jede Jahreszeit getrennt in der 99_myUtils zu verankern und dann nur noch per Funktion aufzurufen, anstatt jedesmal alles manuell einzutippen.
prinzipiell richtig. Der User muss aber code hinterlegen... und kann nur ändern, wenn er reloaded oder neu Bootet.
Da es eigentlich UserConfig daten sind sollte es anders laufen....
Wer will kann die templist Funktionen aus HMInfo nutzen. Man kann
- templisten aus FHEM abspeichern
- templisten wieder laden/programmieren
- templisten für mehrere RTs /TCs nutzen (template).
- das templist Config file ändern (mit editor)
- prüfen, ob die Thermostate korrekt prgrammiert sind.
=> FHEM reboot ist nicht notwendig

ZitatHat vielleicht noch jemand einen Tipp, wie ich die Dinger wieder los werde?
set KH_Bad_Therm_Climate clear readings
set KH_Bad_Therm clear readings

betateilchen

Zitat von: martinp876 am 19 März 2014, 15:02:59und kann nur ändern, wenn er reloaded oder neu Bootet.

Jein... wenn die 99_myUtils.pm über das FHEMWEB Frontend geändert wird, erfolgt das Neuladen der Datei automatisch nach dem Abspeichern der Änderung.
Ganz ohne weiteres Zutun des Benutzers und ganz ohne Reboot.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

TomWest

#11
Danke für eure Mithilfe!  :)

Zitat von: martinp876 am 19 März 2014, 15:02:59
set KH_Bad_Therm_Climate clear readings
set KH_Bad_Therm clear readings

Klappt leider nicht  ???

Nach dem clear readings und einem anschließenden getconfig sind jetzt alle P1 Listen weg, jetzt habe ich nur noch P2, P3 und eine ganze Wochenliste ohne P (also tempListSat etc.)

Hast Du vielleicht noch eine Idee? Sonst setzt ich die doch noch mal zurück, der andere TC läuft ja ohne Probleme.

Zitat von: martinp876 am 19 März 2014, 15:02:59
Wer will kann die templist Funktionen aus HMInfo nutzen. Man kann
- templisten aus FHEM abspeichern
- templisten wieder laden/programmieren
- templisten für mehrere RTs /TCs nutzen (template).
- das templist Config file ändern (mit editor)
- prüfen, ob die Thermostate korrekt prgrammiert sind.
=> FHEM reboot ist nicht notwendig

Da werde ich mal genauer hinsehen. Ist für mich aber derzeit noch schwierig, ich fange ja erst an.

Zitat von: betateilchen am 19 März 2014, 14:38:12
ich wüsste nicht viele schlechtere Lösungen, als solch eine Aufgabenstellung mittels der tempList umsetzen zu wollen...

Ich finde es gar nicht so schlecht. Das ist ja alles noch nicht fertig, am Ende möchte ich über das Frontend eine Templiste eintragen und programmieren können. Ich bin ja nicht der Einzige, der mit dem System umgehen soll, das sollen am Ende auch weniger "PCaffine" Leute erledigen können. Bei der templist habe ich auch kein Empfangsproblem, da der HM-LC-SW1 ja in der Wand eingebaut ist und das Themostat zwei Meter daneben hängt. Wenn ich alles von der Zentrale steuern will, könnte ich nicht garantieren, dass da immer alles ankommt. Aber wie würdest Du das denn lösen?

FHEM on R-π - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-LC-Sw1-FM - HM-SCI-3-FM - HM-CC-RT-DN

betateilchen

-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

martinp876

Hi TomWest,

habe es gerade getestet - und Funktioniert bei mir.
Du hast heute einen update gemacht?
Die Templisten heissen nun

R_P1_0_tempListSat

um eine Sortierung im web-frontend hin zu bekommen.

Templisten verwalten:
Die allgemein genutzte Variante, templisten in myUtils in den Code zu hämmern werde ich nie unterstützen. Da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Es ist eine unselige Vermischung von Code und Daten - definitiv schlechter Programmierstil. Die Daten gehören in ein Daten-directory in dem man eben alle Daten verwaltet.
Hier geben ich schon einmal betateilchens kommenden Kommentar recht, dass ich hier wieder einmal eine Entwicklerbrille auf habe - kann schon sein.
Es steht - besonderen in FHEM und der offenen Bertiebsart - jedem Frei die nach seinem Gusto zu arbeiten - darüber müssen wir nicht streiten.
Fakt ist, dass ein halbwegs professionelles System den Angang NIE mit der myUtil-Methode machen würde. Konfig-daten werden NIE im Code verwaltet, auch wenn es machbar ist.  So lange dies aber so in Wiki steht wird es die erste Wahl von Anfängern bleiben.

Für Anwender, die Templisten als Daten verwalten wollen, gibt es HMInfo. ggf. werden hier weitere methoden zur verwaltung/test,...bereitgestelle oder korrigiert. Wenn es also ideen gibt...

Gruss Martin

betateilchen

Zitat von: martinp876 am 20 März 2014, 09:50:57
gibt es HMInfo. ggf. werden hier weitere methoden zur verwaltung/test,...bereitgestelle oder korrigiert. Wenn es also ideen gibt...

Ja. Eine Idee hab ich.

Um künftig die Problematik im Frontend mit get/set bei HMinfo zu umgehen,
wie sie hier beschrieben wurde: http://forum.fhem.de/index.php/topic,21565.0.html

könntest Du vielleicht darüber nachdenken, HMinfo komplett als Befehl in fhem einzubauen anstatt als Modul, das erst ein define braucht.

Ich stand bei meiner configDB genau vor der gleichen Fragstellung ("wie configDB für den Anwender nutzbar/parametriebar machen?") und habe mindestens drei verschiedene Varianten durchprobiert. Die mit dem define, um ein Pseudo-Device zu generieren, war dabei die mit Abstand schlechteste. Inzwischen gibts configdb als fhem Befehl, und das funktioniert bisher astrein.

Grundsätzlich gebe ich Dir bei der Verwaltung der tempListen schon recht. Aber die Vorgehensweise über die myUtils hat sich etabliert und ist für Einsteiger am einfachsten zu verstehen. Diese Vorgehensweise wirst Du nie wieder loswerden. Allerdings könnte man darüber diskutieren, ob die tempList überhaupt Konfigurationsdaten darstellt ;)

Ich brauch die tempList generell nicht - wozu auch, wenn ich fhem als Zentrale habe?
Aber die jetzt gewählte neue Benennung ist m.E. Lichtjahre davon entfernt, intuitiv oder gar anwenderfreundlich zu sein.


-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!