Temperatur anhand von Aussentemperatur mit THRESHOLD

Begonnen von DJ-Mix, 06 April 2014, 12:11:50

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

DJ-Mix

Hallo zusammen,

habe ein Problem mit der Umsetzung von THRESHOLD.  :(

Ich habe ein Außen Thermometer (HM-WDS10-TH-O) welches den Namen Temperatur_aussen hat. Und ein Heizkörperventil (HM-CC-RT-DN) welches den Namen HZ_Keller_Bar_h hat.
Nun möchte ich das Außen Thermometer dazu nutzen die Heizung zu steuern. bei Unterschreitung von 15°C Außentemperatur soll die Heizung an gehen. Und bei Überschreitung von 15°C soll diese wieder aus gehen.

#############################################################################################
## Temperatur schalten wenn Außentemperatur +/- 15°C
#############################################################################################
define Temp_aussen THRESHOLD Temperatur_aussen:temperature:0:15


ergibt bei mir schon die Fehlermeldung:
Temp_aussen: Unknown sensor device Temperatur_aussen specified
Please define Temp_aussen first

Leider komme ich hier nicht weiter . . . .
Brauch hier mal einen Denkanstoß wie ich das regeln kann.
Danke
Gruß
Markus

DJ-Mix

So das Problem:

Temp_aussen: Unknown sensor device Temperatur_aussen specified
Please define Temp_aussen first

konnte ich lösen. Hatte immer versucht das in der Datei vom Heizungsventil, statt des Sensors einzutragen.

Nun erhalte ich aber bei den weiteren Zeilen

define Keller_Bar_raum THRESHOLD Temp_aussen:state:off heating
set HZ_Keller_Bar_h_raum desired 20


folgende Meldung?
HZ_Keller_Bar_raum: value:off, hysteresis needs a numeric parameter
Please define HZ_Keller_Bar_h_raum first

Habe beide Zeilen ebenfalls in der Datei vom Sensor untergebracht. Tem_aussen zeigt in FHEM auch alle nötigen Zustände/Werte an.
Wo liegt hier mein Fehler?

Danke
Gruß
Markus

marvin78

Zuerst: Unterschiedliche Dateien sind nicht notwendig und schaffen, nach meiner Erfahrung nur Probleme. Eine Config reicht und dort muss man nicht einmal rein schauen, weil alles im Frontend anleg-/änderbar ist.

Zum aktuellen Problem: Hast du die die commandref zu THRESHOLD angeschaut? Du versuchst hier "off" als Wert für die Hysterese zu setzen. Der Fehler beschreibt das Problem schons ehr gut ;)

franky08

#3
Deine THRESHOLD Def. ist nicht vollständig. Es muss ungefähr so, wie bei mir aussehen, musst du nur für dich anpassen:

define HerdlichtON_OFF THRESHOLD Differenz_2_1:DiffTemp:0:3:|set Herdlicht on|set Herdlicht off

commandref:
ZitatIt can also FHEM/perl command chains are specified:

Examples:

define thermostat THRESHOLD sensor |set Switch1 on;;set Switch2 on|set Switch1 off

P.S. Marvin78 war schneller  ;)

VG
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
22Zoll ViewSonic als Infodislay (WVC)
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1

DJ-Mix

Danke für Eure Antworten.

Habe es jetzt so gemacht.
define Temp_aussen THRESHOLD Temperatur_aussen:temperature:0:15
define Keller_Bar_raum THRESHOLD Temp_aussen:state:0:15: |set HZ_Keller_Bar_h off|set HZ_Keller_Bar_h on


bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich somit mein Problem gelöst bekomme. Irgendwie scheine ich hier einen Denkfehler zu haben . . . ?
readings zeigt mir nun Active 15 an? Und Temp_aussen = off (bei aktuell 19°C)
Frage: Ist das nun so richtig (verstanden habe ich es nicht wirklich  :( ) und wie kann ich hier eine Soll Temp vorgeben.
Möchte halt bei Aussentemperatur unter 15°C das die Heizung auf 20°C heizt und im umgekehrten Falle unter 15°C auss bleibt.

Danke
gruß
Markus

Damian

Zitat von: DJ-Mix am 06 April 2014, 16:48:07

define Temp_aussen THRESHOLD Temperatur_aussen:temperature:0:15
define Keller_Bar_raum THRESHOLD Temp_aussen:state:0:15: |set HZ_Keller_Bar_h off|set HZ_Keller_Bar_h on


bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich somit mein Problem gelöst bekomme. Irgendwie scheine ich hier einen Denkfehler zu haben . . . ?
readings zeigt mir nun Active 15 an? Und Temp_aussen = off (bei aktuell 19°C)
Frage: Ist das nun so richtig (verstanden habe ich es nicht wirklich  :( ) und wie kann ich hier eine Soll Temp vorgeben.
Möchte halt bei Aussentemperatur unter 15°C das die Heizung auf 20°C heizt und im umgekehrten Falle unter 15°C auss bleibt.

Dann eher:

define Temp_aussen THRESHOLD Temperatur_aussen:temperature:0:15
define Keller_Bar_raum THRESHOLD Temperatur_aussen OR Temp_aussen:state:off HZ_Keller_Bar_h
set Keller_Bar_raum desired 20


Gruß

Damian
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

DJ-Mix

#6
Danke Damian.
So sieht es zumindest aus als wenn es funktioniert  ;)
Aber leider verstanden habe ich TRESHOLD nicht . . .  :(

Kann ich Probleme mit den tempList bekommen (im Auto Mode)?

Danke Gruß
Markus

zu früh gefreut . . . .
irgendwie wird die Temperatur nicht an das Thermostat übergeben?
Wo kann hier der Fehler liegen - sorry für die vielen Fragen, aber leider verstehe ich TRESHOLD nicht :(

Damian

Zitat von: DJ-Mix am 06 April 2014, 20:34:06
zu früh gefreut . . . .
irgendwie wird die Temperatur nicht an das Thermostat übergeben?
Wo kann hier der Fehler liegen - sorry für die vielen Fragen, aber leider verstehe ich TRESHOLD nicht :(

Dann musst du im Log nach Fehlermeldungen schauen.

Gruß

Damian
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

DJ-Mix

#8
Im Log finde ich folgendes . . .

2014.04.06 20:53:17 2: set Keller_Bar desired 22
2014.04.06 20:53:17 2: Keller_Bar: no reading yet for Temperatur_aussen temperature
2014.04.06 20:53:19 2: output of Keller_Bar set HZ_Keller_Bar_h off: Unknown argument off, choose one of burstXmit clear:readings,register,rssi,msgEvents fwUpdate getConfig getRegRaw inhibit:on,off pair raw regBulk regSet reset sysTime unpair

vielleicht hilft das weiter
Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/wetter.cfg
   CHANGED   
   DEF        Temperatur_aussen OR Temp_aussen:state:off HZ_Keller_Bar_h
   NAME       Keller_Bar
   NR         183
   NTFY_ORDER 50-Keller_Bar
   STATE      active 22 on
   TYPE       THRESHOLD
   cmd1_gt    set HZ_Keller_Bar_h off
   cmd2_lt    set HZ_Keller_Bar_h on
   cmd_default 2
   hysteresis 1
   offset     0
   operator   OR
   sensor     Temperatur_aussen
   sensor2    Temp_aussen
   sensor2_reading state
   sensor2_state off
   sensor_reading temperature
   Readings:
     2014-04-06 21:31:52   cmd             cmd2_lt
     2014-04-06 21:31:46   desired_value   22
     2014-04-06 21:31:46   mode            active
     2014-04-06 20:53:20   sensor2_state   on
     2014-04-06 21:30:33   sensor_value    18.0
     2014-04-06 21:31:52   state           active 22 on
     2014-04-06 21:31:46   threshold_max   22
     2014-04-06 21:31:46   threshold_min   21
Attributes:
   room       Keller
   state_cmd1_gt off
   state_cmd2_lt on
   state_format _m _dv _sc

Gruß
Markus

Damian

Zitat von: DJ-Mix am 06 April 2014, 21:28:57
Im Log finde ich folgendes . . .

2014.04.06 20:53:17 2: set Keller_Bar_raum desired 22
2014.04.06 20:53:17 2: Keller_Bar_raum: no reading yet for Temperatur_aussen temperature
2014.04.06 20:53:19 2: output of Keller_Bar_raum set HZ_Keller_Bar_h off: Unknown argument off, choose one of burstXmit clear:readings,register,rssi,msgEvents fwUpdate getConfig getRegRaw inhibit:on,off pair raw regBulk regSet reset sysTime unpair

Gruß
Markus

dann schreibe mal in der Kommandozeile "list Temperatur_aussen" und poste hier den Output.

"set HZ_Keller_Bar_h off" funktioniert nicht. Was ist "HZ_Keller_Bar_h"?

Gruß

Damian
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

DJ-Mix

Hallo Damian,

Ich habe ein Außen Thermometer (HM-WDS10-TH-O) welches den Namen Temperatur_aussen hat. Und ein Heizkörperventil (HM-CC-RT-DN) welches den Namen HZ_Keller_Bar_h hat.

hier der Auzug des HZ_Keller_Bar_h

Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/heizung.cfg
   DEF        22BD0D
   HMLAN1_MSGCNT 425
   HMLAN1_RAWMSG *********
   HMLAN1_RSSI -66
   HMLAN1_TIME 2014-04-07 14:32:52
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     425
   NAME       HZ_Keller_Bar_h
   NR         34
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HZ_Keller_Bar_h_Weather
   channel_02 HZ_Keller_Bar_h_Climate
   channel_03 HZ_Keller_Bar_h_WindowRec
   channel_04 HZ_Keller_Bar_h_Clima
   channel_05 HZ_Keller_Bar_h_ClimaTeam
   channel_06 HZ_Keller_Bar_h_remote
   lastMsg    No:03 - t:10 s:22BD0D d:000000 0A88E50F005B
   protLastRcv 2014-04-07 14:32:52
   protSnd    21 last_at:2014-04-07 08:50:18
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-66.26 min:-69 max:-64 lst:-66 cnt:425
   Readings:
     2014-04-06 21:31:51   Activity        alive
     2014-04-06 21:32:54   CommandAccepted yes
     2014-04-04 23:07:17   D-firmware      1.1
     2014-04-04 23:07:17   D-serialNr      KEQ*****
     2014-04-06 17:28:02   PairedTo        0x25757F
     2014-04-04 23:08:56   R-backOnTime    10 s
     2014-04-06 17:28:02   R-btnLock       off
     2014-04-06 17:28:02   R-burstRx       on
     2014-04-06 17:28:02   R-cyclicInfoMsg on
     2014-04-06 17:28:02   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-04-06 17:28:02   R-globalBtnLock off
     2014-04-06 17:28:02   R-localResDis   off
     2014-04-04 23:08:56   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-04-06 17:28:02   R-modusBtnLock  off
     2014-04-06 17:28:02   R-pairCentral   0x25757F
     2014-04-06 17:28:02   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:25 0B:75 0C:7F 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-04-07 08:50:18   RegL_07:        CD:12 CE:21 CF:29
     2014-04-07 14:32:52   actuator        0
     2014-04-07 14:32:52   battery         ok
     2014-04-07 14:32:52   batteryLevel    3
     2014-04-07 14:32:52   desired-temp    17.0
     2014-04-07 14:32:52   measured-temp   22.9
     2014-04-07 08:50:18   state           CMDs_done
     2014-04-07 05:05:47   time-request    -
   Helper:
     cSnd       0125757F22BD0D00040000000007
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +22BD0D,00,01,1E
       nextSend   1396873972.33404
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -66.2611764705881
         cnt        425
         lst        -66
         max        -64
         min        -69
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
       RegL_07:   
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs   
   room       Keller
   serialNr   KEQ****
   subType    thermostat
   webCmd     :burstXmit




Gruß
Markus

Damian

[quote author=DJ-Mix link=topic=22233.msg156672#msg156672 date=1396874245]
Hallo Damian,

Ich habe ein Außen Thermometer (HM-WDS10-TH-O) welches den Namen Temperatur_aussen hat. Und ein Heizkörperventil (HM-CC-RT-DN) welches den Namen HZ_Keller_Bar_h hat.


[/quote]

Wenn es ein Heizkörperventil ist, dann kannst du den nicht mit on/oft schalten. Dann ist THRESHOLD für diese Aufgabe ungeeignet. Ich gehe davon aus, dass du die beiden HM-Komponennten direkt peeren kannst. Am besten fragst du im Homematic-Forum nach.

Gruß

Damian
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

DJ-Mix

Zitat
Wenn es ein Heizkörperventil ist, dann kannst du den nicht mit on/oft schalten. Dann ist THRESHOLD für diese Aufgabe ungeeignet. Ich gehe davon aus, dass du
schade . . . .  :(

Trotzdem danke für deine Hilfe Damian

gruß
Markus