Anfängerfrage

Begonnen von kimme, 14 April 2014, 15:57:04

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

kimme

Hallo miteinander,
ich probiere jetzt schon eine ganze Weile, aber irgendwie bin ich einer Sackgasse gelandet.
Ich habe die letzte Laborfirmware auf einer Fritzbox 7390 installiert. Der fhem läuft, dann habe ich nach einer Anleitung aus dem Netz den HMLan-Adapter eingerichtet und in den fhem eingebunden. Er wird als "opened" angezeigt.
Wenn ich jetzt den fhem mit "set HMLAN1 hmPairForSec 600" in den Pairing Modus setzte wird auch der zu pairende Schalter eingebunden.
Nur leider funktioniert er nicht und ich erhalte nur ein "MISSING ACK".

Habe ich jetzt etwas grundlegendes vergessen und einfach nur blöd angestellt?

Bis dann
Kai

strauch

#1
3 Ideen die mir durch den Kopf schießen:

  • Ist FHEM aktuell also hast du mal ein "update" durchgeführt? Neuste Labor heißt nicht unbedingt neueste FHEM Version
  • Ist die Funkverbindung garantiert gegeben oder ist der Abstand sehr groß, oder Stahlbeton dazwischen?
  • Hast du verschiedene Devices zum testen?
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.

betateilchen

Zitat von: kimme am 14 April 2014, 15:57:04
Ich habe die letzte Laborfirmware auf einer Fritzbox 7390 installiert.
...
Habe ich jetzt etwas grundlegendes vergessen

Ja, offensichtlich das Update der Laborfirmware auf den aktuellen Entwicklungsstand von fhem.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

kimme

#3
Zitat von: strauch am 14 April 2014, 16:06:53
3 Ideen die mir durch den Kopf schießen:

  • Ist FHEM aktuell also hast du mal ein "update" durchgeführt? Neuste Labor heißt nicht unbedingt neueste FHEM Version
  • Ist die Funkverbindung garantiert gegeben oder ist der Abstand sehr groß, oder Stahlbeton dazwischen?
  • Hast du verschiedene Devices zum testen?

Wie Betateilchen schon geschrieben, scheint es aktueller nicht zu gehen.
Die Funkverbindung ist gegeben, da im Moment nur ca. 1m Entfernung zwischen beiden Geräten ist.
Der Steckdosenschalter sollte eigentlich funktionieren, da er mit einem 6-fach Wandschalter vor dem zurücksetzten auch geschaltet hat, aber ich werde gleich einmal den zweiten auch probieren.

Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.


Nachtrag:
Eben den zweiten Schalter probiert, der macht das gleiche, nämlich nicht schalten...

martinp876

kannst du einmal die rohmessages senden falls es nicht funktioniert?
wenn der Schalter schon gepairt ist, konnte er das Ändern verweigern.

Gruss Martin

kimme

Zitat von: martinp876 am 14 April 2014, 16:27:37
kannst du einmal die rohmessages senden falls es nicht funktioniert?
wenn der Schalter schon gepairt ist, konnte er das Ändern verweigern.

Gruss Martin

Hallo Martin,

ich hoffe Du meinst soetwas:
2014-04-14_15:25:17 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_on
2014-04-14_15:25:21 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_off
2014-04-14_15:25:34 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 MISSING ACK
2014-04-14_15:33:19 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_on
2014-04-14_15:33:23 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_off
2014-04-14_15:33:30 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_on
2014-04-14_15:33:32 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_off
2014-04-14_15:33:58 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 level: 100 %
2014-04-14_15:33:58 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 deviceMsg: on (to broadcast)
2014-04-14_15:33:58 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 on
2014-04-14_15:33:58 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 running: -
2014-04-14_15:34:05 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 level: 0 %
2014-04-14_15:34:05 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 deviceMsg: off (to broadcast)
2014-04-14_15:34:05 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 off
2014-04-14_15:34:05 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 running: -
2014-04-14_15:34:15 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_on
2014-04-14_15:34:23 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_off
2014-04-14_15:34:31 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_on
2014-04-14_15:35:02 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_on
2014-04-14_15:35:07 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_off
2014-04-14_15:35:09 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_on
2014-04-14_15:35:23 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 MISSING ACK
2014-04-14_15:38:08 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_on
2014-04-14_15:38:24 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 MISSING ACK
2014-04-14_15:40:00 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 level: 0 %
2014-04-14_15:40:00 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 deviceMsg: off (to broadcast)
2014-04-14_15:40:00 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 off
2014-04-14_15:40:00 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 running: -
2014-04-14_15:43:20 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_on
2014-04-14_15:43:25 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_off
2014-04-14_15:43:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 MISSING ACK
2014-04-14_16:04:19 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_on
2014-04-14_16:04:22 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_off
2014-04-14_16:04:25 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 set_on
2014-04-14_16:04:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258A34 MISSING ACK

Wenn nicht, sag mal einem blutigen Anfänger was genau Du brauchst.

strauch

Zitat von: kimme am 14 April 2014, 16:21:47
Wie Betateilchen schon geschrieben, scheint es aktueller nicht zu gehen.

Betateilchen schrieb genau das Gegenteil?! Tipp mal oben update ein und drück mal enter...... und dann schau noch mal....

Infos zu den Rohmessages (logIDs):
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter#Attribute
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.

Deudi

Manchmal ist 1m auch zu nah.
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch

martinp876


kimme

mal so auf die schnelle, ich merke, daß ich noch eine Menge lernen muß...

2014.04.14 17:36:48.305 1: Including fhem.cfg
2014.04.14 17:36:48.435 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.04.14 17:36:48.445 3: WEB: port 8083 opened
2014.04.14 17:36:48.456 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.04.14 17:36:48.469 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.04.14 17:36:48.480 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.04.14 17:36:48.484 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.10:1000
2014.04.14 17:36:48.494 3: HMLAN1 device opened
2014.04.14 17:36:48.504 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.04.14 17:36:48.555 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.04.14 17:36:48.568 3: Can't connect to localhost:2002: Connection refused
2014.04.14 17:36:48.695 1: Including ./log/fhem.save
2014.04.14 17:36:48.888 1: HMLAN setting owner to 10f447 from 10F447
2014.04.14 17:37:13.517 1: HMLAN setting owner to 10f447 from 10F447
2014.04.14 17:37:32.189 1: Including fhem.cfg
2014.04.14 17:37:32.262 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.04.14 17:37:32.271 3: WEB: port 8083 opened
2014.04.14 17:37:32.279 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.04.14 17:37:32.291 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.04.14 17:37:32.297 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.04.14 17:37:32.300 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.10:1000
2014.04.14 17:37:32.310 3: HMLAN1 device opened
2014.04.14 17:37:32.316 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.04.14 17:37:32.362 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.04.14 17:37:32.373 3: Can't connect to localhost:2002: Connection refused
2014.04.14 17:37:32.491 1: Including ./log/fhem.save
2014.04.14 17:37:32.676 1: HMLAN setting owner to 10f447 from 10F447
2014.04.14 17:37:57.328 1: HMLAN setting owner to 10f447 from 10F447
2014.04.14 17:38:09.214 1: Including fhem.cfg
2014.04.14 17:38:09.503 1: Including ./log/fhem.save

Nahe dran?

strauch

Nein das sind die ganze normalen Logeinträge die FHEM schreibt, wenn man es neu startet.... hast du denn schon ein Update durchgeführt?!
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.

kimme

Hallo Strauch,
nachdem ich (hoffentlich) das update durchgeführt habe kommt jetzt nach der Eingabe von "Update" nur noch folgende Meldung:

Events:
2014-04-14 18:39:09.348 Global global update check Releases => local: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT)
2014-04-14 18:39:10.170 Global global update File 'controls_fhem.txt' (local) is corrupt
2014-04-14 18:39:11.401 Global global fheminfo File 'controls_fhem.txt' (local) is corrupt

Bis dann
Kai

kimme

Hallo,

bei den Rohmessages stehe ich noch auf dem Schlauch...
Ich habe jetzt folgendes in die fhem.cfg eingefügt:
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr hmlan1 logIDs all,sys

aber wo finde ich jetzt die gewünschten Daten?

martinp876

im allgemeinen Systemlog

Puschel74

Hallo,

wenn das update geklappt hat bekommst du nach Eingabe von
update check
ein
Zitatnothing do to
angezeigt.

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.